      @nis Ja, sowas in der Größenordnung werde ich dann wohl benötigen.
      Wenn ich dann schon per USV versorge dann nützt es mir ja nichts wenn nur der ioBroker weiterläuft. Dann benötige ich die Gastherme ja auch mit drauf.
      Wobei ich schon die ganze Zeit am Überlegen bin ob ich nicht die USV aus dem Lager mitnehme. Die hatte 2500 VA und ist seit der Systemumstellung ausgemustert. Leider ist das Ding auch so laut wie ein Reaktor kurz vor der Explosion.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator last edited by

        hat jemand die POWERWALKER VI 2200 SHL Schuko 2200VA im Einsatz?

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by

          @all in die Runde .

          Kann einer von euch , @Kuddel hier im Beitrag Probleme mit NUT / UPS Server weiter helfen 👍

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            Kuddel @Glasfaser last edited by

            @Glasfaser hab jetzt einen kleinen Workaround gebaut.

            Ich filte mein Log nach dem Eintrag "Err while getting NUT values: DATA-STALE" und schreibe den Eintrag dann in ein Datneobjekt.

            Wenn sich diese Datenobjekt ändert, wird auf dem NUT-Server das Restart-Skript gestartet.

            8400f69d-6904-483f-b5ac-a1ec5f664097-grafik.png

            Somit werden die NU-Dienste wirklich nur noch bei Problemen neugestartet und nicht mehr jede Stunde

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              muckel @Negalein last edited by

              @Negalein
              Ja, ich hab sie gestern in Betrieb genommen.
              Brauchst du was?

              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                Rushmed Most Active @muckel last edited by

                @muckel Ich hätte da ne Frage. Habe hier eine PowerWalker VI 650 SHL .
                Wie hast du deine PowerWalker eingebunden? Per USB am Raspi und NUT installiert?

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  muckel @Rushmed last edited by

                  @rushmed

                  Ja, genau so. Wenn iobroker auch am selben raspi läuft.
                  IP ist dann 127.0.0.1

                  Liebe Grüße

                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • R
                    Rushmed Most Active @muckel last edited by

                    @muckel Danke,
                    ich würdes mal mit der Anleitung probieren oder haste ne bessere?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      Rushmed Most Active last edited by

                      Habe Nut installiert.

                      USV ist per

                      lsusb
                      

                      erreichbar:

                      Bus 001 Device 049: ID 06da:ffff Phoenixtec Power Co., Ltd
                      

                      Ich habe in der /etc/nut/ups.conf folgendes von hier eingetragen:

                      [usp]
                           driver = blazer_usb
                           port = auto
                           productid = 0000
                           desc = "PowerWalker VI 650 SHL"
                      

                      und bekomme dann mit:

                      sudo upsdrvctl start
                      

                      die Ausgabe:

                      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                      Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                      No supported devices found. Please check your device availability with 'lsusb'
                      and make sure you have an up-to-date version of NUT. If this does not help,
                      try running the driver with at least 'subdriver', 'vendorid' and 'productid'
                      options specified. Please refer to the man page for details about these options
                      (man 8 blazer_usb).
                      

                      Was mache ich falsch?

                      M Meister Mopper D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        muckel @Rushmed last edited by

                        @rushmed

                        Ich bin momentan nicht zu Hause.
                        Ich glaube mich zu erinnern, dass ich einen anderen Treiber genommen habe.
                        usbhid-ups, oder so ähnlich.

                        wenn ich am Abend zu Hause bin, kann ich nachsehen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Rushmed last edited by

                          @rushmed Bei mir ist es dieses:

                          driver = usbhid-ups
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            Dragon @Rushmed last edited by Dragon

                            @rushmed Bist du dir sicher den richtigen Treiber zu nutzen? Es gibt wenn du nach nut googlest eine Seite mit einer Tabelle darin stehen die Namen einiger USVs mit dem jeweiligen Treiber....

                            siehe hier

                            sehe grad, deine ist in der Liste überhaupt nicht aufgeführt. Meine Greencell auch nicht, läuft aber auch mit blazer_usb. Vll ists nur nicht der richtige Treiber.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              Rushmed Most Active last edited by

                              @Dragon Nein, bin ich nicht. Die oben genannte POWERWALKER VI 2200 SHL Schuko 2200VA ist auch nich in der Liste.
                              Ich hab einfach den Teriber der Modelle genommen die meiner am ähnlichsten sind.

                              @muckel @Meister-Mopper mit

                              driver = usbhid-ups
                              

                              bekomme ich schonmal eine Verbindung

                              pi@Smartazamba:~ $ sudo upsdrvctl start
                              Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                              Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                              USB communication driver 0.33
                              Using subdriver: Phoenixtec/Liebert HID 0.3
                              

                              Allerdings hänge ich dann bei:

                              pi@Smartazamba:~ $ upsc myups
                              Error: Connection failure: Connection refused
                              
                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                muckel @Rushmed last edited by muckel

                                @rushmed sagte in Frage zu USV:

                                Allerdings hänge ich dann bei:

                                lass uns mal deine configs ansehen:

                                Die Große im Büro
                                [powerwalker]
                                driver = usbhid-ups
                                vendorid = 06da
                                port = auto
                                desc = "Powerwalker VI 2200VA LCD"
                                productid = ffff
                                bus = "002"
                                pollinterval = 60

                                Die kleine im Wohnzimmer
                                [powerwalkerWZ]
                                driver = usbhid-ups
                                #driver = blazer_usb
                                #vendor = 06da
                                port = auto
                                desc = "Powerwalker VI 600VA LCD"
                                #productid = ffff
                                #bus = 001
                                pollinterval = 60

                                Du siehst, unterschiedlich konfiguriert.

                                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  Rushmed Most Active @muckel last edited by Rushmed

                                  @muckel
                                  [myups]
                                  driver = usbhid-ups
                                  port = auto
                                  desc = "PowerWalker VI 650 SHL"

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip

                                    @rushmed wollte ich auch gerade einrichten, hatte früher mal per APC anstatt NUT eingebunden, funktionierte auch, nachdem ich alles neu habe, wollte ich per NUT, klappt aber leider nicht
                                    weiter komme ich allerdings auch nicht. Laut Anleitung bin ich erst bei

                                    NUT enthält einen kleines Programm, mit dem man die Kommunikation mit der UPS /USV testen kann. Es heißt upsc und gibt alle lesbaren Parameter der UPS / USV aus. 
                                    

                                    Rest ist noch nicht eingerichtet

                                    Nachdem ich den Proxmox Server mal neu gestartet hatte, schaltete die USV einmal durch und natürlich, alles was dran hängt startete natürlich neu...Modem, Fritzbox, Switch, Raspberry, 2. Server....,😤
                                    Dennoch kommt keine Verbindung zusammen

                                    root@zotac327:~# upsdrvctl start
                                    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                                    USB communication driver 0.33
                                    Using subdriver: APC HID 0.96
                                    root@zotac327:~# upsc APC1400
                                    Error: Connection failure: Connection refused
                                    
                                    
                                    
                                     [APC1400]
                                            driver = "usbhid-ups"
                                            port = "auto"
                                            desc = "APC UPS 1400"
                                            pollinterval = 10
                                    
                                    

                                    testhalber zwischenzeitlich auch mal den Namen der USV geändert, ob es vllt daran liegt

                                    root@zotac327:~# upsd
                                    Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                    fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                    listening on 127.0.0.1 port 3493
                                    listening on ::1 port 3493
                                    Can't connect to UPS [UPS] (usbhid-ups-UPS): No such file or directory
                                    
                                    
                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      muckel @crunchip last edited by

                                      @crunchip @Rushmed

                                      Meine configs:
                                      Alles in Klammern sind meine Bemerkungen
                                      So wie es aussieht, habt ihr Probleme beim Zugriff.
                                      UPS Name falsch? User falsch? Passwort falsch?

                                      upsd.conf:
                                      LISTEN 127.0.0.1 3493 (Locale UPS)
                                      LISTEN 192.168.0.246 3493 (Wohnzimmer)

                                      upsd.users:
                                      [upsmaster]
                                      password = *********
                                      actions = SET
                                      instcmds = ALL
                                      upsmon master

                                      [upsremote]
                                      password = *********
                                      instcmds = ALL
                                      upsmon slave
                                      actions = SET

                                      [upsiobroker] (ist nur ein Testuser)
                                      password = ********
                                      instcmds = ALL
                                      actions = SET
                                      upsmon master

                                      nut.conf:
                                      MODE=netserver

                                      upsmon.conf:
                                      MONITOR powerwalkerWZ@localhost 1 upsmaster ******** master
                                      MONITOR powerwalker@192.168.0.230 1 upsremote ********* master

                                      ups.conf:
                                      [powerwalkerWZ] (Name der UPS im Wohnzimmer)
                                      driver = usbhid-ups
                                      #driver = blazer_usb
                                      #vendor = 06da
                                      port = auto
                                      desc = "Powerwalker VI 600VA LCD"
                                      #productid = ffff
                                      #bus = 001
                                      pollinterval = 60

                                      ups.conf: (meine 2. UPS im Büro)
                                      [powerwalker]
                                      driver = usbhid-ups
                                      vendorid = 06da
                                      port = auto
                                      desc = "Powerwalker VI 2200VA LCD"
                                      productid = ffff
                                      bus = "002"
                                      pollinterval = 60

                                      M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • M
                                        muckel @muckel last edited by muckel

                                        Hier noch meine Notizen von damals:

                                        NUT Anleitung
                                        
                                        Config neu laden
                                        sudo udevadm control --reload-rules
                                        
                                        USB neu laden
                                        sudo udevadm trigger
                                        
                                        Daemon Starten
                                        sudo upsdrvctl start
                                        
                                        NUT Starten Server
                                        sudo systemctl start nut-server
                                        
                                        NUT Starten Monitor
                                        sudo systemctl start nut-client
                                        
                                        UPS Werte ausgeben
                                        upsc powerwalker
                                        
                                        Auch Einstellungen wie z.B. die Aktivierung des Alarmsignals bei einer Netzstörung können verändert werden:
                                        upscmd -u upsmaster -p ********* powerwalker@localhost beeper.toggle
                                        Ein kurzer Batterietest kann via
                                        upscmd -u upsmaster -p ********* powerwalker@localhost test.battery.start.quick
                                        
                                        Alle Commandos:
                                        A.2. Instant commands
                                        Name	
                                        Description
                                        
                                        load.off	
                                        Turn off the load immediately
                                        
                                        load.on		
                                        Turn on the load immediately
                                        
                                        load.off.delay
                                        Turn off the load possibly after a delay
                                        
                                        load.on.delay
                                        Turn on the load possibly after a delay
                                        
                                        shutdown.return
                                        Turn off the load possibly after a delay and return when power is back
                                        
                                        shutdown.stayoff
                                        Turn off the load possibly after a delay and remain off even if power returns
                                        
                                        shutdown.stop
                                        Stop a shutdown in progress
                                        
                                        shutdown.reboot
                                        Shut down the load briefly while rebooting the UPS
                                        
                                        shutdown.reboot.graceful
                                        After a delay, shut down the load briefly while rebooting the UPS
                                        
                                        test.panel.start
                                        Start testing the UPS panel
                                        
                                        test.panel.stop
                                        Stop a UPS panel test
                                        
                                        test.failure.start
                                        Start a simulated power failure
                                        
                                        test.failure.stop
                                        Stop simulating a power failure
                                        
                                        test.battery.start
                                        Start a battery test
                                        
                                        test.battery.start.quick
                                        Start a "quick" battery test
                                        
                                        test.battery.start.deep
                                        Start a "deep" battery test
                                        
                                        test.battery.stop
                                        Stop the battery test
                                        
                                        test.system.start
                                        Start a system test
                                        
                                        calibrate.start
                                        Start runtime calibration
                                        
                                        calibrate.stop
                                        Stop runtime calibration
                                        
                                        bypass.start
                                        Put the UPS in bypass mode
                                        
                                        bypass.stop
                                        Take the UPS out of bypass mode
                                        
                                        reset.input.minmax
                                        Reset minimum and maximum input voltage status
                                        
                                        reset.watchdog
                                        Reset watchdog timer (forced reboot of load)
                                        
                                        beeper.enable
                                        Enable UPS beeper/buzzer
                                        
                                        beeper.disable
                                        Disable UPS beeper/buzzer
                                        
                                        beeper.mute
                                        Temporarily mute UPS beeper/buzzer
                                        
                                        beeper.toggle
                                        Toggle UPS beeper/buzzer
                                        
                                        outlet.n.shutdown.return
                                        Turn off the outlet possibly after a delay and return when power is back
                                        
                                        outlet.n.load.off
                                        Turn off the outlet immediately
                                        
                                        outlet.n.load.on
                                        Turn on the outlet immediately
                                        
                                        outlet.n.load.cycle
                                        Power cycle the outlet immediately
                                        
                                        outlet.n.shutdown.return
                                        Turn off the outlet and return when power is back
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @muckel last edited by crunchip

                                          @muckel danke dir
                                          scheinbar war durch das "probieren und testen" irgendwas durcheinander, bzw lief was doppelt. Zum Benutzer und Passwort kam ich ja gar noch nicht. Hab alles noch mal gelöscht, neu konfiguriert und funktioniert nun auch.
                                          Nun noch meine 2te USV einbinden

                                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            Rushmed Most Active @crunchip last edited by

                                            @crunchip Sah die Installation bei dir auch so aus?

                                            pi@Smartazamba:~ $ sudo apt-get install nut-client nut-server usbutils
                                            Paketlisten werden gelesen... Fertig
                                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                            Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                            usbutils ist schon die neueste Version (1:010-3).
                                            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                              libev4 libwebsockets8 lxplug-volume
                                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                            Vorgeschlagene Pakete:
                                              nut-monitor nut-cgi nut-ipmi nut-snmp nut-xml
                                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                              libupsclient4 nut-client nut-server
                                            0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 20 nicht aktualisiert.
                                            Es müssen 1.113 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                            Nach dieser Operation werden 4.632 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                            Holen:1 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf libupsclient4 armhf 2.7.4-8 [180 kB]
                                            Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut-client armhf 2.7.4-8 [243 kB]
                                            Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut-server armhf 2.7.4-8 [690 kB]
                                            Es wurden 1.113 kB in 1 s geholt (839 kB/s).
                                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libupsclient4:armhf wird gewählt.
                                            (Lese Datenbank ... 119913 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libupsclient4_2.7.4-8_armhf.deb ...
                                            Entpacken von libupsclient4:armhf (2.7.4-8) ...
                                            Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-client wird gewählt.
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-client_2.7.4-8_armhf.deb ...
                                            Entpacken von nut-client (2.7.4-8) ...
                                            Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-server wird gewählt.
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-server_2.7.4-8_armhf.deb ...
                                            Entpacken von nut-server (2.7.4-8) ...
                                            libupsclient4:armhf (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                                            nut-client (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-monitor.service → /lib/systemd/system/nut-monitor.service.
                                            Job for nut-monitor.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                                            See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
                                            invoke-rc.d: initscript nut-client, action "start" failed.
                                            ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: failed (Result: protocol) since Sat 2021-03-20 20:03:40 CET; 26ms ago
                                              Process: 4474 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            
                                            Mär 20 20:03:40 Smartazamba systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
                                            Mär 20 20:03:40 Smartazamba upsmon[4474]: upsmon disabled, please adjust the configuration to your needs
                                            Mär 20 20:03:40 Smartazamba upsmon[4474]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it
                                            Mär 20 20:03:40 Smartazamba systemd[1]: nut-monitor.service: Can't open PID file /run/nut/upsmon.pid (yet?) after start: No such file or directory
                                            Mär 20 20:03:40 Smartazamba systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'protocol'.
                                            Mär 20 20:03:40 Smartazamba systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                                            nut-server (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service → /lib/systemd/system/nut-server.service.
                                            nut-driver.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                                            Trigger für systemd (241-7~deb10u6+rpi1) werden verarbeitet ...
                                            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                            Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                                            

                                            Ich meine vor allem die roten Bereiche:

                                             Active: failed (Result: protocol) since Sat 2021-03-20 20:03:40 CET; 26ms ago
                                            

                                            und

                                            Mär 20 20:03:40 Smartazamba systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                                            
                                            R crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            959
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            usv
                                            21
                                            81
                                            12223
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo