      el_malto @Hc-Yami last edited by

      @Hc-Yami ich kann dir nur eine Einschätzung zu deiner Skizze geben, da der Hersteller keine Angaben zu den Absicherungen des Gerätes angegeben hat (zumindest ist hier im Thread noch nichts anderes an Datenblättern o.ä. gezeigt worden). Ich würde dir auch empfehlen diesen Thread bezüglich des Anschlusses zu lesen. @d-dnrn, @innriver, @Glasfaser und ich haben da schon einiges zu geschrieben.

      Die Verkabelung ist so erstmal in Ordnung. Nur sicherst du so den Shelly mit 50A. Das würde ich nicht machen. Ich würde den Shelly mit max. 16A absichern (wie gesagt, Angaben fehlen hier seitens des Herstellers).

      Würde den Shelly gerne neben die Anschlussklemme der zweiten Unterverteilung klemmen lassen.

      Hat der Elektriker schon gesehen was für ein "Gerät" der da anklemmen und einibauen soll? Ich als Elektroniker würde das Ding so beim Kunden ohne Herstellerangaben nicht einbauen.

      H da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • H
        Hc-Yami @el_malto last edited by

        @el_malto hey, er ist tatsächlich ein Befreundeter Elektriker mit einer eigenen Firma. Er wird mir zwar den Vogel zeigen (wie immer) aber nach einem kurzen hin&her macht er meistens das was ich mir wünsche wenn es irgendwie vereinbar ist. 🙂

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @el_malto last edited by

          @el_malto ja, du als elektroniker nicht, ich als elektriker schon.
          ich hab jetzt oben sogar das original anschluss schema gepostet, was sieht man da?
          be7a23a8-ce18-43a4-bdbe-da8713549898-grafik.png
          jetzt kommts halt drauf an mit welchem querschnitt man das teil anschliesst. dem entsprechend wählt man halt den 3 phase breaker... 😉
          und wenn man noch den internen switch verwenden will, dann gehört dort halt auch eine sicherung davor.

          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            el_malto @da_Woody last edited by

            @da_Woody jeder kann machen was er will. Sollte nur ein Hinweis sein.
            Als Betrieb beim Kunden würde ich das ohne Angaben des Herstellers nicht machen. Es sei denn man lässt sich das vom Kunden schriftlich bestätigen.
            Das Anschlussbild kenne ich. Trotzdem gehören da meiner Meinung nach Angaben über die Höhe der Sicherungen hin. Oder es sind irgendwo auf einem Typenschild die nötigen Angaben wo man max. Absicherung von ableiten kann.

            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @el_malto last edited by

              @el_malto erklär mir bitte welche angaben der hersteller machen soll? wie gesagt, es hängt davon ab mit welchem querschnitt du das teil anschliesst. wenn du magst, kannst du den auch mit 2A feinsicherungen betreiben. da hängt ja keine last drauf, ist rein für den betrieb. so gesehn ist es schnurzegal, drum keine angaben.
              anders siehts beim eingebauten relais aus, da gibts max. angaben dazu und es kommt auch darauf an was damit geschalten werden soll. wenn du da nur eine z.b. verteilerbeleuchtung schalten willst, brauchst du auch keine 16A sicherung.
              manchmal frag ich mich echt, ob ihr auch eine vorschrift braucht mit welchem handtuch du dir die hände abtrocknen musst, je nach uhrzeit...omg.gif

              E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                el_malto @da_Woody last edited by el_malto

                @da_Woody sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:

                @el_malto erklär mir bitte welche angaben der hersteller machen soll?

                Na den Nennstrom des Betirebsmittels. Um das Betriebsmittel bei Überlast und Kurzschluss zu schützen.

                wie gesagt, es hängt davon ab mit welchem querschnitt du das teil anschliesst.

                Das ist totaler Blödsinn. Du bringst da zwei Dinge durcheinander.

                1. Schutz von Kabel und Leitungen
                2. Schutz von Betriebsmitteln bei Überlast und Kurzschluss

                Du musst das Kabel bzw. die Leitung schützen und das Betriebsmittel. Du sicherst doch nicht alle Betriebsmittel anhand der Sicherung für die Leitung ab, wenn die Betriebsmittel einen viel kleineren Nennstrom haben.
                Überspitztes Beispiel: Nur weil ein Betriebsmittel Anschlussklemmen für ein 16mm² hat, gehst du doch nicht davon aus das dieses Betriebsmittel 63A verträgt (Leitungslänge usw. jetzt mal nicht berücksichtigt).

                wenn du magst, kannst du den auch mit 2A feinsicherungen betreiben. da hängt ja keine last drauf, ist rein für den betrieb. so gesehn ist es schnurzegal, drum keine angaben.

                Dagegen wird auch keiner was haben. Je niedriger am Nennstrom (wenn man ihn denn weiß), desto besser. Gerade bei empfindlichen Elektronikbauteilen. So wird das Gerät nicht beschädigt wenn ein Fehler auftritt. Aber "schnurzegal" ist es sicher nicht.

                manchmal frag ich mich echt, ob ihr auch eine vorschrift braucht mit welchem handtuch du dir die hände abtrocknen musst, je nach uhrzeit...omg.gif

                Wie gesagt, jeder kann machen was er will, auch du.
                Wenn es hart auf hart kommt, wird sich ein Gericht auf die "anerkannten Regeln der Technik" beziehen.

                In einem Forum wo sicher auch Laien unterwegs sind und zu Hause an der Elektroinstallations "rum basteln" sind solche Hinweise oder Ratschläge nur gut gemeint und sollen ja auch zum Denken anregen. Sicher kann man viel selbst machen und funktioniert danach auch ohne Probleme. Trotzdem sollte man bestimmt Sicherheitsaspekte nicht außer acht lassen. Das kann auch nach hinten los gehen und dann hat man kein (smartes) Haus mehr.

                Hab von meiner Seite nun alles dazu gesagt.

                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • da_Woody
                  da_Woody @el_malto last edited by

                  @el_malto said in Shelly 3EM mit ioBroker:

                  Na den Nennstrom des Betirebsmittels. Um das Betriebsmittel bei Überlast und Kurzschluss zu schützen.

                  also ist eine kleine elektronikplatine ein betriebsmittel für dich. ich hoffe, du sicherst dann auch dein handyladegerät entsprechend ab bevor du es an die steckdose hängst...
                  wegen der "anerkannten Regeln der Technik" wärs halt...

                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • E
                    el_malto @da_Woody last edited by

                    @da_Woody sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:

                    also ist eine kleine elektronikplatine ein betriebsmittel für dich.

                    Ja ist es. Und stell dir vor, Kabel sind auch elektrische Betriebsmittel.

                    ich hoffe, du sicherst dann auch dein handyladegerät entsprechend ab bevor du es an die steckdose hängst...

                    Mit dem Wort "Steckdose" hast du dir schon deine Antwort gegeben. Wenn ein Hersteller sein Produkt mit einem Stecker ausstattet, ist dieses für den Betrieb an einer Steckdose geeignet bzw. ausgelegt.

                    "anerkannten Regeln der Technik"

                    Zum Glück hast du bis zur Gesellenprüfung noch ein bisschen Zeit zum lernen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by

                      Schöner Thread - seit gestern läuft bei mir auch der erste von 3 Shelly-3EM.

                      Da ich einen Altbau habe, wurde immer im Rahmen von Renovierungen die Elektrik stückweise erneuert, was über die Jahre dazu geführt hat, das ich nun 4 Unterverteilungen im Haus verteilt habe.

                      Das ist sehr praktisch, da es die Zuordnung zu den Verbrauchern sehr einfach macht.

                      Mich würde interessieren, welche der Shelly Daten ihr verwendet um alles wichtige (was ist wichtig?) zu visualisieren und vor allen Dingen wie Eure VISU`s so aussehen. Bis jetzt ist meine nicht so der Knaller. Darum würde ich mich über Inspirationen freuen.

                      Influxdb, Grafana und Sourceanlytix sind am laufen und liefern auch jetzt schon ein paar nette Daten - aber wie gesagt. Gefallen tut es mir noch nicht.

                      Vielen Dank für Eure Anregungen.

                      5ca7f9a4-6d11-4ab6-88a6-cf232afca9c9-image.png

                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by

                        Mal eine andere Frage - was rechnet der Shelly hier? Ich war der Meinung P=U*I

                        Das passt entweder beim Shelly oder beim ioB Adapter nicht - oder sehe ich das falsch?

                        2f2694de-bf82-4629-ad64-0bb951495766-image.png

                        alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • alealdata
                          alealdata @JB_Sullivan last edited by

                          @jb_sullivan was hast du für einen Leistungsfaktor in der Weboberfläche der 3EM?
                          90W wäre die Scheinleistung
                          8,xx wäre die Wirkleistung

                          Gerade bei geringen Leistungen ist im Haushalt der Leistungsfaktor sehr schlecht da dann die ganzen Netzteile zum tragen kommen!

                          JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            Hc-Yami @JB_Sullivan last edited by

                            @jb_sullivan

                            6f1d1349-bca1-4ea9-b528-7e34cda2b23b-grafik.png

                            4c09f8f4-f41a-4b58-8761-3956d951123f-grafik.png

                            JB_Sullivan T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @alealdata last edited by

                              @alealdata In der Tat, wären die 0,1 oben im Bild der CosPhi, was dann aber auch irgend etwas von 9,xxx machen würde und nicht 8,xxx

                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @Hc-Yami last edited by

                                @hc-yami Danke sehr - das ist 100% Grafana - oder? Ich wollte so ein bisschen von allem ...

                                Habe nochmal etwas an meiner Vis dran rum "getweakt" - auch mit Grafana aber auch mit VIS Elementen.

                                54ef39ec-58e9-4012-821e-8229a40a51c8-image.png

                                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  Hc-Yami @JB_Sullivan last edited by

                                  @jb_sullivan ja komplett Grafana.
                                  Nutze sonst nur noch iQontrol:

                                  7e5ea501-77ec-4309-9301-534fb1e49e62-grafik.png

                                  Mit VIS konnte ich mich leider nicht anfreunden, dafür war ich zu Faul. 😄

                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Hc-Yami last edited by

                                    @hc-yami sieht schick aus. 🙂

                                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      Hc-Yami @da_Woody last edited by

                                      @da_woody ist nur von irgendwo kopiert. 😄

                                      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Jens Meyer
                                        Jens Meyer @Hc-Yami last edited by

                                        Hallo, ich hätte da mal ne Frage...
                                        Hat eventuell jemand ein Script zum umrechnen?
                                        Bzw für die Anzeige für Tag,Woche, monat und Jahr in kWh?
                                        Wäre super weil ich mich mit solchen scripten leider nicht aus kenne

                                        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Jens Meyer last edited by

                                          @jens-meyer einfach von @Dutchman den Adapter Sourceanalytix installieren und Glücklich werden 😉

                                          Siehe Kuchendiagramm (ist allerdings von Grafana, aber die Datenbasis stammt von Sourceanlytix)

                                          980bf72a-cb57-4239-bc36-61709dedefc9-image.png

                                          Oder so etwas - basiert auch auf Daten die Sourceanlytix aus den Daten heraus holt, die das Shelly-3EM liefert.

                                          9fe86399-c62a-4965-9497-a441cf1d1543-image.png

                                          Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Jens Meyer
                                            Jens Meyer @JB_Sullivan last edited by Jens Meyer

                                            @jb_sullivan
                                            Oh.. vielen Dank... schau ich mir gleich an
                                            Sehr schön

                                            Gibts das Dashboard von Grafana auch irgendwo?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            583
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                                            42
                                            176
                                            66784
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo