Shelly 3EM mit ioBroker
-
@da_Woody jeder kann machen was er will. Sollte nur ein Hinweis sein.
Als Betrieb beim Kunden würde ich das ohne Angaben des Herstellers nicht machen. Es sei denn man lässt sich das vom Kunden schriftlich bestätigen.
Das Anschlussbild kenne ich. Trotzdem gehören da meiner Meinung nach Angaben über die Höhe der Sicherungen hin. Oder es sind irgendwo auf einem Typenschild die nötigen Angaben wo man max. Absicherung von ableiten kann. -
@el_malto erklär mir bitte welche angaben der hersteller machen soll? wie gesagt, es hängt davon ab mit welchem querschnitt du das teil anschliesst. wenn du magst, kannst du den auch mit 2A feinsicherungen betreiben. da hängt ja keine last drauf, ist rein für den betrieb. so gesehn ist es schnurzegal, drum keine angaben.
anders siehts beim eingebauten relais aus, da gibts max. angaben dazu und es kommt auch darauf an was damit geschalten werden soll. wenn du da nur eine z.b. verteilerbeleuchtung schalten willst, brauchst du auch keine 16A sicherung.
manchmal frag ich mich echt, ob ihr auch eine vorschrift braucht mit welchem handtuch du dir die hände abtrocknen musst, je nach uhrzeit... -
@da_Woody sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
@el_malto erklär mir bitte welche angaben der hersteller machen soll?
Na den Nennstrom des Betirebsmittels. Um das Betriebsmittel bei Überlast und Kurzschluss zu schützen.
wie gesagt, es hängt davon ab mit welchem querschnitt du das teil anschliesst.
Das ist totaler Blödsinn. Du bringst da zwei Dinge durcheinander.
- Schutz von Kabel und Leitungen
- Schutz von Betriebsmitteln bei Überlast und Kurzschluss
Du musst das Kabel bzw. die Leitung schützen und das Betriebsmittel. Du sicherst doch nicht alle Betriebsmittel anhand der Sicherung für die Leitung ab, wenn die Betriebsmittel einen viel kleineren Nennstrom haben.
Überspitztes Beispiel: Nur weil ein Betriebsmittel Anschlussklemmen für ein 16mm² hat, gehst du doch nicht davon aus das dieses Betriebsmittel 63A verträgt (Leitungslänge usw. jetzt mal nicht berücksichtigt).wenn du magst, kannst du den auch mit 2A feinsicherungen betreiben. da hängt ja keine last drauf, ist rein für den betrieb. so gesehn ist es schnurzegal, drum keine angaben.
Dagegen wird auch keiner was haben. Je niedriger am Nennstrom (wenn man ihn denn weiß), desto besser. Gerade bei empfindlichen Elektronikbauteilen. So wird das Gerät nicht beschädigt wenn ein Fehler auftritt. Aber "schnurzegal" ist es sicher nicht.
manchmal frag ich mich echt, ob ihr auch eine vorschrift braucht mit welchem handtuch du dir die hände abtrocknen musst, je nach uhrzeit...
Wie gesagt, jeder kann machen was er will, auch du.
Wenn es hart auf hart kommt, wird sich ein Gericht auf die "anerkannten Regeln der Technik" beziehen.In einem Forum wo sicher auch Laien unterwegs sind und zu Hause an der Elektroinstallations "rum basteln" sind solche Hinweise oder Ratschläge nur gut gemeint und sollen ja auch zum Denken anregen. Sicher kann man viel selbst machen und funktioniert danach auch ohne Probleme. Trotzdem sollte man bestimmt Sicherheitsaspekte nicht außer acht lassen. Das kann auch nach hinten los gehen und dann hat man kein (smartes) Haus mehr.
Hab von meiner Seite nun alles dazu gesagt.
-
@el_malto said in Shelly 3EM mit ioBroker:
Na den Nennstrom des Betirebsmittels. Um das Betriebsmittel bei Überlast und Kurzschluss zu schützen.
also ist eine kleine elektronikplatine ein betriebsmittel für dich. ich hoffe, du sicherst dann auch dein handyladegerät entsprechend ab bevor du es an die steckdose hängst...
wegen der "anerkannten Regeln der Technik" wärs halt... -
@da_Woody sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
also ist eine kleine elektronikplatine ein betriebsmittel für dich.
Ja ist es. Und stell dir vor, Kabel sind auch elektrische Betriebsmittel.
ich hoffe, du sicherst dann auch dein handyladegerät entsprechend ab bevor du es an die steckdose hängst...
Mit dem Wort "Steckdose" hast du dir schon deine Antwort gegeben. Wenn ein Hersteller sein Produkt mit einem Stecker ausstattet, ist dieses für den Betrieb an einer Steckdose geeignet bzw. ausgelegt.
"anerkannten Regeln der Technik"
Zum Glück hast du bis zur Gesellenprüfung noch ein bisschen Zeit zum lernen.
-
Schöner Thread - seit gestern läuft bei mir auch der erste von 3 Shelly-3EM.
Da ich einen Altbau habe, wurde immer im Rahmen von Renovierungen die Elektrik stückweise erneuert, was über die Jahre dazu geführt hat, das ich nun 4 Unterverteilungen im Haus verteilt habe.
Das ist sehr praktisch, da es die Zuordnung zu den Verbrauchern sehr einfach macht.
Mich würde interessieren, welche der Shelly Daten ihr verwendet um alles wichtige (was ist wichtig?) zu visualisieren und vor allen Dingen wie Eure VISU`s so aussehen. Bis jetzt ist meine nicht so der Knaller. Darum würde ich mich über Inspirationen freuen.
Influxdb, Grafana und Sourceanlytix sind am laufen und liefern auch jetzt schon ein paar nette Daten - aber wie gesagt. Gefallen tut es mir noch nicht.
Vielen Dank für Eure Anregungen.
-
Mal eine andere Frage - was rechnet der Shelly hier? Ich war der Meinung P=U*I
Das passt entweder beim Shelly oder beim ioB Adapter nicht - oder sehe ich das falsch?
-
@jb_sullivan was hast du für einen Leistungsfaktor in der Weboberfläche der 3EM?
90W wäre die Scheinleistung
8,xx wäre die WirkleistungGerade bei geringen Leistungen ist im Haushalt der Leistungsfaktor sehr schlecht da dann die ganzen Netzteile zum tragen kommen!
-
-
@alealdata In der Tat, wären die 0,1 oben im Bild der CosPhi, was dann aber auch irgend etwas von 9,xxx machen würde und nicht 8,xxx
-
@hc-yami Danke sehr - das ist 100% Grafana - oder? Ich wollte so ein bisschen von allem ...
Habe nochmal etwas an meiner Vis dran rum "getweakt" - auch mit Grafana aber auch mit VIS Elementen.
-
@jb_sullivan ja komplett Grafana.
Nutze sonst nur noch iQontrol:Mit VIS konnte ich mich leider nicht anfreunden, dafür war ich zu Faul.
-
@hc-yami sieht schick aus.
-
@da_woody ist nur von irgendwo kopiert.
-
Hallo, ich hätte da mal ne Frage...
Hat eventuell jemand ein Script zum umrechnen?
Bzw für die Anzeige für Tag,Woche, monat und Jahr in kWh?
Wäre super weil ich mich mit solchen scripten leider nicht aus kenne -
@jens-meyer einfach von @Dutchman den Adapter Sourceanalytix installieren und Glücklich werden
Siehe Kuchendiagramm (ist allerdings von Grafana, aber die Datenbasis stammt von Sourceanlytix)
Oder so etwas - basiert auch auf Daten die Sourceanlytix aus den Daten heraus holt, die das Shelly-3EM liefert.
-
@jb_sullivan
Oh.. vielen Dank... schau ich mir gleich an
Sehr schönGibts das Dashboard von Grafana auch irgendwo?
-
@jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
@alealdata In der Tat, wären die 0,1 oben im Bild der CosPhi, was dann aber auch irgend etwas von 9,xxx machen würde und nicht 8,xxx
Hi, ein CosPhi von 0.1 erscheint mir aber schon sehr unrealistisch. Oder ist das nur ne Momentaufnahme? Wo geht der denn hin wenn du mal was mit richtig Leistung an hast, Herd, Trockner, Heizlüfter oder Waschmaschine?
Bist du sicher das du den 3em richtig angeklemmt hast? Keinen Pasendreher drin, Strommesser nicht vertauscht? -
@frankyboy73 Ja, ich bin mir ziemlich sicher das nichts vertauscht und verdreht ist, da ich die Hauptverteilung und die daran hängenden 4 Unterverteilungen (habe insgesamt 4 Shelly-3EM) selber gebaut habe.
Offensichtlich ist der oben beschriebene Wert ein Firmware BUG gewesen. Dieses war der erste 3EM Shelly den ich hatte und welcher in der Zwischenzeit zwei Firmware Updates bekommen hat.
Schau mal die Datenpunkt. Diese wurden bei der Erstinstallation angelegt. Mit einem der Firmenware Updates ist ein weiterer (neuer) DP mit dem Namen Power Factor angelegt worden. Dieser passt auch so ungefähr zu der Last die über die Phase läuft.
Allerdings, soooo 100%ig genau sind die Shellys nicht. In einer meiner UV`s ist an der Phase L1 nichts angeschlossen. Da bekomme ich einen Cos Phi von -0,1 bis -0,3 angezeigt. Das müsste eigentlich 0 sein.
-
@jb_sullivan
Hallo , vielleicht kann mir ja mal bitte jemand bei der Konfiguration helfen..
Ich versuche jetzt schon ne ganze Weile die datenpunkte richtig zu erstellen... mir wird immer ein falscher Wert angezeigt
Ich möchte den total wert anzeigen und an den Zähler angepasst
Es wird aber ein Minus wert angezeigt also der Verbrauch minus des abgegebenen Zählerstands .. vielleicht kann mir jemand helfen das richtig einzustellen.. auch für Leitung 1,2,3