@borio85 reagiert dein Thermostat auf den Fenstersensor? siehe
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/217
und
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202 -
@borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Temperatur am Regler 21,6°C
Temperatur am Raumsensor 18,4°C
Gesetzte Temperatur 14°CHier würde ich (wieder einmal) auf ein falsches Vorzeichen des TempOffsets tippen. Berechnet werden -5,5°C. Das Problem ist, dass ich hier irgendetwas übersehe oder von den usern falsch interpretiere. Ich habe das Vorzeichen schon zweimal gedreht, aber jedesmal erhalte ich ein log, wo es wieder nicht passt. Hier ist ziemlich klar, dass das Vorzeichen falsch ist...
Was mir aber seltsam vorkommt, ist dass die Temperatur so sehr schwankt. In den logs haben wir von 18,4°C bis 15,8°C am zusätzlichen Sensor. und das innerhalb einer halben Stunde..
Die Ist-Temperatur am Thermostat ist auch zwischen 23.7°C und 20,6°C. Auf der anderen Seite passt das aber zu dem TempOffset (ca. 5°C), d.h. im Raum ist es ca. 5°C kälter als am Thermostat, so dass die Zieltemperatur 5°C höher sein sollte...Ich baue morgen mal ein 2.1.1 wo ich das Vorzeichen nochmal umkehre. Dann schauen wir noch einmal...
-
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
reagiert dein Thermostat auf den Fenstersensor? siehe
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/217
und
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202Nein, ich verwende absichtlich die Funktion von Homematic nicht, da ich im Arbeitszimmer Zigbee nutze und mit der Funktion Thermostat behandelt "Fenster ist offen" wurde zwar erkannt das das Fenster auf ist aber die Temperatur wurde nicht gesenkt. Um das zu umgehen habe die die Homematic Sensoren nur für Alarm konfiguriert und senke die Temperatur über den Adapter, es Funktionierte bis vorhin eigentlich sehr gut.
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Was mir aber seltsam vorkommt, ist dass die Temperatur so sehr schwankt. In den logs haben wir von 18,4°C bis 15,8°C am zusätzlichen Sensor. und das innerhalb einer halben Stunde..
Sehr wahrscheinlich hat meine Frau das Fenster aufgemacht, das Arbeitszimmer wird zur Zeit auch als Sportzimmer missbraucht
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Ich baue morgen mal ein 2.1.1 wo ich das Vorzeichen nochmal umkehre. Dann schauen wir noch einmal...
Ok, dann warte ich mal die nächste Version ab.
-
@borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Nein, ich verwende absichtlich die Funktion von Homematic nicht, da ich im Arbeitszimmer Zigbee nutze und mit der Funktion Thermostat behandelt "Fenster ist offen" wurde zwar erkannt das das Fenster auf ist aber die Temperatur wurde nicht gesenkt. Um das zu umgehen habe die die Homematic Sensoren nur für Alarm konfiguriert und senke die Temperatur über den Adapter, es Funktionierte bis vorhin eigentlich sehr gut.
Laut log ist da etwas seltsam... Man sieht auch in deinem screen shot, dass nachdem das Fenster geschlossen wurde, eine Zieltemperatur von 16°C geschrieben wird. 3 Minuten später kommt vom Thermostat aber eine Zieltemperatur von 15°C zurück. Das führt dann zum manual Mode. Im manual Mode wird dann wieder 3,5°C TemperaturOffset abgezogen, das führt dann zu 11°C und so weiter.
Ich werde in der 2.1.1 den Offset im manual nicht mehr verwenden. Woher aber die 15°C kommen, die urspünglich zum manual geführt haben, kann ich nicht erklären...Die 2.1.1 ist im github verfügbar
-
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Die 2.1.1 ist im github verfügbar
Vielen Dank, lade ich mir jetzt und teste mal.
-
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
3 Minuten später kommt vom Thermostat aber eine Zieltemperatur von 15°C zurück.
Ich glaube das ist die Temperatursturzerkennung des Thermostats, in der Homematic App ist 15C als Fenster offen Temperatur eingetragen. Ich muss gucken wie ich das deaktivieren kann.
Dann kannst du dieses Problem ignorieren, wird wahrscheinlich an meinem setup liegen. -
-
@pittini Vielen Dank, leider habe ich keine CCU, nutze „nur“ den AccessPoint. Ich glaube das wird als nächstes kommen...
-
@Rene_HM Die V2.1.1. läuft seit gestern ziemlich sauber und der Offset wird auf die Soll-Temp addiert.
Follgendes ist mir aufgefallen, wenn der nächste Profilzeitpunkt niedirger ist als vorher z.b. von 20,5 auf 18,5 bleibt die SetTempertrue höher als die nidrigere SollLog beim Profilzeipunkt mit 20,5°C
2021-02-09 11:52:42.332 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is 4.5, got value {"val":21.6,"ack":true,"ts":1612867962326,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612867417332} 2021-02-09 11:52:42.334 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) got 27.2 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature 2021-02-09 11:52:42.336 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) tempdiff: 27.2 - 21.6 = 5.599999999999998 2021-02-09 11:52:42.336 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) TempOffset Arbeitszimmer 2021-02-09 11:52:42.337 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 27.2 2021-02-09 11:52:42.337 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 21.6 2021-02-09 11:52:42.337 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) tempDiff 5.599999999999998 2021-02-09 11:52:42.338 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) (avg) TempOffset 5 2021-02-09 11:52:42.357 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) new temp offset for Arbeitszimmer is 5 2021-02-09 11:52:42.357 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 11:52:42.426 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612867962422,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612852120952}
LOG bei Profilwechsel zu 18,5°C
2021-02-09 12:00:00.015 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ChangeStatus fired with [{"room":"Arbeitszimmer","target":18.5,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"12:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 12:00"},{"room":"Schlafzimmer","target":17.5,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"12:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 12:00"}] 2021-02-09 12:00:00.016 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to {"room":"Arbeitszimmer","target":18.5,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"12:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 12:00"} in manual 2021-02-09 12:00:00.016 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) reset manual mode to auto 2021-02-09 12:00:00.016 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ChangeStatus by cron Profilepoint in Arbeitszimmer target 18.5 2021-02-09 12:00:00.017 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) CalculateRoomTemperature for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 12:00:00.017 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer auto mode: target 18.5 2021-02-09 12:00:00.017 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer auto mode (incl. reduced): target 18.5 2021-02-09 12:00:00.018 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target 18.5 with offset 8 2021-02-09 12:00:00.051 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) unsubscribe hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.setPointTemperature 2021-02-09 12:00:00.052 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer set thermostat target hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.setPointTemperature to 26.5 2021-02-09 12:00:00.118 - [32minfo[39m: host.raspberrypi4-ioB instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 18989 2021-02-09 12:00:00.129 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) HandleActors for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 12:00:00.129 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 12:00:00.128 - [32minfo[39m: hmip.0 (11951) state change - setPointTemperature - id 69b2e9b4-e7fa-4376-aab5-2e55b666df91 - value 26.5
Log Offsetberechnung mit 18.5°C
2021-02-09 12:02:19.579 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-09 12:02:22.971 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":26.5,"ack":true,"ts":1612868542913,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400124} in auto 2021-02-09 12:02:22.972 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Change Status target temperature in Arbeitszimmer to 26.5 (profile 18.5) in auto 2021-02-09 12:02:22.972 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) CheckManualMode Arbeitszimmer 2021-02-09 12:02:22.973 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) CheckStartManualMode Arbeitszimmer 2021-02-09 12:02:22.973 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 12:02:22.975 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ChangeStatus called, while already changing, push to list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":24,"ack":true,"ts":1612868542914,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612868405927} (1) 2021-02-09 12:02:23.081 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":3,"ack":false,"ts":1612868543077,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400223} 2021-02-09 12:02:23.081 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 3 2021-02-09 12:02:23.131 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 26.5°C 2021-02-09 12:02:23.145 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 09.02.2021 12:00:00 auto 26.5°C <br> 09.02.2021 11:56:04 manual 15°C <br> 09.02.2021 11:56:03 manual WindowOpen 9°C <br> 09.02.2021 11:52:05 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 10:45:53 auto 25°C <br> 09.02.2021 10:45:31 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:10:02 auto 25°C <br> 09.02.2021 09:09:41 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:05:29 auto 25°C <br> 09.02.2021 08:18:07 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:56:17 auto 28°C <br> 09.02.2021 07:56:03 manual 15°C <br> 09.02.2021 07:51:20 auto 26°C <br> 09.02.2021 07:48:42 auto WindowOpen 18.5°C <br> 09.02.2021 07:28:41 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:28:36 starting 20.5°C <br> 09.02.2021 07:28:35 starting <br>","ack":false,"ts":1612868543142,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400371} 2021-02-09 12:02:23.145 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-09 12:02:23.153 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ChangeStatus recall cmd from list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":24,"ack":true,"ts":1612868542914,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612868405927} (0) 2021-02-09 12:02:23.153 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":24,"ack":true,"ts":1612868542914,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612868405927} in auto 2021-02-09 12:02:23.153 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Change Status current temperature in Arbeitszimmer to 24 2021-02-09 12:02:23.153 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) HandleActors for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 12:02:23.153 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 12:02:23.215 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":3,"ack":false,"ts":1612868543212,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400223} 2021-02-09 12:02:23.215 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 3 2021-02-09 12:02:23.223 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 26.5°C 2021-02-09 12:02:23.237 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 09.02.2021 12:00:00 auto 26.5°C <br> 09.02.2021 11:56:04 manual 15°C <br> 09.02.2021 11:56:03 manual WindowOpen 9°C <br> 09.02.2021 11:52:05 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 10:45:53 auto 25°C <br> 09.02.2021 10:45:31 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:10:02 auto 25°C <br> 09.02.2021 09:09:41 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:05:29 auto 25°C <br> 09.02.2021 08:18:07 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:56:17 auto 28°C <br> 09.02.2021 07:56:03 manual 15°C <br> 09.02.2021 07:51:20 auto 26°C <br> 09.02.2021 07:48:42 auto WindowOpen 18.5°C <br> 09.02.2021 07:28:41 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:28:36 starting 20.5°C <br> 09.02.2021 07:28:35 starting <br>","ack":false,"ts":1612868543234,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400371} 2021-02-09 12:02:23.237 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-09 12:02:47.986 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":18.5,"ack":true,"ts":1612868567984,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612868567984} in auto 2021-02-09 12:02:47.986 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is 8, got value {"val":18.5,"ack":true,"ts":1612868567984,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612868567984} 2021-02-09 12:02:47.989 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) got 24 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature 2021-02-09 12:02:47.990 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) tempdiff: 24 - 18.5 = 5.5 2021-02-09 12:02:47.990 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) TempOffset Arbeitszimmer 2021-02-09 12:02:47.990 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 24 2021-02-09 12:02:47.990 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 18.5 2021-02-09 12:02:47.990 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) tempDiff 5.5 2021-02-09 12:02:47.990 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) (avg) TempOffset 7 2021-02-09 12:02:47.999 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) new temp offset for Arbeitszimmer is 7 2021-02-09 12:02:48.000 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 12:02:48.015 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":3,"ack":false,"ts":1612868568013,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400223} 2021-02-09 12:02:48.016 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 3 2021-02-09 12:02:48.023 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 26.5°C 2021-02-09 12:02:48.085 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 09.02.2021 12:00:00 auto 26.5°C <br> 09.02.2021 11:56:04 manual 15°C <br> 09.02.2021 11:56:03 manual WindowOpen 9°C <br> 09.02.2021 11:52:05 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 10:45:53 auto 25°C <br> 09.02.2021 10:45:31 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:10:02 auto 25°C <br> 09.02.2021 09:09:41 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:05:29 auto 25°C <br> 09.02.2021 08:18:07 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:56:17 auto 28°C <br> 09.02.2021 07:56:03 manual 15°C <br> 09.02.2021 07:51:20 auto 26°C <br> 09.02.2021 07:48:42 auto WindowOpen 18.5°C <br> 09.02.2021 07:28:41 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:28:36 starting 20.5°C <br> 09.02.2021 07:28:35 starting <br>","ack":false,"ts":1612868568082,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400371} 2021-02-09 12:02:48.086 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
Evtl. verstehe ich das auch falsch, sollte die SetTemperatur nicht annähernd die SollTemperatur vom Zeitpunkt haben? So heitzt doch die Heizung wenn die Temperatur unter 26.5°C fällt? Die Temperaturschwankung des zusätzlichen Senors ist durch Lüften entstanden um 11:52 habe ich die Balkontür aufgemacht.
Ich habe jetzt ein Ist von 22,8 bei einem soll von 18.5PS: Das Problem mit dem ManuMode und der Temperatursturzerkennung habe ich mit einem Blockly gelöst, wenn das Fenster geschlossen wurde, setze heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.ResetManual nach 5min auf wahr.
-
@borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Evtl. verstehe ich das auch falsch, sollte die SetTemperatur nicht annähernd die SollTemperatur vom Zeitpunkt haben?
wie im oben verlinkten Ticket auf github geschrieben, addiere ich einfach den Offset (also die Differenz zwischen Ist am Thermostat und Ist am zusätzlichen Sensor) auf die Soll-Temperatur.
Die Idee dahinter ist, dass der Sensor am Thermostat einen relativ konstanten Offset zum Sensor im Raum hat. Eigentlich müsste das Thermostat in dem Fall einfach nur nach dem zusätzlichen Sensor regeln, das bekomme ich mit dem Adapter aber nicht hin, weil ich die Temperatur vom zusätzlichen Sensor nicht dem Thermostat mitteilen kann. -
@rene_hm
Ist schon gut, ich glaube ich hatte einen Denkfehler. Der Offset sollte ja annähernd gleich sein egal ob bei 15C oder 25C. -
@rene_hm Äh, das ist mir etwas peinlich das ich das jetzt erst bemerke.
Hast du die Boost Funktion wieder rausgenommen?
Ich hatte da ein Thermostat das ich per Button und Script auf "ein" gesetzt habe und für 1 Stunde alle Einstellungen übergangen habe. -
Hallo Zusammen,
ich habe da drei Fragen.
Gibt es einen "einfachen" Weg Einstellungen zu setzen die für alle Räume gleich sein sollen.
Also z,B Boost Einstellungen, min/max Temp, decal FunktionGibt es einen Weg ein bestehendes Profil auf andere Räume zu "kopieren" um es dann anzupassen bzw. mehrere Räume dem selben Profil zuzuordnen?
Gibt es eine Übersicht der schon bestehenden Visualisierungen?
Danke euch und frohes Heizen!
-
@chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Hast du die Boost Funktion wieder rausgenommen?
Bin mir da nicht sicher, welches Feature du da konkret meinst, Du meinst nicht das hier?
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/156Du schreibst per script direkt auf das Thermostat, richtig? und was passiert, oder passiert nicht?
-
@belgarion1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Gibt es einen "einfachen" Weg Einstellungen zu setzen die für alle Räume gleich sein sollen.
Also z,B Boost Einstellungen, min/max Temp, decal Funktionnicht direkt. aber indirekt über Download Profil, manuelles Ädern des json-Files und dann wieder upload,,
Gibt es einen Weg ein bestehendes Profil auf andere Räume zu "kopieren" um es dann anzupassen bzw. mehrere Räume dem selben Profil zuzuordnen?
nein. Du kannst für einen Raum das Profil auf ein nächstes Profil kopieren (also z.Bsp. für Wohnzimmer von Profil 1 auf 2). Aber auch kannst du durch manuelles Editieren der json Datei das selbst machen...
Gibt es eine Übersicht der schon bestehenden Visualisierungen?
Ich empfehle die vis von Pittini...
-
@rene_hm Ich denke mal das ich das auch anders lösen kann.
Im alten Adapter gab es in den Objekten einen Datenpunkt "boost" der als Schalter von mir genutzt wurde. Das ausführende Script hat auf den Schalter reagiert und den Modus am Thermostat von Automatik auf Ein gesetzt.
Ich habe heute gesehen das ich den Override scheinbar auch dafür nutzen kann. Zumindest ging der Thermostat auf Ein als ich 30 °C ausgewählt habe. Ich muss mir nur noch überlegen wie ich den per "one Button" schalte.Ich nutze das im Badezimmer. Das läuft normalerweise auf etwas über 20°C. Wenn ich meine Kleine aber zum Baden oder Duschen schicke ist das zu kühl. Also setze ich vorher für ca. 1h das Bad auf volle Leistung. Dann ist es warm und danach greift wieder die normale Regelung.
Da dafür aber keine festen Zeiten machbar sind habe ich eben den Button in der VIS der das spontan auslösen kann. Erfahrungsgemäß habe ich (bzw. meine Frau) die benötigte halbe Stunde Vorlaufzeit um das Bad auf Temperatur zu bringen.Edit: Sehe ich irgendwo die Restlaufzeit vom Timer?
-
@chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Im alten Adapter gab es in den Objekten einen Datenpunkt "boost" der als Schalter von mir genutzt wurde
Was ist bei dir "alter Adapter"? Version 1.x?
Aber richtig: die Funktion, die du hier benötigst ist "Override". Per script einfach Override und OverrideTime setzen..
-
@chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Edit: Sehe ich irgendwo die Restlaufzeit vom Timer?
siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/187
D.h. Issue ist da, aber noch nicht umgesetzt...
-
@rene_hm Ja, das war in der Version 1.x
Klappt jetzt erst mal ohne Restlaufzeit. Mal schauen wie ich das optisch so umsetze das es bei der Buttonlösung bleibt. Gefällt mir noch nicht so, aber das wird schon. -
@chaot es gibt auch eine Option, dass der Override verlängert (also quasi neu gestartet) wird, wenn man die Temperatur neu setzt.... andernfalls kann man die Temperatur während der Laufzeit des override ändern, es wird aber zurück auf auto geschaltet, sobald die Laufzeit nach dem ersten Start abgelaufen ist...