NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
@borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Evtl. verstehe ich das auch falsch, sollte die SetTemperatur nicht annähernd die SollTemperatur vom Zeitpunkt haben?
wie im oben verlinkten Ticket auf github geschrieben, addiere ich einfach den Offset (also die Differenz zwischen Ist am Thermostat und Ist am zusätzlichen Sensor) auf die Soll-Temperatur.
Die Idee dahinter ist, dass der Sensor am Thermostat einen relativ konstanten Offset zum Sensor im Raum hat. Eigentlich müsste das Thermostat in dem Fall einfach nur nach dem zusätzlichen Sensor regeln, das bekomme ich mit dem Adapter aber nicht hin, weil ich die Temperatur vom zusätzlichen Sensor nicht dem Thermostat mitteilen kann. -
@rene_hm
Ist schon gut, ich glaube ich hatte einen Denkfehler. Der Offset sollte ja annähernd gleich sein egal ob bei 15C oder 25C. -
@rene_hm Äh, das ist mir etwas peinlich das ich das jetzt erst bemerke.
Hast du die Boost Funktion wieder rausgenommen?
Ich hatte da ein Thermostat das ich per Button und Script auf "ein" gesetzt habe und für 1 Stunde alle Einstellungen übergangen habe. -
Hallo Zusammen,
ich habe da drei Fragen.
Gibt es einen "einfachen" Weg Einstellungen zu setzen die für alle Räume gleich sein sollen.
Also z,B Boost Einstellungen, min/max Temp, decal FunktionGibt es einen Weg ein bestehendes Profil auf andere Räume zu "kopieren" um es dann anzupassen bzw. mehrere Räume dem selben Profil zuzuordnen?
Gibt es eine Übersicht der schon bestehenden Visualisierungen?
Danke euch und frohes Heizen!
-
@chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Hast du die Boost Funktion wieder rausgenommen?
Bin mir da nicht sicher, welches Feature du da konkret meinst, Du meinst nicht das hier?
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/156Du schreibst per script direkt auf das Thermostat, richtig? und was passiert, oder passiert nicht?
-
@belgarion1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Gibt es einen "einfachen" Weg Einstellungen zu setzen die für alle Räume gleich sein sollen.
Also z,B Boost Einstellungen, min/max Temp, decal Funktionnicht direkt. aber indirekt über Download Profil, manuelles Ädern des json-Files und dann wieder upload,,
Gibt es einen Weg ein bestehendes Profil auf andere Räume zu "kopieren" um es dann anzupassen bzw. mehrere Räume dem selben Profil zuzuordnen?
nein. Du kannst für einen Raum das Profil auf ein nächstes Profil kopieren (also z.Bsp. für Wohnzimmer von Profil 1 auf 2). Aber auch kannst du durch manuelles Editieren der json Datei das selbst machen...
Gibt es eine Übersicht der schon bestehenden Visualisierungen?
Ich empfehle die vis von Pittini...
-
@rene_hm Ich denke mal das ich das auch anders lösen kann.
Im alten Adapter gab es in den Objekten einen Datenpunkt "boost" der als Schalter von mir genutzt wurde. Das ausführende Script hat auf den Schalter reagiert und den Modus am Thermostat von Automatik auf Ein gesetzt.
Ich habe heute gesehen das ich den Override scheinbar auch dafür nutzen kann. Zumindest ging der Thermostat auf Ein als ich 30 °C ausgewählt habe. Ich muss mir nur noch überlegen wie ich den per "one Button" schalte.Ich nutze das im Badezimmer. Das läuft normalerweise auf etwas über 20°C. Wenn ich meine Kleine aber zum Baden oder Duschen schicke ist das zu kühl. Also setze ich vorher für ca. 1h das Bad auf volle Leistung. Dann ist es warm und danach greift wieder die normale Regelung.
Da dafür aber keine festen Zeiten machbar sind habe ich eben den Button in der VIS der das spontan auslösen kann. Erfahrungsgemäß habe ich (bzw. meine Frau) die benötigte halbe Stunde Vorlaufzeit um das Bad auf Temperatur zu bringen.Edit: Sehe ich irgendwo die Restlaufzeit vom Timer?
-
@chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Im alten Adapter gab es in den Objekten einen Datenpunkt "boost" der als Schalter von mir genutzt wurde
Was ist bei dir "alter Adapter"? Version 1.x?
Aber richtig: die Funktion, die du hier benötigst ist "Override". Per script einfach Override und OverrideTime setzen..
-
@chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Edit: Sehe ich irgendwo die Restlaufzeit vom Timer?
siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/187
D.h. Issue ist da, aber noch nicht umgesetzt...
-
@rene_hm Ja, das war in der Version 1.x
Klappt jetzt erst mal ohne Restlaufzeit. Mal schauen wie ich das optisch so umsetze das es bei der Buttonlösung bleibt. Gefällt mir noch nicht so, aber das wird schon. -
@chaot es gibt auch eine Option, dass der Override verlängert (also quasi neu gestartet) wird, wenn man die Temperatur neu setzt.... andernfalls kann man die Temperatur während der Laufzeit des override ändern, es wird aber zurück auf auto geschaltet, sobald die Laufzeit nach dem ersten Start abgelaufen ist...
-
das mit der Restlaufzeit würde mich auch interessieren, wäre cool, wenn du das teilen könntest, sobald du eine Lösung gefunden hast
-
@oli das muss im Adapter gemacht werden... habe ich nur noch nicht geschafft...
-
danke für die Info
-
Hallo,
Kann mir jemand helfen, wie oder was stelle ich das mit der Anwesenheit ein?
Ich überwache das mit dem TR-064 für mich und die Frau.Was stell ich den da um ein. Und welches Profil Nutzt Heatingcontrol denn wenn wir „abwesend sind?
-
@eviltrooper am besten erstellst du dir mit einem kleinen Blockly Script der einen Datenpunkt z.B. Anwesend oder JemandDa beschreibt, es soll ja „normal“ geheizt werden wenn auch nur eine Person da ist. Diesen Datenpunkt musst du im Admin des HeatingControl Adapter eintragen und dann kannst du je nach Einstellungen eine Absenkung der Temperatur um X Grad einstellen oder eine feste Abwesenheitstemperatur.
-
Moin,
hatte die 1.1.2 am Laufen mit VIS und allem drum und ran. Dann habe ich versehentlich das Update gemacht, bin aber mit dem "Geradeziehen" der VIS nicht klargekommen.
Also ALLES runter.
Wenn ich jetzt die aktuellste Version (beta) installiere, wie sieht das dann mit der VIS aus? Muss ich da auch händisch nacharbeiten?
-
@jens-lattwesen Ja!
Die Datenpunkte haben sich um 1 verschoben.
Also Heizperiode 0 gibt es nicht mehr sondern es fängt jetzt bei 1 an. -
@chaot
Dankeund ich dachte ich warte ein wenig, da wird die VIS wohl schon angepasst sein
-
@chaot
Gibt es da einen Tip, die Bearbeitung der VIS etwas komfortabler zu gestalten?Alles in einen Editor? Wenn ja, wie?