7 Feb 2021, 11:50

Hallo @Rene_HM ,
ich habe zwei Verständnisfragen bezogen auf die zusätzlichen Temperatursensoren und würde mich freuen, wenn du mir da etwas weiterhelfen könntest, es geht um folgendes:

Wenn Soll-Temperatur = Ist-Temperatur ist :

  • Obwohl die Ist-Temperatur des zusätzlichen Sensors 19.5°C ist und genau der Ziel-Temperatur des Profils entspricht, berechnet HeatingControl einen Offset von -2°C.
    Wenn die Ziel-Temperatur = Ist-Temperatur ist braucht es doch keinen Offset oder sehe ich das falsch?
2021-02-07 12:07:24.786  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) check Arbeitszimmer
2021-02-07 12:07:24.788  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) got offset -1.5 for Arbeitszimmer
2021-02-07 12:07:24.836  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -1.5, got value {"val":19.5,"ack":true,"ts":1612695360081,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612695360081}
2021-02-07 12:07:24.837  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) got 22.2 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
2021-02-07 12:07:24.838  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) tempdiff: 19.5 - 22.2 = -2.6999999999999993
2021-02-07 12:07:24.838  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) TempOffset Arbeitszimmer
2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 22.2
2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 19.5
2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) tempDiff -2.6999999999999993
2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) (avg) TempOffset -2
2021-02-07 12:07:24.848  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) new temp offset for Arbeitszimmer is -2

Wenn Ist-Temperatur < Soll-Temperatur ist:

  • Im Flur habe ich eine Soll-Temperatur von 19.5°C, am Sensor eine Ist-Temperatur von 19,41°C und HeatingControl berechnet einen Offset von -2,5°C und setzt die Soll-Temperatur 17°C.
    Sollte in diesem Fall nicht die Temperatur eher erhöht werden z.B. auf 20°C, damit auch die gewünschten 19,5°C erreicht werden anstatt runter zu gehen auf 17°C?
2021-02-07 12:07:39.161  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) check Flur
2021-02-07 12:07:39.163  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) got offset -2 for Flur
2021-02-07 12:07:39.167  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) calculate temp offset for Flur old value is -2, got value {"val":19.41,"ack":true,"ts":1612695172380,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612695172380}
2021-02-07 12:07:39.170  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) got 22 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B8B33.channels.1.valveActualTemperature
2021-02-07 12:07:39.170  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) tempdiff: 19.41 - 22 = -2.59
2021-02-07 12:07:39.171  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) TempOffset Flur
2021-02-07 12:07:39.171  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 22
2021-02-07 12:07:39.172  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 19.41
2021-02-07 12:07:39.172  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) tempDiff -2.59
2021-02-07 12:07:39.172  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) (avg) TempOffset -2.5
2021-02-07 12:07:39.231  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) new temp offset for Flur is -2.5