NEWS
Viessmann-Adapter
-
Super, danke!
-
Hi Leute,
wegen Änderungen in der vito.xml und der vcontrold.xml wollte ich diese mit dem Adapter neu einlesen. Doch leider erhalte ich immer die Meldung dass die vito.xml nicht gefunden werden kann.
Jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Der Adapter lief bisher immer einwandfrei. Das Ändern der Leserechte der vito.xml hat leider nichts bewirkt.
Schade, dass man die vito.xml nicht mehr manuell einlesen kann, so, wie das früher möglich war. Wäre jetzt zumindest eine Fallback-Lösung gewesen.
-
Lösung scheint gefunden. Im Pfad darf nur "/etc/vcontrold/" stehen. Sollte mal in den Standardeinstellungen des Adapters geändert werden.
Nach dem Einlesen der vito.xml erhalte ich allerdings Warnmeldungen in der folgenden Art für alle Datenpunkte:
viessmann.0 2020-07-11 15:20:18.939 warn (8878) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. viessmann.0 2020-07-11 15:20:18.939 warn (8878) Object viessmann.0.set.VitoBetriebsart is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
Normal oder ein Fehler in der vito.xml?
-
@dtp sagte in Viessmann-Adapter:
allerdings Warnmeldungen
Ja, die habe ich jetzt auch.
Beim installieren der Instanz kam:
viessmann.0 2020-09-05 09:14:04.281 warn (5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Fr is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json viessmann.0 2020-09-05 09:14:04.281 warn (5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. viessmann.0 2020-09-05 09:14:04.281 warn (5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Do is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json viessmann.0 2020-09-05 09:14:04.281 warn (5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. viessmann.0 2020-09-05 09:14:04.280 warn (5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Mi is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json viessmann.0 2020-09-05 09:14:04.280 warn (5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. viessmann.0 2020-09-05 09:14:04.280 warn (5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Di is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json viessmann.0 2020-09-05 09:14:04.280 warn (5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. viessmann.0 2020-09-05 09:14:04.280 warn (5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Mo is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json viessmann.0 2020-09-05 09:14:04.280 warn (5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. viessmann.0 2020-09-05 09:14:04.280 warn (5824) Object viessmann.0.set.TempWWsoll is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json viessmann.0 2020-09-05 09:14:04.280 warn (5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. viessmann.0 2020-09-05 09:14:04.279 warn (5824) Object viessmann.0.set.SystemTime is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json viessmann.0 2020-09-05 09:14:04.279 warn (5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
Und !!!
Die Objekte werden teilweise auch nicht angelegt.Wird der Adapter noch gepflegt ??
mfg
Dieter -
-
@blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
Ja natürlich
Das ist gut.
Kannst du zu o.g. Problem etwas sagen?
dtp hatte dies ja auch schon im Juli mitgeteilt. -
@bahnuhr oh, das habe ich überlesen. Muss ich mir anschauen
-
-
Und die Werte werden nicht mehr in sql gespeichert.
sql.0 2020-09-06 11:28:14.197 info (66860) Do not store value "48.000000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempWWist because no number sql.0 2020-09-06 11:28:10.137 info (66860) Do not store value "7.000000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKsoll because no number sql.0 2020-09-06 11:28:08.092 info (66860) Do not store value "70.099998 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKist because no number sql.0 2020-09-06 11:28:06.061 info (66860) Do not store value "17.000000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
War bisher auch nicht so.
-
@bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
Auch erscheinen bei den Werten jetzt 2x Grad Celsius
Setze mal den Haken vor "Datenpunktwerte kürzen".
@bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
Und die Werte werden nicht mehr in sql gespeichert.
Du musst die entsprechenden Datenpunkte vermutlich einfach nur neu für SQL konfigurieren. Dann werden sie auch wieder aufgezeichnet.
-
@dtp sagte in Viessmann-Adapter:
Setze mal den Haken vor "Datenpunktwerte kürzen".
Danke Thorsten,
probier ich aus. -
@dtp sagte in Viessmann-Adapter:
Setze mal den Haken vor "Datenpunktwerte kürzen".
Ja, das wars.
Und sie werden auch wieder geloggt. -
Bitte Version 1.3.0 probieren, dort sollten keine Meldungen mehr kommen,
-
@blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
Bitte Version 1.3.0 probieren, dort sollten keine Meldungen mehr kommen,
erledigt.
Bisher keine Fehlermeldung. -
Wäre hilfreich, wenn du auch noch den angegebenen Standard-Link für die vito.xml
ändern könntest in den folgenden Pfad.
Könnte den einen oder anderen Frust beim Einrichten des Adapters vermeiden.
-
Hallo versuche auch den Adapter zum laufen zu bringen. Habe aber noch Probleme mit vcontrold.
Habe mich an die Anleitung von github gehalten.
Bei dem Punkt 6 komme ich aber nicht weiter.
Wenn ich vcontrold -n eingebe kommt folgender Fehler:[8520] Sat Nov 7 13:03:31 2020 : Device 2049 nicht definiert
Fehler beim Laden von /etc/vcontrold/vcontrold.xml, terminiere!
Was bedeutet das? Was habe ich falsch gemacht.
mfg Manuel
-
@Manuel_K
Dann ist in der vito.xml wohl die 2049 nicht definiert... -
Wo muss ich denn was eintragen ? 2049 ist device und 300 ist das Protokoll.
Laut Anleitung soll man doch nur device im vcontrold.xml ändern ??
mfg Manuel
-
@Manuel_K
Schau mal in die Datei rein, ich meine, für die 2049 ist gar nichts definiert... -
Habe in der Vito.xml und in der vcontrold.xml überall die Adresse "2053" in die "2049" ausgetauscht. Auch das Protokoll 300 habe ich geändert.
Nun kommt folgender Fehler:
[9549] Sun Nov 8 16:04:55 2020 : Protokoll Kommando geteaddr (bei getHKPTyp) nicht definiertHier der auszug aus der vito.xml
<command name='getHKPTyp' protocmd='geteaddr'> <description>Ermittle Typ der Heizkreispumpe</description> <device ID="2049"> <addr>05</addr> <len>1</len> <bit>5</bit> <unit>HKT</unit> </device> </command>
Was muss dort noch geändert werden?
Danke