    Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • mickym
      mickym Most Active @paul53 last edited by

      @paul53 said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

      @Humidor sagte:

      Kommastellen angeben

      Eine Nachkommastelle:

          "alias": {
            "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
            "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
          },
      

      genau - wollte ich auch gerade schreiben und bei 2 Kommastellen eben *100)/100 usw.

      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @mickym last edited by

        Danke!
        und ohne Komma?

        Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?

        paul53 Humidor 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Humidor last edited by

          @Humidor sagte:

          und ohne Komma?

              "alias": {
                "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                "read": "Math.round(val - 3)"
              },
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @Humidor last edited by

            @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

            Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?
            ginge das?

            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Humidor last edited by

              @Humidor sagte:

              Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen

              Im Widget "basic - Number" kann man unter "Erweiterte Einstellungen" / "Zeichen nach Komma" die Zahl der Nachkommastellen angeben.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @Humidor last edited by mickym

                @Humidor gibt auch eine Möglichkeit im vis das selbst mit den Bindings zu ändern, indem Du im HTML Code das direkte Binding verwendest - das müsste eigentlich für mehrere Widgets gehen:

                Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis

                Habe das gerade gemacht und das mit einem Basic-Widget

                screen.png

                Das Ergebnis funktioniert - sieht man aber nur unter Runtime.

                Wenn man das nur für die Darstellung braucht - kannst Dir das dann auch mit Alias sparen, da Du damit auch rechnen kannst -
                z.Bsp .- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5.

                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  Humidor @mickym last edited by

                  das war ja einfach mit der Kommastelle, super danke. mehr brauch ich nicht

                  das mit den Bindings ist mir noch zu hoch...

                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    mickym Most Active @Humidor last edited by mickym

                    @Humidor
                    Ja @paul53 hat das schon ohne Komma mit dem Alias gepostet.

                    Mit den Bindings ist wirklich einfach - das geht sogar mit mehren Operationen hintereinander - einfach in den HTML Text den Pfad in geschweifte Klammern.

                    {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)}

                    Rundet erst und zieht dann 3 ab.

                    Welches Widget nutzt Du denn?

                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      Humidor @mickym last edited by Humidor

                      @mickym
                      basic numbers und andere
                      Bild Text

                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        mickym Most Active @Humidor last edited by mickym

                        @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,

                        dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.

                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @mickym last edited by

                          @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                          @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,

                          dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.

                          das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
                          der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.

                          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @Humidor last edited by mickym

                            @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                            @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                            @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,

                            dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.

                            das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
                            der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.

                            Ja wenn Du den Wert weiterverarbeiten willst, ist das mit Alias klar besser. Ich dachte nur, falls Du nur einen einfachen Weg suchst, um NUR die Anzeige zu modifizieren.

                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Humidor
                              Humidor @mickym last edited by

                              @mickym
                              alles klar, danke!!

                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                Kroate @Humidor last edited by

                                @Humidor
                                Ich habe ebenfalls die Zigbee Bridge mit dem besagten Sensor im Einsatz.

                                Bei mir ist das Problem aber noch das beim Restart der Bridge alle Ziggbee Teilnehmer vergessen werden.
                                Sprich ich muss nach jedem Neustarten alle Teilnehmer manuell wieder über die Konsole hinzufügen.

                                Hast du da eine andere Möglichkeit gefunden. Evtl. sogar ein Plugin für den IO Broker??

                                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Humidor
                                  Humidor @Kroate last edited by Humidor

                                  @Kroate sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                                  @Humidor
                                  Ich habe ebenfalls die Zigbee Bridge mit dem besagten Sensor im Einsatz.

                                  Bei mir ist das Problem aber noch das beim Restart der Bridge alle Ziggbee Teilnehmer vergessen werden.
                                  Sprich ich muss nach jedem Neustarten alle Teilnehmer manuell wieder über die Konsole hinzufügen.

                                  Hast du da eine andere Möglichkeit gefunden. Evtl. sogar ein Plugin für den IO Broker??

                                  Hallo, ich habe keine Zigbee Bridge im Einsatz, sondern den USB-Dongle. Fkt. einwandfrei.
                                  https://www.amazon.de/gp/product/B07MBZMJB4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1

                                  allerdings muss man den noch flashen, dazu brauchst das Zeugs
                                  https://www.amazon.de/gp/product/B07Z22VX5V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                                  https://www.amazon.de/gp/product/B07L2SVJH8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                                  wie findet sich in div. Youtube Videos

                                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Humidor last edited by

                                    @Humidor Verstehe ich nicht - mein CC2531 war bereits mit der aktuellen FW geflasht. Mein alter Stick mit Antenne und dem durchsichtigen Schlauch ging kaputt - war damals FW von Juni 2019 - und nun habe ich den mit Gehäuse und ohne Antenne und läuft problemlos.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    752
                                    Online

                                    31.9k
                                    Users

                                    80.1k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    zigbee
                                    7
                                    70
                                    3146
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo