Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
zigbee
70 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HumidorH Humidor

    @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

    @Humidor Na ist doch bestens. 😉 - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. 😉

    screen.png

    Super Jungs!! Danke euch, das hilft mir.
    Nun kann ich mit dem Alias die VIS verbinden und alles ist gut 😉 😊

    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von
    #53

    eines hab ich da noch, wie kann ich ihm die Einheit sprich Kommastellen angeben, aktuell gibt er mir einen 61,31999999999999999999 Wert aus.

    BG

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HumidorH Humidor

      eines hab ich da noch, wie kann ich ihm die Einheit sprich Kommastellen angeben, aktuell gibt er mir einen 61,31999999999999999999 Wert aus.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #54

      @Humidor sagte:

      Kommastellen angeben

      Eine Nachkommastelle:

          "alias": {
            "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
            "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
          },
      

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @Humidor sagte:

        Kommastellen angeben

        Eine Nachkommastelle:

            "alias": {
              "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
              "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
            },
        
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #55

        @paul53 said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

        @Humidor sagte:

        Kommastellen angeben

        Eine Nachkommastelle:

            "alias": {
              "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
              "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
            },
        

        genau - wollte ich auch gerade schreiben und bei 2 Kommastellen eben *100)/100 usw.

        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mickymM mickym

          @paul53 said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

          @Humidor sagte:

          Kommastellen angeben

          Eine Nachkommastelle:

              "alias": {
                "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
              },
          

          genau - wollte ich auch gerade schreiben und bei 2 Kommastellen eben *100)/100 usw.

          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von
          #56

          Danke!
          und ohne Komma?

          Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?

          BG

          paul53P HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • HumidorH Humidor

            Danke!
            und ohne Komma?

            Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #57

            @Humidor sagte:

            und ohne Komma?

                "alias": {
                  "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                  "read": "Math.round(val - 3)"
                },
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HumidorH Humidor

              Danke!
              und ohne Komma?

              Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?

              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von
              #58

              @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

              Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?
              ginge das?

              BG

              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HumidorH Humidor

                Danke!
                und ohne Komma?

                Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #59

                @Humidor sagte:

                Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen

                Im Widget "basic - Number" kann man unter "Erweiterte Einstellungen" / "Zeichen nach Komma" die Zahl der Nachkommastellen angeben.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HumidorH Humidor

                  @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                  Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?
                  ginge das?

                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von mickym
                  #60

                  @Humidor gibt auch eine Möglichkeit im vis das selbst mit den Bindings zu ändern, indem Du im HTML Code das direkte Binding verwendest - das müsste eigentlich für mehrere Widgets gehen:

                  Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis

                  Habe das gerade gemacht und das mit einem Basic-Widget

                  screen.png

                  Das Ergebnis funktioniert - sieht man aber nur unter Runtime.

                  Wenn man das nur für die Darstellung braucht - kannst Dir das dann auch mit Alias sparen, da Du damit auch rechnen kannst -
                  z.Bsp .- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5.

                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mickymM mickym

                    @Humidor gibt auch eine Möglichkeit im vis das selbst mit den Bindings zu ändern, indem Du im HTML Code das direkte Binding verwendest - das müsste eigentlich für mehrere Widgets gehen:

                    Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis

                    Habe das gerade gemacht und das mit einem Basic-Widget

                    screen.png

                    Das Ergebnis funktioniert - sieht man aber nur unter Runtime.

                    Wenn man das nur für die Darstellung braucht - kannst Dir das dann auch mit Alias sparen, da Du damit auch rechnen kannst -
                    z.Bsp .- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5.

                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #61

                    das war ja einfach mit der Kommastelle, super danke. mehr brauch ich nicht

                    das mit den Bindings ist mir noch zu hoch...

                    BG

                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HumidorH Humidor

                      das war ja einfach mit der Kommastelle, super danke. mehr brauch ich nicht

                      das mit den Bindings ist mir noch zu hoch...

                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von mickym
                      #62

                      @Humidor
                      Ja @paul53 hat das schon ohne Komma mit dem Alias gepostet.

                      Mit den Bindings ist wirklich einfach - das geht sogar mit mehren Operationen hintereinander - einfach in den HTML Text den Pfad in geschweifte Klammern.

                      {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)}

                      Rundet erst und zieht dann 3 ab.

                      Welches Widget nutzt Du denn?

                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mickymM mickym

                        @Humidor
                        Ja @paul53 hat das schon ohne Komma mit dem Alias gepostet.

                        Mit den Bindings ist wirklich einfach - das geht sogar mit mehren Operationen hintereinander - einfach in den HTML Text den Pfad in geschweifte Klammern.

                        {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)}

                        Rundet erst und zieht dann 3 ab.

                        Welches Widget nutzt Du denn?

                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                        #63

                        @mickym
                        basic numbers und andere
                        Bild Text

                        BG

                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HumidorH Humidor

                          @mickym
                          basic numbers und andere
                          Bild Text

                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von mickym
                          #64

                          @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,

                          dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.

                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mickymM mickym

                            @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,

                            dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.

                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #65

                            @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                            @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,

                            dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.

                            das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
                            der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.

                            BG

                            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HumidorH Humidor

                              @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                              @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,

                              dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.

                              das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
                              der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.

                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von mickym
                              #66

                              @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                              @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                              @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,

                              dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.

                              das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
                              der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.

                              Ja wenn Du den Wert weiterverarbeiten willst, ist das mit Alias klar besser. Ich dachte nur, falls Du nur einen einfachen Weg suchst, um NUR die Anzeige zu modifizieren.

                              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • mickymM mickym

                                @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                                @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                                @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,

                                dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.

                                das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
                                der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.

                                Ja wenn Du den Wert weiterverarbeiten willst, ist das mit Alias klar besser. Ich dachte nur, falls Du nur einen einfachen Weg suchst, um NUR die Anzeige zu modifizieren.

                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #67

                                @mickym
                                alles klar, danke!!

                                BG

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HumidorH Humidor

                                  @mickym
                                  alles klar, danke!!

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Kroate
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #68

                                  @Humidor
                                  Ich habe ebenfalls die Zigbee Bridge mit dem besagten Sensor im Einsatz.

                                  Bei mir ist das Problem aber noch das beim Restart der Bridge alle Ziggbee Teilnehmer vergessen werden.
                                  Sprich ich muss nach jedem Neustarten alle Teilnehmer manuell wieder über die Konsole hinzufügen.

                                  Hast du da eine andere Möglichkeit gefunden. Evtl. sogar ein Plugin für den IO Broker??

                                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Kroate

                                    @Humidor
                                    Ich habe ebenfalls die Zigbee Bridge mit dem besagten Sensor im Einsatz.

                                    Bei mir ist das Problem aber noch das beim Restart der Bridge alle Ziggbee Teilnehmer vergessen werden.
                                    Sprich ich muss nach jedem Neustarten alle Teilnehmer manuell wieder über die Konsole hinzufügen.

                                    Hast du da eine andere Möglichkeit gefunden. Evtl. sogar ein Plugin für den IO Broker??

                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                    #69

                                    @Kroate sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                                    @Humidor
                                    Ich habe ebenfalls die Zigbee Bridge mit dem besagten Sensor im Einsatz.

                                    Bei mir ist das Problem aber noch das beim Restart der Bridge alle Ziggbee Teilnehmer vergessen werden.
                                    Sprich ich muss nach jedem Neustarten alle Teilnehmer manuell wieder über die Konsole hinzufügen.

                                    Hast du da eine andere Möglichkeit gefunden. Evtl. sogar ein Plugin für den IO Broker??

                                    Hallo, ich habe keine Zigbee Bridge im Einsatz, sondern den USB-Dongle. Fkt. einwandfrei.
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B07MBZMJB4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1

                                    allerdings muss man den noch flashen, dazu brauchst das Zeugs
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B07Z22VX5V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B07L2SVJH8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                                    wie findet sich in div. Youtube Videos

                                    BG

                                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HumidorH Humidor

                                      @Kroate sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                                      @Humidor
                                      Ich habe ebenfalls die Zigbee Bridge mit dem besagten Sensor im Einsatz.

                                      Bei mir ist das Problem aber noch das beim Restart der Bridge alle Ziggbee Teilnehmer vergessen werden.
                                      Sprich ich muss nach jedem Neustarten alle Teilnehmer manuell wieder über die Konsole hinzufügen.

                                      Hast du da eine andere Möglichkeit gefunden. Evtl. sogar ein Plugin für den IO Broker??

                                      Hallo, ich habe keine Zigbee Bridge im Einsatz, sondern den USB-Dongle. Fkt. einwandfrei.
                                      https://www.amazon.de/gp/product/B07MBZMJB4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1

                                      allerdings muss man den noch flashen, dazu brauchst das Zeugs
                                      https://www.amazon.de/gp/product/B07Z22VX5V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                                      https://www.amazon.de/gp/product/B07L2SVJH8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                                      wie findet sich in div. Youtube Videos

                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #70

                                      @Humidor Verstehe ich nicht - mein CC2531 war bereits mit der aktuellen FW geflasht. Mein alter Stick mit Antenne und dem durchsichtigen Schlauch ging kaputt - war damals FW von Juni 2019 - und nun habe ich den mit Gehäuse und ohne Antenne und läuft problemlos.

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      718

                                      Online

                                      32.4k

                                      Benutzer

                                      81.4k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe