  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
zigbee
70 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mickymM mickym

    @Humidor na das schaut doch gut aus. Das heißt Du müsstest da ja nun den Orginalwert aus "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity" stehen haben! 🙂 - Glückwunsch

    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von
    #45

    @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

    @Humidor na das schaut doch gut aus. Das heißt Du müsstest da ja nun den Orginalwert aus "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity" stehen haben! 🙂 - Glückwunsch

    in der Objekt Übersicht, steht kein Wert drin

    BG

    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HumidorH Humidor

      er hat dann selbst das draus gemacht

      {
        "from": "system.adapter.admin.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1598856616098,
        "common": {
          "alias": {
            "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"
          },
          "name": "Humidity",
          "role": "",
          "type": "number",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true
        },
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1636
        },
        "_id": "alias.0.Humidity",
        "type": "state"
      }
      

      sieht man jetzt nicht am Bild, er setzt den Alias ans Ende des common
      in der ersten Seite steht nun ein Alias drin!

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #46

      @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

      "alias": {                                                                                                                                                                                  "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"                                                                                                                                                                                },                                                                                                                                                                            
      

      Dann ergänze noch um den Offset:

          "alias": {
            "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
            "read": "val - 3"
          },
      

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

        "alias": {                                                                                                                                                                                  "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"                                                                                                                                                                                },                                                                                                                                                                            
        

        Dann ergänze noch um den Offset:

            "alias": {
              "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
              "read": "val - 3"
            },
        
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von
        #47

        Bild Text

        BG

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HumidorH Humidor

          @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

          @Humidor na das schaut doch gut aus. Das heißt Du müsstest da ja nun den Orginalwert aus "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity" stehen haben! 🙂 - Glückwunsch

          in der Objekt Übersicht, steht kein Wert drin

          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #48

          @Humidor Also Fehlermeldung sollte weg sein - ggf. nochmal Browserrefresh

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            @Humidor Also Fehlermeldung sollte weg sein - ggf. nochmal Browserrefresh

            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von
            #49

            @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

            @Humidor Also Fehlermeldung sollte weg sein - ggf. nochmal Browserrefresh

            ja super, Browser Refresh hats gebraucht nun ist der Wert drin, gleich noch verändern 😉
            Danke!!

            BG

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

              "alias": {                                                                                                                                                                                  "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"                                                                                                                                                                                },                                                                                                                                                                            
              

              Dann ergänze noch um den Offset:

                  "alias": {
                    "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                    "read": "val - 3"
                  },
              
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              #50

              @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

              "read": "val - 3"

              das read lässt er mich nicht einsetzten, Fehlermeldung ?

              sry, Beistrich vergessen...

              Bild Text

              BG

              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HumidorH Humidor

                @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                "read": "val - 3"

                das read lässt er mich nicht einsetzten, Fehlermeldung ?

                sry, Beistrich vergessen...

                Bild Text

                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von mickym
                #51

                @Humidor Na ist doch bestens. 😉 - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. 😉

                screen.png

                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • mickymM mickym

                  @Humidor Na ist doch bestens. 😉 - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. 😉

                  screen.png

                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #52

                  @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                  @Humidor Na ist doch bestens. 😉 - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. 😉

                  screen.png

                  Super Jungs!! Danke euch, das hilft mir.
                  Nun kann ich mit dem Alias die VIS verbinden und alles ist gut 😉 😊

                  BG

                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HumidorH Humidor

                    @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                    @Humidor Na ist doch bestens. 😉 - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. 😉

                    screen.png

                    Super Jungs!! Danke euch, das hilft mir.
                    Nun kann ich mit dem Alias die VIS verbinden und alles ist gut 😉 😊

                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #53

                    eines hab ich da noch, wie kann ich ihm die Einheit sprich Kommastellen angeben, aktuell gibt er mir einen 61,31999999999999999999 Wert aus.

                    BG

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HumidorH Humidor

                      eines hab ich da noch, wie kann ich ihm die Einheit sprich Kommastellen angeben, aktuell gibt er mir einen 61,31999999999999999999 Wert aus.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #54

                      @Humidor sagte:

                      Kommastellen angeben

                      Eine Nachkommastelle:

                          "alias": {
                            "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                            "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
                          },
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Humidor sagte:

                        Kommastellen angeben

                        Eine Nachkommastelle:

                            "alias": {
                              "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                              "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
                            },
                        
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #55

                        @paul53 said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                        @Humidor sagte:

                        Kommastellen angeben

                        Eine Nachkommastelle:

                            "alias": {
                              "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                              "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
                            },
                        

                        genau - wollte ich auch gerade schreiben und bei 2 Kommastellen eben *100)/100 usw.

                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mickymM mickym

                          @paul53 said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                          @Humidor sagte:

                          Kommastellen angeben

                          Eine Nachkommastelle:

                              "alias": {
                                "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                                "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
                              },
                          

                          genau - wollte ich auch gerade schreiben und bei 2 Kommastellen eben *100)/100 usw.

                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #56

                          Danke!
                          und ohne Komma?

                          Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?

                          BG

                          paul53P HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • HumidorH Humidor

                            Danke!
                            und ohne Komma?

                            Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #57

                            @Humidor sagte:

                            und ohne Komma?

                                "alias": {
                                  "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                                  "read": "Math.round(val - 3)"
                                },
                            

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HumidorH Humidor

                              Danke!
                              und ohne Komma?

                              Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?

                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #58

                              @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                              Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?
                              ginge das?

                              BG

                              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HumidorH Humidor

                                Danke!
                                und ohne Komma?

                                Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #59

                                @Humidor sagte:

                                Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen

                                Im Widget "basic - Number" kann man unter "Erweiterte Einstellungen" / "Zeichen nach Komma" die Zahl der Nachkommastellen angeben.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HumidorH Humidor

                                  @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:

                                  Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?
                                  ginge das?

                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                  #60

                                  @Humidor gibt auch eine Möglichkeit im vis das selbst mit den Bindings zu ändern, indem Du im HTML Code das direkte Binding verwendest - das müsste eigentlich für mehrere Widgets gehen:

                                  Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis

                                  Habe das gerade gemacht und das mit einem Basic-Widget

                                  screen.png

                                  Das Ergebnis funktioniert - sieht man aber nur unter Runtime.

                                  Wenn man das nur für die Darstellung braucht - kannst Dir das dann auch mit Alias sparen, da Du damit auch rechnen kannst -
                                  z.Bsp .- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5.

                                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mickymM mickym

                                    @Humidor gibt auch eine Möglichkeit im vis das selbst mit den Bindings zu ändern, indem Du im HTML Code das direkte Binding verwendest - das müsste eigentlich für mehrere Widgets gehen:

                                    Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis

                                    Habe das gerade gemacht und das mit einem Basic-Widget

                                    screen.png

                                    Das Ergebnis funktioniert - sieht man aber nur unter Runtime.

                                    Wenn man das nur für die Darstellung braucht - kannst Dir das dann auch mit Alias sparen, da Du damit auch rechnen kannst -
                                    z.Bsp .- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5.

                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #61

                                    das war ja einfach mit der Kommastelle, super danke. mehr brauch ich nicht

                                    das mit den Bindings ist mir noch zu hoch...

                                    BG

                                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HumidorH Humidor

                                      das war ja einfach mit der Kommastelle, super danke. mehr brauch ich nicht

                                      das mit den Bindings ist mir noch zu hoch...

                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                      #62

                                      @Humidor
                                      Ja @paul53 hat das schon ohne Komma mit dem Alias gepostet.

                                      Mit den Bindings ist wirklich einfach - das geht sogar mit mehren Operationen hintereinander - einfach in den HTML Text den Pfad in geschweifte Klammern.

                                      {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)}

                                      Rundet erst und zieht dann 3 ab.

                                      Welches Widget nutzt Du denn?

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mickymM mickym

                                        @Humidor
                                        Ja @paul53 hat das schon ohne Komma mit dem Alias gepostet.

                                        Mit den Bindings ist wirklich einfach - das geht sogar mit mehren Operationen hintereinander - einfach in den HTML Text den Pfad in geschweifte Klammern.

                                        {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)}

                                        Rundet erst und zieht dann 3 ab.

                                        Welches Widget nutzt Du denn?

                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                        #63

                                        @mickym
                                        basic numbers und andere
                                        Bild Text

                                        BG

                                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HumidorH Humidor

                                          @mickym
                                          basic numbers und andere
                                          Bild Text

                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                          #64

                                          @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,

                                          dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.

                                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          762

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe