Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Shelly 3EM mit ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Shelly 3EM mit ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 80.3k Aufrufe 45 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • alealdataA alealdata

    @d-dnrn wie ich bereits geschrieben habe passt er für den Verbrauchszweig aber beim Übergabepunkt würde er nicht richtig zählen,

    d-dnrnD Offline
    d-dnrnD Offline
    d-dnrn
    schrieb am zuletzt editiert von
    #54

    @alealdata sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:

    @d-dnrn wie ich bereits geschrieben habe passt er für den Verbrauchszweig aber beim Übergabepunkt würde er nicht richtig zählen,

    Ja okay, gut zu wissen aber wie gesagt für mich dann aktuell nicht relevant.

    Hättest du Lust deine Lösung mit dem Zähler am Modbus hier etwas detaillierter zu zeigen?
    (Ich weiß, ich bin Schmarotzer aber zum Austausch ist das Forum ja da ;-) )

    alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • d-dnrnD d-dnrn

      @alealdata sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:

      @d-dnrn wie ich bereits geschrieben habe passt er für den Verbrauchszweig aber beim Übergabepunkt würde er nicht richtig zählen,

      Ja okay, gut zu wissen aber wie gesagt für mich dann aktuell nicht relevant.

      Hättest du Lust deine Lösung mit dem Zähler am Modbus hier etwas detaillierter zu zeigen?
      (Ich weiß, ich bin Schmarotzer aber zum Austausch ist das Forum ja da ;-) )

      alealdataA Offline
      alealdataA Offline
      alealdata
      schrieb am zuletzt editiert von alealdata
      #55

      @d-dnrn hab das ganze über die Loxone eingebunden also für IO Broker nicht wirklich relevant!
      Das ganze geht bei mir über einen Hardwareerweiterungsbaustein (Modbus RTU Extension) der Loxone ins System. Für unsere Software gibt es ein fertiges Template.

      Gerade für den SDM630 gibt es aber viele Möglichkeiten:
      Tasmota: https://www.michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm-630-mit-tasmota-auslesen
      NodeRed: https://flows.nodered.org/search?term=sdm630 mit einem USB RS485 Stick
      bzw. hier im Forum suchen

      Hab schon einige Zählersysteme für mich getestet und von daher ist der Shelly 3EM schon ziemlich gut was die Datenqualität und den Platzbedarf betrifft.
      Preislich ist er im Mittelfeld aber auch keine Bastellösung mehr auch wenn die Doku sehr schwammig ist.

      In Summe bietet der 3EM schon mehr Möglichkeiten:

      • Schaltbares Relais

      • Actions - HTTP Befehle ( aktuelle Beta 1.7)
        bdb670d2-ce78-4407-8648-564110ec97bb-image.png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MaschlM Offline
        MaschlM Offline
        Maschl
        schrieb am zuletzt editiert von
        #56

        Hallo,

        die einbindung in den IOBroker hat funktioniert.
        Leider werden die Daten nicht aktualisiert!
        Was mach ich falsch?

        Meine Shelly 2.5 (im Shutter Mode) wird auch angezeigt, aber steuern lässt er sich auch nicht.

        Mit de App funktioniert alles

        alealdataA E 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • MaschlM Maschl

          Hallo,

          die einbindung in den IOBroker hat funktioniert.
          Leider werden die Daten nicht aktualisiert!
          Was mach ich falsch?

          Meine Shelly 2.5 (im Shutter Mode) wird auch angezeigt, aber steuern lässt er sich auch nicht.

          Mit de App funktioniert alles

          alealdataA Offline
          alealdataA Offline
          alealdata
          schrieb am zuletzt editiert von
          #57

          @Christian-Maerz die 2.5er ist aber schon kalibriert auf den Motor?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            schrieb am zuletzt editiert von
            #58

            welche Adapterversion und welche Firmwareversion?

            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MaschlM Maschl

              Hallo,

              die einbindung in den IOBroker hat funktioniert.
              Leider werden die Daten nicht aktualisiert!
              Was mach ich falsch?

              Meine Shelly 2.5 (im Shutter Mode) wird auch angezeigt, aber steuern lässt er sich auch nicht.

              Mit de App funktioniert alles

              E Offline
              E Offline
              el_malto
              schrieb am zuletzt editiert von
              #59

              @Christian-Maerz bitte einen geeigneten Thread suchen oder einen neuen auf machen.
              Hier geht es ausschließlich um den Shelly 3EM.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • j bJ Offline
                j bJ Offline
                j b
                schrieb am zuletzt editiert von
                #60

                Mich würde einmal interessieren, was das kleinste Sendeintervall des 3EM ist. Mein Ziel ist es, auch kleinere Stromspitzen mitzukriegen.

                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • j bJ j b

                  Mich würde einmal interessieren, was das kleinste Sendeintervall des 3EM ist. Mein Ziel ist es, auch kleinere Stromspitzen mitzukriegen.

                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #61

                  @j-b

                  gugg mal ... reicht aus, um Spitzen genau zu erkennen.

                  Bildschirmfoto vom 2020-07-08 17-56-58.png

                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.

                  alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • harrymH harrym

                    @j-b

                    gugg mal ... reicht aus, um Spitzen genau zu erkennen.

                    Bildschirmfoto vom 2020-07-08 17-56-58.png

                    alealdataA Offline
                    alealdataA Offline
                    alealdata
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #62

                    @harrym naja das ist nur alle 5sec ein Wert und für die Erfassung des Einschaltstroms ungeeignet!

                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • alealdataA alealdata

                      @harrym naja das ist nur alle 5sec ein Wert und für die Erfassung des Einschaltstroms ungeeignet!

                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #63

                      @alealdata unter 1sek kommste nicht.

                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.

                      alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • harrymH harrym

                        @alealdata unter 1sek kommste nicht.

                        alealdataA Offline
                        alealdataA Offline
                        alealdata
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #64

                        @harrym nein hast mich falsch verstanden die 5sec passen schon für diesen Anwendungszweck aber für die Ermittlung von Stromspitzen setze ich eher ein Fluke ein!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • harrymH harrym

                          @Ivan-Andric
                          wenn DU den 3EM verbaust .... STROMLOS arbeiten. Der 3EM kann keinen Kurzschluss verursachen .... dazu ist er nicht ausgelegt ;) Verbrauch misst er sehr genau .... die mitgelieferten Stromklammern wurden zu dem jeweiligen 3EM kalibriert. Und wenn du in der Anzeige negative Werte hast .... dreh einfach die Messklammer um ;)

                          ? Offline
                          ? Offline
                          Ein ehemaliger Benutzer
                          schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                          #65

                          @harrym

                          Hallo,
                          ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.

                          Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.

                          Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
                          Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.

                          Hier mal der Graph des Sonoff:
                          e4156747-4fcc-4056-a2c9-900fdae5c1b7-image.png

                          Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:
                          1dcfceb0-a808-4f78-af81-b5b9b998069c-image.png

                          Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??

                          Gruß
                          Altbau

                          C da_WoodyD Axel KoenekeA 3 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • ? Ein ehemaliger Benutzer

                            @harrym

                            Hallo,
                            ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.

                            Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.

                            Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
                            Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.

                            Hier mal der Graph des Sonoff:
                            e4156747-4fcc-4056-a2c9-900fdae5c1b7-image.png

                            Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:
                            1dcfceb0-a808-4f78-af81-b5b9b998069c-image.png

                            Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??

                            Gruß
                            Altbau

                            C Offline
                            C Offline
                            cainam
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #66

                            Hallo zusammen

                            Habe eine blöde Frage, wo schliesse ich di VA,VB,VC Anschlüsse an und braucht es diese zwingend?

                            Gruss Raphi

                            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C cainam

                              Hallo zusammen

                              Habe eine blöde Frage, wo schliesse ich di VA,VB,VC Anschlüsse an und braucht es diese zwingend?

                              Gruss Raphi

                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #67

                              @cainam wennste was messen willst mit dem 3em .... an die a, b und c gehören die "klammern". Beachte den Pfeil.

                              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • ? Offline
                                ? Offline
                                Ein ehemaliger Benutzer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #68

                                Hi,

                                genau mit den Klammern und den Pfeilen habe ich meine Schwierigkeiten. Wenn ich das richtig anschließe, sind die Phasen L1 und L3 negativ. Nur L2, misst die Richtung richtig.

                                Hat jemand hier einen Tipp?
                                Habe auch schon den Shelly Support gefragt. Ticket ist noch offen...

                                Gruß

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Axel KoenekeA Offline
                                  Axel KoenekeA Offline
                                  Axel Koeneke
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #69

                                  Moin zusammen,
                                  ich wollte euch nur mal auf eine Alternative zum Shelly hinweisen: https://www.elgris.de/smart-meter/#:~:text=Der elgris SMART METER ist,10 und EMETER-20 kompatibel
                                  Ich benutze den seit ungefähr sechs Monaten in der LAN-Ausführung (W-Lan im Schaltschrank macht für mich keinen Sinn) und bin sehr zufrieden. Er wird einfach mit dem "SMA Energy Meter" Adapter ausgelesen und arbeitet sehr gut und schnell.
                                  BTW: Es gibt auch ein Gerät mit WLAN: https://www.elgris.de/produkt/smart-meter-wifi/
                                  VG
                                  Axel

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                    @harrym

                                    Hallo,
                                    ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.

                                    Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.

                                    Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
                                    Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.

                                    Hier mal der Graph des Sonoff:
                                    e4156747-4fcc-4056-a2c9-900fdae5c1b7-image.png

                                    Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:
                                    1dcfceb0-a808-4f78-af81-b5b9b998069c-image.png

                                    Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??

                                    Gruß
                                    Altbau

                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #70

                                    @Altbau said in Shelly 3EM mit ioBroker:

                                    Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
                                    Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.
                                    Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??

                                    tja, ich würde sagen, da du das teil in der nacht abdrehst, (warum auch immer) bekommt der EM3 keine daten und zeigt "irgendetwas" an.
                                    ist das selbe "problem" wie wenn du ein addon mit 18B20 dran hast, der sensor aussteigt, dann werden dir 999° angezeigt.

                                    gruß vom Woody
                                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                      @harrym

                                      Hallo,
                                      ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.

                                      Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.

                                      Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
                                      Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.

                                      Hier mal der Graph des Sonoff:
                                      e4156747-4fcc-4056-a2c9-900fdae5c1b7-image.png

                                      Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:
                                      1dcfceb0-a808-4f78-af81-b5b9b998069c-image.png

                                      Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??

                                      Gruß
                                      Altbau

                                      Axel KoenekeA Offline
                                      Axel KoenekeA Offline
                                      Axel Koeneke
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #71

                                      @Altbau sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:

                                      @harrym

                                      Hallo,
                                      ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.

                                      Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.

                                      Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
                                      Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.

                                      Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:
                                      1dcfceb0-a808-4f78-af81-b5b9b998069c-image.png

                                      Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??

                                      Gruß
                                      Altbau
                                      Mal abgesehen das du keine Nachkommastellen brauchst, vermute ich das du falsch herum mist.
                                      Sobald du einspeist, wird das Ergebnis negativ.
                                      So sieht es bei mir aus:
                                      cfa87c2c-3842-4081-9f2b-9f13b4eff8f5-image.png

                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                        @Altbau sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:

                                        @harrym

                                        Hallo,
                                        ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.

                                        Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.

                                        Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
                                        Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.

                                        Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:
                                        1dcfceb0-a808-4f78-af81-b5b9b998069c-image.png

                                        Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??

                                        Gruß
                                        Altbau
                                        Mal abgesehen das du keine Nachkommastellen brauchst, vermute ich das du falsch herum mist.
                                        Sobald du einspeist, wird das Ergebnis negativ.
                                        So sieht es bei mir aus:
                                        cfa87c2c-3842-4081-9f2b-9f13b4eff8f5-image.png

                                        ? Offline
                                        ? Offline
                                        Ein ehemaliger Benutzer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #72

                                        @Axel-Koeneke
                                        Hi Axel,

                                        Ja, dass habe ich auch gedacht.
                                        Ich habe alles, wie in der Anleitung und im Internet beschrieben, angeschlossen.
                                        Wenn ich die Klammern richtig aufsetze, L in Richtung Netzanschluss und K in Richtung meiner Verbraucher, wird L1 und L3 falsch angezeigt.

                                        Nur mal zur Info. Hier )ca. 11:32 Uhr) habe ich gerade mein PV-Anlage ausgeschaltet..
                                        7518de5d-707f-4f05-95eb-418fc3f3dd86-image.png
                                        Und zack, ist die Zahlweise falsch.

                                        Wenn ich das korrigiere, d.h. die Klammern für L1 und L3 drehe, dann habe ich Nachts auf L1 einen Minuswert von ca. 50 Watt...

                                        Kann man den 3EM nicht irgendwie neu kalibrieren???

                                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                          @Axel-Koeneke
                                          Hi Axel,

                                          Ja, dass habe ich auch gedacht.
                                          Ich habe alles, wie in der Anleitung und im Internet beschrieben, angeschlossen.
                                          Wenn ich die Klammern richtig aufsetze, L in Richtung Netzanschluss und K in Richtung meiner Verbraucher, wird L1 und L3 falsch angezeigt.

                                          Nur mal zur Info. Hier )ca. 11:32 Uhr) habe ich gerade mein PV-Anlage ausgeschaltet..
                                          7518de5d-707f-4f05-95eb-418fc3f3dd86-image.png
                                          Und zack, ist die Zahlweise falsch.

                                          Wenn ich das korrigiere, d.h. die Klammern für L1 und L3 drehe, dann habe ich Nachts auf L1 einen Minuswert von ca. 50 Watt...

                                          Kann man den 3EM nicht irgendwie neu kalibrieren???

                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel Koeneke
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #73

                                          @Altbau Also ohne PV solltest du auf allen drei Phasen Positive Angaben haben. Sobald die PV mehr erzeugt, als du verbrauchst, sollte das Ergebnis negativ werden. Ausgeschaltet muss also positiv sein...
                                          Wie groß ist die PV? Hast du mehrere Zähler - da muss man erst mal das richtige Kabel finden...
                                          Gruß Axel

                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          426

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe