    • harrym
      harrym @alealdata last edited by

      @alealdata unter 1sek kommste nicht.

      alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • alealdata
        alealdata @harrym last edited by

        @harrym nein hast mich falsch verstanden die 5sec passen schon für diesen Anwendungszweck aber für die Ermittlung von Stromspitzen setze ich eher ein Fluke ein!

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ?
          A Former User @harrym last edited by A Former User

          @harrym

          Hallo,
          ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.

          Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.

          Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
          Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.

          Hier mal der Graph des Sonoff:
          e4156747-4fcc-4056-a2c9-900fdae5c1b7-image.png

          Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:
          1dcfceb0-a808-4f78-af81-b5b9b998069c-image.png

          Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??

          Gruß
          Altbau

          C da_Woody Axel Koeneke 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • C
            cainam @Guest last edited by

            Hallo zusammen

            Habe eine blöde Frage, wo schliesse ich di VA,VB,VC Anschlüsse an und braucht es diese zwingend?

            Gruss Raphi

            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • harrym
              harrym @cainam last edited by

              @cainam wennste was messen willst mit dem 3em .... an die a, b und c gehören die "klammern". Beachte den Pfeil.

              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ?
                A Former User last edited by

                Hi,

                genau mit den Klammern und den Pfeilen habe ich meine Schwierigkeiten. Wenn ich das richtig anschließe, sind die Phasen L1 und L3 negativ. Nur L2, misst die Richtung richtig.

                Hat jemand hier einen Tipp?
                Habe auch schon den Shelly Support gefragt. Ticket ist noch offen...

                Gruß

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Axel Koeneke
                  Axel Koeneke last edited by

                  Moin zusammen,
                  ich wollte euch nur mal auf eine Alternative zum Shelly hinweisen: https://www.elgris.de/smart-meter/#:~:text=Der elgris SMART METER ist,10 und EMETER-20 kompatibel
                  Ich benutze den seit ungefähr sechs Monaten in der LAN-Ausführung (W-Lan im Schaltschrank macht für mich keinen Sinn) und bin sehr zufrieden. Er wird einfach mit dem "SMA Energy Meter" Adapter ausgelesen und arbeitet sehr gut und schnell.
                  BTW: Es gibt auch ein Gerät mit WLAN: https://www.elgris.de/produkt/smart-meter-wifi/
                  VG
                  Axel

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Guest last edited by

                    @Altbau said in Shelly 3EM mit ioBroker:

                    Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
                    Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.
                    Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??

                    tja, ich würde sagen, da du das teil in der nacht abdrehst, (warum auch immer) bekommt der EM3 keine daten und zeigt "irgendetwas" an.
                    ist das selbe "problem" wie wenn du ein addon mit 18B20 dran hast, der sensor aussteigt, dann werden dir 999° angezeigt.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Axel Koeneke
                      Axel Koeneke @Guest last edited by

                      @Altbau sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:

                      @harrym

                      Hallo,
                      ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.

                      Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.

                      Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
                      Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.

                      Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:
                      1dcfceb0-a808-4f78-af81-b5b9b998069c-image.png

                      Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??

                      Gruß
                      Altbau
                      Mal abgesehen das du keine Nachkommastellen brauchst, vermute ich das du falsch herum mist.
                      Sobald du einspeist, wird das Ergebnis negativ.
                      So sieht es bei mir aus:
                      cfa87c2c-3842-4081-9f2b-9f13b4eff8f5-image.png

                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ?
                        A Former User @Axel Koeneke last edited by

                        @Axel-Koeneke
                        Hi Axel,

                        Ja, dass habe ich auch gedacht.
                        Ich habe alles, wie in der Anleitung und im Internet beschrieben, angeschlossen.
                        Wenn ich die Klammern richtig aufsetze, L in Richtung Netzanschluss und K in Richtung meiner Verbraucher, wird L1 und L3 falsch angezeigt.

                        Nur mal zur Info. Hier )ca. 11:32 Uhr) habe ich gerade mein PV-Anlage ausgeschaltet..
                        7518de5d-707f-4f05-95eb-418fc3f3dd86-image.png
                        Und zack, ist die Zahlweise falsch.

                        Wenn ich das korrigiere, d.h. die Klammern für L1 und L3 drehe, dann habe ich Nachts auf L1 einen Minuswert von ca. 50 Watt...

                        Kann man den 3EM nicht irgendwie neu kalibrieren???

                        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Axel Koeneke
                          Axel Koeneke @Guest last edited by

                          @Altbau Also ohne PV solltest du auf allen drei Phasen Positive Angaben haben. Sobald die PV mehr erzeugt, als du verbrauchst, sollte das Ergebnis negativ werden. Ausgeschaltet muss also positiv sein...
                          Wie groß ist die PV? Hast du mehrere Zähler - da muss man erst mal das richtige Kabel finden...
                          Gruß Axel

                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ?
                            A Former User @Axel Koeneke last edited by A Former User

                            @Axel-Koeneke
                            Ja, richtig. Ohne PV sollte alles positiv sein. IST ES ABER NICHT!!!
                            Der 3EM ist direkt im Zähler an der richtigen Stelle eingebaut.
                            Habe nur einen Zähler.

                            Nochmal die Frage:
                            Kann man den irgendwie neu kalibrieren???

                            Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Axel Koeneke
                              Axel Koeneke @Guest last edited by

                              @Altbau Kann ich leider nicht beantworten, da ich den Legris verwende. Was zeigt er denn an wenn du die Klammern entfernst?
                              Und bitte - Die Klammern öffnen nicht die Stecker ziehen wenn der Messumformer auf der Phase hängt...

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                cainam @harrym last edited by

                                @harrym
                                Ja das Mit den Klemmen auf A B C ist mir schon klar aber die VA VB VC müssen diese an die Phasen angeschlossen werden?

                                da_Woody C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @cainam last edited by

                                  @cainam na strom wird er brauchen, sonst is finster mit messen...

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    cainam @cainam last edited by cainam

                                    @da_Woody
                                    Ja aber Strom habe ich ja über I (Phase) und N Klemme (0Leiter)

                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @cainam last edited by

                                      @cainam du meinst aber jetzt nicht das relais???

                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        cainam @da_Woody last edited by

                                        @da_Woody
                                        Nein der Shelly 3EM! der hat links N, VA,VB,VC, I, O und rechts A,B,C ausgänge....

                                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • harrym
                                          harrym @cainam last edited by harrym

                                          @cainam und I/0 ist der Schalter vom 3EM und hat NICHTS mit der Messung und Spannungsversorgung vom 3EM zu tun. RtfM 😉

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ?
                                            A Former User last edited by

                                            Moin zusammen,

                                            kurzes Update nach einer Nacht und Nebelaktion..
                                            Ich habe mal alles neu verdrahtet! Das bedeutet, diesmal auch jeweils L1, L2 und L3 über Sicherungsautomaten mit VA, VB und VC und N direkt angeschlossen.
                                            So wie hier eigentlich beschrieben!
                                            55652717-6d6d-45ae-a3ee-47a87116b6c7-image.png

                                            Zuvor hatte ich VA, VB und VC gebrückt so wie hier.
                                            329a1c44-46a6-459f-a591-6b6f90ee9265-image.png
                                            Das hat leider falsche Anzeigen und Werte erzeugt.
                                            Das kann ich also nicht empfehlen!! Besser die die Wandlermessung aus dem ersten Bild umsetzen.

                                            Für mich ist mein Problem aktuell gelöst!
                                            Vielleicht binde irgendwann auch noch die optionale N-Klemme an.. Mal schauen...

                                            Vielen Dank & Schönes Wochenende!!
                                            Altbau

                                            alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            993
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                                            42
                                            176
                                            66715
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo