Shelly 3EM mit ioBroker
-
@Ivan-Andric
wenn DU den 3EM verbaust .... STROMLOS arbeiten. Der 3EM kann keinen Kurzschluss verursachen .... dazu ist er nicht ausgelegt
Verbrauch misst er sehr genau .... die mitgelieferten Stromklammern wurden zu dem jeweiligen 3EM kalibriert. Und wenn du in der Anzeige negative Werte hast .... dreh einfach die Messklammer um 
Hallo,
ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.Hier mal der Graph des Sonoff:

Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:

Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??
Gruß
Altbau -
Hallo,
ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.Hier mal der Graph des Sonoff:

Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:

Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??
Gruß
Altbau -
Hallo zusammen
Habe eine blöde Frage, wo schliesse ich di VA,VB,VC Anschlüsse an und braucht es diese zwingend?
Gruss Raphi
-
Hi,
genau mit den Klammern und den Pfeilen habe ich meine Schwierigkeiten. Wenn ich das richtig anschließe, sind die Phasen L1 und L3 negativ. Nur L2, misst die Richtung richtig.
Hat jemand hier einen Tipp?
Habe auch schon den Shelly Support gefragt. Ticket ist noch offen...Gruß
-
Moin zusammen,
ich wollte euch nur mal auf eine Alternative zum Shelly hinweisen: https://www.elgris.de/smart-meter/#:~:text=Der elgris SMART METER ist,10 und EMETER-20 kompatibel
Ich benutze den seit ungefähr sechs Monaten in der LAN-Ausführung (W-Lan im Schaltschrank macht für mich keinen Sinn) und bin sehr zufrieden. Er wird einfach mit dem "SMA Energy Meter" Adapter ausgelesen und arbeitet sehr gut und schnell.
BTW: Es gibt auch ein Gerät mit WLAN: https://www.elgris.de/produkt/smart-meter-wifi/
VG
Axel -
Hallo,
ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.Hier mal der Graph des Sonoff:

Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:

Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??
Gruß
Altbau@Altbau said in Shelly 3EM mit ioBroker:
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.
Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??tja, ich würde sagen, da du das teil in der nacht abdrehst, (warum auch immer) bekommt der EM3 keine daten und zeigt "irgendetwas" an.
ist das selbe "problem" wie wenn du ein addon mit 18B20 dran hast, der sensor aussteigt, dann werden dir 999° angezeigt. -
Hallo,
ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.Hier mal der Graph des Sonoff:

Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:

Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??
Gruß
Altbau@Altbau sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
Hallo,
ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:

Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??
Gruß
Altbau
Mal abgesehen das du keine Nachkommastellen brauchst, vermute ich das du falsch herum mist.
Sobald du einspeist, wird das Ergebnis negativ.
So sieht es bei mir aus:

-
@Altbau sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
Hallo,
ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:

Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??
Gruß
Altbau
Mal abgesehen das du keine Nachkommastellen brauchst, vermute ich das du falsch herum mist.
Sobald du einspeist, wird das Ergebnis negativ.
So sieht es bei mir aus:

@Axel-Koeneke
Hi Axel,Ja, dass habe ich auch gedacht.
Ich habe alles, wie in der Anleitung und im Internet beschrieben, angeschlossen.
Wenn ich die Klammern richtig aufsetze, L in Richtung Netzanschluss und K in Richtung meiner Verbraucher, wird L1 und L3 falsch angezeigt.Nur mal zur Info. Hier )ca. 11:32 Uhr) habe ich gerade mein PV-Anlage ausgeschaltet..

Und zack, ist die Zahlweise falsch.Wenn ich das korrigiere, d.h. die Klammern für L1 und L3 drehe, dann habe ich Nachts auf L1 einen Minuswert von ca. 50 Watt...
Kann man den 3EM nicht irgendwie neu kalibrieren???
-
@Axel-Koeneke
Hi Axel,Ja, dass habe ich auch gedacht.
Ich habe alles, wie in der Anleitung und im Internet beschrieben, angeschlossen.
Wenn ich die Klammern richtig aufsetze, L in Richtung Netzanschluss und K in Richtung meiner Verbraucher, wird L1 und L3 falsch angezeigt.Nur mal zur Info. Hier )ca. 11:32 Uhr) habe ich gerade mein PV-Anlage ausgeschaltet..

Und zack, ist die Zahlweise falsch.Wenn ich das korrigiere, d.h. die Klammern für L1 und L3 drehe, dann habe ich Nachts auf L1 einen Minuswert von ca. 50 Watt...
Kann man den 3EM nicht irgendwie neu kalibrieren???
@Altbau Also ohne PV solltest du auf allen drei Phasen Positive Angaben haben. Sobald die PV mehr erzeugt, als du verbrauchst, sollte das Ergebnis negativ werden. Ausgeschaltet muss also positiv sein...
Wie groß ist die PV? Hast du mehrere Zähler - da muss man erst mal das richtige Kabel finden...
Gruß Axel -
@Altbau Also ohne PV solltest du auf allen drei Phasen Positive Angaben haben. Sobald die PV mehr erzeugt, als du verbrauchst, sollte das Ergebnis negativ werden. Ausgeschaltet muss also positiv sein...
Wie groß ist die PV? Hast du mehrere Zähler - da muss man erst mal das richtige Kabel finden...
Gruß Axel@Axel-Koeneke
Ja, richtig. Ohne PV sollte alles positiv sein. IST ES ABER NICHT!!!
Der 3EM ist direkt im Zähler an der richtigen Stelle eingebaut.
Habe nur einen Zähler.Nochmal die Frage:
Kann man den irgendwie neu kalibrieren??? -
@Axel-Koeneke
Ja, richtig. Ohne PV sollte alles positiv sein. IST ES ABER NICHT!!!
Der 3EM ist direkt im Zähler an der richtigen Stelle eingebaut.
Habe nur einen Zähler.Nochmal die Frage:
Kann man den irgendwie neu kalibrieren???@Altbau Kann ich leider nicht beantworten, da ich den Legris verwende. Was zeigt er denn an wenn du die Klammern entfernst?
Und bitte - Die Klammern öffnen nicht die Stecker ziehen wenn der Messumformer auf der Phase hängt... -
@cainam wennste was messen willst mit dem 3em .... an die a, b und c gehören die "klammern". Beachte den Pfeil.
-
@harrym
Ja das Mit den Klemmen auf A B C ist mir schon klar aber die VA VB VC müssen diese an die Phasen angeschlossen werden? -
@harrym
Ja das Mit den Klemmen auf A B C ist mir schon klar aber die VA VB VC müssen diese an die Phasen angeschlossen werden? -
@da_Woody
Nein der Shelly 3EM! der hat links N, VA,VB,VC, I, O und rechts A,B,C ausgänge.... -
Moin zusammen,
kurzes Update nach einer Nacht und Nebelaktion..
Ich habe mal alles neu verdrahtet! Das bedeutet, diesmal auch jeweils L1, L2 und L3 über Sicherungsautomaten mit VA, VB und VC und N direkt angeschlossen.
So wie hier eigentlich beschrieben!

Zuvor hatte ich VA, VB und VC gebrückt so wie hier.

Das hat leider falsche Anzeigen und Werte erzeugt.
Das kann ich also nicht empfehlen!! Besser die die Wandlermessung aus dem ersten Bild umsetzen.Für mich ist mein Problem aktuell gelöst!
Vielleicht binde irgendwann auch noch die optionale N-Klemme an.. Mal schauen...Vielen Dank & Schönes Wochenende!!
Altbau -
Moin zusammen,
kurzes Update nach einer Nacht und Nebelaktion..
Ich habe mal alles neu verdrahtet! Das bedeutet, diesmal auch jeweils L1, L2 und L3 über Sicherungsautomaten mit VA, VB und VC und N direkt angeschlossen.
So wie hier eigentlich beschrieben!

Zuvor hatte ich VA, VB und VC gebrückt so wie hier.

Das hat leider falsche Anzeigen und Werte erzeugt.
Das kann ich also nicht empfehlen!! Besser die die Wandlermessung aus dem ersten Bild umsetzen.Für mich ist mein Problem aktuell gelöst!
Vielleicht binde irgendwann auch noch die optionale N-Klemme an.. Mal schauen...Vielen Dank & Schönes Wochenende!!
Altbau -
Hallo zusammen.
Mein 3Em ist nun auch installiert. In ioBroker zeigt es mir ein Total an von allen 3Phasen ua. auch Consumed Power in KWh. Doch was ist das für eine KWh-Zeitraum?Ein Problem das ich aber da sehe, wenn ich die W der einzelnen emeter zusammen zähle gibt das ein anderes Total als das was als Total angezeigt wird...
Wie kann ich in Grafana eine solche übersicht machen an welchem Tag ich wieviel Strom verbraucht habe? @OpenSourceNomad ?