      innriver @innriver last edited by

      Nachtrag:
      Habe gesehen, dass die Wandleranschlüsse mit Steckern versehen sind. Die Gefahr eines Stromschlages dürfte dabei wohl nicht gegeben sein. Vielleicht sind die Stecker sogar so konstruiert, dass sie beim Abziehen die Leitung kurzschließen.

      Noch einen schönen Abend und Gesundheit!

      1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • d-dnrn
        d-dnrn last edited by d-dnrn

        Zufällig gelesen und einen riesigen Schrecken bekommen welches Halbwissen hier herrscht!
        Seid etwas vorsichtiger!
        ACHTUNG: Ganz klare Ansage für den Anschluss solcher Geräte!

        Die Sicherung, die auch hier ABSOLUT notwendig und nach VDE vorgeschrieben ist, schüzt in erster Linie immer die Leitung die dort verlegt ist.
        Die Sicherungsgröße darf auf keinen Fall größer sein als der Ader-Querschnitt der zum Gerät gelegt wurde.
        Bei kurzen Stücken innerhalb der Verteilung nehmt mal wenigestens 1,5mm² und 16A Automaten. Die Info ob der Shelly diese Absicherung auch im internen Fehlerfall verträgt, ist der Hersteller ja scheinbar noch schuldig. Das sollte er aber dringend mit in seine Doku schreiben, sonst gibt es irgendwann Ärger mit Behörden.

        Da es sich nur um die Spannungsmessung der einzelnen Phasen handelt, kann die Sicherung auch sehr klein ausfallen, da würden auch 3x 2A ausreichen. Da Ihr die Leistung auf einer bestimmten Leitung messen wollt, sollte die Spannung auch jeweils genau von dort kommen wo die Stromspulen sitzen.

        I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • I
          innriver @d-dnrn last edited by

          @d-dnrn said in Shelly 3EM mit ioBroker:

          Zufällig gelesen und einen riesigen Schrecken bekommen welches Halbwissen hier herrscht!
          Seid etwas vorsichtiger!
          ACHTUNG: Ganz klare Ansage für den Anschluss solcher Geräte!

          Die Sicherung, die auch hier ABSOLUT notwendig und nach VDE vorgeschrieben ist, schüzt in erster Linie immer die Leitung die dort verlegt ist.
          Die Sicherungsgröße darf auf keinen Fall größer sein als der Ader-Querschnitt der zum Gerät gelegt wurde.
          Bei kurzen Stücken innerhalb der Verteilung nehmt mal wenigestens 1,5mm² und 16A Automaten. Die Info ob der Shelly diese Absicherung auch im internen Fehlerfall verträgt, ist der Hersteller ja scheinbar noch schuldig. Das sollte er aber dringend mit in seine Doku schreiben, sonst gibt es irgendwann Ärger mit Behörden.

          Da es sich nur um die Spannungsmessung der einzelnen Phasen handelt, kann die Sicherung auch sehr klein ausfallen, da würden auch 3x 2A ausreichen. Da Ihr die Leistung auf einer bestimmten Leitung messen wollt, sollte die Spannung auch jeweils genau von dort kommen wo die Stromspulen sitzen.

          gebe dir vollkommen Recht!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • d-dnrn
            d-dnrn last edited by d-dnrn

            Hat mal jemand hiermit probiert?
            SDM630Modbus V2 MID / Zweirichtungs- Multifunktionsstromzähler mit RS485 und 2x S0 Aktuell ca 130 EUR

            Mit dem Modbus Interface müsste man da doch einfach an die Werte kommen und das wäre eine professionelle Lösung, soweit vom Fachmann in der Verteilung montiert 😉

            u.a.:

            • MID geeichte Ausführung für Verrechnungszwecke zugelassen
            • Bidirektional - direktmessend bis 80A
            • direkt ablesbar sind kWh, kVarh, Import /Export kW, kVarh, KVA PF, PF1,2,3 V1,2,3, I1,2,3 Max.Demand , Hz, THD
            • THD% Messung (total harmonic distortion = Klirrfaktor) auf allen Phasen möglich
            • RS485 Modbus Kommunikation
            • zwei S0 Ausgänge für Import oder Export

            noch etwas einfacher hier: für ca. 60 EUR
            SDM72DM MID - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0

            alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • alealdata
              alealdata @d-dnrn last edited by alealdata

              @d-dnrn hat nur den kleinen Haken dass dieser Zähler nicht saldieren kann falls man mit einer PV Anlage arbeitet - im Verbrauchszweig sicherlich optimal!
              https://www.photovoltaik.eu/fachwissen-technik/gute-zaehler-schlechte-zaehler
              Von S0 würde ich aber wegen der niedrigen Impulsrate abraten. Hab 4Stück von denen und war am Anfang etwas aufwendig die Register per Modbus RTU auszulesen aber so oft macht man das ja nicht.

              d6915ad2-6f6e-435f-a199-f8aa8d51f46f-image.png

              OpenSourceNomad d-dnrn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @alealdata last edited by OpenSourceNomad

                @alealdata said in Shelly 3EM mit ioBroker:

                hat nur den kleinen Haken dass dieser Zähler nicht saldieren kann falls man mit einer PV Anlage arbeitet

                Deswegen verwende ich die pzem004t(v3) bei mir im Kasterl, die können 100A ab und mit einem Preis von um die 7€ (inkl. Versand aus dem Herstellerland) kann man auch problemlos einen Extra für die Phase der PV Anlage spendieren 😉

                Ein esp deiner Wahl, bei mir ein esp-m3 für 1,5€:
                634d457f-acb0-42ed-9efd-7e4a19a4b59b-image.png
                bringt das Gerät mittels esphome ganz elegant in's wlan.

                Und mittels Grafana kann man dann ich Echtzeit seinem Strom beim arbeiten zugucken und das alles ohne dabei seinen Geldbeutel überstrapaziert zu haben 😉
                alt text

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • d-dnrn
                  d-dnrn @alealdata last edited by

                  @alealdata sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:

                  @d-dnrn hat nur den kleinen Haken dass dieser Zähler nicht saldieren kann falls man mit einer PV Anlage arbeitet - im Verbrauchszweig sicherlich optimal!

                  Im Datenblatt steht: > Rücklaufsperre: Ja, zweirichtungsmessend
                  Müsste das nicht die richtige Angabe sein ?

                  Von S0 würde ich aber wegen der niedrigen Impulsrate abraten. Hab 4Stück von denen und war am Anfang etwas aufwendig die Register per Modbus RTU auszulesen aber so oft macht man das ja nicht.
                  d6915ad2-6f6e-435f-a199-f8aa8d51f46f-image.png

                  Kannst da etwas mehr zu sagen? Wollte die Lösung mit den Geräten (nur Verbraucher) angehen aber Hilfe ist ja immer willkommen 😉

                  alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • alealdata
                    alealdata @d-dnrn last edited by alealdata

                    @d-dnrn wie ich bereits geschrieben habe passt er für den Verbrauchszweig aber beim Übergabepunkt würde er nicht richtig zählen,

                    d-dnrn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • d-dnrn
                      d-dnrn @alealdata last edited by

                      @alealdata sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:

                      @d-dnrn wie ich bereits geschrieben habe passt er für den Verbrauchszweig aber beim Übergabepunkt würde er nicht richtig zählen,

                      Ja okay, gut zu wissen aber wie gesagt für mich dann aktuell nicht relevant.

                      Hättest du Lust deine Lösung mit dem Zähler am Modbus hier etwas detaillierter zu zeigen?
                      (Ich weiß, ich bin Schmarotzer aber zum Austausch ist das Forum ja da 😉 )

                      alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • alealdata
                        alealdata @d-dnrn last edited by alealdata

                        @d-dnrn hab das ganze über die Loxone eingebunden also für IO Broker nicht wirklich relevant!
                        Das ganze geht bei mir über einen Hardwareerweiterungsbaustein (Modbus RTU Extension) der Loxone ins System. Für unsere Software gibt es ein fertiges Template.

                        Gerade für den SDM630 gibt es aber viele Möglichkeiten:
                        Tasmota: https://www.michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm-630-mit-tasmota-auslesen
                        NodeRed: https://flows.nodered.org/search?term=sdm630 mit einem USB RS485 Stick
                        bzw. hier im Forum suchen

                        Hab schon einige Zählersysteme für mich getestet und von daher ist der Shelly 3EM schon ziemlich gut was die Datenqualität und den Platzbedarf betrifft.
                        Preislich ist er im Mittelfeld aber auch keine Bastellösung mehr auch wenn die Doku sehr schwammig ist.

                        In Summe bietet der 3EM schon mehr Möglichkeiten:

                        • Schaltbares Relais

                        • Actions - HTTP Befehle ( aktuelle Beta 1.7)
                          bdb670d2-ce78-4407-8648-564110ec97bb-image.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Maschl
                          Maschl last edited by

                          Hallo,

                          die einbindung in den IOBroker hat funktioniert.
                          Leider werden die Daten nicht aktualisiert!
                          Was mach ich falsch?

                          Meine Shelly 2.5 (im Shutter Mode) wird auch angezeigt, aber steuern lässt er sich auch nicht.

                          Mit de App funktioniert alles

                          alealdata E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • alealdata
                            alealdata @Maschl last edited by

                            @Christian-Maerz die 2.5er ist aber schon kalibriert auf den Motor?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • harrym
                              harrym last edited by

                              welche Adapterversion und welche Firmwareversion?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • E
                                el_malto @Maschl last edited by

                                @Christian-Maerz bitte einen geeigneten Thread suchen oder einen neuen auf machen.
                                Hier geht es ausschließlich um den Shelly 3EM.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • j b
                                  j b last edited by

                                  Mich würde einmal interessieren, was das kleinste Sendeintervall des 3EM ist. Mein Ziel ist es, auch kleinere Stromspitzen mitzukriegen.

                                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • harrym
                                    harrym @j b last edited by

                                    @j-b

                                    gugg mal ... reicht aus, um Spitzen genau zu erkennen.

                                    Bildschirmfoto vom 2020-07-08 17-56-58.png

                                    alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • alealdata
                                      alealdata @harrym last edited by

                                      @harrym naja das ist nur alle 5sec ein Wert und für die Erfassung des Einschaltstroms ungeeignet!

                                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • harrym
                                        harrym @alealdata last edited by

                                        @alealdata unter 1sek kommste nicht.

                                        alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • alealdata
                                          alealdata @harrym last edited by

                                          @harrym nein hast mich falsch verstanden die 5sec passen schon für diesen Anwendungszweck aber für die Ermittlung von Stromspitzen setze ich eher ein Fluke ein!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ?
                                            A Former User @harrym last edited by A Former User

                                            @harrym

                                            Hallo,
                                            ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.

                                            Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.

                                            Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
                                            Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.

                                            Hier mal der Graph des Sonoff:
                                            e4156747-4fcc-4056-a2c9-900fdae5c1b7-image.png

                                            Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:
                                            1dcfceb0-a808-4f78-af81-b5b9b998069c-image.png

                                            Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??

                                            Gruß
                                            Altbau

                                            C da_Woody Axel Koeneke 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            969
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                                            42
                                            176
                                            66942
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo