Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Adapter: ebus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Beiträge 71 Kommentatoren 256.3k Aufrufe 59 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • KnallochseK Knallochse

    @markus397 Ja, hatte mir mir die json Daten im Browser (ip:8890/data) angeschaut.
    Kommt halt durch die fehlende Zuordnung der dazugehörigen *.csv Daten.
    So sehen die Json Daten aus:

    {
     "broadcast": {
      "messages": {
       "datetime": {
        "name": "datetime",
        "passive": true,
        "write": false,
        "lastup": 1578671548,
        "zz": 254,
        "fields": {
         "outsidetemp": {"value": null},
         "time": {"value": "17:03:10"},
         "date": {"value": "10.01.2020"}
        }
       },
       "error": {
        "name": "error",
        "passive": true,
        "write": false,
        "lastup": 1578671358,
        "zz": 254,
        "fields": {
         "error": {"value": "E000 17:00"}
        }
       },
       "id-u": {
        "name": "id",
        "passive": true,
        "write": false,
        "lastup": 1578671238,
        "zz": 254,
        "fields": {
         "manufacturer": {"value": "Kromschröder"},
         "id": {"value": "  "},
         "software": {"value": "0204"},
         "hardware": {"value": null}
        }
       },
       "signoflife": {
        "name": "signoflife",
        "passive": true,
        "write": false,
        "lastup": 0
       }
      }
     },
     "scan.04": {
      "messages": {
       "": {
        "name": "",
        "passive": false,
        "write": false,
        "lastup": 0
       }
      }
     },
     "scan.08": {
      "messages": {
       "": {
        "name": "",
        "passive": false,
        "write": false,
        "lastup": 0
       }
      }
     },
     "scan.15": {
      "messages": {
       "": {
        "name": "",
        "passive": false,
        "write": false,
        "lastup": 0
       }
      }
     },
     "scan.1c": {
      "messages": {
       "": {
        "name": "",
        "passive": false,
        "write": false,
        "lastup": 0
       }
      }
     },
     "scan.35": {
      "messages": {
       "": {
        "name": "",
        "passive": false,
        "write": false,
        "lastup": 0
       }
      }
     },
     "scan.3c": {
      "messages": {
       "": {
        "name": "",
        "passive": false,
        "write": false,
        "lastup": 1578647958,
        "zz": 60,
        "fields": {
         "MF": {"value": "Kromschroeder"},
         "ID": {"value": "  "},
         "SW": {"value": "0208"},
         "HW": {"value": null}
        }
       }
      }
     },
     "scan.51": {
      "messages": {
       "": {
        "name": "",
        "passive": false,
        "write": false,
        "lastup": 0
       }
      }
     },
     "scan.54": {
      "messages": {
       "": {
        "name": "",
        "passive": false,
        "write": false,
        "lastup": 0
       }
      }
     },
     "scan.75": {
      "messages": {
       "": {
        "name": "",
        "passive": false,
        "write": false,
        "lastup": 1578648678,
        "zz": 117,
        "fields": {
         "MF": {"value": "Kromschroeder"},
         "ID": {"value": "  "},
         "SW": {"value": "0208"},
         "HW": {"value": null}
        }
       }
      }
     },
     "scan.76": {
      "messages": {
       "": {
        "name": "",
        "passive": false,
        "write": false,
        "lastup": 0
       }
      }
     },
     "scan.f5": {
      "messages": {
       "": {
        "name": "",
        "passive": false,
        "write": false,
        "lastup": 0
       }
      }
     },
     "scan.f6": {
      "messages": {
       "": {
        "name": "",
        "passive": false,
        "write": false,
        "lastup": 0
       }
      }
     },
     "global": {
      "version": "3.4.v3.4-8-g177568c",
      "updatecheck": "revision v3.4 available",
      "signal": true,
      "symbolrate": 35,
      "maxsymbolrate": 142,
      "reconnects": 0,
      "masters": 10,
      "messages": 23,
      "lastup": 1578671548
     }
    }
    
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #129

    @Knallochse für mich sieht das so aus, als ob die csv's zur ebusd-Konfiguration nicht zum Gerät passen...

    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Rene_HMR Rene_HM

      @Knallochse für mich sieht das so aus, als ob die csv's zur ebusd-Konfiguration nicht zum Gerät passen...

      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von
      #130

      @Rene_HM kann ich daran was ändern. Ich bin mit meiner eigenen Suche nicht weiter vorangekommen. Ich hatte auch versucht, die csv Dateien herunterzuladen und aus dem Raspi zu laden. Dabei stützt aber der ebusd service ab.

      HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.

      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • KnallochseK Knallochse

        @Rene_HM kann ich daran was ändern. Ich bin mit meiner eigenen Suche nicht weiter vorangekommen. Ich hatte auch versucht, die csv Dateien herunterzuladen und aus dem Raspi zu laden. Dabei stützt aber der ebusd service ab.

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #131

        @Knallochse Ich würde direkt auf den ebusd von john30 verweisen:
        https://github.com/john30/ebusd/wiki
        bzw.
        https://github.com/john30/ebusd-configuration
        Ich selbst habe zu wenig Erfahrung mit den csv...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          Sandmanyz
          schrieb am zuletzt editiert von
          #132

          Ich komme gerade nicht weiter. Entweder funktioniert das was ich möchte nicht oder ich habe ein Brett vorm Kopf :face_with_rolling_eyes:

          Der EBUS-Adapter läuft prima und ich habe 100derte Werte in der Objektübersicht, welche ich teilweise über VIS darstelle. Bis hier hin alles schick.

          Nun gibt es bei meiner Vaillant Therme u.a. den Modus "Stoßlüften", welchen ich gelegentlich nutze. Nur wie kann ich den Modus über den Ebus realisieren? Um herauszufinden was sich ändert, habe ich die Werte vor dem Aktivieren und nach dem Deaktivieren des Modus Stoßlüften verglichen. Prinzipiell würde ich vermuten, dass die Sollvorlauftemperatur (flowtempdesired) auf 0 Grad gesetzt wird. Mit "disablehc" wird dann wahrscheinlich der Heizkreis 1 aktiviert oder deaktiviert.

          Stoßlüften inaktiv

          ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value = 30.0 
          ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value = 0 
          

          Stoßlüften aktiv

          ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value = 0.0
          ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value = 1
          

          Ist es iiiirgendwie möglich das Stoßlüften zu aktivieren?

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Sandmanyz

            Ich komme gerade nicht weiter. Entweder funktioniert das was ich möchte nicht oder ich habe ein Brett vorm Kopf :face_with_rolling_eyes:

            Der EBUS-Adapter läuft prima und ich habe 100derte Werte in der Objektübersicht, welche ich teilweise über VIS darstelle. Bis hier hin alles schick.

            Nun gibt es bei meiner Vaillant Therme u.a. den Modus "Stoßlüften", welchen ich gelegentlich nutze. Nur wie kann ich den Modus über den Ebus realisieren? Um herauszufinden was sich ändert, habe ich die Werte vor dem Aktivieren und nach dem Deaktivieren des Modus Stoßlüften verglichen. Prinzipiell würde ich vermuten, dass die Sollvorlauftemperatur (flowtempdesired) auf 0 Grad gesetzt wird. Mit "disablehc" wird dann wahrscheinlich der Heizkreis 1 aktiviert oder deaktiviert.

            Stoßlüften inaktiv

            ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value = 30.0 
            ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value = 0 
            

            Stoßlüften aktiv

            ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value = 0.0
            ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value = 1
            

            Ist es iiiirgendwie möglich das Stoßlüften zu aktivieren?

            M Offline
            M Offline
            mameier1234
            schrieb am zuletzt editiert von
            #133

            @Sandmanyz melde dich mal mit telnet auf dem ebusd an...

            da gibt es dann die read (das macht der iobroker adapter) und vor allem auch write kommandos..

            Nicht alle Parameter sind beschreibbar.. ausprobieren...

            find -c bai dann kommen alle parameter von bai ... und dann versuchen diese gezielt mit write -c bai "paramter" 1 (Beispiel !!!) zu beschreiben..

            Wenn Du dann den richtigen Befehl (write) gefunden hast, dann kannst Du den per Script in den Datenpunkt cmd vom ioBroker ebus Adapter schreiben.. der wird einmal pro Minute an den ebusd geschickt..

            Grüße,

            Martin

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M mameier1234

              @Sandmanyz melde dich mal mit telnet auf dem ebusd an...

              da gibt es dann die read (das macht der iobroker adapter) und vor allem auch write kommandos..

              Nicht alle Parameter sind beschreibbar.. ausprobieren...

              find -c bai dann kommen alle parameter von bai ... und dann versuchen diese gezielt mit write -c bai "paramter" 1 (Beispiel !!!) zu beschreiben..

              Wenn Du dann den richtigen Befehl (write) gefunden hast, dann kannst Du den per Script in den Datenpunkt cmd vom ioBroker ebus Adapter schreiben.. der wird einmal pro Minute an den ebusd geschickt..

              S Offline
              S Offline
              Sandmanyz
              schrieb am zuletzt editiert von
              #134

              @mameier1234
              Ich habe die Werte die ich schreiben möchte ja prinzipiell gefunden....

              ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value = 30.0 
              ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value = 0 
              

              Also habe ich....

              read -c bai SetMode
              

              ...eingegeben und dieses Ergebnis erhalten...

              auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0  /Stoßlüften aktiv
              auto;27.5;-;-;0;0;0;0;0;0 /Stoßlüften nicht aktiv
              

              Da Stoßlüften gerade nicht aktiv war, habe ich...

              write -c bai SetMode auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0
              

              ...ausgeführt. Das Ergebnis ist...

              ERR: element not found
              
              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Sandmanyz

                @mameier1234
                Ich habe die Werte die ich schreiben möchte ja prinzipiell gefunden....

                ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value = 30.0 
                ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value = 0 
                

                Also habe ich....

                read -c bai SetMode
                

                ...eingegeben und dieses Ergebnis erhalten...

                auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0  /Stoßlüften aktiv
                auto;27.5;-;-;0;0;0;0;0;0 /Stoßlüften nicht aktiv
                

                Da Stoßlüften gerade nicht aktiv war, habe ich...

                write -c bai SetMode auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0
                

                ...ausgeführt. Das Ergebnis ist...

                ERR: element not found
                
                M Offline
                M Offline
                mameier1234
                schrieb am zuletzt editiert von
                #135

                @Sandmanyz ich sag ja... die richtigen Werte finden... ist irgendwie eine Sysiphus-Arbeit..

                ich mache das mit

                write -c mc setmode auto
                

                oder

                write -c mc setmode off
                

                ein read -c mc setmode bringt auch:

                read -c mc Status
                0;off;49.19;23
                

                Rausbekommen habe ich das, indem ich im telnet "listen" eingeschaltet habe.. Da sieht man dann die Meldungen die kommen... Dann eben an der Heizung direkt den entsprechenden Wert geändert und dann kam z.B. die Meldung..

                mc Status set to auto

                Um zum Beispiel von Winter auf Sommerbetrieb umzuschalten...

                Bildschirmfoto 2020-01-31 um 07.55.12.png

                Grüße,

                Martin

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • MassiveAttackM Online
                  MassiveAttackM Online
                  MassiveAttack
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #136

                  hallo,
                  ich habe heute den ebus adapter (esera) installiert, am iobroker läuft der ebus adapter. wenn ich im browser ip:port/data eingebe, bekomme ich nur verschlüsselte daten. jemand eine ahnung warum?
                  687f7baa-8447-403e-ac57-b0e84dd7c471-grafik.png

                  nur das ich das richtig verstehe, ebus koppler an die vaillant anhängen, und mit dem ebus adapter die werte empfangen. oder brauche ich noch einen extra ebusd??

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MassiveAttackM Online
                    MassiveAttackM Online
                    MassiveAttack
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #137

                    noch eine frage, woher bekomme ich die liste der datenpunkte?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • MassiveAttackM Online
                      MassiveAttackM Online
                      MassiveAttack
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #138

                      ebus.0 2020-04-17 21:40:01.885 error (2453) exception in ebusd_ReceiveData [TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined]

                      sind die daten verschlüsselt? oder was bedeutet der error

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • MassiveAttackM MassiveAttack

                        hallo,
                        ich habe heute den ebus adapter (esera) installiert, am iobroker läuft der ebus adapter. wenn ich im browser ip:port/data eingebe, bekomme ich nur verschlüsselte daten. jemand eine ahnung warum?
                        687f7baa-8447-403e-ac57-b0e84dd7c471-grafik.png

                        nur das ich das richtig verstehe, ebus koppler an die vaillant anhängen, und mit dem ebus adapter die werte empfangen. oder brauche ich noch einen extra ebusd??

                        S Offline
                        S Offline
                        Sandmanyz
                        schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                        #139

                        @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                        hallo,
                        ich habe heute den ebus adapter (esera) installiert, am iobroker läuft der ebus adapter. wenn ich im browser ip:port/data eingebe, bekomme ich nur verschlüsselte daten. jemand eine ahnung warum?
                        687f7baa-8447-403e-ac57-b0e84dd7c471-grafik.png

                        nur das ich das richtig verstehe, ebus koppler an die vaillant anhängen, und mit dem ebus adapter die werte empfangen. oder brauche ich noch einen extra ebusd??

                        Du siehst jetzt vermutlich nur die Rohdaten auf dem Bus.
                        Du benötigst den ebus Daemon weil der die Daten vom Bus in, für dich lesbare, Daten umwandelt.

                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Sandmanyz

                          @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                          hallo,
                          ich habe heute den ebus adapter (esera) installiert, am iobroker läuft der ebus adapter. wenn ich im browser ip:port/data eingebe, bekomme ich nur verschlüsselte daten. jemand eine ahnung warum?
                          687f7baa-8447-403e-ac57-b0e84dd7c471-grafik.png

                          nur das ich das richtig verstehe, ebus koppler an die vaillant anhängen, und mit dem ebus adapter die werte empfangen. oder brauche ich noch einen extra ebusd??

                          Du siehst jetzt vermutlich nur die Rohdaten auf dem Bus.
                          Du benötigst den ebus Daemon weil der die Daten vom Bus in, für dich lesbare, Daten umwandelt.

                          MassiveAttackM Online
                          MassiveAttackM Online
                          MassiveAttack
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #140

                          @Sandmanyz
                          ich verstehe, danke!
                          hab mir mal den ebusd von john als docker installiert. was muss ich da jetzt noch konfigurieren?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • MassiveAttackM Online
                            MassiveAttackM Online
                            MassiveAttack
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #141

                            kann mir da bitte jemand helfen? ich komme nicht weiter...

                            am ebus koppler habe ich nun eingestellt, tcp server mit 192.168.0.65:8888
                            ebusd hat 192.168.0.87 (default port ist 8888)
                            ebus client: ziel ip ist die vom ebusd (87) oder? target http port = 8888 /telnet port auch?

                            wie bekomme ich die vaillant konfig auf den ebusd? muss ich da noch was konfigurieren? bitte um hilfe für newbies :)

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • MassiveAttackM MassiveAttack

                              kann mir da bitte jemand helfen? ich komme nicht weiter...

                              am ebus koppler habe ich nun eingestellt, tcp server mit 192.168.0.65:8888
                              ebusd hat 192.168.0.87 (default port ist 8888)
                              ebus client: ziel ip ist die vom ebusd (87) oder? target http port = 8888 /telnet port auch?

                              wie bekomme ich die vaillant konfig auf den ebusd? muss ich da noch was konfigurieren? bitte um hilfe für newbies :)

                              M Offline
                              M Offline
                              mameier1234
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #142

                              @MassiveAttack Zeig mal, wie du den ebusd aurufts.. komplette config-zeile !
                              http Port ist was ganz anderes als der Telnet Port.. Muss beim ebusd konfiguriert werden...

                              bei mir steht in der /etc/default/ebusd das hier drin:

                              EBUSD_OPTS="--configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyebus -p 8888  --latency=0 --recei
                              vetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htm
                              lpath=/var/www/"
                              

                              Also Port 8888, http-Port = 8889

                              Im Ebus Adapter:

                              Bildschirmfoto 2020-04-18 um 15.18.30.png

                              Grüße,

                              Martin

                              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M mameier1234

                                @MassiveAttack Zeig mal, wie du den ebusd aurufts.. komplette config-zeile !
                                http Port ist was ganz anderes als der Telnet Port.. Muss beim ebusd konfiguriert werden...

                                bei mir steht in der /etc/default/ebusd das hier drin:

                                EBUSD_OPTS="--configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyebus -p 8888  --latency=0 --recei
                                vetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htm
                                lpath=/var/www/"
                                

                                Also Port 8888, http-Port = 8889

                                Im Ebus Adapter:

                                Bildschirmfoto 2020-04-18 um 15.18.30.png

                                MassiveAttackM Online
                                MassiveAttackM Online
                                MassiveAttack
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #143

                                @mameier1234
                                ich hab den ebusd grad mal als docker installiert, ohne irgendeine config zu ändern. um ehrlich zu sein, hab ich mich noch nicht eingelesen bzw auf die schnelle nix gefunden.
                                wie komme ich zu dieser ausgabe? was muss ich alles konfigurieren, und wie?
                                möchte dann damit meine vaillant vwf 87/4 steuern, wie bekomme ich die datenpunktliste?

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • MassiveAttackM MassiveAttack

                                  @mameier1234
                                  ich hab den ebusd grad mal als docker installiert, ohne irgendeine config zu ändern. um ehrlich zu sein, hab ich mich noch nicht eingelesen bzw auf die schnelle nix gefunden.
                                  wie komme ich zu dieser ausgabe? was muss ich alles konfigurieren, und wie?
                                  möchte dann damit meine vaillant vwf 87/4 steuern, wie bekomme ich die datenpunktliste?

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mameier1234
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #144

                                  @MassiveAttack Sorry, das ich das so hart sage... aber ohne einlesen geht es nicht. Das Thema ist komplex und es lohnt sich im Thread vorne anzufangen.

                                  Grüße,

                                  Martin

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • MassiveAttackM Online
                                    MassiveAttackM Online
                                    MassiveAttack
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #145

                                    bei mir ist die config leer. ich brauch ja nur mehr die richtige config und die DP-liste, wäre nett wenn du mir dabei behilflich sein könntest

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • MassiveAttackM MassiveAttack

                                      bei mir ist die config leer. ich brauch ja nur mehr die richtige config und die DP-liste, wäre nett wenn du mir dabei behilflich sein könntest

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      mameier1234
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #146

                                      @MassiveAttack die datenpunkte kommen von alleine, wenn der ebusd sauber läuft. Da hab ich dir meine config geschickt....im tread wird das sehr ausführlich diskutiert. Und die config hängt ja auch von deiner Hardware ab...

                                      Grüße,

                                      Martin

                                      MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • M mameier1234

                                        @MassiveAttack die datenpunkte kommen von alleine, wenn der ebusd sauber läuft. Da hab ich dir meine config geschickt....im tread wird das sehr ausführlich diskutiert. Und die config hängt ja auch von deiner Hardware ab...

                                        MassiveAttackM Online
                                        MassiveAttackM Online
                                        MassiveAttack
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #147

                                        @mameier1234
                                        ok, ich schaue mir das morgen mal genauer an. danke erstmal für die hilfe, werde mich gegebenfalls nochmals an euch wenden ;)

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M mameier1234

                                          @MassiveAttack die datenpunkte kommen von alleine, wenn der ebusd sauber läuft. Da hab ich dir meine config geschickt....im tread wird das sehr ausführlich diskutiert. Und die config hängt ja auch von deiner Hardware ab...

                                          MassiveAttackM Online
                                          MassiveAttackM Online
                                          MassiveAttack
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #148

                                          @mameier1234
                                          ok ich habe jetzt die selbe config wie du, auch im iobroker habe ich die ports so eingestellt.
                                          wie kommuniziert der ebusd mit meinem ebus-koppler? hier meine settings

                                          ef6c10ac-4645-470f-bb9f-fe93385e4965-grafik.png

                                          Ziel-IP in den iobroker einstellungen ist die vom ebusd, richtig?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          479

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe