    Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bommel_030 @cash last edited by bommel_030

      @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

      LOWBAT_ALARM
      6cabd0d3-4a20-4f54-93b0-cf938993376d-image.png
      c8fc39e5-cbfb-4def-a57a-c6570052df20-image.png
      64c3a1dd-3b5d-43e1-afa1-aef9d00d5738-image.png
      So?

      cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @bommel_030 last edited by

        @bommel_030 Ich habe Dir noch ein paar Sachen in den Chat geschrieben? Hast Du das gesehen?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @bommel_030 last edited by

          @bommel_030 wie besprochen hier mal ein Testscript. Bitte mal testen und danach ins Log schauen und am Besten mir schicken.

          /*******************************************************
          
          * 12.09.19 V1.61    Problem mit Cuxd Geräten behoben
          * 11.11.19 V1.62    neue Option für Cuxd-Geräte
          *
          * Andere theoretisch mögliche LOWBAT_REPORTING, U_SOURCE_FAIL, USBH_POWERFAIL, STICKY_SABOTAGE, ERROR_REDUCED, ERROR_SABOTAGE
          *******************************************************/ 
          const Version = 1.62;
          const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
          const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
          const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
          const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
          
          const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
          
          const observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
          const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
          const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
          
          //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
          const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
          
          //Instanz Cuxd ausschließen entweder leer lassen oder Instanz reinschreiben nur die Zahl z. B. '1'
          const CUXD = '1';
           
          //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
          const prio_LOWBAT = 0;
          const prio_UNREACH = 0;
          const prio_STICKY_UNREACH = 0;
          const prio_CONFIG_PENDING = 0;
          const prio_UPDATE_PENDING = 0;
          const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
          const prio_ERROR = 0;
          const prio_ERROR_CODE = 0;
          const prio_FAULT_REPORTING = 0;
          const prio_SABOTAGE= 0;
          const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
          
          //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
          const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
          const id_Text_Servicemeldung = '';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
          
          //Variablen für Pushover
          const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
          const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
          const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
          const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
          const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
          let prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
          let titel;
          let message;
          let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
          //let _device = 'All'; 
          
          //Variablen für Telegram
          const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
          const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
          
          //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
          const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
          
          //Ergebnis in Datenfelder schreiben
          const write_state = false;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
          //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
          const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
          const id_IST_LOW_BAT = '';
          const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
          const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
          const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
          const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
          const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
          const id_IST_ERROR = '';
          const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
          const id_IST_ERROR_CODE = '';
          const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
          const id_IST_SABOTAGE = '';
          const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
          
          //Ab hier eigentliches Script
          const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
          const SelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOW_BAT_ALARM$]');
          const SelectorUNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM$]');
          const SelectorSTICKY_UNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
          const SelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
          const SelectorUPDATE_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UPDATE_PENDING_ALARM$]');
          const SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
          const SelectorERROR  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.1.ERROR$]');
          const SelectorERROR_CODE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.ERROR_CODE$]');
          const SelectorFAULT_REPORTING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.4.FAULT_REPORTING$]');
          const SelectorSABOTAGE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
          const SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM$]');
          
          let timer = null;
          let timer_sticky_unreach = null;
          let meldung_alt = [];
          let meldung_neu = [];
          
          function send_pushover (device, message, titel, prio) {
              //Version V4.01 vom 10.04.19
              let pushover_Instanz;
              if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
              else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
              else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
              else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
              sendTo(pushover_Instanz, { 
                  device: device,
                  message: message, 
                  title: titel, 
                  priority: prio,
                  retry: 60,
                  expire: 600,
                  html: 1
              }); 
          }
          
          function send_telegram (message, user_telegram) {
              sendTo('telegram.0', { 
                  text: message,
                  user: user_telegram,
                  parse_mode: 'HTML'
              }); 
          
          }
          
          function send_mail (message) {
              sendTo("email", {
                  //from:    "iobroker@mydomain.com",
                  //to:      "aabbcc@gmail.com",
                  subject: "Servicemeldung",
                  text:    message
              });
          
          
          }
          
          function replaceAll(string, token, newtoken) {      
              if(token!=newtoken)
              while(string.indexOf(token) > -1) {
                  string = string.replace(token, newtoken);
              }
              return string;
          }
          
          function func_translate_status(meldungsart, native_type, status){
              let status_text;
              if(meldungsart == 'UNREACH_ALARM' || meldungsart == 'STICKY_UNREACH_ALARM'){
                  if(status === 0){
                      status_text = 'keine Kommunikationsfehler';
                  }
                  else if (status == 1){
                      status_text = 'Kommunikation gestört';    
                  }
                  else if (status == 2){
                      status_text = 'Kommunikation war gestört';    
                  }
              }
                  
              else if(meldungsart == 'LOWBAT_ALARM' || meldungsart == 'LOW_BAT_ALARM'){
                  if(status === 0){
                      status_text = 'Batterie ok';
                  }
                  else if (status == 1){
                      status_text = 'Batterie niedrig';    
                  }
                  else if (status == 2){
                      status_text = 'Batterie ok';    
                  }
              
              }
              
              
               
              return(status_text);
          }
          
          function func_get_datum(id){
              let datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
              let datum_seit;
              if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
                  datum_seit = '';
                  
              }else{
                  datum_seit=  ' --- seit: ' +datum +' Uhr';
              }
              return(datum_seit);
          }
          
          function func_Batterie(native_type){
              let Batterie = 'unbekannt';
              let cr2016 = ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'];
              let cr2032 = ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'];
              let lr14x2 = ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl'];
              let lr44x2 = ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'];
              let lr6x2 = ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2', 'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI', 'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2', 'HmIP-SPDR', 'HmIP-SWD', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT','HmIP-STHO'];
              let lr6x3 = ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR', 'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3'];
              let lr6x4 = ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'];
              let lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB'];
              let lr3x2 = ['HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB', 'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2', 'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8'];
              let lr3x3 = ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'];
              let lr3x3a = ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'];
              let lr14x3 = ['HmIP-MP3P'];
              let block9 = ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'];
              let fixed    = ['HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD'];
              let ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR', 'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB'];
              let recharge = ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM',  'HM-RC-19-SW'];
          
          
              for (var i = 0; i < cr2016.length; i++) {
                  if (cr2016[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = '1x CR2016';
                      break;
                  }
              }
              for (i = 0; i < cr2032.length; i++) {
                  if (cr2032[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = '1x CR2032';
                      break;
                  }
              }
              for (i = 0; i < lr14x2.length; i++) {
                  if (lr14x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = '2x LR14';
                      break;
                  }
              }
              for (i = 0; i <lr44x2.length; i++) {
                  if (lr44x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = '2x LR44/AG13';
                      break;
                  }
              }
              for (i = 0; i <lr6x2.length; i++) {
                  if (lr6x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = '2x LR6/AA';
                      break;
                  }
              }
              for (i = 0; i < lr6x3.length; i++) {
                  if (lr6x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = '3x LR6/AA';
                      break;
                  }
              }
              for (i = 0; i < lr6x4.length; i++) {
                  if (lr6x4[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = '4x LR6/AA';
                      break;
                  }
              }
              for (i = 0; i < lr3x1.length; i++) {
                  if (lr3x1[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = '1x LR3/AAA';
                      break;
                  }
              }
              for (i = 0; i < lr3x2.length; i++) {
                  if (lr3x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = '2x LR3/AAA';
                      break;
                  }
              }
              for (i = 0; i < lr3x3.length; i++) {
                  if (lr3x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = '3x LR3/AAA';
                      break;
                  }
              }
              for (i = 0; i < lr3x3a.length; i++) {
                  if (lr3x3a[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = '3x AAA Akkus - bitte laden';
                      break;
                  }
              }
          
              for (i = 0; i < lr14x3.length; i++) {
                  if (lr14x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = '3x LR14/C';
                      break;
                  }
              }
          
              for (i = 0; i < block9.length; i++) {
                  if (block9[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = '9Volt Block leer oder unbestimmt';
                      break;
                  }
              }
              for (i = 0; i < fixed.length; i++) {
                  if (fixed[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = 'Festbatterie leer';
                      break;
                  }
              }
              for (i = 0; i < ohne.length; i++) {
                  if (ohne[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = 'ohne Batterie';
                      break;
                  }
              }
              for (i = 0; i < recharge.length; i++) {
                  if (recharge[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                      Batterie = 'Akku entladen - bitte aufladen';
                      break;
                  }
              }
          
              return(Batterie);
             
          }
          
          function func_IST_Gesamt(){
              //wird nicht mehr verwendet
              
              log('Fehler function func_IST_Gesamt wurde aufgerufen.');
              let IST_LOWBAT = 0;
              let IST_LOW_BAT = 0;
              let IST_UNREACH = 0;
              let IST_STICKY_UNREACH = 0;
              let IST_CONFIG_PENDING = 0;
              let IST_UPDATE_PENDING = 0;
              let IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
              let IST_ERROR = 0;
              let IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
              let IST_ERROR_CODE = 0;
              let IST_FAULT_REPORTING = 0;
              let IST_SABOTAGE = 0;
              let IST_Gesamt = 0;
          
          
              if(write_state){
                  
                  
              
                  if(id_IST_Gesamt === ''){
                      if(debugging){
                          log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                      }
                  }
                  else{
                      IST_Gesamt = IST_LOWBAT + IST_LOW_BAT + IST_UNREACH + IST_STICKY_UNREACH + IST_CONFIG_PENDING + IST_UPDATE_PENDING + IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER + IST_ERROR + IST_ERROR_CODE + IST_FAULT_REPORTING + IST_SABOTAGE;
                      if(debugging){
                          log('Derzeitige Servicemeldungen: ' +IST_Gesamt +' --- Ergebnis in Objekt geschrieben');
                      }
                      setState(id_IST_Gesamt,IST_Gesamt);
                  }
          
          
              }    
          }
          
          function Servicemeldung(obj) {
              var common_name;
              var obj;
              var id_name;
              var native_type; 
              var meldungsart;
              var Gesamt = 0;
              var Gesamt_UNREACH = 0;
              var Gesamt_STICKY_UNREACH = 0;
              var Gesamt_SABOTAGE = 0;
              var Gesamt_ERROR = 0;
              var Gesamt_LOWBAT = 0;
              var Gesamt_LOW_BAT = 0;
              var Gesamt_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
              var Gesamt_CONFIG_PENDING = 0;
              var Gesamt_UPDATE_PENDING = 0;
              var Gesamt_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
              var Gesamt_FAULT_REPORTING = 0;
              var Betroffen = 0;
              var Betroffen_no_observation = 0;
              var Betroffen_UNREACH = 0;
              var Betroffen_STICKY_UNREACH = 0;
              var Betroffen_SABOTAGE = 0;
              var Betroffen_ERROR = 0;
              var Betroffen_LOWBAT = 0;
              var Betroffen_LOW_BAT = 0;
              var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
              var Betroffen_CONFIG_PENDING = 0;
              var Betroffen_UPDATE_PENDING = 0;
              var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
              var Betroffen_FAULT_REPORTING = 0;
              var Betroffen_UNREACH_no_observation = 0;
              var Betroffen_STICKY_UNREACH_no_observation = 0;
              var Betroffen_SABOTAGE_no_observation = 0;
              var Betroffen_ERROR_no_observation = 0;
              var Betroffen_LOWBAT_no_observation = 0;
              var Betroffen_LOW_BAT_no_observation = 0;
              var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_no_observation = 0;
              var Betroffen_CONFIG_PENDING_no_observation = 0;
              var Betroffen_UPDATE_PENDING_no_observation = 0;
              var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER_no_observation = 0;
              var Betroffen_FAULT_REPORTING_no_observation = 0;
              var id_UNREACH;
              
              var servicemeldung = [];
              var formatiert_servicemeldung = [];
              var log_manuell = false;
              
              if (obj) {
                  common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                  id_name = obj.id.split('.')[2];
                  native_type = getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                  meldungsart = obj.id.split('.')[4];
                  var status = obj.newState.val;                                 
                  var status_text = func_translate_status(meldungsart, native_type, status);
                  
                  common_name = replaceAll(common_name, '.', ' ');          // Umwandeln aller "." in Leerzeichen
                  common_name = replaceAll(common_name, 'ae', 'ä');         // Sonderzeichen umwandeln für bessere Text- und Sprachausgabe
                  common_name = replaceAll(common_name, 'ue', 'ü');
                  common_name = replaceAll(common_name, 'oe', 'ö');
                  common_name = replaceAll(common_name, 'ss', 'ß');
              
                  if(no_observation.search(id_name) == -1){
                      if(meldungsart != 'ERROR' && meldungsart != 'FAULT_REPORTING' && status != 1){
                          log('Servicemeldung aufgehoben: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);    
                      }
                      else{
                          log('Neue Servicemeldung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);
                      }
                  }
                  else{
                      if(debugging){
                          log('[DEBUG] ' +'Neue Servicemeldung außerhalb der Überwachung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);    
                      }
                  }
                     
                  
              } 
              else {
                  if(debugging){
                      log('Function wird gestartet.');  
                  }
                  log_manuell = true;
              }
              
              
              SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                  common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                  id_name = id.split('.')[2];
                  if(CUXD != id.split('.')[1]){
                  obj    = getObject(id);
                  native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                  meldungsart = id.split('.')[4];
                  var status = getState(id).val;                                  
                  var status_text = func_translate_status(meldungsart, native_type, status);
                  var Batterie = func_Batterie(native_type);    
                  var datum_seit = func_get_datum(id);
                  
                  if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
                      ++Betroffen_no_observation
                      ++Betroffen_LOWBAT_no_observation
                  }
                  if (status === 1 && no_observation.search(id_name) == -1) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                      ++Betroffen;
                      ++Betroffen_LOWBAT
                      if(prio < prio_LOWBAT){prio = prio_LOWBAT;}
                      if(with_time && datum_seit !== ''){
                          formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> '+Batterie +datum_seit);
                          servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie);
                      }
                      else{
                          formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> '+Batterie +datum_seit);
                          servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie);    
                      }
                      
                     
                  }  
                  ++Gesamt;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                  ++Gesamt_LOWBAT
                  if(show_each_device && log_manuell){
                      log('Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +' --- ' +Batterie);
                  }
                  //wenn Batterie unbekannt dann Log
                  if(Batterie == 'unbekannt' && native_type !=='' && id_name.substring(0, 3) != 'CUX'){
                      log('Bitte melden: ' + common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Batterietyp fehlt im Script');
                  }
                  }
                  
              }); 
              
              // Schleife ist durchlaufen. 
              if(Gesamt_LOWBAT === 0){
                  if(debugging || log_manuell){
                      log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                  }
              }
              else{
                  if(Betroffen_LOWBAT_no_observation > 0){
                      if(debugging || log_manuell){
                          log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');    
                      }
                  }
              
                  if(Betroffen_LOWBAT > 0){
                      if(debugging || log_manuell){
                          log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT +' Servicemeldung(en).');    
                      }
                      if(write_state){
                          if(id_IST_LOWBAT){
                              setState(id_IST_LOWBAT,Betroffen_LOWBAT);
                              
                          }
                          else{
                              if(debugging){
                                  log('id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt');
                              
                              }    
                          }
                  
                      }
                      else{
                          if(debugging){
                              log('Variable write_state steht auf false');
                              
                          }    
                      }
                  }
                  else{
                      if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                          log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                      
                      }
                      if(write_state){
                          if(id_IST_LOWBAT){
                              setState(id_IST_LOWBAT,0);
                             
                          }
                          else{
                              if(debugging){
                                  log('id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt');
                              
                              }    
                          }
                  
                      }
                      else{
                          if(debugging){
                              log('Variable write_state steht auf false');
                              
                          }    
                      }
                  }
              }
              
              
              
              
              
              //Verarbeitung aller Datenpunkte
              if(Betroffen_no_observation > 0 && native_type !=='HmIP-HEATING'){    
                  if(debugging){
                      log('Derzeit gibt es insgesamt ' +Betroffen_no_observation +' unterdrückte Servicemeldungen');
                  }
              }
              
              if(Betroffen > 0 && native_type !=='HmIP-HEATING'){
                  
                  if(write_state){
                      if(id_IST_Gesamt === ''){
                          if(debugging){
                              log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                          }
                      }
                      else{
                          if(debugging){
                              log('Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                          }
                          setState(id_IST_Gesamt,Betroffen);
                      }
                  }
                  if(write_message){
                      if(id_Text_Servicemeldung){
                          setState(id_Text_Servicemeldung,servicemeldung.join(', '));    
                      }    
                  }
                  else{
                      if(debugging){
                          log('Variable write_message steht auf false');
                          
                      }     
                  }
                  
                  
                  if(meldung_neu != servicemeldung){
                      meldung_alt = meldung_neu;
                      meldung_neu = servicemeldung;
                      if(debugging){
                          log('meldung alt und neu geändert');
                      }
                      
                  }
                  else{
                      if(debugging && !log_manuell){
                          log('Else Teil Meldung_neu');
                      }
                      meldung_neu = ['Derzeit keine neue Servicemeldung'];
                  }
                  
                  
                  if(timer){
                      clearTimeout(timer);
                      timer = null;
                      if(debugging){
                          log('Es gibt bereits eine Servicemeldung. Abruch des Timers .');
                          
                      }
                      if(debugging){
                          log('Übersicht aller Servicemeldungen: '+ servicemeldung.join(', '));
                      }
                      //Push verschicken
                      if(sendpush && !log_manuell){
                          prio = 0; 
                          titel = 'Servicemeldung';
                          message = formatiert_servicemeldung.join('\n');
                          send_pushover(device, message, titel, prio);
                      }
                      if(sendtelegram && !log_manuell){
                          message = servicemeldung.join('\n');
                          send_telegram(message, user_telegram);
                      }
                      if(sendmail && !log_manuell){
                          message = servicemeldung.join('\n');
                          send_mail(message);
                      }
                          
                      
                  }
                  else{
                      timer = setTimeout(function() {
                          timer = null;
                          if(debugging && !log_manuell){
                              log('Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung');
                              
                          }
                          
                          if(debugging || log_manuell){
                              log('Es werden: '+Gesamt +' Datenpunkte überwacht. Derzeit: '+Betroffen +' Servicemeldung(en).');
                          }
                          if(Betroffen == 1){
                              if(debugging){
                                  log('Es gibt eine Servicemeldung: ' + servicemeldung.join(', '));
                              }   
                          }
                          if(Betroffen >1){
                              if(debugging){
                                  log('Übersicht aller Servicemeldungen: '+ servicemeldung.join(', '));
                              }   
                          }
                          //Push verschicken
                          meldung_neu = meldung_neu.filter(item => !meldung_alt.includes(item));
                          if(meldung_neu.length === 0){
                              if(debugging && !log_manuell){
                                  log('Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.');
                              }
                          }
                          else{
                              //log('Test: '+meldung_neu);
                              if(sendpush && !log_manuell){
                                  prio = 0; 
                                  titel = 'Servicemeldung';
                                  message = formatiert_servicemeldung.join('\n');
                                  send_pushover(device, message, titel, prio);
                              }
                              if(sendtelegram && !log_manuell){
                                  message = servicemeldung.join('\n');
                                  send_telegram(message, user_telegram);
                              }
                              if(sendmail && !log_manuell){
                                  message = servicemeldung.join('\n');
                                  send_mail(message);
                              }
                                  
                          }
                          
                      }, 3 * 1000);  // 3 Sekunden Verzögerung
                  }
                  
                  
              }
              else{
                  meldung_alt = ['Derzeit keine Servicemedungen.'];
                  
                  if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                      log(+Gesamt +' Datenpunkte werden insgesamt vom Script ' +name +' (Version: '+Version +') überwacht. Instance: '+instance);
                      
                      
                  }
                  if(write_message){
                      if(id_Text_Servicemeldung){
                          setState(id_Text_Servicemeldung,'Derzeit keine Servicemeldungen');    
                      }    
                  }
                  if(write_state){
                      if(id_IST_Gesamt === ''){
                          if(debugging){
                              log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                          }
                      }
                      else{
                          if(debugging){
                              log('Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                          }
                          setState(id_IST_Gesamt,0);
                      }
                  }
                          
              }
              
           
          }
          
          //Auslösen durch Zustandsänderung
          if(observation){
              
              SelectorLOWBAT.on(function(obj) {    
                  Servicemeldung(obj);
              });
              
              
          }
          
          
          if(onetime){
              //beim Start
              Servicemeldung();
              
          } 
          
          
          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by

            @cash

            Hallo, habe es auch mal getestet, funktioniert einwandfrei. 👍

            javascript.0	2019-11-11 20:20:24.234	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt eine Servicemeldung: Haustuer (NEQ1818500) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA
            javascript.0	2019-11-11 20:20:24.234	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es werden: 13 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
            javascript.0	2019-11-11 20:20:24.233	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
            javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: meldung alt und neu geändert
            javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_message steht auf false
            javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_state steht auf false
            javascript.0	2019-11-11 20:20:21.224	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
            
            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cash
              cash Most Active @sigi234 last edited by

              @sigi234 Der Test bringt nur leider nichts. Es sei den Du hast den Paramter in Zeile 24 richtig eingestellt auf eine cuxd Instanz?

              Wobei der Test dann trotzdem nicht viel aussagt. Da das gesamte Script bei Dir sowieso läuft- Hier geht es um einen workaround für die, die Probleme haben.

              Schaden tut es natürlich auch nichts. Es bestätigt zumindest das ich mit der Änderung keine neuen Probleme verursache 🙂 Deshalb Danke

              B sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • B
                bommel_030 @cash last edited by

                @cash
                Testscript installiert, angepasst und reboot....
                CuxD Instanz (rpc.1) wird wie gewünscht ignoriert. Er scheint aber nur die Homematic Funkkomponenten (rpc.0) mit dem LOWBAT zu filtern.
                Die Nachfolgenden (virtuell, Hmip, etc.) werden nicht aufgeführt.

                21:22:34.841	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                21:22:34.842	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: 30 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Online.Homematic_Test (Version: 1.62) überwacht. Instance: 1
                21:22:34.843	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                21:22:34.844	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: registered 32 subscriptions and 0 schedules
                

                Vorher waren es ~200 Datenpunkte die überwacht wurden....

                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by

                  @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                  @sigi234 Der Test bringt nur leider nichts. Es sei den Du hast den Paramter in Zeile 24 richtig eingestellt auf eine cuxd Instanz?

                  Nein aber jetzt.

                  Da das gesamte Script bei Dir sowieso läuft- Hier geht es um einen workaround für die, die Probleme haben.

                  Das Skript lief bei mir nicht Richtig, habe es deaktiviert gehabt. Eine Menge Orange Warn Meldungen im Log, leider nicht mehr vorhanden.

                  MIT cuxd Instanz

                  javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: 7 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
                  javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_state steht auf false
                  javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                  javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: Badfenster (XXXXXX) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                  javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: Temperatursensor Bad (XXXXXXX) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: Heizkörper EZ (XXXXXXX) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: Licht_Vorraum (XXXXXXXX) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                  javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: Terrassentuer (XXXXXXXX) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                  javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: Haustuer (XXXXXXXX) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                  javascript.0	2019-11-11 21:22:57.365	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (XXXXXXXX) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                  javascript.0	2019-11-11 21:22:57.364	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
                  javascript.0	2019-11-11 21:22:55.629	info	(7736) Start javascript script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen
                  javascript.0	2019-11-11 21:22:55.624	info	(7736) Stop script script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • cash
                    cash Most Active @bommel_030 last edited by

                    @bommel_030 Logo. HMIP haben nicht LOWBAT sondern LOW_BAT. . Virtuelle Gruppen werden schon ignoriert weil es sonst Doppelmeldungen gibt wenn ein Gruppenmitglied eine leere Batterie hat.

                    Ich werde die Änderung so in das Hauptscript einbauen und auf UNREACH und STICKY_UNREACH erweitern. Danach sollte das Script dann auch bei Dir richtig laufen...

                    Danke fürs testen.

                    B Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bommel_030 @cash last edited by

                      @cash
                      OK, war irritiert weil weder low_bat noch unreach aufgeführt wurden.
                      Dachte du müsstest "nur" den cuxd Teil ausklammern. Ich hab zu danken...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @cash last edited by Dominik F.

                        @cash

                        ich habe auch ein Problem bei dem Script. Es wird soweit alles erkannt, es wird nur nichts in den Datenpunkt geschrieben der die Servicemeldungen drin hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Lowbat Alarm drin stand (mittlerweile behoben durch eine neue Batterie), jedoch noch ein Unreach Alarm erkannt wird, jder jedoch nicht in den Datenpunkt geschrieben wird.

                        Habe daraufhin dein Testscript durchlaufen lassen und dort wird der Datenpunkt befüllt, jedoch steht dort das es keine Servicemeldungen vorhanden sind, obwohl der Unreach Alarm in den Datenpunkten vorhanden ist.

                        Der Unreach Alarm ist korrekt, dass ist ein Rauchmelder den ich wegen Fehlalarmen erst einmal abmontiert habe.

                        Hier mal der Log vom Testscript:

                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.460	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: 17 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.450	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
                        javascript.0	2019-11-11 21:44:35.592	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                        

                        und hier der Log vom Script aus Github (aktuelle Version):

                        javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt eine Servicemeldung:
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es werden: 100 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: meldung alt und neu geändert
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.597	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.589	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38:21 U
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:53 Uh
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:00 Uhr
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.581	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 10.11.19 17:58:39 Uhr
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestö
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- sei
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 3
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.572	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört ---
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 09.1
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört --- seit: 30.10.19 03:
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.562	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.561	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.559	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr --- 2x LR6
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.552	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.550	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.547	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Function wird gestartet.
                        javascript.0	2019-11-11 21:52:23.662	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2
                        

                        Meine Datenpunkte habe ich als zahlen deklariert, dort wird jedoch immer ein Prozentzeichen dahinter gesetzt, kann das das Problem sein?
                        Hast du vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?

                        cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • cash
                          cash Most Active @Dominik F. last edited by

                          @Dominik-F Also erstmal das Testscript ist nur ein Teil vom Script. Es umfasst nur LOWBAT Meldungen. Das Testscript habe ich hier nur für einen User zum testen eingestellt da per Chat nicht möglich da zu lang.

                          Was Dein Problem anbelangt brauche ich mehr Infos. Wie sieht die Konfig für die betreffenden Felder an. Wie sind die Felder angelegt worden. Dort brauche ich die Eigenschaften.

                          Spontan entweder Konfigfehler oder Feld falsch angelegt. Geht es um die Anzahl der Fehlermeldungen oder um den Text der Fehlermeldungen?

                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @cash last edited by

                            @cash

                            Danke für deine schnelle Antwort. Es geht um den Text der Fehlermeldung. Lowbat wurde in das Feld geschrieben, jedoch der Unreachalarm nicht.

                            Hier der Config:

                            const Version = 1.61;
                            const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                            const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                            const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                            const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                            
                            const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                            
                            const observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                            const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                            const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                            
                            //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                            const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                            
                            //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                            const prio_LOWBAT = 0;
                            const prio_UNREACH = 0;
                            const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                            const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                            const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                            const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                            const prio_ERROR = 0;
                            const prio_ERROR_CODE = 0;
                            const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                            const prio_SABOTAGE= 0;
                            const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                            
                            //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                            const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                            const id_Text_Servicemeldung = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text_MELDUNGEN';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                            
                            //Variablen für Pushover
                            const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                            const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                            const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                            const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                            const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                            let prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                            let titel;
                            let message;
                            let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                            //let _device = 'All'; 
                            
                            //Variablen für Telegram
                            const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                            const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                            
                            //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                            const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                            
                            //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                            const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                            //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                            const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                            const id_IST_LOW_BAT = '';
                            const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                            const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                            const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                            const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                            const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                            const id_IST_ERROR = '';
                            const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                            const id_IST_ERROR_CODE = '';
                            const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                            const id_IST_SABOTAGE = '';
                            const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                            

                            Hier sind meine Datenpunkte, der letzte ist als Zeichenkette angelegt, die anderen als Zahl:
                            Unbenannt.PNG

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Michael Horn
                              Michael Horn last edited by Michael Horn

                              Hallo ich habe dein Script installiert.
                              Habe zuerst einen Fehler in Zeile 158.
                              Unbenannt.JPG

                              Habe das let durch var ersetzt. Fehler ist weg.

                              Allerdings bekomme ich im Log einige WARN Meldungen


                              11.11.2019, 22:14:06.934 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.Systemmeldungen
                              11.11.2019, 22:14:26.489 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Systemmeldungen
                              11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:7:21
                              11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 63 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                              11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:751:21)
                              11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                              11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 4 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                              11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 75 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                              11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:982:21)
                              11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                              11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 70 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                              11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:1132:21)
                              11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                              11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                              11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                              11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                              11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                              11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 36 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                              11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 74 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                              11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 41 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                              11.11.2019, 22:14:26.491 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:1892:17)
                              11.11.2019, 22:14:26.491 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                              11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: registered 391 subscriptions and 0 schedules
                              11.11.2019, 22:14:27.647 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es werden: 390 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).

                              Was bedeutet das?
                              Michael

                              cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • cash
                                cash Most Active @Dominik F. last edited by

                                @Dominik-F Gucke ich mir genauer an.

                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @cash last edited by

                                  @cash

                                  Vielen Dank. Ich werde jetzt ins Bett gehen und dir Morgen antworten.

                                  Ich habe die Prozentzeichen bei den Datenpunkten weg bekommen und in Zeile 67 von der von mir geposteten Config die " durch ' erstetzt. Hat keinen Unterschied gebracht.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • cash
                                    cash Most Active @Michael Horn last edited by

                                    @Michael-Horn In dem Du let durch var ersetzt läuft das Script? Das wäre mehr als komisch.
                                    Mal davon abgesehen das es kein Fehler ist nur weil es rot unterstrichen ist. Es heißt nur das ein Bug im Adapter ist... Ich gebe auch kein Support für veränderte Scripte 🙂

                                    Für den Rest bitte mal die Variable debug auf true und show_each_device auch auf true...

                                    Welche Instanzen nutzt Du wofür? Hast Du cuxd?

                                    Michael Horn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Michael Horn
                                      Michael Horn @cash last edited by

                                      @cash Hallöchen, ja mit "var" läuft das Script, zumindest bekomme ich Meldungen im LOG (siehe Spoiler).
                                      Ich habe den Urprung nun wieder hergestellt. Leider bekomme ich jetzt wieder den Compelier Fehler in Zeile 158.
                                      Das Script läuft nun nicht mehr. Deine Vorschläge habe ich übernommen, ohne Erfolg. Ich benutze CuxD . Gruß Michael

                                      Michael Horn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Michael Horn
                                        Michael Horn @Michael Horn last edited by

                                        @cash: Fehler gefunden hatte in Global bereits einmal den "timer" vergeben. Somit konnte sich die Variable nicht im selben Gültigkeitsbereit den Namen teilen.
                                        Gruß Michael

                                        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          cash Most Active last edited by

                                          Neue Version auf Github.

                                          Für Cuxd User mit neuer Option. Dort muss man die Instanz-Nr eingeben damit die Gerät überlesen werden.

                                          @Michael-Horn bitte mit neuer Version testen und bei Fehler das Log kopieren und nicht das was unter dem Script angezeigt wird... Auch wenn es theoretisch das gleiche sein sollte. Es macht keinen Unterschied ob let oder var. Muss beides gehen. Bitte auf jeden Fall das komplette Script kopieren (Vom ersten bis letzten Zeichen). Hattest Du die Config angepasst? Welche Javascript Version welchen js-Adapter? Windows-System?

                                          @Dominik-F Du hast in Zeile 9 observation auf false. Das macht doch eigentlich keinen Sinn? Denn dann bekommt man von Servicemeldungen ja nichts mit? Bitte mal debug auf true und show_each_device auf false. Danach das Log falls der Datenpunkt nicht richtig gesetzt wird. Ob " oder ' spielt auch keine Rolle beides geht meistens 🙂
                                          Ich habe im Debug nochmal etwas mehr logging eingebaut um zu sehen was er macht oder nicht macht. Einen Fehler konnte ich so erstmal nicht finden.

                                          @bommel_030 Mit der neuen Version sollten Deine Probleme hoffentlich weg sein....

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • cash
                                            cash Most Active @Michael Horn last edited by

                                            @Michael-Horn Ah. Hatte ich überlesen. Aus Interesse was hast Du denn unter Global damit angestellt?

                                            Somit ist es mit let auch nachvollziehbar da ja global immer vor jeden Script ausgeführt wird und somit natürlich die Variable deklariert war...

                                            Dominik F. Michael Horn 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            930
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            280583
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo