Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 324.3k Aufrufe 102 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B bommel_030

    Nachdem dank eurer Hilfe das Servicemeldungen-Skript fehlerfrei und unauffällig lief brauche ich leider nochmals Hilfe.
    Irgendwann lief mir das ganze zu unauffällig und ich habe mal in den Java Script Adapter geschaut.
    Das Skript ist angehalten und wirft beim Start folgende Fehlermeldungen aus:
    Log

    javascript.0	2019-11-05 09:27:39.658	error	(494) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
    javascript.0	2019-11-05 09:27:39.657	error	(494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
    javascript.0	2019-11-05 09:27:39.656	error	(494) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
    javascript.0	2019-11-05 09:27:39.655	error	(494) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
    javascript.0	2019-11-05 09:27:39.654	error	(494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
    javascript.0	2019-11-05 09:27:39.653	error	(494) TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
    javascript.0	2019-11-05 09:27:39.652	error	(494) ^
    javascript.0	2019-11-05 09:27:39.651	error	(494) native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
    javascript.0	2019-11-05 09:27:39.649	error	(494) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
    

    Skript

    09:27:39.649	error	javascript.0 (494) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
    09:27:39.654	error	javascript.0 (494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
    09:27:39.656	error	javascript.0 (494) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
    09:27:39.657	error	javascript.0 (494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
    

    Zwischen dem letzten wissentlichen funktionierendem Stand und der Fehlermeldung jetzt wurde der js-controller auf die Version 2.X aktualisiert. Ob der Fehler davor oder danach kam kann ich nicht sagen. Nach der Fehlermeldung habe ich das Skript auf die aktuelle v1.61 (vorher 1.59) aktualisiert.
    Fehlermeldungen sind gleichgeblieben und verraten mir leider nicht wirklich wo es hakt.

    Gruß

    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #401

    @bommel_030 Bitte mal in den Objekten nach LOWBAT Filtern. Dort wird es einen Wert geben ohne Inhalt und genau der ist das Problem? Ggf. einfach die Homematic Adapter stoppen alle Datenpunkte löschen und Adapter neu starten. Danach sollten alle Datenpunkte die LOWBAT beinhalten befüllt sein und das Script fehlerfrei laufen.

    Mit dem Update vom js.controller hat es nichts zu tun.

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • cashC cash

      @bommel_030 Bitte mal in den Objekten nach LOWBAT Filtern. Dort wird es einen Wert geben ohne Inhalt und genau der ist das Problem? Ggf. einfach die Homematic Adapter stoppen alle Datenpunkte löschen und Adapter neu starten. Danach sollten alle Datenpunkte die LOWBAT beinhalten befüllt sein und das Script fehlerfrei laufen.

      Mit dem Update vom js.controller hat es nichts zu tun.

      B Offline
      B Offline
      bommel_030
      schrieb am zuletzt editiert von
      #402

      @cash
      Danke für die Antwort. Alle LOWBAT OBjekte sind mit Werten gefüllt. Trotzdem alle Adapter gestoppt, gelöscht neu gestartet....
      Skript wirft weiterhin folgendes aus:

      10:41:29.306	error	javascript.0 (1522) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
      10:41:29.308	error	javascript.0 (1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
      10:41:29.310	error	javascript.0 (1522) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
      10:41:29.310	error	javascript.0 (1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
      
      javascript.0	2019-11-06 10:41:29.311	error	(1522) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2019-11-06 10:41:29.310	error	(1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
      javascript.0	2019-11-06 10:41:29.310	error	(1522) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
      javascript.0	2019-11-06 10:41:29.309	error	(1522) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
      javascript.0	2019-11-06 10:41:29.308	error	(1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
      javascript.0	2019-11-06 10:41:29.308	error	(1522) TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
      javascript.0	2019-11-06 10:41:29.307	error	(1522) ^
      javascript.0	2019-11-06 10:41:29.307	error	(1522) native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
      javascript.0	2019-11-06 10:41:29.306	error	(1522) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
      
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B bommel_030

        @cash
        Danke für die Antwort. Alle LOWBAT OBjekte sind mit Werten gefüllt. Trotzdem alle Adapter gestoppt, gelöscht neu gestartet....
        Skript wirft weiterhin folgendes aus:

        10:41:29.306	error	javascript.0 (1522) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
        10:41:29.308	error	javascript.0 (1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
        10:41:29.310	error	javascript.0 (1522) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
        10:41:29.310	error	javascript.0 (1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
        
        javascript.0	2019-11-06 10:41:29.311	error	(1522) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0	2019-11-06 10:41:29.310	error	(1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
        javascript.0	2019-11-06 10:41:29.310	error	(1522) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
        javascript.0	2019-11-06 10:41:29.309	error	(1522) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
        javascript.0	2019-11-06 10:41:29.308	error	(1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
        javascript.0	2019-11-06 10:41:29.308	error	(1522) TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
        javascript.0	2019-11-06 10:41:29.307	error	(1522) ^
        javascript.0	2019-11-06 10:41:29.307	error	(1522) native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
        javascript.0	2019-11-06 10:41:29.306	error	(1522) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
        
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #403

        @bommel_030 Filtern nach LOWBAT_ALARM und Screenshots aller Datenpunkte zeigen. Evtl ein Namesproblem?

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • cashC cash

          @bommel_030 Filtern nach LOWBAT_ALARM und Screenshots aller Datenpunkte zeigen. Evtl ein Namesproblem?

          B Offline
          B Offline
          bommel_030
          schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
          #404

          @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

          LOWBAT_ALARM
          6cabd0d3-4a20-4f54-93b0-cf938993376d-image.png
          c8fc39e5-cbfb-4def-a57a-c6570052df20-image.png
          64c3a1dd-3b5d-43e1-afa1-aef9d00d5738-image.png
          So?

          cashC 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • B bommel_030

            @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

            LOWBAT_ALARM
            6cabd0d3-4a20-4f54-93b0-cf938993376d-image.png
            c8fc39e5-cbfb-4def-a57a-c6570052df20-image.png
            64c3a1dd-3b5d-43e1-afa1-aef9d00d5738-image.png
            So?

            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #405

            @bommel_030 Ich habe Dir noch ein paar Sachen in den Chat geschrieben? Hast Du das gesehen?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B bommel_030

              @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

              LOWBAT_ALARM
              6cabd0d3-4a20-4f54-93b0-cf938993376d-image.png
              c8fc39e5-cbfb-4def-a57a-c6570052df20-image.png
              64c3a1dd-3b5d-43e1-afa1-aef9d00d5738-image.png
              So?

              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #406

              @bommel_030 wie besprochen hier mal ein Testscript. Bitte mal testen und danach ins Log schauen und am Besten mir schicken.

              /*******************************************************
              
              * 12.09.19 V1.61    Problem mit Cuxd Geräten behoben
              * 11.11.19 V1.62    neue Option für Cuxd-Geräte
              *
              * Andere theoretisch mögliche LOWBAT_REPORTING, U_SOURCE_FAIL, USBH_POWERFAIL, STICKY_SABOTAGE, ERROR_REDUCED, ERROR_SABOTAGE
              *******************************************************/ 
              const Version = 1.62;
              const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
              const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
              const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
              const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
              
              const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
              
              const observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
              const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
              const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
              
              //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
              const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
              
              //Instanz Cuxd ausschließen entweder leer lassen oder Instanz reinschreiben nur die Zahl z. B. '1'
              const CUXD = '1';
               
              //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
              const prio_LOWBAT = 0;
              const prio_UNREACH = 0;
              const prio_STICKY_UNREACH = 0;
              const prio_CONFIG_PENDING = 0;
              const prio_UPDATE_PENDING = 0;
              const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
              const prio_ERROR = 0;
              const prio_ERROR_CODE = 0;
              const prio_FAULT_REPORTING = 0;
              const prio_SABOTAGE= 0;
              const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
              
              //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
              const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
              const id_Text_Servicemeldung = '';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
              
              //Variablen für Pushover
              const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
              const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
              const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
              const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
              const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
              let prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
              let titel;
              let message;
              let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
              //let _device = 'All'; 
              
              //Variablen für Telegram
              const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
              const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
              
              //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
              const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
              
              //Ergebnis in Datenfelder schreiben
              const write_state = false;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
              //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
              const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
              const id_IST_LOW_BAT = '';
              const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
              const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
              const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
              const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
              const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
              const id_IST_ERROR = '';
              const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
              const id_IST_ERROR_CODE = '';
              const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
              const id_IST_SABOTAGE = '';
              const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
              
              //Ab hier eigentliches Script
              const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
              const SelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOW_BAT_ALARM$]');
              const SelectorUNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM$]');
              const SelectorSTICKY_UNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
              const SelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
              const SelectorUPDATE_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UPDATE_PENDING_ALARM$]');
              const SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
              const SelectorERROR  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.1.ERROR$]');
              const SelectorERROR_CODE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.ERROR_CODE$]');
              const SelectorFAULT_REPORTING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.4.FAULT_REPORTING$]');
              const SelectorSABOTAGE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
              const SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM$]');
              
              let timer = null;
              let timer_sticky_unreach = null;
              let meldung_alt = [];
              let meldung_neu = [];
              
              function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                  //Version V4.01 vom 10.04.19
                  let pushover_Instanz;
                  if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                  else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                  else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                  else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                  sendTo(pushover_Instanz, { 
                      device: device,
                      message: message, 
                      title: titel, 
                      priority: prio,
                      retry: 60,
                      expire: 600,
                      html: 1
                  }); 
              }
              
              function send_telegram (message, user_telegram) {
                  sendTo('telegram.0', { 
                      text: message,
                      user: user_telegram,
                      parse_mode: 'HTML'
                  }); 
              
              }
              
              function send_mail (message) {
                  sendTo("email", {
                      //from:    "iobroker@mydomain.com",
                      //to:      "aabbcc@gmail.com",
                      subject: "Servicemeldung",
                      text:    message
                  });
              
              
              }
              
              function replaceAll(string, token, newtoken) {      
                  if(token!=newtoken)
                  while(string.indexOf(token) > -1) {
                      string = string.replace(token, newtoken);
                  }
                  return string;
              }
              
              function func_translate_status(meldungsart, native_type, status){
                  let status_text;
                  if(meldungsart == 'UNREACH_ALARM' || meldungsart == 'STICKY_UNREACH_ALARM'){
                      if(status === 0){
                          status_text = 'keine Kommunikationsfehler';
                      }
                      else if (status == 1){
                          status_text = 'Kommunikation gestört';    
                      }
                      else if (status == 2){
                          status_text = 'Kommunikation war gestört';    
                      }
                  }
                      
                  else if(meldungsart == 'LOWBAT_ALARM' || meldungsart == 'LOW_BAT_ALARM'){
                      if(status === 0){
                          status_text = 'Batterie ok';
                      }
                      else if (status == 1){
                          status_text = 'Batterie niedrig';    
                      }
                      else if (status == 2){
                          status_text = 'Batterie ok';    
                      }
                  
                  }
                  
                  
                   
                  return(status_text);
              }
              
              function func_get_datum(id){
                  let datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                  let datum_seit;
                  if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
                      datum_seit = '';
                      
                  }else{
                      datum_seit=  ' --- seit: ' +datum +' Uhr';
                  }
                  return(datum_seit);
              }
              
              function func_Batterie(native_type){
                  let Batterie = 'unbekannt';
                  let cr2016 = ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'];
                  let cr2032 = ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'];
                  let lr14x2 = ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl'];
                  let lr44x2 = ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'];
                  let lr6x2 = ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2', 'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI', 'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2', 'HmIP-SPDR', 'HmIP-SWD', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT','HmIP-STHO'];
                  let lr6x3 = ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR', 'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3'];
                  let lr6x4 = ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'];
                  let lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB'];
                  let lr3x2 = ['HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB', 'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2', 'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8'];
                  let lr3x3 = ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'];
                  let lr3x3a = ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'];
                  let lr14x3 = ['HmIP-MP3P'];
                  let block9 = ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'];
                  let fixed    = ['HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD'];
                  let ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR', 'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB'];
                  let recharge = ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM',  'HM-RC-19-SW'];
              
              
                  for (var i = 0; i < cr2016.length; i++) {
                      if (cr2016[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = '1x CR2016';
                          break;
                      }
                  }
                  for (i = 0; i < cr2032.length; i++) {
                      if (cr2032[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = '1x CR2032';
                          break;
                      }
                  }
                  for (i = 0; i < lr14x2.length; i++) {
                      if (lr14x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = '2x LR14';
                          break;
                      }
                  }
                  for (i = 0; i <lr44x2.length; i++) {
                      if (lr44x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = '2x LR44/AG13';
                          break;
                      }
                  }
                  for (i = 0; i <lr6x2.length; i++) {
                      if (lr6x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = '2x LR6/AA';
                          break;
                      }
                  }
                  for (i = 0; i < lr6x3.length; i++) {
                      if (lr6x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = '3x LR6/AA';
                          break;
                      }
                  }
                  for (i = 0; i < lr6x4.length; i++) {
                      if (lr6x4[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = '4x LR6/AA';
                          break;
                      }
                  }
                  for (i = 0; i < lr3x1.length; i++) {
                      if (lr3x1[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = '1x LR3/AAA';
                          break;
                      }
                  }
                  for (i = 0; i < lr3x2.length; i++) {
                      if (lr3x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = '2x LR3/AAA';
                          break;
                      }
                  }
                  for (i = 0; i < lr3x3.length; i++) {
                      if (lr3x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = '3x LR3/AAA';
                          break;
                      }
                  }
                  for (i = 0; i < lr3x3a.length; i++) {
                      if (lr3x3a[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = '3x AAA Akkus - bitte laden';
                          break;
                      }
                  }
              
                  for (i = 0; i < lr14x3.length; i++) {
                      if (lr14x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = '3x LR14/C';
                          break;
                      }
                  }
              
                  for (i = 0; i < block9.length; i++) {
                      if (block9[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = '9Volt Block leer oder unbestimmt';
                          break;
                      }
                  }
                  for (i = 0; i < fixed.length; i++) {
                      if (fixed[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = 'Festbatterie leer';
                          break;
                      }
                  }
                  for (i = 0; i < ohne.length; i++) {
                      if (ohne[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = 'ohne Batterie';
                          break;
                      }
                  }
                  for (i = 0; i < recharge.length; i++) {
                      if (recharge[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                          Batterie = 'Akku entladen - bitte aufladen';
                          break;
                      }
                  }
              
                  return(Batterie);
                 
              }
              
              function func_IST_Gesamt(){
                  //wird nicht mehr verwendet
                  
                  log('Fehler function func_IST_Gesamt wurde aufgerufen.');
                  let IST_LOWBAT = 0;
                  let IST_LOW_BAT = 0;
                  let IST_UNREACH = 0;
                  let IST_STICKY_UNREACH = 0;
                  let IST_CONFIG_PENDING = 0;
                  let IST_UPDATE_PENDING = 0;
                  let IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                  let IST_ERROR = 0;
                  let IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                  let IST_ERROR_CODE = 0;
                  let IST_FAULT_REPORTING = 0;
                  let IST_SABOTAGE = 0;
                  let IST_Gesamt = 0;
              
              
                  if(write_state){
                      
                      
                  
                      if(id_IST_Gesamt === ''){
                          if(debugging){
                              log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                          }
                      }
                      else{
                          IST_Gesamt = IST_LOWBAT + IST_LOW_BAT + IST_UNREACH + IST_STICKY_UNREACH + IST_CONFIG_PENDING + IST_UPDATE_PENDING + IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER + IST_ERROR + IST_ERROR_CODE + IST_FAULT_REPORTING + IST_SABOTAGE;
                          if(debugging){
                              log('Derzeitige Servicemeldungen: ' +IST_Gesamt +' --- Ergebnis in Objekt geschrieben');
                          }
                          setState(id_IST_Gesamt,IST_Gesamt);
                      }
              
              
                  }    
              }
              
              function Servicemeldung(obj) {
                  var common_name;
                  var obj;
                  var id_name;
                  var native_type; 
                  var meldungsart;
                  var Gesamt = 0;
                  var Gesamt_UNREACH = 0;
                  var Gesamt_STICKY_UNREACH = 0;
                  var Gesamt_SABOTAGE = 0;
                  var Gesamt_ERROR = 0;
                  var Gesamt_LOWBAT = 0;
                  var Gesamt_LOW_BAT = 0;
                  var Gesamt_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                  var Gesamt_CONFIG_PENDING = 0;
                  var Gesamt_UPDATE_PENDING = 0;
                  var Gesamt_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                  var Gesamt_FAULT_REPORTING = 0;
                  var Betroffen = 0;
                  var Betroffen_no_observation = 0;
                  var Betroffen_UNREACH = 0;
                  var Betroffen_STICKY_UNREACH = 0;
                  var Betroffen_SABOTAGE = 0;
                  var Betroffen_ERROR = 0;
                  var Betroffen_LOWBAT = 0;
                  var Betroffen_LOW_BAT = 0;
                  var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                  var Betroffen_CONFIG_PENDING = 0;
                  var Betroffen_UPDATE_PENDING = 0;
                  var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                  var Betroffen_FAULT_REPORTING = 0;
                  var Betroffen_UNREACH_no_observation = 0;
                  var Betroffen_STICKY_UNREACH_no_observation = 0;
                  var Betroffen_SABOTAGE_no_observation = 0;
                  var Betroffen_ERROR_no_observation = 0;
                  var Betroffen_LOWBAT_no_observation = 0;
                  var Betroffen_LOW_BAT_no_observation = 0;
                  var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_no_observation = 0;
                  var Betroffen_CONFIG_PENDING_no_observation = 0;
                  var Betroffen_UPDATE_PENDING_no_observation = 0;
                  var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER_no_observation = 0;
                  var Betroffen_FAULT_REPORTING_no_observation = 0;
                  var id_UNREACH;
                  
                  var servicemeldung = [];
                  var formatiert_servicemeldung = [];
                  var log_manuell = false;
                  
                  if (obj) {
                      common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                      id_name = obj.id.split('.')[2];
                      native_type = getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                      meldungsart = obj.id.split('.')[4];
                      var status = obj.newState.val;                                 
                      var status_text = func_translate_status(meldungsart, native_type, status);
                      
                      common_name = replaceAll(common_name, '.', ' ');          // Umwandeln aller "." in Leerzeichen
                      common_name = replaceAll(common_name, 'ae', 'ä');         // Sonderzeichen umwandeln für bessere Text- und Sprachausgabe
                      common_name = replaceAll(common_name, 'ue', 'ü');
                      common_name = replaceAll(common_name, 'oe', 'ö');
                      common_name = replaceAll(common_name, 'ss', 'ß');
                  
                      if(no_observation.search(id_name) == -1){
                          if(meldungsart != 'ERROR' && meldungsart != 'FAULT_REPORTING' && status != 1){
                              log('Servicemeldung aufgehoben: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);    
                          }
                          else{
                              log('Neue Servicemeldung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);
                          }
                      }
                      else{
                          if(debugging){
                              log('[DEBUG] ' +'Neue Servicemeldung außerhalb der Überwachung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);    
                          }
                      }
                         
                      
                  } 
                  else {
                      if(debugging){
                          log('Function wird gestartet.');  
                      }
                      log_manuell = true;
                  }
                  
                  
                  SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                      common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                      id_name = id.split('.')[2];
                      if(CUXD != id.split('.')[1]){
                      obj    = getObject(id);
                      native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                      meldungsart = id.split('.')[4];
                      var status = getState(id).val;                                  
                      var status_text = func_translate_status(meldungsart, native_type, status);
                      var Batterie = func_Batterie(native_type);    
                      var datum_seit = func_get_datum(id);
                      
                      if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
                          ++Betroffen_no_observation
                          ++Betroffen_LOWBAT_no_observation
                      }
                      if (status === 1 && no_observation.search(id_name) == -1) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                          ++Betroffen;
                          ++Betroffen_LOWBAT
                          if(prio < prio_LOWBAT){prio = prio_LOWBAT;}
                          if(with_time && datum_seit !== ''){
                              formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> '+Batterie +datum_seit);
                              servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie);
                          }
                          else{
                              formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> '+Batterie +datum_seit);
                              servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie);    
                          }
                          
                         
                      }  
                      ++Gesamt;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                      ++Gesamt_LOWBAT
                      if(show_each_device && log_manuell){
                          log('Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +' --- ' +Batterie);
                      }
                      //wenn Batterie unbekannt dann Log
                      if(Batterie == 'unbekannt' && native_type !=='' && id_name.substring(0, 3) != 'CUX'){
                          log('Bitte melden: ' + common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Batterietyp fehlt im Script');
                      }
                      }
                      
                  }); 
                  
                  // Schleife ist durchlaufen. 
                  if(Gesamt_LOWBAT === 0){
                      if(debugging || log_manuell){
                          log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                      }
                  }
                  else{
                      if(Betroffen_LOWBAT_no_observation > 0){
                          if(debugging || log_manuell){
                              log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');    
                          }
                      }
                  
                      if(Betroffen_LOWBAT > 0){
                          if(debugging || log_manuell){
                              log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT +' Servicemeldung(en).');    
                          }
                          if(write_state){
                              if(id_IST_LOWBAT){
                                  setState(id_IST_LOWBAT,Betroffen_LOWBAT);
                                  
                              }
                              else{
                                  if(debugging){
                                      log('id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt');
                                  
                                  }    
                              }
                      
                          }
                          else{
                              if(debugging){
                                  log('Variable write_state steht auf false');
                                  
                              }    
                          }
                      }
                      else{
                          if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                              log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                          
                          }
                          if(write_state){
                              if(id_IST_LOWBAT){
                                  setState(id_IST_LOWBAT,0);
                                 
                              }
                              else{
                                  if(debugging){
                                      log('id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt');
                                  
                                  }    
                              }
                      
                          }
                          else{
                              if(debugging){
                                  log('Variable write_state steht auf false');
                                  
                              }    
                          }
                      }
                  }
                  
                  
                  
                  
                  
                  //Verarbeitung aller Datenpunkte
                  if(Betroffen_no_observation > 0 && native_type !=='HmIP-HEATING'){    
                      if(debugging){
                          log('Derzeit gibt es insgesamt ' +Betroffen_no_observation +' unterdrückte Servicemeldungen');
                      }
                  }
                  
                  if(Betroffen > 0 && native_type !=='HmIP-HEATING'){
                      
                      if(write_state){
                          if(id_IST_Gesamt === ''){
                              if(debugging){
                                  log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                              }
                          }
                          else{
                              if(debugging){
                                  log('Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                              }
                              setState(id_IST_Gesamt,Betroffen);
                          }
                      }
                      if(write_message){
                          if(id_Text_Servicemeldung){
                              setState(id_Text_Servicemeldung,servicemeldung.join(', '));    
                          }    
                      }
                      else{
                          if(debugging){
                              log('Variable write_message steht auf false');
                              
                          }     
                      }
                      
                      
                      if(meldung_neu != servicemeldung){
                          meldung_alt = meldung_neu;
                          meldung_neu = servicemeldung;
                          if(debugging){
                              log('meldung alt und neu geändert');
                          }
                          
                      }
                      else{
                          if(debugging && !log_manuell){
                              log('Else Teil Meldung_neu');
                          }
                          meldung_neu = ['Derzeit keine neue Servicemeldung'];
                      }
                      
                      
                      if(timer){
                          clearTimeout(timer);
                          timer = null;
                          if(debugging){
                              log('Es gibt bereits eine Servicemeldung. Abruch des Timers .');
                              
                          }
                          if(debugging){
                              log('Übersicht aller Servicemeldungen: '+ servicemeldung.join(', '));
                          }
                          //Push verschicken
                          if(sendpush && !log_manuell){
                              prio = 0; 
                              titel = 'Servicemeldung';
                              message = formatiert_servicemeldung.join('\n');
                              send_pushover(device, message, titel, prio);
                          }
                          if(sendtelegram && !log_manuell){
                              message = servicemeldung.join('\n');
                              send_telegram(message, user_telegram);
                          }
                          if(sendmail && !log_manuell){
                              message = servicemeldung.join('\n');
                              send_mail(message);
                          }
                              
                          
                      }
                      else{
                          timer = setTimeout(function() {
                              timer = null;
                              if(debugging && !log_manuell){
                                  log('Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung');
                                  
                              }
                              
                              if(debugging || log_manuell){
                                  log('Es werden: '+Gesamt +' Datenpunkte überwacht. Derzeit: '+Betroffen +' Servicemeldung(en).');
                              }
                              if(Betroffen == 1){
                                  if(debugging){
                                      log('Es gibt eine Servicemeldung: ' + servicemeldung.join(', '));
                                  }   
                              }
                              if(Betroffen >1){
                                  if(debugging){
                                      log('Übersicht aller Servicemeldungen: '+ servicemeldung.join(', '));
                                  }   
                              }
                              //Push verschicken
                              meldung_neu = meldung_neu.filter(item => !meldung_alt.includes(item));
                              if(meldung_neu.length === 0){
                                  if(debugging && !log_manuell){
                                      log('Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.');
                                  }
                              }
                              else{
                                  //log('Test: '+meldung_neu);
                                  if(sendpush && !log_manuell){
                                      prio = 0; 
                                      titel = 'Servicemeldung';
                                      message = formatiert_servicemeldung.join('\n');
                                      send_pushover(device, message, titel, prio);
                                  }
                                  if(sendtelegram && !log_manuell){
                                      message = servicemeldung.join('\n');
                                      send_telegram(message, user_telegram);
                                  }
                                  if(sendmail && !log_manuell){
                                      message = servicemeldung.join('\n');
                                      send_mail(message);
                                  }
                                      
                              }
                              
                          }, 3 * 1000);  // 3 Sekunden Verzögerung
                      }
                      
                      
                  }
                  else{
                      meldung_alt = ['Derzeit keine Servicemedungen.'];
                      
                      if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                          log(+Gesamt +' Datenpunkte werden insgesamt vom Script ' +name +' (Version: '+Version +') überwacht. Instance: '+instance);
                          
                          
                      }
                      if(write_message){
                          if(id_Text_Servicemeldung){
                              setState(id_Text_Servicemeldung,'Derzeit keine Servicemeldungen');    
                          }    
                      }
                      if(write_state){
                          if(id_IST_Gesamt === ''){
                              if(debugging){
                                  log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                              }
                          }
                          else{
                              if(debugging){
                                  log('Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                              }
                              setState(id_IST_Gesamt,0);
                          }
                      }
                              
                  }
                  
               
              }
              
              //Auslösen durch Zustandsänderung
              if(observation){
                  
                  SelectorLOWBAT.on(function(obj) {    
                      Servicemeldung(obj);
                  });
                  
                  
              }
              
              
              if(onetime){
                  //beim Start
                  Servicemeldung();
                  
              } 
              
              
              sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • cashC cash

                @bommel_030 wie besprochen hier mal ein Testscript. Bitte mal testen und danach ins Log schauen und am Besten mir schicken.

                /*******************************************************
                
                * 12.09.19 V1.61    Problem mit Cuxd Geräten behoben
                * 11.11.19 V1.62    neue Option für Cuxd-Geräte
                *
                * Andere theoretisch mögliche LOWBAT_REPORTING, U_SOURCE_FAIL, USBH_POWERFAIL, STICKY_SABOTAGE, ERROR_REDUCED, ERROR_SABOTAGE
                *******************************************************/ 
                const Version = 1.62;
                const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                
                const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                
                const observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                
                //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                
                //Instanz Cuxd ausschließen entweder leer lassen oder Instanz reinschreiben nur die Zahl z. B. '1'
                const CUXD = '1';
                 
                //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                const prio_LOWBAT = 0;
                const prio_UNREACH = 0;
                const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                const prio_ERROR = 0;
                const prio_ERROR_CODE = 0;
                const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                const prio_SABOTAGE= 0;
                const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                
                //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                const id_Text_Servicemeldung = '';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                
                //Variablen für Pushover
                const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                let prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                let titel;
                let message;
                let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                //let _device = 'All'; 
                
                //Variablen für Telegram
                const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                
                //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                
                //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                const write_state = false;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                const id_IST_LOW_BAT = '';
                const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                const id_IST_ERROR = '';
                const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                const id_IST_ERROR_CODE = '';
                const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                const id_IST_SABOTAGE = '';
                const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                
                //Ab hier eigentliches Script
                const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                const SelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOW_BAT_ALARM$]');
                const SelectorUNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM$]');
                const SelectorSTICKY_UNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
                const SelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                const SelectorUPDATE_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UPDATE_PENDING_ALARM$]');
                const SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
                const SelectorERROR  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.1.ERROR$]');
                const SelectorERROR_CODE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.ERROR_CODE$]');
                const SelectorFAULT_REPORTING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.4.FAULT_REPORTING$]');
                const SelectorSABOTAGE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                const SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM$]');
                
                let timer = null;
                let timer_sticky_unreach = null;
                let meldung_alt = [];
                let meldung_neu = [];
                
                function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                    //Version V4.01 vom 10.04.19
                    let pushover_Instanz;
                    if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                    else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                    else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                    else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                    sendTo(pushover_Instanz, { 
                        device: device,
                        message: message, 
                        title: titel, 
                        priority: prio,
                        retry: 60,
                        expire: 600,
                        html: 1
                    }); 
                }
                
                function send_telegram (message, user_telegram) {
                    sendTo('telegram.0', { 
                        text: message,
                        user: user_telegram,
                        parse_mode: 'HTML'
                    }); 
                
                }
                
                function send_mail (message) {
                    sendTo("email", {
                        //from:    "iobroker@mydomain.com",
                        //to:      "aabbcc@gmail.com",
                        subject: "Servicemeldung",
                        text:    message
                    });
                
                
                }
                
                function replaceAll(string, token, newtoken) {      
                    if(token!=newtoken)
                    while(string.indexOf(token) > -1) {
                        string = string.replace(token, newtoken);
                    }
                    return string;
                }
                
                function func_translate_status(meldungsart, native_type, status){
                    let status_text;
                    if(meldungsart == 'UNREACH_ALARM' || meldungsart == 'STICKY_UNREACH_ALARM'){
                        if(status === 0){
                            status_text = 'keine Kommunikationsfehler';
                        }
                        else if (status == 1){
                            status_text = 'Kommunikation gestört';    
                        }
                        else if (status == 2){
                            status_text = 'Kommunikation war gestört';    
                        }
                    }
                        
                    else if(meldungsart == 'LOWBAT_ALARM' || meldungsart == 'LOW_BAT_ALARM'){
                        if(status === 0){
                            status_text = 'Batterie ok';
                        }
                        else if (status == 1){
                            status_text = 'Batterie niedrig';    
                        }
                        else if (status == 2){
                            status_text = 'Batterie ok';    
                        }
                    
                    }
                    
                    
                     
                    return(status_text);
                }
                
                function func_get_datum(id){
                    let datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                    let datum_seit;
                    if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
                        datum_seit = '';
                        
                    }else{
                        datum_seit=  ' --- seit: ' +datum +' Uhr';
                    }
                    return(datum_seit);
                }
                
                function func_Batterie(native_type){
                    let Batterie = 'unbekannt';
                    let cr2016 = ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'];
                    let cr2032 = ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'];
                    let lr14x2 = ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl'];
                    let lr44x2 = ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'];
                    let lr6x2 = ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2', 'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI', 'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2', 'HmIP-SPDR', 'HmIP-SWD', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT','HmIP-STHO'];
                    let lr6x3 = ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR', 'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3'];
                    let lr6x4 = ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'];
                    let lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB'];
                    let lr3x2 = ['HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB', 'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2', 'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8'];
                    let lr3x3 = ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'];
                    let lr3x3a = ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'];
                    let lr14x3 = ['HmIP-MP3P'];
                    let block9 = ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'];
                    let fixed    = ['HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD'];
                    let ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR', 'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB'];
                    let recharge = ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM',  'HM-RC-19-SW'];
                
                
                    for (var i = 0; i < cr2016.length; i++) {
                        if (cr2016[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = '1x CR2016';
                            break;
                        }
                    }
                    for (i = 0; i < cr2032.length; i++) {
                        if (cr2032[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = '1x CR2032';
                            break;
                        }
                    }
                    for (i = 0; i < lr14x2.length; i++) {
                        if (lr14x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = '2x LR14';
                            break;
                        }
                    }
                    for (i = 0; i <lr44x2.length; i++) {
                        if (lr44x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = '2x LR44/AG13';
                            break;
                        }
                    }
                    for (i = 0; i <lr6x2.length; i++) {
                        if (lr6x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = '2x LR6/AA';
                            break;
                        }
                    }
                    for (i = 0; i < lr6x3.length; i++) {
                        if (lr6x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = '3x LR6/AA';
                            break;
                        }
                    }
                    for (i = 0; i < lr6x4.length; i++) {
                        if (lr6x4[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = '4x LR6/AA';
                            break;
                        }
                    }
                    for (i = 0; i < lr3x1.length; i++) {
                        if (lr3x1[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = '1x LR3/AAA';
                            break;
                        }
                    }
                    for (i = 0; i < lr3x2.length; i++) {
                        if (lr3x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = '2x LR3/AAA';
                            break;
                        }
                    }
                    for (i = 0; i < lr3x3.length; i++) {
                        if (lr3x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = '3x LR3/AAA';
                            break;
                        }
                    }
                    for (i = 0; i < lr3x3a.length; i++) {
                        if (lr3x3a[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = '3x AAA Akkus - bitte laden';
                            break;
                        }
                    }
                
                    for (i = 0; i < lr14x3.length; i++) {
                        if (lr14x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = '3x LR14/C';
                            break;
                        }
                    }
                
                    for (i = 0; i < block9.length; i++) {
                        if (block9[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = '9Volt Block leer oder unbestimmt';
                            break;
                        }
                    }
                    for (i = 0; i < fixed.length; i++) {
                        if (fixed[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = 'Festbatterie leer';
                            break;
                        }
                    }
                    for (i = 0; i < ohne.length; i++) {
                        if (ohne[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = 'ohne Batterie';
                            break;
                        }
                    }
                    for (i = 0; i < recharge.length; i++) {
                        if (recharge[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                            Batterie = 'Akku entladen - bitte aufladen';
                            break;
                        }
                    }
                
                    return(Batterie);
                   
                }
                
                function func_IST_Gesamt(){
                    //wird nicht mehr verwendet
                    
                    log('Fehler function func_IST_Gesamt wurde aufgerufen.');
                    let IST_LOWBAT = 0;
                    let IST_LOW_BAT = 0;
                    let IST_UNREACH = 0;
                    let IST_STICKY_UNREACH = 0;
                    let IST_CONFIG_PENDING = 0;
                    let IST_UPDATE_PENDING = 0;
                    let IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                    let IST_ERROR = 0;
                    let IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                    let IST_ERROR_CODE = 0;
                    let IST_FAULT_REPORTING = 0;
                    let IST_SABOTAGE = 0;
                    let IST_Gesamt = 0;
                
                
                    if(write_state){
                        
                        
                    
                        if(id_IST_Gesamt === ''){
                            if(debugging){
                                log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                            }
                        }
                        else{
                            IST_Gesamt = IST_LOWBAT + IST_LOW_BAT + IST_UNREACH + IST_STICKY_UNREACH + IST_CONFIG_PENDING + IST_UPDATE_PENDING + IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER + IST_ERROR + IST_ERROR_CODE + IST_FAULT_REPORTING + IST_SABOTAGE;
                            if(debugging){
                                log('Derzeitige Servicemeldungen: ' +IST_Gesamt +' --- Ergebnis in Objekt geschrieben');
                            }
                            setState(id_IST_Gesamt,IST_Gesamt);
                        }
                
                
                    }    
                }
                
                function Servicemeldung(obj) {
                    var common_name;
                    var obj;
                    var id_name;
                    var native_type; 
                    var meldungsart;
                    var Gesamt = 0;
                    var Gesamt_UNREACH = 0;
                    var Gesamt_STICKY_UNREACH = 0;
                    var Gesamt_SABOTAGE = 0;
                    var Gesamt_ERROR = 0;
                    var Gesamt_LOWBAT = 0;
                    var Gesamt_LOW_BAT = 0;
                    var Gesamt_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                    var Gesamt_CONFIG_PENDING = 0;
                    var Gesamt_UPDATE_PENDING = 0;
                    var Gesamt_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                    var Gesamt_FAULT_REPORTING = 0;
                    var Betroffen = 0;
                    var Betroffen_no_observation = 0;
                    var Betroffen_UNREACH = 0;
                    var Betroffen_STICKY_UNREACH = 0;
                    var Betroffen_SABOTAGE = 0;
                    var Betroffen_ERROR = 0;
                    var Betroffen_LOWBAT = 0;
                    var Betroffen_LOW_BAT = 0;
                    var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                    var Betroffen_CONFIG_PENDING = 0;
                    var Betroffen_UPDATE_PENDING = 0;
                    var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                    var Betroffen_FAULT_REPORTING = 0;
                    var Betroffen_UNREACH_no_observation = 0;
                    var Betroffen_STICKY_UNREACH_no_observation = 0;
                    var Betroffen_SABOTAGE_no_observation = 0;
                    var Betroffen_ERROR_no_observation = 0;
                    var Betroffen_LOWBAT_no_observation = 0;
                    var Betroffen_LOW_BAT_no_observation = 0;
                    var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_no_observation = 0;
                    var Betroffen_CONFIG_PENDING_no_observation = 0;
                    var Betroffen_UPDATE_PENDING_no_observation = 0;
                    var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER_no_observation = 0;
                    var Betroffen_FAULT_REPORTING_no_observation = 0;
                    var id_UNREACH;
                    
                    var servicemeldung = [];
                    var formatiert_servicemeldung = [];
                    var log_manuell = false;
                    
                    if (obj) {
                        common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                        id_name = obj.id.split('.')[2];
                        native_type = getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                        meldungsart = obj.id.split('.')[4];
                        var status = obj.newState.val;                                 
                        var status_text = func_translate_status(meldungsart, native_type, status);
                        
                        common_name = replaceAll(common_name, '.', ' ');          // Umwandeln aller "." in Leerzeichen
                        common_name = replaceAll(common_name, 'ae', 'ä');         // Sonderzeichen umwandeln für bessere Text- und Sprachausgabe
                        common_name = replaceAll(common_name, 'ue', 'ü');
                        common_name = replaceAll(common_name, 'oe', 'ö');
                        common_name = replaceAll(common_name, 'ss', 'ß');
                    
                        if(no_observation.search(id_name) == -1){
                            if(meldungsart != 'ERROR' && meldungsart != 'FAULT_REPORTING' && status != 1){
                                log('Servicemeldung aufgehoben: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);    
                            }
                            else{
                                log('Neue Servicemeldung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);
                            }
                        }
                        else{
                            if(debugging){
                                log('[DEBUG] ' +'Neue Servicemeldung außerhalb der Überwachung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);    
                            }
                        }
                           
                        
                    } 
                    else {
                        if(debugging){
                            log('Function wird gestartet.');  
                        }
                        log_manuell = true;
                    }
                    
                    
                    SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                        common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                        id_name = id.split('.')[2];
                        if(CUXD != id.split('.')[1]){
                        obj    = getObject(id);
                        native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                        meldungsart = id.split('.')[4];
                        var status = getState(id).val;                                  
                        var status_text = func_translate_status(meldungsart, native_type, status);
                        var Batterie = func_Batterie(native_type);    
                        var datum_seit = func_get_datum(id);
                        
                        if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
                            ++Betroffen_no_observation
                            ++Betroffen_LOWBAT_no_observation
                        }
                        if (status === 1 && no_observation.search(id_name) == -1) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                            ++Betroffen;
                            ++Betroffen_LOWBAT
                            if(prio < prio_LOWBAT){prio = prio_LOWBAT;}
                            if(with_time && datum_seit !== ''){
                                formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> '+Batterie +datum_seit);
                                servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie);
                            }
                            else{
                                formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> '+Batterie +datum_seit);
                                servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie);    
                            }
                            
                           
                        }  
                        ++Gesamt;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                        ++Gesamt_LOWBAT
                        if(show_each_device && log_manuell){
                            log('Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +' --- ' +Batterie);
                        }
                        //wenn Batterie unbekannt dann Log
                        if(Batterie == 'unbekannt' && native_type !=='' && id_name.substring(0, 3) != 'CUX'){
                            log('Bitte melden: ' + common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Batterietyp fehlt im Script');
                        }
                        }
                        
                    }); 
                    
                    // Schleife ist durchlaufen. 
                    if(Gesamt_LOWBAT === 0){
                        if(debugging || log_manuell){
                            log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                        }
                    }
                    else{
                        if(Betroffen_LOWBAT_no_observation > 0){
                            if(debugging || log_manuell){
                                log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');    
                            }
                        }
                    
                        if(Betroffen_LOWBAT > 0){
                            if(debugging || log_manuell){
                                log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT +' Servicemeldung(en).');    
                            }
                            if(write_state){
                                if(id_IST_LOWBAT){
                                    setState(id_IST_LOWBAT,Betroffen_LOWBAT);
                                    
                                }
                                else{
                                    if(debugging){
                                        log('id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt');
                                    
                                    }    
                                }
                        
                            }
                            else{
                                if(debugging){
                                    log('Variable write_state steht auf false');
                                    
                                }    
                            }
                        }
                        else{
                            if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                                log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                            
                            }
                            if(write_state){
                                if(id_IST_LOWBAT){
                                    setState(id_IST_LOWBAT,0);
                                   
                                }
                                else{
                                    if(debugging){
                                        log('id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt');
                                    
                                    }    
                                }
                        
                            }
                            else{
                                if(debugging){
                                    log('Variable write_state steht auf false');
                                    
                                }    
                            }
                        }
                    }
                    
                    
                    
                    
                    
                    //Verarbeitung aller Datenpunkte
                    if(Betroffen_no_observation > 0 && native_type !=='HmIP-HEATING'){    
                        if(debugging){
                            log('Derzeit gibt es insgesamt ' +Betroffen_no_observation +' unterdrückte Servicemeldungen');
                        }
                    }
                    
                    if(Betroffen > 0 && native_type !=='HmIP-HEATING'){
                        
                        if(write_state){
                            if(id_IST_Gesamt === ''){
                                if(debugging){
                                    log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                                }
                            }
                            else{
                                if(debugging){
                                    log('Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                }
                                setState(id_IST_Gesamt,Betroffen);
                            }
                        }
                        if(write_message){
                            if(id_Text_Servicemeldung){
                                setState(id_Text_Servicemeldung,servicemeldung.join(', '));    
                            }    
                        }
                        else{
                            if(debugging){
                                log('Variable write_message steht auf false');
                                
                            }     
                        }
                        
                        
                        if(meldung_neu != servicemeldung){
                            meldung_alt = meldung_neu;
                            meldung_neu = servicemeldung;
                            if(debugging){
                                log('meldung alt und neu geändert');
                            }
                            
                        }
                        else{
                            if(debugging && !log_manuell){
                                log('Else Teil Meldung_neu');
                            }
                            meldung_neu = ['Derzeit keine neue Servicemeldung'];
                        }
                        
                        
                        if(timer){
                            clearTimeout(timer);
                            timer = null;
                            if(debugging){
                                log('Es gibt bereits eine Servicemeldung. Abruch des Timers .');
                                
                            }
                            if(debugging){
                                log('Übersicht aller Servicemeldungen: '+ servicemeldung.join(', '));
                            }
                            //Push verschicken
                            if(sendpush && !log_manuell){
                                prio = 0; 
                                titel = 'Servicemeldung';
                                message = formatiert_servicemeldung.join('\n');
                                send_pushover(device, message, titel, prio);
                            }
                            if(sendtelegram && !log_manuell){
                                message = servicemeldung.join('\n');
                                send_telegram(message, user_telegram);
                            }
                            if(sendmail && !log_manuell){
                                message = servicemeldung.join('\n');
                                send_mail(message);
                            }
                                
                            
                        }
                        else{
                            timer = setTimeout(function() {
                                timer = null;
                                if(debugging && !log_manuell){
                                    log('Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung');
                                    
                                }
                                
                                if(debugging || log_manuell){
                                    log('Es werden: '+Gesamt +' Datenpunkte überwacht. Derzeit: '+Betroffen +' Servicemeldung(en).');
                                }
                                if(Betroffen == 1){
                                    if(debugging){
                                        log('Es gibt eine Servicemeldung: ' + servicemeldung.join(', '));
                                    }   
                                }
                                if(Betroffen >1){
                                    if(debugging){
                                        log('Übersicht aller Servicemeldungen: '+ servicemeldung.join(', '));
                                    }   
                                }
                                //Push verschicken
                                meldung_neu = meldung_neu.filter(item => !meldung_alt.includes(item));
                                if(meldung_neu.length === 0){
                                    if(debugging && !log_manuell){
                                        log('Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.');
                                    }
                                }
                                else{
                                    //log('Test: '+meldung_neu);
                                    if(sendpush && !log_manuell){
                                        prio = 0; 
                                        titel = 'Servicemeldung';
                                        message = formatiert_servicemeldung.join('\n');
                                        send_pushover(device, message, titel, prio);
                                    }
                                    if(sendtelegram && !log_manuell){
                                        message = servicemeldung.join('\n');
                                        send_telegram(message, user_telegram);
                                    }
                                    if(sendmail && !log_manuell){
                                        message = servicemeldung.join('\n');
                                        send_mail(message);
                                    }
                                        
                                }
                                
                            }, 3 * 1000);  // 3 Sekunden Verzögerung
                        }
                        
                        
                    }
                    else{
                        meldung_alt = ['Derzeit keine Servicemedungen.'];
                        
                        if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                            log(+Gesamt +' Datenpunkte werden insgesamt vom Script ' +name +' (Version: '+Version +') überwacht. Instance: '+instance);
                            
                            
                        }
                        if(write_message){
                            if(id_Text_Servicemeldung){
                                setState(id_Text_Servicemeldung,'Derzeit keine Servicemeldungen');    
                            }    
                        }
                        if(write_state){
                            if(id_IST_Gesamt === ''){
                                if(debugging){
                                    log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                                }
                            }
                            else{
                                if(debugging){
                                    log('Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                }
                                setState(id_IST_Gesamt,0);
                            }
                        }
                                
                    }
                    
                 
                }
                
                //Auslösen durch Zustandsänderung
                if(observation){
                    
                    SelectorLOWBAT.on(function(obj) {    
                        Servicemeldung(obj);
                    });
                    
                    
                }
                
                
                if(onetime){
                    //beim Start
                    Servicemeldung();
                    
                } 
                
                
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #407

                @cash

                Hallo, habe es auch mal getestet, funktioniert einwandfrei. :+1:

                javascript.0	2019-11-11 20:20:24.234	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt eine Servicemeldung: Haustuer (NEQ1818500) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA
                javascript.0	2019-11-11 20:20:24.234	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es werden: 13 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                javascript.0	2019-11-11 20:20:24.233	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: meldung alt und neu geändert
                javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_message steht auf false
                javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_state steht auf false
                javascript.0	2019-11-11 20:20:21.224	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                

                Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Immer Daten sichern!

                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • sigi234S sigi234

                  @cash

                  Hallo, habe es auch mal getestet, funktioniert einwandfrei. :+1:

                  javascript.0	2019-11-11 20:20:24.234	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt eine Servicemeldung: Haustuer (NEQ1818500) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA
                  javascript.0	2019-11-11 20:20:24.234	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es werden: 13 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                  javascript.0	2019-11-11 20:20:24.233	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                  javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: meldung alt und neu geändert
                  javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_message steht auf false
                  javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_state steht auf false
                  javascript.0	2019-11-11 20:20:21.224	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                  
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #408

                  @sigi234 Der Test bringt nur leider nichts. Es sei den Du hast den Paramter in Zeile 24 richtig eingestellt auf eine cuxd Instanz?

                  Wobei der Test dann trotzdem nicht viel aussagt. Da das gesamte Script bei Dir sowieso läuft- Hier geht es um einen workaround für die, die Probleme haben.

                  Schaden tut es natürlich auch nichts. Es bestätigt zumindest das ich mit der Änderung keine neuen Probleme verursache :-) Deshalb Danke

                  B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • cashC cash

                    @sigi234 Der Test bringt nur leider nichts. Es sei den Du hast den Paramter in Zeile 24 richtig eingestellt auf eine cuxd Instanz?

                    Wobei der Test dann trotzdem nicht viel aussagt. Da das gesamte Script bei Dir sowieso läuft- Hier geht es um einen workaround für die, die Probleme haben.

                    Schaden tut es natürlich auch nichts. Es bestätigt zumindest das ich mit der Änderung keine neuen Probleme verursache :-) Deshalb Danke

                    B Offline
                    B Offline
                    bommel_030
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #409

                    @cash
                    Testscript installiert, angepasst und reboot....
                    CuxD Instanz (rpc.1) wird wie gewünscht ignoriert. Er scheint aber nur die Homematic Funkkomponenten (rpc.0) mit dem LOWBAT zu filtern.
                    Die Nachfolgenden (virtuell, Hmip, etc.) werden nicht aufgeführt.

                    21:22:34.841	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                    21:22:34.842	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: 30 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Online.Homematic_Test (Version: 1.62) überwacht. Instance: 1
                    21:22:34.843	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                    21:22:34.844	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: registered 32 subscriptions and 0 schedules
                    

                    Vorher waren es ~200 Datenpunkte die überwacht wurden....

                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • cashC cash

                      @sigi234 Der Test bringt nur leider nichts. Es sei den Du hast den Paramter in Zeile 24 richtig eingestellt auf eine cuxd Instanz?

                      Wobei der Test dann trotzdem nicht viel aussagt. Da das gesamte Script bei Dir sowieso läuft- Hier geht es um einen workaround für die, die Probleme haben.

                      Schaden tut es natürlich auch nichts. Es bestätigt zumindest das ich mit der Änderung keine neuen Probleme verursache :-) Deshalb Danke

                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #410

                      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                      @sigi234 Der Test bringt nur leider nichts. Es sei den Du hast den Paramter in Zeile 24 richtig eingestellt auf eine cuxd Instanz?

                      Nein aber jetzt.

                      Da das gesamte Script bei Dir sowieso läuft- Hier geht es um einen workaround für die, die Probleme haben.

                      Das Skript lief bei mir nicht Richtig, habe es deaktiviert gehabt. Eine Menge Orange Warn Meldungen im Log, leider nicht mehr vorhanden.

                      MIT cuxd Instanz

                      javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: 7 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
                      javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_state steht auf false
                      javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                      javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: Badfenster (XXXXXX) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                      javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: Temperatursensor Bad (XXXXXXX) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                      javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: Heizkörper EZ (XXXXXXX) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                      javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: Licht_Vorraum (XXXXXXXX) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                      javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: Terrassentuer (XXXXXXXX) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                      javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: Haustuer (XXXXXXXX) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                      javascript.0	2019-11-11 21:22:57.365	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (XXXXXXXX) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                      javascript.0	2019-11-11 21:22:57.364	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
                      javascript.0	2019-11-11 21:22:55.629	info	(7736) Start javascript script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen
                      javascript.0	2019-11-11 21:22:55.624	info	(7736) Stop script script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen
                      

                      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Immer Daten sichern!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B bommel_030

                        @cash
                        Testscript installiert, angepasst und reboot....
                        CuxD Instanz (rpc.1) wird wie gewünscht ignoriert. Er scheint aber nur die Homematic Funkkomponenten (rpc.0) mit dem LOWBAT zu filtern.
                        Die Nachfolgenden (virtuell, Hmip, etc.) werden nicht aufgeführt.

                        21:22:34.841	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                        21:22:34.842	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: 30 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Online.Homematic_Test (Version: 1.62) überwacht. Instance: 1
                        21:22:34.843	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                        21:22:34.844	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: registered 32 subscriptions and 0 schedules
                        

                        Vorher waren es ~200 Datenpunkte die überwacht wurden....

                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #411

                        @bommel_030 Logo. HMIP haben nicht LOWBAT sondern LOW_BAT. . Virtuelle Gruppen werden schon ignoriert weil es sonst Doppelmeldungen gibt wenn ein Gruppenmitglied eine leere Batterie hat.

                        Ich werde die Änderung so in das Hauptscript einbauen und auf UNREACH und STICKY_UNREACH erweitern. Danach sollte das Script dann auch bei Dir richtig laufen...

                        Danke fürs testen.

                        B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • cashC cash

                          @bommel_030 Logo. HMIP haben nicht LOWBAT sondern LOW_BAT. . Virtuelle Gruppen werden schon ignoriert weil es sonst Doppelmeldungen gibt wenn ein Gruppenmitglied eine leere Batterie hat.

                          Ich werde die Änderung so in das Hauptscript einbauen und auf UNREACH und STICKY_UNREACH erweitern. Danach sollte das Script dann auch bei Dir richtig laufen...

                          Danke fürs testen.

                          B Offline
                          B Offline
                          bommel_030
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #412

                          @cash
                          OK, war irritiert weil weder low_bat noch unreach aufgeführt wurden.
                          Dachte du müsstest "nur" den cuxd Teil ausklammern. Ich hab zu danken...

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • cashC cash

                            @bommel_030 Logo. HMIP haben nicht LOWBAT sondern LOW_BAT. . Virtuelle Gruppen werden schon ignoriert weil es sonst Doppelmeldungen gibt wenn ein Gruppenmitglied eine leere Batterie hat.

                            Ich werde die Änderung so in das Hauptscript einbauen und auf UNREACH und STICKY_UNREACH erweitern. Danach sollte das Script dann auch bei Dir richtig laufen...

                            Danke fürs testen.

                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                            #413

                            @cash

                            ich habe auch ein Problem bei dem Script. Es wird soweit alles erkannt, es wird nur nichts in den Datenpunkt geschrieben der die Servicemeldungen drin hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Lowbat Alarm drin stand (mittlerweile behoben durch eine neue Batterie), jedoch noch ein Unreach Alarm erkannt wird, jder jedoch nicht in den Datenpunkt geschrieben wird.

                            Habe daraufhin dein Testscript durchlaufen lassen und dort wird der Datenpunkt befüllt, jedoch steht dort das es keine Servicemeldungen vorhanden sind, obwohl der Unreach Alarm in den Datenpunkten vorhanden ist.

                            Der Unreach Alarm ist korrekt, dass ist ein Rauchmelder den ich wegen Fehlalarmen erst einmal abmontiert habe.

                            Hier mal der Log vom Testscript:

                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.460	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: 17 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.450	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
                            javascript.0	2019-11-11 21:44:35.592	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                            

                            und hier der Log vom Script aus Github (aktuelle Version):

                            javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt eine Servicemeldung:
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es werden: 100 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: meldung alt und neu geändert
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.597	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.589	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38:21 U
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:53 Uh
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:00 Uhr
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.581	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 10.11.19 17:58:39 Uhr
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestö
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- sei
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 3
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.572	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört ---
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 09.1
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört --- seit: 30.10.19 03:
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.562	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.561	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.559	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr --- 2x LR6
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.552	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.550	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.547	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Function wird gestartet.
                            javascript.0	2019-11-11 21:52:23.662	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2
                            

                            Meine Datenpunkte habe ich als zahlen deklariert, dort wird jedoch immer ein Prozentzeichen dahinter gesetzt, kann das das Problem sein?
                            Hast du vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?

                            cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • Dominik F.D Dominik F.

                              @cash

                              ich habe auch ein Problem bei dem Script. Es wird soweit alles erkannt, es wird nur nichts in den Datenpunkt geschrieben der die Servicemeldungen drin hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Lowbat Alarm drin stand (mittlerweile behoben durch eine neue Batterie), jedoch noch ein Unreach Alarm erkannt wird, jder jedoch nicht in den Datenpunkt geschrieben wird.

                              Habe daraufhin dein Testscript durchlaufen lassen und dort wird der Datenpunkt befüllt, jedoch steht dort das es keine Servicemeldungen vorhanden sind, obwohl der Unreach Alarm in den Datenpunkten vorhanden ist.

                              Der Unreach Alarm ist korrekt, dass ist ein Rauchmelder den ich wegen Fehlalarmen erst einmal abmontiert habe.

                              Hier mal der Log vom Testscript:

                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.460	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: 17 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:36.450	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
                              javascript.0	2019-11-11 21:44:35.592	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                              

                              und hier der Log vom Script aus Github (aktuelle Version):

                              javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt eine Servicemeldung:
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es werden: 100 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: meldung alt und neu geändert
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.597	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.589	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38:21 U
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:53 Uh
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:00 Uhr
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.581	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 10.11.19 17:58:39 Uhr
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestö
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- sei
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 3
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.572	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört ---
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 09.1
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört --- seit: 30.10.19 03:
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.562	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.561	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.559	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr --- 2x LR6
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.552	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.550	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:24.547	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Function wird gestartet.
                              javascript.0	2019-11-11 21:52:23.662	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2
                              

                              Meine Datenpunkte habe ich als zahlen deklariert, dort wird jedoch immer ein Prozentzeichen dahinter gesetzt, kann das das Problem sein?
                              Hast du vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?

                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #414

                              @Dominik-F Also erstmal das Testscript ist nur ein Teil vom Script. Es umfasst nur LOWBAT Meldungen. Das Testscript habe ich hier nur für einen User zum testen eingestellt da per Chat nicht möglich da zu lang.

                              Was Dein Problem anbelangt brauche ich mehr Infos. Wie sieht die Konfig für die betreffenden Felder an. Wie sind die Felder angelegt worden. Dort brauche ich die Eigenschaften.

                              Spontan entweder Konfigfehler oder Feld falsch angelegt. Geht es um die Anzahl der Fehlermeldungen oder um den Text der Fehlermeldungen?

                              Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • cashC cash

                                @Dominik-F Also erstmal das Testscript ist nur ein Teil vom Script. Es umfasst nur LOWBAT Meldungen. Das Testscript habe ich hier nur für einen User zum testen eingestellt da per Chat nicht möglich da zu lang.

                                Was Dein Problem anbelangt brauche ich mehr Infos. Wie sieht die Konfig für die betreffenden Felder an. Wie sind die Felder angelegt worden. Dort brauche ich die Eigenschaften.

                                Spontan entweder Konfigfehler oder Feld falsch angelegt. Geht es um die Anzahl der Fehlermeldungen oder um den Text der Fehlermeldungen?

                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #415

                                @cash

                                Danke für deine schnelle Antwort. Es geht um den Text der Fehlermeldung. Lowbat wurde in das Feld geschrieben, jedoch der Unreachalarm nicht.

                                Hier der Config:

                                const Version = 1.61;
                                const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                                const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                                const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                                
                                const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                
                                const observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                                
                                //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                                
                                //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                const prio_LOWBAT = 0;
                                const prio_UNREACH = 0;
                                const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                const prio_ERROR = 0;
                                const prio_ERROR_CODE = 0;
                                const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                const prio_SABOTAGE= 0;
                                const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                
                                //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                const id_Text_Servicemeldung = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text_MELDUNGEN';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                                
                                //Variablen für Pushover
                                const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                                const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                                const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                                const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                let prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                let titel;
                                let message;
                                let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                //let _device = 'All'; 
                                
                                //Variablen für Telegram
                                const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                
                                //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                
                                //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                                const id_IST_LOW_BAT = '';
                                const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                                const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                                const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                                const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                                const id_IST_ERROR = '';
                                const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                                const id_IST_ERROR_CODE = '';
                                const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                                const id_IST_SABOTAGE = '';
                                const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                

                                Hier sind meine Datenpunkte, der letzte ist als Zeichenkette angelegt, die anderen als Zahl:
                                Unbenannt.PNG

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Michael HornM Offline
                                  Michael HornM Offline
                                  Michael Horn
                                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Horn
                                  #416

                                  Hallo ich habe dein Script installiert.
                                  Habe zuerst einen Fehler in Zeile 158.
                                  Unbenannt.JPG

                                  Habe das let durch var ersetzt. Fehler ist weg.

                                  Allerdings bekomme ich im Log einige WARN Meldungen


                                  11.11.2019, 22:14:06.934 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.Systemmeldungen
                                  11.11.2019, 22:14:26.489 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Systemmeldungen
                                  11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:7:21
                                  11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 63 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:751:21)
                                  11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                                  11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 4 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 75 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                  11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:982:21)
                                  11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                                  11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 70 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:1132:21)
                                  11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                                  11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 36 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 74 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                  11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 41 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  11.11.2019, 22:14:26.491 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:1892:17)
                                  11.11.2019, 22:14:26.491 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                                  11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: registered 391 subscriptions and 0 schedules
                                  11.11.2019, 22:14:27.647 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es werden: 390 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).

                                  Was bedeutet das?
                                  Michael

                                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Dominik F.D Dominik F.

                                    @cash

                                    ich habe auch ein Problem bei dem Script. Es wird soweit alles erkannt, es wird nur nichts in den Datenpunkt geschrieben der die Servicemeldungen drin hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Lowbat Alarm drin stand (mittlerweile behoben durch eine neue Batterie), jedoch noch ein Unreach Alarm erkannt wird, jder jedoch nicht in den Datenpunkt geschrieben wird.

                                    Habe daraufhin dein Testscript durchlaufen lassen und dort wird der Datenpunkt befüllt, jedoch steht dort das es keine Servicemeldungen vorhanden sind, obwohl der Unreach Alarm in den Datenpunkten vorhanden ist.

                                    Der Unreach Alarm ist korrekt, dass ist ein Rauchmelder den ich wegen Fehlalarmen erst einmal abmontiert habe.

                                    Hier mal der Log vom Testscript:

                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.460	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: 17 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:36.450	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
                                    javascript.0	2019-11-11 21:44:35.592	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                                    

                                    und hier der Log vom Script aus Github (aktuelle Version):

                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt eine Servicemeldung:
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es werden: 100 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: meldung alt und neu geändert
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.597	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.589	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38:21 U
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:53 Uh
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:00 Uhr
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.581	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 10.11.19 17:58:39 Uhr
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestö
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- sei
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 3
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.572	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört ---
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 09.1
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört --- seit: 30.10.19 03:
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.562	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.561	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.559	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr --- 2x LR6
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.552	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.550	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:24.547	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Function wird gestartet.
                                    javascript.0	2019-11-11 21:52:23.662	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2
                                    

                                    Meine Datenpunkte habe ich als zahlen deklariert, dort wird jedoch immer ein Prozentzeichen dahinter gesetzt, kann das das Problem sein?
                                    Hast du vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?

                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #417

                                    @Dominik-F Gucke ich mir genauer an.

                                    Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • cashC cash

                                      @Dominik-F Gucke ich mir genauer an.

                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #418

                                      @cash

                                      Vielen Dank. Ich werde jetzt ins Bett gehen und dir Morgen antworten.

                                      Ich habe die Prozentzeichen bei den Datenpunkten weg bekommen und in Zeile 67 von der von mir geposteten Config die " durch ' erstetzt. Hat keinen Unterschied gebracht.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Michael HornM Michael Horn

                                        Hallo ich habe dein Script installiert.
                                        Habe zuerst einen Fehler in Zeile 158.
                                        Unbenannt.JPG

                                        Habe das let durch var ersetzt. Fehler ist weg.

                                        Allerdings bekomme ich im Log einige WARN Meldungen


                                        11.11.2019, 22:14:06.934 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.Systemmeldungen
                                        11.11.2019, 22:14:26.489 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Systemmeldungen
                                        11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:7:21
                                        11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 63 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                        11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:751:21)
                                        11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                                        11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 4 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                        11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 75 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                        11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:982:21)
                                        11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                                        11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 70 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                        11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:1132:21)
                                        11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                                        11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                        11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                        11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                        11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                        11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 36 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                        11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 74 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                        11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 41 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                        11.11.2019, 22:14:26.491 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:1892:17)
                                        11.11.2019, 22:14:26.491 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                                        11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: registered 391 subscriptions and 0 schedules
                                        11.11.2019, 22:14:27.647 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es werden: 390 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).

                                        Was bedeutet das?
                                        Michael

                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #419

                                        @Michael-Horn In dem Du let durch var ersetzt läuft das Script? Das wäre mehr als komisch.
                                        Mal davon abgesehen das es kein Fehler ist nur weil es rot unterstrichen ist. Es heißt nur das ein Bug im Adapter ist... Ich gebe auch kein Support für veränderte Scripte :-)

                                        Für den Rest bitte mal die Variable debug auf true und show_each_device auch auf true...

                                        Welche Instanzen nutzt Du wofür? Hast Du cuxd?

                                        Michael HornM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • cashC cash

                                          @Michael-Horn In dem Du let durch var ersetzt läuft das Script? Das wäre mehr als komisch.
                                          Mal davon abgesehen das es kein Fehler ist nur weil es rot unterstrichen ist. Es heißt nur das ein Bug im Adapter ist... Ich gebe auch kein Support für veränderte Scripte :-)

                                          Für den Rest bitte mal die Variable debug auf true und show_each_device auch auf true...

                                          Welche Instanzen nutzt Du wofür? Hast Du cuxd?

                                          Michael HornM Offline
                                          Michael HornM Offline
                                          Michael Horn
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #420

                                          @cash Hallöchen, ja mit "var" läuft das Script, zumindest bekomme ich Meldungen im LOG (siehe Spoiler).
                                          Ich habe den Urprung nun wieder hergestellt. Leider bekomme ich jetzt wieder den Compelier Fehler in Zeile 158.
                                          Das Script läuft nun nicht mehr. Deine Vorschläge habe ich übernommen, ohne Erfolg. Ich benutze CuxD . Gruß Michael

                                          Michael HornM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          484

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe