Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 324.2k Aufrufe 102 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • metaxaM metaxa

    @Glasfaser & @cash Lieben Dank Euch beiden, es sieht jetzt nach 1 Stunde und mehrmaligen Durchlauf des Scripts alles gut aus. Scheinbar war der Hardcore Refresh mehr als gut, Danke!

    LG aus Wien
    mxa

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #399

    @metaxa

    Dito ….. schön das es wieder funktioniert :+1:

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Nicht stören
      B Nicht stören
      bommel_030
      schrieb am zuletzt editiert von
      #400

      Nachdem dank eurer Hilfe das Servicemeldungen-Skript fehlerfrei und unauffällig lief brauche ich leider nochmals Hilfe.
      Irgendwann lief mir das ganze zu unauffällig und ich habe mal in den Java Script Adapter geschaut.
      Das Skript ist angehalten und wirft beim Start folgende Fehlermeldungen aus:
      Log

      javascript.0	2019-11-05 09:27:39.658	error	(494) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2019-11-05 09:27:39.657	error	(494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
      javascript.0	2019-11-05 09:27:39.656	error	(494) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
      javascript.0	2019-11-05 09:27:39.655	error	(494) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
      javascript.0	2019-11-05 09:27:39.654	error	(494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
      javascript.0	2019-11-05 09:27:39.653	error	(494) TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
      javascript.0	2019-11-05 09:27:39.652	error	(494) ^
      javascript.0	2019-11-05 09:27:39.651	error	(494) native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
      javascript.0	2019-11-05 09:27:39.649	error	(494) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
      

      Skript

      09:27:39.649	error	javascript.0 (494) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
      09:27:39.654	error	javascript.0 (494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
      09:27:39.656	error	javascript.0 (494) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
      09:27:39.657	error	javascript.0 (494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
      

      Zwischen dem letzten wissentlichen funktionierendem Stand und der Fehlermeldung jetzt wurde der js-controller auf die Version 2.X aktualisiert. Ob der Fehler davor oder danach kam kann ich nicht sagen. Nach der Fehlermeldung habe ich das Skript auf die aktuelle v1.61 (vorher 1.59) aktualisiert.
      Fehlermeldungen sind gleichgeblieben und verraten mir leider nicht wirklich wo es hakt.

      Gruß

      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B bommel_030

        Nachdem dank eurer Hilfe das Servicemeldungen-Skript fehlerfrei und unauffällig lief brauche ich leider nochmals Hilfe.
        Irgendwann lief mir das ganze zu unauffällig und ich habe mal in den Java Script Adapter geschaut.
        Das Skript ist angehalten und wirft beim Start folgende Fehlermeldungen aus:
        Log

        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.658	error	(494) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.657	error	(494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.656	error	(494) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.655	error	(494) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.654	error	(494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.653	error	(494) TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.652	error	(494) ^
        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.651	error	(494) native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.649	error	(494) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
        

        Skript

        09:27:39.649	error	javascript.0 (494) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
        09:27:39.654	error	javascript.0 (494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
        09:27:39.656	error	javascript.0 (494) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
        09:27:39.657	error	javascript.0 (494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
        

        Zwischen dem letzten wissentlichen funktionierendem Stand und der Fehlermeldung jetzt wurde der js-controller auf die Version 2.X aktualisiert. Ob der Fehler davor oder danach kam kann ich nicht sagen. Nach der Fehlermeldung habe ich das Skript auf die aktuelle v1.61 (vorher 1.59) aktualisiert.
        Fehlermeldungen sind gleichgeblieben und verraten mir leider nicht wirklich wo es hakt.

        Gruß

        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #401

        @bommel_030 Bitte mal in den Objekten nach LOWBAT Filtern. Dort wird es einen Wert geben ohne Inhalt und genau der ist das Problem? Ggf. einfach die Homematic Adapter stoppen alle Datenpunkte löschen und Adapter neu starten. Danach sollten alle Datenpunkte die LOWBAT beinhalten befüllt sein und das Script fehlerfrei laufen.

        Mit dem Update vom js.controller hat es nichts zu tun.

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • cashC cash

          @bommel_030 Bitte mal in den Objekten nach LOWBAT Filtern. Dort wird es einen Wert geben ohne Inhalt und genau der ist das Problem? Ggf. einfach die Homematic Adapter stoppen alle Datenpunkte löschen und Adapter neu starten. Danach sollten alle Datenpunkte die LOWBAT beinhalten befüllt sein und das Script fehlerfrei laufen.

          Mit dem Update vom js.controller hat es nichts zu tun.

          B Nicht stören
          B Nicht stören
          bommel_030
          schrieb am zuletzt editiert von
          #402

          @cash
          Danke für die Antwort. Alle LOWBAT OBjekte sind mit Werten gefüllt. Trotzdem alle Adapter gestoppt, gelöscht neu gestartet....
          Skript wirft weiterhin folgendes aus:

          10:41:29.306	error	javascript.0 (1522) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
          10:41:29.308	error	javascript.0 (1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
          10:41:29.310	error	javascript.0 (1522) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
          10:41:29.310	error	javascript.0 (1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
          
          javascript.0	2019-11-06 10:41:29.311	error	(1522) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.0	2019-11-06 10:41:29.310	error	(1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
          javascript.0	2019-11-06 10:41:29.310	error	(1522) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
          javascript.0	2019-11-06 10:41:29.309	error	(1522) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
          javascript.0	2019-11-06 10:41:29.308	error	(1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
          javascript.0	2019-11-06 10:41:29.308	error	(1522) TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
          javascript.0	2019-11-06 10:41:29.307	error	(1522) ^
          javascript.0	2019-11-06 10:41:29.307	error	(1522) native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
          javascript.0	2019-11-06 10:41:29.306	error	(1522) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
          
          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B bommel_030

            @cash
            Danke für die Antwort. Alle LOWBAT OBjekte sind mit Werten gefüllt. Trotzdem alle Adapter gestoppt, gelöscht neu gestartet....
            Skript wirft weiterhin folgendes aus:

            10:41:29.306	error	javascript.0 (1522) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
            10:41:29.308	error	javascript.0 (1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
            10:41:29.310	error	javascript.0 (1522) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
            10:41:29.310	error	javascript.0 (1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
            
            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.311	error	(1522) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.310	error	(1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.310	error	(1522) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.309	error	(1522) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.308	error	(1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.308	error	(1522) TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.307	error	(1522) ^
            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.307	error	(1522) native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.306	error	(1522) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
            
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #403

            @bommel_030 Filtern nach LOWBAT_ALARM und Screenshots aller Datenpunkte zeigen. Evtl ein Namesproblem?

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • cashC cash

              @bommel_030 Filtern nach LOWBAT_ALARM und Screenshots aller Datenpunkte zeigen. Evtl ein Namesproblem?

              B Nicht stören
              B Nicht stören
              bommel_030
              schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
              #404

              @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

              LOWBAT_ALARM
              6cabd0d3-4a20-4f54-93b0-cf938993376d-image.png
              c8fc39e5-cbfb-4def-a57a-c6570052df20-image.png
              64c3a1dd-3b5d-43e1-afa1-aef9d00d5738-image.png
              So?

              cashC 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • B bommel_030

                @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                LOWBAT_ALARM
                6cabd0d3-4a20-4f54-93b0-cf938993376d-image.png
                c8fc39e5-cbfb-4def-a57a-c6570052df20-image.png
                64c3a1dd-3b5d-43e1-afa1-aef9d00d5738-image.png
                So?

                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #405

                @bommel_030 Ich habe Dir noch ein paar Sachen in den Chat geschrieben? Hast Du das gesehen?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B bommel_030

                  @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                  LOWBAT_ALARM
                  6cabd0d3-4a20-4f54-93b0-cf938993376d-image.png
                  c8fc39e5-cbfb-4def-a57a-c6570052df20-image.png
                  64c3a1dd-3b5d-43e1-afa1-aef9d00d5738-image.png
                  So?

                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #406

                  @bommel_030 wie besprochen hier mal ein Testscript. Bitte mal testen und danach ins Log schauen und am Besten mir schicken.

                  /*******************************************************
                  
                  * 12.09.19 V1.61    Problem mit Cuxd Geräten behoben
                  * 11.11.19 V1.62    neue Option für Cuxd-Geräte
                  *
                  * Andere theoretisch mögliche LOWBAT_REPORTING, U_SOURCE_FAIL, USBH_POWERFAIL, STICKY_SABOTAGE, ERROR_REDUCED, ERROR_SABOTAGE
                  *******************************************************/ 
                  const Version = 1.62;
                  const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                  const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                  const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                  const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                  
                  const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                  
                  const observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                  const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                  const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                  
                  //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                  const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                  
                  //Instanz Cuxd ausschließen entweder leer lassen oder Instanz reinschreiben nur die Zahl z. B. '1'
                  const CUXD = '1';
                   
                  //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                  const prio_LOWBAT = 0;
                  const prio_UNREACH = 0;
                  const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                  const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                  const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                  const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                  const prio_ERROR = 0;
                  const prio_ERROR_CODE = 0;
                  const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                  const prio_SABOTAGE= 0;
                  const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                  
                  //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                  const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                  const id_Text_Servicemeldung = '';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                  
                  //Variablen für Pushover
                  const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                  const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                  const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                  const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                  const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                  let prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                  let titel;
                  let message;
                  let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                  //let _device = 'All'; 
                  
                  //Variablen für Telegram
                  const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                  const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                  
                  //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                  const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                  
                  //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                  const write_state = false;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                  //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                  const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                  const id_IST_LOW_BAT = '';
                  const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                  const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                  const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                  const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                  const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                  const id_IST_ERROR = '';
                  const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                  const id_IST_ERROR_CODE = '';
                  const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                  const id_IST_SABOTAGE = '';
                  const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                  
                  //Ab hier eigentliches Script
                  const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                  const SelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOW_BAT_ALARM$]');
                  const SelectorUNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM$]');
                  const SelectorSTICKY_UNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
                  const SelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                  const SelectorUPDATE_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UPDATE_PENDING_ALARM$]');
                  const SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
                  const SelectorERROR  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.1.ERROR$]');
                  const SelectorERROR_CODE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.ERROR_CODE$]');
                  const SelectorFAULT_REPORTING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.4.FAULT_REPORTING$]');
                  const SelectorSABOTAGE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                  const SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM$]');
                  
                  let timer = null;
                  let timer_sticky_unreach = null;
                  let meldung_alt = [];
                  let meldung_neu = [];
                  
                  function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                      //Version V4.01 vom 10.04.19
                      let pushover_Instanz;
                      if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                      else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                      else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                      else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                      sendTo(pushover_Instanz, { 
                          device: device,
                          message: message, 
                          title: titel, 
                          priority: prio,
                          retry: 60,
                          expire: 600,
                          html: 1
                      }); 
                  }
                  
                  function send_telegram (message, user_telegram) {
                      sendTo('telegram.0', { 
                          text: message,
                          user: user_telegram,
                          parse_mode: 'HTML'
                      }); 
                  
                  }
                  
                  function send_mail (message) {
                      sendTo("email", {
                          //from:    "iobroker@mydomain.com",
                          //to:      "aabbcc@gmail.com",
                          subject: "Servicemeldung",
                          text:    message
                      });
                  
                  
                  }
                  
                  function replaceAll(string, token, newtoken) {      
                      if(token!=newtoken)
                      while(string.indexOf(token) > -1) {
                          string = string.replace(token, newtoken);
                      }
                      return string;
                  }
                  
                  function func_translate_status(meldungsart, native_type, status){
                      let status_text;
                      if(meldungsart == 'UNREACH_ALARM' || meldungsart == 'STICKY_UNREACH_ALARM'){
                          if(status === 0){
                              status_text = 'keine Kommunikationsfehler';
                          }
                          else if (status == 1){
                              status_text = 'Kommunikation gestört';    
                          }
                          else if (status == 2){
                              status_text = 'Kommunikation war gestört';    
                          }
                      }
                          
                      else if(meldungsart == 'LOWBAT_ALARM' || meldungsart == 'LOW_BAT_ALARM'){
                          if(status === 0){
                              status_text = 'Batterie ok';
                          }
                          else if (status == 1){
                              status_text = 'Batterie niedrig';    
                          }
                          else if (status == 2){
                              status_text = 'Batterie ok';    
                          }
                      
                      }
                      
                      
                       
                      return(status_text);
                  }
                  
                  function func_get_datum(id){
                      let datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                      let datum_seit;
                      if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
                          datum_seit = '';
                          
                      }else{
                          datum_seit=  ' --- seit: ' +datum +' Uhr';
                      }
                      return(datum_seit);
                  }
                  
                  function func_Batterie(native_type){
                      let Batterie = 'unbekannt';
                      let cr2016 = ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'];
                      let cr2032 = ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'];
                      let lr14x2 = ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl'];
                      let lr44x2 = ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'];
                      let lr6x2 = ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2', 'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI', 'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2', 'HmIP-SPDR', 'HmIP-SWD', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT','HmIP-STHO'];
                      let lr6x3 = ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR', 'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3'];
                      let lr6x4 = ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'];
                      let lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB'];
                      let lr3x2 = ['HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB', 'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2', 'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8'];
                      let lr3x3 = ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'];
                      let lr3x3a = ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'];
                      let lr14x3 = ['HmIP-MP3P'];
                      let block9 = ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'];
                      let fixed    = ['HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD'];
                      let ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR', 'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB'];
                      let recharge = ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM',  'HM-RC-19-SW'];
                  
                  
                      for (var i = 0; i < cr2016.length; i++) {
                          if (cr2016[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = '1x CR2016';
                              break;
                          }
                      }
                      for (i = 0; i < cr2032.length; i++) {
                          if (cr2032[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = '1x CR2032';
                              break;
                          }
                      }
                      for (i = 0; i < lr14x2.length; i++) {
                          if (lr14x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = '2x LR14';
                              break;
                          }
                      }
                      for (i = 0; i <lr44x2.length; i++) {
                          if (lr44x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = '2x LR44/AG13';
                              break;
                          }
                      }
                      for (i = 0; i <lr6x2.length; i++) {
                          if (lr6x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = '2x LR6/AA';
                              break;
                          }
                      }
                      for (i = 0; i < lr6x3.length; i++) {
                          if (lr6x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = '3x LR6/AA';
                              break;
                          }
                      }
                      for (i = 0; i < lr6x4.length; i++) {
                          if (lr6x4[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = '4x LR6/AA';
                              break;
                          }
                      }
                      for (i = 0; i < lr3x1.length; i++) {
                          if (lr3x1[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = '1x LR3/AAA';
                              break;
                          }
                      }
                      for (i = 0; i < lr3x2.length; i++) {
                          if (lr3x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = '2x LR3/AAA';
                              break;
                          }
                      }
                      for (i = 0; i < lr3x3.length; i++) {
                          if (lr3x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = '3x LR3/AAA';
                              break;
                          }
                      }
                      for (i = 0; i < lr3x3a.length; i++) {
                          if (lr3x3a[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = '3x AAA Akkus - bitte laden';
                              break;
                          }
                      }
                  
                      for (i = 0; i < lr14x3.length; i++) {
                          if (lr14x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = '3x LR14/C';
                              break;
                          }
                      }
                  
                      for (i = 0; i < block9.length; i++) {
                          if (block9[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = '9Volt Block leer oder unbestimmt';
                              break;
                          }
                      }
                      for (i = 0; i < fixed.length; i++) {
                          if (fixed[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = 'Festbatterie leer';
                              break;
                          }
                      }
                      for (i = 0; i < ohne.length; i++) {
                          if (ohne[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = 'ohne Batterie';
                              break;
                          }
                      }
                      for (i = 0; i < recharge.length; i++) {
                          if (recharge[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                              Batterie = 'Akku entladen - bitte aufladen';
                              break;
                          }
                      }
                  
                      return(Batterie);
                     
                  }
                  
                  function func_IST_Gesamt(){
                      //wird nicht mehr verwendet
                      
                      log('Fehler function func_IST_Gesamt wurde aufgerufen.');
                      let IST_LOWBAT = 0;
                      let IST_LOW_BAT = 0;
                      let IST_UNREACH = 0;
                      let IST_STICKY_UNREACH = 0;
                      let IST_CONFIG_PENDING = 0;
                      let IST_UPDATE_PENDING = 0;
                      let IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                      let IST_ERROR = 0;
                      let IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                      let IST_ERROR_CODE = 0;
                      let IST_FAULT_REPORTING = 0;
                      let IST_SABOTAGE = 0;
                      let IST_Gesamt = 0;
                  
                  
                      if(write_state){
                          
                          
                      
                          if(id_IST_Gesamt === ''){
                              if(debugging){
                                  log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                              }
                          }
                          else{
                              IST_Gesamt = IST_LOWBAT + IST_LOW_BAT + IST_UNREACH + IST_STICKY_UNREACH + IST_CONFIG_PENDING + IST_UPDATE_PENDING + IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER + IST_ERROR + IST_ERROR_CODE + IST_FAULT_REPORTING + IST_SABOTAGE;
                              if(debugging){
                                  log('Derzeitige Servicemeldungen: ' +IST_Gesamt +' --- Ergebnis in Objekt geschrieben');
                              }
                              setState(id_IST_Gesamt,IST_Gesamt);
                          }
                  
                  
                      }    
                  }
                  
                  function Servicemeldung(obj) {
                      var common_name;
                      var obj;
                      var id_name;
                      var native_type; 
                      var meldungsart;
                      var Gesamt = 0;
                      var Gesamt_UNREACH = 0;
                      var Gesamt_STICKY_UNREACH = 0;
                      var Gesamt_SABOTAGE = 0;
                      var Gesamt_ERROR = 0;
                      var Gesamt_LOWBAT = 0;
                      var Gesamt_LOW_BAT = 0;
                      var Gesamt_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                      var Gesamt_CONFIG_PENDING = 0;
                      var Gesamt_UPDATE_PENDING = 0;
                      var Gesamt_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                      var Gesamt_FAULT_REPORTING = 0;
                      var Betroffen = 0;
                      var Betroffen_no_observation = 0;
                      var Betroffen_UNREACH = 0;
                      var Betroffen_STICKY_UNREACH = 0;
                      var Betroffen_SABOTAGE = 0;
                      var Betroffen_ERROR = 0;
                      var Betroffen_LOWBAT = 0;
                      var Betroffen_LOW_BAT = 0;
                      var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                      var Betroffen_CONFIG_PENDING = 0;
                      var Betroffen_UPDATE_PENDING = 0;
                      var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                      var Betroffen_FAULT_REPORTING = 0;
                      var Betroffen_UNREACH_no_observation = 0;
                      var Betroffen_STICKY_UNREACH_no_observation = 0;
                      var Betroffen_SABOTAGE_no_observation = 0;
                      var Betroffen_ERROR_no_observation = 0;
                      var Betroffen_LOWBAT_no_observation = 0;
                      var Betroffen_LOW_BAT_no_observation = 0;
                      var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_no_observation = 0;
                      var Betroffen_CONFIG_PENDING_no_observation = 0;
                      var Betroffen_UPDATE_PENDING_no_observation = 0;
                      var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER_no_observation = 0;
                      var Betroffen_FAULT_REPORTING_no_observation = 0;
                      var id_UNREACH;
                      
                      var servicemeldung = [];
                      var formatiert_servicemeldung = [];
                      var log_manuell = false;
                      
                      if (obj) {
                          common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                          id_name = obj.id.split('.')[2];
                          native_type = getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                          meldungsart = obj.id.split('.')[4];
                          var status = obj.newState.val;                                 
                          var status_text = func_translate_status(meldungsart, native_type, status);
                          
                          common_name = replaceAll(common_name, '.', ' ');          // Umwandeln aller "." in Leerzeichen
                          common_name = replaceAll(common_name, 'ae', 'ä');         // Sonderzeichen umwandeln für bessere Text- und Sprachausgabe
                          common_name = replaceAll(common_name, 'ue', 'ü');
                          common_name = replaceAll(common_name, 'oe', 'ö');
                          common_name = replaceAll(common_name, 'ss', 'ß');
                      
                          if(no_observation.search(id_name) == -1){
                              if(meldungsart != 'ERROR' && meldungsart != 'FAULT_REPORTING' && status != 1){
                                  log('Servicemeldung aufgehoben: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);    
                              }
                              else{
                                  log('Neue Servicemeldung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);
                              }
                          }
                          else{
                              if(debugging){
                                  log('[DEBUG] ' +'Neue Servicemeldung außerhalb der Überwachung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);    
                              }
                          }
                             
                          
                      } 
                      else {
                          if(debugging){
                              log('Function wird gestartet.');  
                          }
                          log_manuell = true;
                      }
                      
                      
                      SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                          common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                          id_name = id.split('.')[2];
                          if(CUXD != id.split('.')[1]){
                          obj    = getObject(id);
                          native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                          meldungsart = id.split('.')[4];
                          var status = getState(id).val;                                  
                          var status_text = func_translate_status(meldungsart, native_type, status);
                          var Batterie = func_Batterie(native_type);    
                          var datum_seit = func_get_datum(id);
                          
                          if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
                              ++Betroffen_no_observation
                              ++Betroffen_LOWBAT_no_observation
                          }
                          if (status === 1 && no_observation.search(id_name) == -1) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                              ++Betroffen;
                              ++Betroffen_LOWBAT
                              if(prio < prio_LOWBAT){prio = prio_LOWBAT;}
                              if(with_time && datum_seit !== ''){
                                  formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> '+Batterie +datum_seit);
                                  servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie);
                              }
                              else{
                                  formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> '+Batterie +datum_seit);
                                  servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie);    
                              }
                              
                             
                          }  
                          ++Gesamt;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                          ++Gesamt_LOWBAT
                          if(show_each_device && log_manuell){
                              log('Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +' --- ' +Batterie);
                          }
                          //wenn Batterie unbekannt dann Log
                          if(Batterie == 'unbekannt' && native_type !=='' && id_name.substring(0, 3) != 'CUX'){
                              log('Bitte melden: ' + common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Batterietyp fehlt im Script');
                          }
                          }
                          
                      }); 
                      
                      // Schleife ist durchlaufen. 
                      if(Gesamt_LOWBAT === 0){
                          if(debugging || log_manuell){
                              log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                          }
                      }
                      else{
                          if(Betroffen_LOWBAT_no_observation > 0){
                              if(debugging || log_manuell){
                                  log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');    
                              }
                          }
                      
                          if(Betroffen_LOWBAT > 0){
                              if(debugging || log_manuell){
                                  log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT +' Servicemeldung(en).');    
                              }
                              if(write_state){
                                  if(id_IST_LOWBAT){
                                      setState(id_IST_LOWBAT,Betroffen_LOWBAT);
                                      
                                  }
                                  else{
                                      if(debugging){
                                          log('id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt');
                                      
                                      }    
                                  }
                          
                              }
                              else{
                                  if(debugging){
                                      log('Variable write_state steht auf false');
                                      
                                  }    
                              }
                          }
                          else{
                              if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                                  log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                              
                              }
                              if(write_state){
                                  if(id_IST_LOWBAT){
                                      setState(id_IST_LOWBAT,0);
                                     
                                  }
                                  else{
                                      if(debugging){
                                          log('id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt');
                                      
                                      }    
                                  }
                          
                              }
                              else{
                                  if(debugging){
                                      log('Variable write_state steht auf false');
                                      
                                  }    
                              }
                          }
                      }
                      
                      
                      
                      
                      
                      //Verarbeitung aller Datenpunkte
                      if(Betroffen_no_observation > 0 && native_type !=='HmIP-HEATING'){    
                          if(debugging){
                              log('Derzeit gibt es insgesamt ' +Betroffen_no_observation +' unterdrückte Servicemeldungen');
                          }
                      }
                      
                      if(Betroffen > 0 && native_type !=='HmIP-HEATING'){
                          
                          if(write_state){
                              if(id_IST_Gesamt === ''){
                                  if(debugging){
                                      log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                                  }
                              }
                              else{
                                  if(debugging){
                                      log('Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                  }
                                  setState(id_IST_Gesamt,Betroffen);
                              }
                          }
                          if(write_message){
                              if(id_Text_Servicemeldung){
                                  setState(id_Text_Servicemeldung,servicemeldung.join(', '));    
                              }    
                          }
                          else{
                              if(debugging){
                                  log('Variable write_message steht auf false');
                                  
                              }     
                          }
                          
                          
                          if(meldung_neu != servicemeldung){
                              meldung_alt = meldung_neu;
                              meldung_neu = servicemeldung;
                              if(debugging){
                                  log('meldung alt und neu geändert');
                              }
                              
                          }
                          else{
                              if(debugging && !log_manuell){
                                  log('Else Teil Meldung_neu');
                              }
                              meldung_neu = ['Derzeit keine neue Servicemeldung'];
                          }
                          
                          
                          if(timer){
                              clearTimeout(timer);
                              timer = null;
                              if(debugging){
                                  log('Es gibt bereits eine Servicemeldung. Abruch des Timers .');
                                  
                              }
                              if(debugging){
                                  log('Übersicht aller Servicemeldungen: '+ servicemeldung.join(', '));
                              }
                              //Push verschicken
                              if(sendpush && !log_manuell){
                                  prio = 0; 
                                  titel = 'Servicemeldung';
                                  message = formatiert_servicemeldung.join('\n');
                                  send_pushover(device, message, titel, prio);
                              }
                              if(sendtelegram && !log_manuell){
                                  message = servicemeldung.join('\n');
                                  send_telegram(message, user_telegram);
                              }
                              if(sendmail && !log_manuell){
                                  message = servicemeldung.join('\n');
                                  send_mail(message);
                              }
                                  
                              
                          }
                          else{
                              timer = setTimeout(function() {
                                  timer = null;
                                  if(debugging && !log_manuell){
                                      log('Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung');
                                      
                                  }
                                  
                                  if(debugging || log_manuell){
                                      log('Es werden: '+Gesamt +' Datenpunkte überwacht. Derzeit: '+Betroffen +' Servicemeldung(en).');
                                  }
                                  if(Betroffen == 1){
                                      if(debugging){
                                          log('Es gibt eine Servicemeldung: ' + servicemeldung.join(', '));
                                      }   
                                  }
                                  if(Betroffen >1){
                                      if(debugging){
                                          log('Übersicht aller Servicemeldungen: '+ servicemeldung.join(', '));
                                      }   
                                  }
                                  //Push verschicken
                                  meldung_neu = meldung_neu.filter(item => !meldung_alt.includes(item));
                                  if(meldung_neu.length === 0){
                                      if(debugging && !log_manuell){
                                          log('Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.');
                                      }
                                  }
                                  else{
                                      //log('Test: '+meldung_neu);
                                      if(sendpush && !log_manuell){
                                          prio = 0; 
                                          titel = 'Servicemeldung';
                                          message = formatiert_servicemeldung.join('\n');
                                          send_pushover(device, message, titel, prio);
                                      }
                                      if(sendtelegram && !log_manuell){
                                          message = servicemeldung.join('\n');
                                          send_telegram(message, user_telegram);
                                      }
                                      if(sendmail && !log_manuell){
                                          message = servicemeldung.join('\n');
                                          send_mail(message);
                                      }
                                          
                                  }
                                  
                              }, 3 * 1000);  // 3 Sekunden Verzögerung
                          }
                          
                          
                      }
                      else{
                          meldung_alt = ['Derzeit keine Servicemedungen.'];
                          
                          if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                              log(+Gesamt +' Datenpunkte werden insgesamt vom Script ' +name +' (Version: '+Version +') überwacht. Instance: '+instance);
                              
                              
                          }
                          if(write_message){
                              if(id_Text_Servicemeldung){
                                  setState(id_Text_Servicemeldung,'Derzeit keine Servicemeldungen');    
                              }    
                          }
                          if(write_state){
                              if(id_IST_Gesamt === ''){
                                  if(debugging){
                                      log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                                  }
                              }
                              else{
                                  if(debugging){
                                      log('Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                  }
                                  setState(id_IST_Gesamt,0);
                              }
                          }
                                  
                      }
                      
                   
                  }
                  
                  //Auslösen durch Zustandsänderung
                  if(observation){
                      
                      SelectorLOWBAT.on(function(obj) {    
                          Servicemeldung(obj);
                      });
                      
                      
                  }
                  
                  
                  if(onetime){
                      //beim Start
                      Servicemeldung();
                      
                  } 
                  
                  
                  sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • cashC cash

                    @bommel_030 wie besprochen hier mal ein Testscript. Bitte mal testen und danach ins Log schauen und am Besten mir schicken.

                    /*******************************************************
                    
                    * 12.09.19 V1.61    Problem mit Cuxd Geräten behoben
                    * 11.11.19 V1.62    neue Option für Cuxd-Geräte
                    *
                    * Andere theoretisch mögliche LOWBAT_REPORTING, U_SOURCE_FAIL, USBH_POWERFAIL, STICKY_SABOTAGE, ERROR_REDUCED, ERROR_SABOTAGE
                    *******************************************************/ 
                    const Version = 1.62;
                    const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                    const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                    const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                    const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                    
                    const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                    
                    const observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                    const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                    const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                    
                    //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                    const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                    
                    //Instanz Cuxd ausschließen entweder leer lassen oder Instanz reinschreiben nur die Zahl z. B. '1'
                    const CUXD = '1';
                     
                    //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                    const prio_LOWBAT = 0;
                    const prio_UNREACH = 0;
                    const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                    const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                    const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                    const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                    const prio_ERROR = 0;
                    const prio_ERROR_CODE = 0;
                    const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                    const prio_SABOTAGE= 0;
                    const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                    
                    //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                    const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                    const id_Text_Servicemeldung = '';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                    
                    //Variablen für Pushover
                    const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                    const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                    const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                    const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                    const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                    let prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                    let titel;
                    let message;
                    let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                    //let _device = 'All'; 
                    
                    //Variablen für Telegram
                    const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                    const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                    
                    //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                    const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                    
                    //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                    const write_state = false;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                    //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                    const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                    const id_IST_LOW_BAT = '';
                    const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                    const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                    const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                    const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                    const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                    const id_IST_ERROR = '';
                    const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                    const id_IST_ERROR_CODE = '';
                    const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                    const id_IST_SABOTAGE = '';
                    const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                    
                    //Ab hier eigentliches Script
                    const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                    const SelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOW_BAT_ALARM$]');
                    const SelectorUNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM$]');
                    const SelectorSTICKY_UNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
                    const SelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                    const SelectorUPDATE_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UPDATE_PENDING_ALARM$]');
                    const SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
                    const SelectorERROR  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.1.ERROR$]');
                    const SelectorERROR_CODE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.ERROR_CODE$]');
                    const SelectorFAULT_REPORTING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.4.FAULT_REPORTING$]');
                    const SelectorSABOTAGE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                    const SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM$]');
                    
                    let timer = null;
                    let timer_sticky_unreach = null;
                    let meldung_alt = [];
                    let meldung_neu = [];
                    
                    function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                        //Version V4.01 vom 10.04.19
                        let pushover_Instanz;
                        if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                        else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                        else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                        else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                        sendTo(pushover_Instanz, { 
                            device: device,
                            message: message, 
                            title: titel, 
                            priority: prio,
                            retry: 60,
                            expire: 600,
                            html: 1
                        }); 
                    }
                    
                    function send_telegram (message, user_telegram) {
                        sendTo('telegram.0', { 
                            text: message,
                            user: user_telegram,
                            parse_mode: 'HTML'
                        }); 
                    
                    }
                    
                    function send_mail (message) {
                        sendTo("email", {
                            //from:    "iobroker@mydomain.com",
                            //to:      "aabbcc@gmail.com",
                            subject: "Servicemeldung",
                            text:    message
                        });
                    
                    
                    }
                    
                    function replaceAll(string, token, newtoken) {      
                        if(token!=newtoken)
                        while(string.indexOf(token) > -1) {
                            string = string.replace(token, newtoken);
                        }
                        return string;
                    }
                    
                    function func_translate_status(meldungsart, native_type, status){
                        let status_text;
                        if(meldungsart == 'UNREACH_ALARM' || meldungsart == 'STICKY_UNREACH_ALARM'){
                            if(status === 0){
                                status_text = 'keine Kommunikationsfehler';
                            }
                            else if (status == 1){
                                status_text = 'Kommunikation gestört';    
                            }
                            else if (status == 2){
                                status_text = 'Kommunikation war gestört';    
                            }
                        }
                            
                        else if(meldungsart == 'LOWBAT_ALARM' || meldungsart == 'LOW_BAT_ALARM'){
                            if(status === 0){
                                status_text = 'Batterie ok';
                            }
                            else if (status == 1){
                                status_text = 'Batterie niedrig';    
                            }
                            else if (status == 2){
                                status_text = 'Batterie ok';    
                            }
                        
                        }
                        
                        
                         
                        return(status_text);
                    }
                    
                    function func_get_datum(id){
                        let datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                        let datum_seit;
                        if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
                            datum_seit = '';
                            
                        }else{
                            datum_seit=  ' --- seit: ' +datum +' Uhr';
                        }
                        return(datum_seit);
                    }
                    
                    function func_Batterie(native_type){
                        let Batterie = 'unbekannt';
                        let cr2016 = ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'];
                        let cr2032 = ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'];
                        let lr14x2 = ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl'];
                        let lr44x2 = ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'];
                        let lr6x2 = ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2', 'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI', 'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2', 'HmIP-SPDR', 'HmIP-SWD', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT','HmIP-STHO'];
                        let lr6x3 = ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR', 'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3'];
                        let lr6x4 = ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'];
                        let lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB'];
                        let lr3x2 = ['HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB', 'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2', 'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8'];
                        let lr3x3 = ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'];
                        let lr3x3a = ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'];
                        let lr14x3 = ['HmIP-MP3P'];
                        let block9 = ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'];
                        let fixed    = ['HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD'];
                        let ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR', 'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB'];
                        let recharge = ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM',  'HM-RC-19-SW'];
                    
                    
                        for (var i = 0; i < cr2016.length; i++) {
                            if (cr2016[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = '1x CR2016';
                                break;
                            }
                        }
                        for (i = 0; i < cr2032.length; i++) {
                            if (cr2032[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = '1x CR2032';
                                break;
                            }
                        }
                        for (i = 0; i < lr14x2.length; i++) {
                            if (lr14x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = '2x LR14';
                                break;
                            }
                        }
                        for (i = 0; i <lr44x2.length; i++) {
                            if (lr44x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = '2x LR44/AG13';
                                break;
                            }
                        }
                        for (i = 0; i <lr6x2.length; i++) {
                            if (lr6x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = '2x LR6/AA';
                                break;
                            }
                        }
                        for (i = 0; i < lr6x3.length; i++) {
                            if (lr6x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = '3x LR6/AA';
                                break;
                            }
                        }
                        for (i = 0; i < lr6x4.length; i++) {
                            if (lr6x4[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = '4x LR6/AA';
                                break;
                            }
                        }
                        for (i = 0; i < lr3x1.length; i++) {
                            if (lr3x1[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = '1x LR3/AAA';
                                break;
                            }
                        }
                        for (i = 0; i < lr3x2.length; i++) {
                            if (lr3x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = '2x LR3/AAA';
                                break;
                            }
                        }
                        for (i = 0; i < lr3x3.length; i++) {
                            if (lr3x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = '3x LR3/AAA';
                                break;
                            }
                        }
                        for (i = 0; i < lr3x3a.length; i++) {
                            if (lr3x3a[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = '3x AAA Akkus - bitte laden';
                                break;
                            }
                        }
                    
                        for (i = 0; i < lr14x3.length; i++) {
                            if (lr14x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = '3x LR14/C';
                                break;
                            }
                        }
                    
                        for (i = 0; i < block9.length; i++) {
                            if (block9[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = '9Volt Block leer oder unbestimmt';
                                break;
                            }
                        }
                        for (i = 0; i < fixed.length; i++) {
                            if (fixed[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = 'Festbatterie leer';
                                break;
                            }
                        }
                        for (i = 0; i < ohne.length; i++) {
                            if (ohne[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = 'ohne Batterie';
                                break;
                            }
                        }
                        for (i = 0; i < recharge.length; i++) {
                            if (recharge[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                Batterie = 'Akku entladen - bitte aufladen';
                                break;
                            }
                        }
                    
                        return(Batterie);
                       
                    }
                    
                    function func_IST_Gesamt(){
                        //wird nicht mehr verwendet
                        
                        log('Fehler function func_IST_Gesamt wurde aufgerufen.');
                        let IST_LOWBAT = 0;
                        let IST_LOW_BAT = 0;
                        let IST_UNREACH = 0;
                        let IST_STICKY_UNREACH = 0;
                        let IST_CONFIG_PENDING = 0;
                        let IST_UPDATE_PENDING = 0;
                        let IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                        let IST_ERROR = 0;
                        let IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                        let IST_ERROR_CODE = 0;
                        let IST_FAULT_REPORTING = 0;
                        let IST_SABOTAGE = 0;
                        let IST_Gesamt = 0;
                    
                    
                        if(write_state){
                            
                            
                        
                            if(id_IST_Gesamt === ''){
                                if(debugging){
                                    log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                                }
                            }
                            else{
                                IST_Gesamt = IST_LOWBAT + IST_LOW_BAT + IST_UNREACH + IST_STICKY_UNREACH + IST_CONFIG_PENDING + IST_UPDATE_PENDING + IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER + IST_ERROR + IST_ERROR_CODE + IST_FAULT_REPORTING + IST_SABOTAGE;
                                if(debugging){
                                    log('Derzeitige Servicemeldungen: ' +IST_Gesamt +' --- Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                }
                                setState(id_IST_Gesamt,IST_Gesamt);
                            }
                    
                    
                        }    
                    }
                    
                    function Servicemeldung(obj) {
                        var common_name;
                        var obj;
                        var id_name;
                        var native_type; 
                        var meldungsart;
                        var Gesamt = 0;
                        var Gesamt_UNREACH = 0;
                        var Gesamt_STICKY_UNREACH = 0;
                        var Gesamt_SABOTAGE = 0;
                        var Gesamt_ERROR = 0;
                        var Gesamt_LOWBAT = 0;
                        var Gesamt_LOW_BAT = 0;
                        var Gesamt_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                        var Gesamt_CONFIG_PENDING = 0;
                        var Gesamt_UPDATE_PENDING = 0;
                        var Gesamt_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                        var Gesamt_FAULT_REPORTING = 0;
                        var Betroffen = 0;
                        var Betroffen_no_observation = 0;
                        var Betroffen_UNREACH = 0;
                        var Betroffen_STICKY_UNREACH = 0;
                        var Betroffen_SABOTAGE = 0;
                        var Betroffen_ERROR = 0;
                        var Betroffen_LOWBAT = 0;
                        var Betroffen_LOW_BAT = 0;
                        var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                        var Betroffen_CONFIG_PENDING = 0;
                        var Betroffen_UPDATE_PENDING = 0;
                        var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                        var Betroffen_FAULT_REPORTING = 0;
                        var Betroffen_UNREACH_no_observation = 0;
                        var Betroffen_STICKY_UNREACH_no_observation = 0;
                        var Betroffen_SABOTAGE_no_observation = 0;
                        var Betroffen_ERROR_no_observation = 0;
                        var Betroffen_LOWBAT_no_observation = 0;
                        var Betroffen_LOW_BAT_no_observation = 0;
                        var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_no_observation = 0;
                        var Betroffen_CONFIG_PENDING_no_observation = 0;
                        var Betroffen_UPDATE_PENDING_no_observation = 0;
                        var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER_no_observation = 0;
                        var Betroffen_FAULT_REPORTING_no_observation = 0;
                        var id_UNREACH;
                        
                        var servicemeldung = [];
                        var formatiert_servicemeldung = [];
                        var log_manuell = false;
                        
                        if (obj) {
                            common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                            id_name = obj.id.split('.')[2];
                            native_type = getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                            meldungsart = obj.id.split('.')[4];
                            var status = obj.newState.val;                                 
                            var status_text = func_translate_status(meldungsart, native_type, status);
                            
                            common_name = replaceAll(common_name, '.', ' ');          // Umwandeln aller "." in Leerzeichen
                            common_name = replaceAll(common_name, 'ae', 'ä');         // Sonderzeichen umwandeln für bessere Text- und Sprachausgabe
                            common_name = replaceAll(common_name, 'ue', 'ü');
                            common_name = replaceAll(common_name, 'oe', 'ö');
                            common_name = replaceAll(common_name, 'ss', 'ß');
                        
                            if(no_observation.search(id_name) == -1){
                                if(meldungsart != 'ERROR' && meldungsart != 'FAULT_REPORTING' && status != 1){
                                    log('Servicemeldung aufgehoben: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);    
                                }
                                else{
                                    log('Neue Servicemeldung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);
                                }
                            }
                            else{
                                if(debugging){
                                    log('[DEBUG] ' +'Neue Servicemeldung außerhalb der Überwachung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);    
                                }
                            }
                               
                            
                        } 
                        else {
                            if(debugging){
                                log('Function wird gestartet.');  
                            }
                            log_manuell = true;
                        }
                        
                        
                        SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                            common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                            id_name = id.split('.')[2];
                            if(CUXD != id.split('.')[1]){
                            obj    = getObject(id);
                            native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                            meldungsart = id.split('.')[4];
                            var status = getState(id).val;                                  
                            var status_text = func_translate_status(meldungsart, native_type, status);
                            var Batterie = func_Batterie(native_type);    
                            var datum_seit = func_get_datum(id);
                            
                            if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
                                ++Betroffen_no_observation
                                ++Betroffen_LOWBAT_no_observation
                            }
                            if (status === 1 && no_observation.search(id_name) == -1) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                ++Betroffen;
                                ++Betroffen_LOWBAT
                                if(prio < prio_LOWBAT){prio = prio_LOWBAT;}
                                if(with_time && datum_seit !== ''){
                                    formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> '+Batterie +datum_seit);
                                    servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie);
                                }
                                else{
                                    formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> '+Batterie +datum_seit);
                                    servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie);    
                                }
                                
                               
                            }  
                            ++Gesamt;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                            ++Gesamt_LOWBAT
                            if(show_each_device && log_manuell){
                                log('Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +' --- ' +Batterie);
                            }
                            //wenn Batterie unbekannt dann Log
                            if(Batterie == 'unbekannt' && native_type !=='' && id_name.substring(0, 3) != 'CUX'){
                                log('Bitte melden: ' + common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Batterietyp fehlt im Script');
                            }
                            }
                            
                        }); 
                        
                        // Schleife ist durchlaufen. 
                        if(Gesamt_LOWBAT === 0){
                            if(debugging || log_manuell){
                                log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                            }
                        }
                        else{
                            if(Betroffen_LOWBAT_no_observation > 0){
                                if(debugging || log_manuell){
                                    log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');    
                                }
                            }
                        
                            if(Betroffen_LOWBAT > 0){
                                if(debugging || log_manuell){
                                    log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT +' Servicemeldung(en).');    
                                }
                                if(write_state){
                                    if(id_IST_LOWBAT){
                                        setState(id_IST_LOWBAT,Betroffen_LOWBAT);
                                        
                                    }
                                    else{
                                        if(debugging){
                                            log('id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt');
                                        
                                        }    
                                    }
                            
                                }
                                else{
                                    if(debugging){
                                        log('Variable write_state steht auf false');
                                        
                                    }    
                                }
                            }
                            else{
                                if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                                    log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                                
                                }
                                if(write_state){
                                    if(id_IST_LOWBAT){
                                        setState(id_IST_LOWBAT,0);
                                       
                                    }
                                    else{
                                        if(debugging){
                                            log('id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt');
                                        
                                        }    
                                    }
                            
                                }
                                else{
                                    if(debugging){
                                        log('Variable write_state steht auf false');
                                        
                                    }    
                                }
                            }
                        }
                        
                        
                        
                        
                        
                        //Verarbeitung aller Datenpunkte
                        if(Betroffen_no_observation > 0 && native_type !=='HmIP-HEATING'){    
                            if(debugging){
                                log('Derzeit gibt es insgesamt ' +Betroffen_no_observation +' unterdrückte Servicemeldungen');
                            }
                        }
                        
                        if(Betroffen > 0 && native_type !=='HmIP-HEATING'){
                            
                            if(write_state){
                                if(id_IST_Gesamt === ''){
                                    if(debugging){
                                        log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                                    }
                                }
                                else{
                                    if(debugging){
                                        log('Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                    }
                                    setState(id_IST_Gesamt,Betroffen);
                                }
                            }
                            if(write_message){
                                if(id_Text_Servicemeldung){
                                    setState(id_Text_Servicemeldung,servicemeldung.join(', '));    
                                }    
                            }
                            else{
                                if(debugging){
                                    log('Variable write_message steht auf false');
                                    
                                }     
                            }
                            
                            
                            if(meldung_neu != servicemeldung){
                                meldung_alt = meldung_neu;
                                meldung_neu = servicemeldung;
                                if(debugging){
                                    log('meldung alt und neu geändert');
                                }
                                
                            }
                            else{
                                if(debugging && !log_manuell){
                                    log('Else Teil Meldung_neu');
                                }
                                meldung_neu = ['Derzeit keine neue Servicemeldung'];
                            }
                            
                            
                            if(timer){
                                clearTimeout(timer);
                                timer = null;
                                if(debugging){
                                    log('Es gibt bereits eine Servicemeldung. Abruch des Timers .');
                                    
                                }
                                if(debugging){
                                    log('Übersicht aller Servicemeldungen: '+ servicemeldung.join(', '));
                                }
                                //Push verschicken
                                if(sendpush && !log_manuell){
                                    prio = 0; 
                                    titel = 'Servicemeldung';
                                    message = formatiert_servicemeldung.join('\n');
                                    send_pushover(device, message, titel, prio);
                                }
                                if(sendtelegram && !log_manuell){
                                    message = servicemeldung.join('\n');
                                    send_telegram(message, user_telegram);
                                }
                                if(sendmail && !log_manuell){
                                    message = servicemeldung.join('\n');
                                    send_mail(message);
                                }
                                    
                                
                            }
                            else{
                                timer = setTimeout(function() {
                                    timer = null;
                                    if(debugging && !log_manuell){
                                        log('Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung');
                                        
                                    }
                                    
                                    if(debugging || log_manuell){
                                        log('Es werden: '+Gesamt +' Datenpunkte überwacht. Derzeit: '+Betroffen +' Servicemeldung(en).');
                                    }
                                    if(Betroffen == 1){
                                        if(debugging){
                                            log('Es gibt eine Servicemeldung: ' + servicemeldung.join(', '));
                                        }   
                                    }
                                    if(Betroffen >1){
                                        if(debugging){
                                            log('Übersicht aller Servicemeldungen: '+ servicemeldung.join(', '));
                                        }   
                                    }
                                    //Push verschicken
                                    meldung_neu = meldung_neu.filter(item => !meldung_alt.includes(item));
                                    if(meldung_neu.length === 0){
                                        if(debugging && !log_manuell){
                                            log('Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.');
                                        }
                                    }
                                    else{
                                        //log('Test: '+meldung_neu);
                                        if(sendpush && !log_manuell){
                                            prio = 0; 
                                            titel = 'Servicemeldung';
                                            message = formatiert_servicemeldung.join('\n');
                                            send_pushover(device, message, titel, prio);
                                        }
                                        if(sendtelegram && !log_manuell){
                                            message = servicemeldung.join('\n');
                                            send_telegram(message, user_telegram);
                                        }
                                        if(sendmail && !log_manuell){
                                            message = servicemeldung.join('\n');
                                            send_mail(message);
                                        }
                                            
                                    }
                                    
                                }, 3 * 1000);  // 3 Sekunden Verzögerung
                            }
                            
                            
                        }
                        else{
                            meldung_alt = ['Derzeit keine Servicemedungen.'];
                            
                            if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                                log(+Gesamt +' Datenpunkte werden insgesamt vom Script ' +name +' (Version: '+Version +') überwacht. Instance: '+instance);
                                
                                
                            }
                            if(write_message){
                                if(id_Text_Servicemeldung){
                                    setState(id_Text_Servicemeldung,'Derzeit keine Servicemeldungen');    
                                }    
                            }
                            if(write_state){
                                if(id_IST_Gesamt === ''){
                                    if(debugging){
                                        log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                                    }
                                }
                                else{
                                    if(debugging){
                                        log('Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                    }
                                    setState(id_IST_Gesamt,0);
                                }
                            }
                                    
                        }
                        
                     
                    }
                    
                    //Auslösen durch Zustandsänderung
                    if(observation){
                        
                        SelectorLOWBAT.on(function(obj) {    
                            Servicemeldung(obj);
                        });
                        
                        
                    }
                    
                    
                    if(onetime){
                        //beim Start
                        Servicemeldung();
                        
                    } 
                    
                    
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #407

                    @cash

                    Hallo, habe es auch mal getestet, funktioniert einwandfrei. :+1:

                    javascript.0	2019-11-11 20:20:24.234	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt eine Servicemeldung: Haustuer (NEQ1818500) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA
                    javascript.0	2019-11-11 20:20:24.234	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es werden: 13 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                    javascript.0	2019-11-11 20:20:24.233	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                    javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: meldung alt und neu geändert
                    javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_message steht auf false
                    javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2019-11-11 20:20:21.224	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                    

                    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Immer Daten sichern!

                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • sigi234S sigi234

                      @cash

                      Hallo, habe es auch mal getestet, funktioniert einwandfrei. :+1:

                      javascript.0	2019-11-11 20:20:24.234	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt eine Servicemeldung: Haustuer (NEQ1818500) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA
                      javascript.0	2019-11-11 20:20:24.234	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es werden: 13 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                      javascript.0	2019-11-11 20:20:24.233	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                      javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: meldung alt und neu geändert
                      javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_message steht auf false
                      javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_state steht auf false
                      javascript.0	2019-11-11 20:20:21.224	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                      
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #408

                      @sigi234 Der Test bringt nur leider nichts. Es sei den Du hast den Paramter in Zeile 24 richtig eingestellt auf eine cuxd Instanz?

                      Wobei der Test dann trotzdem nicht viel aussagt. Da das gesamte Script bei Dir sowieso läuft- Hier geht es um einen workaround für die, die Probleme haben.

                      Schaden tut es natürlich auch nichts. Es bestätigt zumindest das ich mit der Änderung keine neuen Probleme verursache :-) Deshalb Danke

                      B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • cashC cash

                        @sigi234 Der Test bringt nur leider nichts. Es sei den Du hast den Paramter in Zeile 24 richtig eingestellt auf eine cuxd Instanz?

                        Wobei der Test dann trotzdem nicht viel aussagt. Da das gesamte Script bei Dir sowieso läuft- Hier geht es um einen workaround für die, die Probleme haben.

                        Schaden tut es natürlich auch nichts. Es bestätigt zumindest das ich mit der Änderung keine neuen Probleme verursache :-) Deshalb Danke

                        B Nicht stören
                        B Nicht stören
                        bommel_030
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #409

                        @cash
                        Testscript installiert, angepasst und reboot....
                        CuxD Instanz (rpc.1) wird wie gewünscht ignoriert. Er scheint aber nur die Homematic Funkkomponenten (rpc.0) mit dem LOWBAT zu filtern.
                        Die Nachfolgenden (virtuell, Hmip, etc.) werden nicht aufgeführt.

                        21:22:34.841	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                        21:22:34.842	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: 30 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Online.Homematic_Test (Version: 1.62) überwacht. Instance: 1
                        21:22:34.843	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                        21:22:34.844	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: registered 32 subscriptions and 0 schedules
                        

                        Vorher waren es ~200 Datenpunkte die überwacht wurden....

                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • cashC cash

                          @sigi234 Der Test bringt nur leider nichts. Es sei den Du hast den Paramter in Zeile 24 richtig eingestellt auf eine cuxd Instanz?

                          Wobei der Test dann trotzdem nicht viel aussagt. Da das gesamte Script bei Dir sowieso läuft- Hier geht es um einen workaround für die, die Probleme haben.

                          Schaden tut es natürlich auch nichts. Es bestätigt zumindest das ich mit der Änderung keine neuen Probleme verursache :-) Deshalb Danke

                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #410

                          @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                          @sigi234 Der Test bringt nur leider nichts. Es sei den Du hast den Paramter in Zeile 24 richtig eingestellt auf eine cuxd Instanz?

                          Nein aber jetzt.

                          Da das gesamte Script bei Dir sowieso läuft- Hier geht es um einen workaround für die, die Probleme haben.

                          Das Skript lief bei mir nicht Richtig, habe es deaktiviert gehabt. Eine Menge Orange Warn Meldungen im Log, leider nicht mehr vorhanden.

                          MIT cuxd Instanz

                          javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: 7 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
                          javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_state steht auf false
                          javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                          javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: Badfenster (XXXXXX) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                          javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: Temperatursensor Bad (XXXXXXX) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                          javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: Heizkörper EZ (XXXXXXX) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                          javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: Licht_Vorraum (XXXXXXXX) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                          javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: Terrassentuer (XXXXXXXX) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                          javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: Haustuer (XXXXXXXX) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                          javascript.0	2019-11-11 21:22:57.365	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (XXXXXXXX) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                          javascript.0	2019-11-11 21:22:57.364	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
                          javascript.0	2019-11-11 21:22:55.629	info	(7736) Start javascript script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen
                          javascript.0	2019-11-11 21:22:55.624	info	(7736) Stop script script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen
                          

                          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Immer Daten sichern!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B bommel_030

                            @cash
                            Testscript installiert, angepasst und reboot....
                            CuxD Instanz (rpc.1) wird wie gewünscht ignoriert. Er scheint aber nur die Homematic Funkkomponenten (rpc.0) mit dem LOWBAT zu filtern.
                            Die Nachfolgenden (virtuell, Hmip, etc.) werden nicht aufgeführt.

                            21:22:34.841	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                            21:22:34.842	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: 30 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Online.Homematic_Test (Version: 1.62) überwacht. Instance: 1
                            21:22:34.843	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                            21:22:34.844	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: registered 32 subscriptions and 0 schedules
                            

                            Vorher waren es ~200 Datenpunkte die überwacht wurden....

                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #411

                            @bommel_030 Logo. HMIP haben nicht LOWBAT sondern LOW_BAT. . Virtuelle Gruppen werden schon ignoriert weil es sonst Doppelmeldungen gibt wenn ein Gruppenmitglied eine leere Batterie hat.

                            Ich werde die Änderung so in das Hauptscript einbauen und auf UNREACH und STICKY_UNREACH erweitern. Danach sollte das Script dann auch bei Dir richtig laufen...

                            Danke fürs testen.

                            B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • cashC cash

                              @bommel_030 Logo. HMIP haben nicht LOWBAT sondern LOW_BAT. . Virtuelle Gruppen werden schon ignoriert weil es sonst Doppelmeldungen gibt wenn ein Gruppenmitglied eine leere Batterie hat.

                              Ich werde die Änderung so in das Hauptscript einbauen und auf UNREACH und STICKY_UNREACH erweitern. Danach sollte das Script dann auch bei Dir richtig laufen...

                              Danke fürs testen.

                              B Nicht stören
                              B Nicht stören
                              bommel_030
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #412

                              @cash
                              OK, war irritiert weil weder low_bat noch unreach aufgeführt wurden.
                              Dachte du müsstest "nur" den cuxd Teil ausklammern. Ich hab zu danken...

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • cashC cash

                                @bommel_030 Logo. HMIP haben nicht LOWBAT sondern LOW_BAT. . Virtuelle Gruppen werden schon ignoriert weil es sonst Doppelmeldungen gibt wenn ein Gruppenmitglied eine leere Batterie hat.

                                Ich werde die Änderung so in das Hauptscript einbauen und auf UNREACH und STICKY_UNREACH erweitern. Danach sollte das Script dann auch bei Dir richtig laufen...

                                Danke fürs testen.

                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                #413

                                @cash

                                ich habe auch ein Problem bei dem Script. Es wird soweit alles erkannt, es wird nur nichts in den Datenpunkt geschrieben der die Servicemeldungen drin hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Lowbat Alarm drin stand (mittlerweile behoben durch eine neue Batterie), jedoch noch ein Unreach Alarm erkannt wird, jder jedoch nicht in den Datenpunkt geschrieben wird.

                                Habe daraufhin dein Testscript durchlaufen lassen und dort wird der Datenpunkt befüllt, jedoch steht dort das es keine Servicemeldungen vorhanden sind, obwohl der Unreach Alarm in den Datenpunkten vorhanden ist.

                                Der Unreach Alarm ist korrekt, dass ist ein Rauchmelder den ich wegen Fehlalarmen erst einmal abmontiert habe.

                                Hier mal der Log vom Testscript:

                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.460	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: 17 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:36.450	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
                                javascript.0	2019-11-11 21:44:35.592	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                                

                                und hier der Log vom Script aus Github (aktuelle Version):

                                javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt eine Servicemeldung:
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es werden: 100 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: meldung alt und neu geändert
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.597	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.589	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38:21 U
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:53 Uh
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:00 Uhr
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.581	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 10.11.19 17:58:39 Uhr
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestö
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- sei
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 3
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.572	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört ---
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 09.1
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört --- seit: 30.10.19 03:
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.562	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.561	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.559	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr --- 2x LR6
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.552	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.550	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:24.547	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Function wird gestartet.
                                javascript.0	2019-11-11 21:52:23.662	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2
                                

                                Meine Datenpunkte habe ich als zahlen deklariert, dort wird jedoch immer ein Prozentzeichen dahinter gesetzt, kann das das Problem sein?
                                Hast du vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?

                                cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • Dominik F.D Dominik F.

                                  @cash

                                  ich habe auch ein Problem bei dem Script. Es wird soweit alles erkannt, es wird nur nichts in den Datenpunkt geschrieben der die Servicemeldungen drin hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Lowbat Alarm drin stand (mittlerweile behoben durch eine neue Batterie), jedoch noch ein Unreach Alarm erkannt wird, jder jedoch nicht in den Datenpunkt geschrieben wird.

                                  Habe daraufhin dein Testscript durchlaufen lassen und dort wird der Datenpunkt befüllt, jedoch steht dort das es keine Servicemeldungen vorhanden sind, obwohl der Unreach Alarm in den Datenpunkten vorhanden ist.

                                  Der Unreach Alarm ist korrekt, dass ist ein Rauchmelder den ich wegen Fehlalarmen erst einmal abmontiert habe.

                                  Hier mal der Log vom Testscript:

                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.460	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: 17 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.450	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
                                  javascript.0	2019-11-11 21:44:35.592	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                                  

                                  und hier der Log vom Script aus Github (aktuelle Version):

                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt eine Servicemeldung:
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es werden: 100 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: meldung alt und neu geändert
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.597	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.589	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38:21 U
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:53 Uh
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:00 Uhr
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.581	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 10.11.19 17:58:39 Uhr
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestö
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- sei
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 3
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.572	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört ---
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 09.1
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört --- seit: 30.10.19 03:
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.562	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.561	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.559	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr --- 2x LR6
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.552	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.550	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.547	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Function wird gestartet.
                                  javascript.0	2019-11-11 21:52:23.662	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2
                                  

                                  Meine Datenpunkte habe ich als zahlen deklariert, dort wird jedoch immer ein Prozentzeichen dahinter gesetzt, kann das das Problem sein?
                                  Hast du vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?

                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #414

                                  @Dominik-F Also erstmal das Testscript ist nur ein Teil vom Script. Es umfasst nur LOWBAT Meldungen. Das Testscript habe ich hier nur für einen User zum testen eingestellt da per Chat nicht möglich da zu lang.

                                  Was Dein Problem anbelangt brauche ich mehr Infos. Wie sieht die Konfig für die betreffenden Felder an. Wie sind die Felder angelegt worden. Dort brauche ich die Eigenschaften.

                                  Spontan entweder Konfigfehler oder Feld falsch angelegt. Geht es um die Anzahl der Fehlermeldungen oder um den Text der Fehlermeldungen?

                                  Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • cashC cash

                                    @Dominik-F Also erstmal das Testscript ist nur ein Teil vom Script. Es umfasst nur LOWBAT Meldungen. Das Testscript habe ich hier nur für einen User zum testen eingestellt da per Chat nicht möglich da zu lang.

                                    Was Dein Problem anbelangt brauche ich mehr Infos. Wie sieht die Konfig für die betreffenden Felder an. Wie sind die Felder angelegt worden. Dort brauche ich die Eigenschaften.

                                    Spontan entweder Konfigfehler oder Feld falsch angelegt. Geht es um die Anzahl der Fehlermeldungen oder um den Text der Fehlermeldungen?

                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #415

                                    @cash

                                    Danke für deine schnelle Antwort. Es geht um den Text der Fehlermeldung. Lowbat wurde in das Feld geschrieben, jedoch der Unreachalarm nicht.

                                    Hier der Config:

                                    const Version = 1.61;
                                    const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                    const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                                    const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                                    const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                                    
                                    const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                    
                                    const observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                    const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                    const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                                    
                                    //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                    const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                                    
                                    //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                    const prio_LOWBAT = 0;
                                    const prio_UNREACH = 0;
                                    const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                    const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                    const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                    const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                    const prio_ERROR = 0;
                                    const prio_ERROR_CODE = 0;
                                    const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                    const prio_SABOTAGE= 0;
                                    const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                    
                                    //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                    const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                    const id_Text_Servicemeldung = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text_MELDUNGEN';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                                    
                                    //Variablen für Pushover
                                    const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                    const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                                    const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                                    const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                                    const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                    let prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                    let titel;
                                    let message;
                                    let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                    //let _device = 'All'; 
                                    
                                    //Variablen für Telegram
                                    const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                    const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                    
                                    //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                    const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                    
                                    //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                    const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                    //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                    const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                                    const id_IST_LOW_BAT = '';
                                    const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                                    const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                    const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                                    const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                                    const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                                    const id_IST_ERROR = '';
                                    const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                                    const id_IST_ERROR_CODE = '';
                                    const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                                    const id_IST_SABOTAGE = '';
                                    const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                    

                                    Hier sind meine Datenpunkte, der letzte ist als Zeichenkette angelegt, die anderen als Zahl:
                                    Unbenannt.PNG

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Michael HornM Offline
                                      Michael HornM Offline
                                      Michael Horn
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Horn
                                      #416

                                      Hallo ich habe dein Script installiert.
                                      Habe zuerst einen Fehler in Zeile 158.
                                      Unbenannt.JPG

                                      Habe das let durch var ersetzt. Fehler ist weg.

                                      Allerdings bekomme ich im Log einige WARN Meldungen


                                      11.11.2019, 22:14:06.934 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.Systemmeldungen
                                      11.11.2019, 22:14:26.489 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Systemmeldungen
                                      11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:7:21
                                      11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 63 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                      11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:751:21)
                                      11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                                      11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 4 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                      11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 75 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                      11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:982:21)
                                      11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                                      11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 70 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                      11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:1132:21)
                                      11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                                      11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                      11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                      11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                      11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                      11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 36 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                      11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 74 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                      11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 41 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                      11.11.2019, 22:14:26.491 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:1892:17)
                                      11.11.2019, 22:14:26.491 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                                      11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: registered 391 subscriptions and 0 schedules
                                      11.11.2019, 22:14:27.647 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es werden: 390 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).

                                      Was bedeutet das?
                                      Michael

                                      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Dominik F.D Dominik F.

                                        @cash

                                        ich habe auch ein Problem bei dem Script. Es wird soweit alles erkannt, es wird nur nichts in den Datenpunkt geschrieben der die Servicemeldungen drin hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Lowbat Alarm drin stand (mittlerweile behoben durch eine neue Batterie), jedoch noch ein Unreach Alarm erkannt wird, jder jedoch nicht in den Datenpunkt geschrieben wird.

                                        Habe daraufhin dein Testscript durchlaufen lassen und dort wird der Datenpunkt befüllt, jedoch steht dort das es keine Servicemeldungen vorhanden sind, obwohl der Unreach Alarm in den Datenpunkten vorhanden ist.

                                        Der Unreach Alarm ist korrekt, dass ist ein Rauchmelder den ich wegen Fehlalarmen erst einmal abmontiert habe.

                                        Hier mal der Log vom Testscript:

                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.460	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: 17 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:36.450	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
                                        javascript.0	2019-11-11 21:44:35.592	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                                        

                                        und hier der Log vom Script aus Github (aktuelle Version):

                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt eine Servicemeldung:
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es werden: 100 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: meldung alt und neu geändert
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.597	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.589	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38:21 U
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:53 Uh
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:00 Uhr
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.581	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 10.11.19 17:58:39 Uhr
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestö
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- sei
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 3
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.572	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört ---
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 09.1
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört --- seit: 30.10.19 03:
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.562	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.561	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.559	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr --- 2x LR6
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.552	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.550	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:24.547	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Function wird gestartet.
                                        javascript.0	2019-11-11 21:52:23.662	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2
                                        

                                        Meine Datenpunkte habe ich als zahlen deklariert, dort wird jedoch immer ein Prozentzeichen dahinter gesetzt, kann das das Problem sein?
                                        Hast du vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?

                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #417

                                        @Dominik-F Gucke ich mir genauer an.

                                        Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • cashC cash

                                          @Dominik-F Gucke ich mir genauer an.

                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #418

                                          @cash

                                          Vielen Dank. Ich werde jetzt ins Bett gehen und dir Morgen antworten.

                                          Ich habe die Prozentzeichen bei den Datenpunkten weg bekommen und in Zeile 67 von der von mir geposteten Config die " durch ' erstetzt. Hat keinen Unterschied gebracht.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          815

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe