      cash Most Active @bommel_030 last edited by

      @bommel_030 Logo. HMIP haben nicht LOWBAT sondern LOW_BAT. . Virtuelle Gruppen werden schon ignoriert weil es sonst Doppelmeldungen gibt wenn ein Gruppenmitglied eine leere Batterie hat.

      Ich werde die Änderung so in das Hauptscript einbauen und auf UNREACH und STICKY_UNREACH erweitern. Danach sollte das Script dann auch bei Dir richtig laufen...

      Danke fürs testen.

      B Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • B
        bommel_030 @cash last edited by

        @cash
        OK, war irritiert weil weder low_bat noch unreach aufgeführt wurden.
        Dachte du müsstest "nur" den cuxd Teil ausklammern. Ich hab zu danken...

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @cash last edited by Dominik F.

          @cash

          ich habe auch ein Problem bei dem Script. Es wird soweit alles erkannt, es wird nur nichts in den Datenpunkt geschrieben der die Servicemeldungen drin hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Lowbat Alarm drin stand (mittlerweile behoben durch eine neue Batterie), jedoch noch ein Unreach Alarm erkannt wird, jder jedoch nicht in den Datenpunkt geschrieben wird.

          Habe daraufhin dein Testscript durchlaufen lassen und dort wird der Datenpunkt befüllt, jedoch steht dort das es keine Servicemeldungen vorhanden sind, obwohl der Unreach Alarm in den Datenpunkten vorhanden ist.

          Der Unreach Alarm ist korrekt, dass ist ein Rauchmelder den ich wegen Fehlalarmen erst einmal abmontiert habe.

          Hier mal der Log vom Testscript:

          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.460	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: 17 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.450	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
          javascript.0	2019-11-11 21:44:35.592	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
          

          und hier der Log vom Script aus Github (aktuelle Version):

          javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt eine Servicemeldung:
          javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es werden: 100 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: meldung alt und neu geändert
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.597	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.589	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38:21 U
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:53 Uh
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:00 Uhr
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.581	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 10.11.19 17:58:39 Uhr
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestö
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- sei
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 3
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.572	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört ---
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 09.1
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört --- seit: 30.10.19 03:
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.562	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.561	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.559	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr --- 2x LR6
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.552	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.550	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.547	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Function wird gestartet.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:23.662	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2
          

          Meine Datenpunkte habe ich als zahlen deklariert, dort wird jedoch immer ein Prozentzeichen dahinter gesetzt, kann das das Problem sein?
          Hast du vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?

          cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @Dominik F. last edited by

            @Dominik-F Also erstmal das Testscript ist nur ein Teil vom Script. Es umfasst nur LOWBAT Meldungen. Das Testscript habe ich hier nur für einen User zum testen eingestellt da per Chat nicht möglich da zu lang.

            Was Dein Problem anbelangt brauche ich mehr Infos. Wie sieht die Konfig für die betreffenden Felder an. Wie sind die Felder angelegt worden. Dort brauche ich die Eigenschaften.

            Spontan entweder Konfigfehler oder Feld falsch angelegt. Geht es um die Anzahl der Fehlermeldungen oder um den Text der Fehlermeldungen?

            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @cash last edited by

              @cash

              Danke für deine schnelle Antwort. Es geht um den Text der Fehlermeldung. Lowbat wurde in das Feld geschrieben, jedoch der Unreachalarm nicht.

              Hier der Config:

              const Version = 1.61;
              const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
              const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
              const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
              const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
              
              const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
              
              const observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
              const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
              const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
              
              //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
              const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
              
              //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
              const prio_LOWBAT = 0;
              const prio_UNREACH = 0;
              const prio_STICKY_UNREACH = 0;
              const prio_CONFIG_PENDING = 0;
              const prio_UPDATE_PENDING = 0;
              const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
              const prio_ERROR = 0;
              const prio_ERROR_CODE = 0;
              const prio_FAULT_REPORTING = 0;
              const prio_SABOTAGE= 0;
              const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
              
              //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
              const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
              const id_Text_Servicemeldung = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text_MELDUNGEN';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
              
              //Variablen für Pushover
              const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
              const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
              const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
              const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
              const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
              let prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
              let titel;
              let message;
              let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
              //let _device = 'All'; 
              
              //Variablen für Telegram
              const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
              const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
              
              //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
              const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
              
              //Ergebnis in Datenfelder schreiben
              const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
              //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
              const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
              const id_IST_LOW_BAT = '';
              const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
              const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
              const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
              const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
              const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
              const id_IST_ERROR = '';
              const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
              const id_IST_ERROR_CODE = '';
              const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
              const id_IST_SABOTAGE = '';
              const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
              

              Hier sind meine Datenpunkte, der letzte ist als Zeichenkette angelegt, die anderen als Zahl:
              Unbenannt.PNG

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Michael Horn
                Michael Horn last edited by Michael Horn

                Hallo ich habe dein Script installiert.
                Habe zuerst einen Fehler in Zeile 158.
                Unbenannt.JPG

                Habe das let durch var ersetzt. Fehler ist weg.

                Allerdings bekomme ich im Log einige WARN Meldungen


                11.11.2019, 22:14:06.934 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.Systemmeldungen
                11.11.2019, 22:14:26.489 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Systemmeldungen
                11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:7:21
                11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 63 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:751:21)
                11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 4 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 75 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:982:21)
                11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 70 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:1132:21)
                11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 36 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 74 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 41 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                11.11.2019, 22:14:26.491 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:1892:17)
                11.11.2019, 22:14:26.491 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: registered 391 subscriptions and 0 schedules
                11.11.2019, 22:14:27.647 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es werden: 390 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).

                Was bedeutet das?
                Michael

                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • cash
                  cash Most Active @Dominik F. last edited by

                  @Dominik-F Gucke ich mir genauer an.

                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @cash last edited by

                    @cash

                    Vielen Dank. Ich werde jetzt ins Bett gehen und dir Morgen antworten.

                    Ich habe die Prozentzeichen bei den Datenpunkten weg bekommen und in Zeile 67 von der von mir geposteten Config die " durch ' erstetzt. Hat keinen Unterschied gebracht.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      cash Most Active @Michael Horn last edited by

                      @Michael-Horn In dem Du let durch var ersetzt läuft das Script? Das wäre mehr als komisch.
                      Mal davon abgesehen das es kein Fehler ist nur weil es rot unterstrichen ist. Es heißt nur das ein Bug im Adapter ist... Ich gebe auch kein Support für veränderte Scripte 🙂

                      Für den Rest bitte mal die Variable debug auf true und show_each_device auch auf true...

                      Welche Instanzen nutzt Du wofür? Hast Du cuxd?

                      Michael Horn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Michael Horn
                        Michael Horn @cash last edited by

                        @cash Hallöchen, ja mit "var" läuft das Script, zumindest bekomme ich Meldungen im LOG (siehe Spoiler).
                        Ich habe den Urprung nun wieder hergestellt. Leider bekomme ich jetzt wieder den Compelier Fehler in Zeile 158.
                        Das Script läuft nun nicht mehr. Deine Vorschläge habe ich übernommen, ohne Erfolg. Ich benutze CuxD . Gruß Michael

                        Michael Horn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Michael Horn
                          Michael Horn @Michael Horn last edited by

                          @cash: Fehler gefunden hatte in Global bereits einmal den "timer" vergeben. Somit konnte sich die Variable nicht im selben Gültigkeitsbereit den Namen teilen.
                          Gruß Michael

                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • cash
                            cash Most Active last edited by

                            Neue Version auf Github.

                            Für Cuxd User mit neuer Option. Dort muss man die Instanz-Nr eingeben damit die Gerät überlesen werden.

                            @Michael-Horn bitte mit neuer Version testen und bei Fehler das Log kopieren und nicht das was unter dem Script angezeigt wird... Auch wenn es theoretisch das gleiche sein sollte. Es macht keinen Unterschied ob let oder var. Muss beides gehen. Bitte auf jeden Fall das komplette Script kopieren (Vom ersten bis letzten Zeichen). Hattest Du die Config angepasst? Welche Javascript Version welchen js-Adapter? Windows-System?

                            @Dominik-F Du hast in Zeile 9 observation auf false. Das macht doch eigentlich keinen Sinn? Denn dann bekommt man von Servicemeldungen ja nichts mit? Bitte mal debug auf true und show_each_device auf false. Danach das Log falls der Datenpunkt nicht richtig gesetzt wird. Ob " oder ' spielt auch keine Rolle beides geht meistens 🙂
                            Ich habe im Debug nochmal etwas mehr logging eingebaut um zu sehen was er macht oder nicht macht. Einen Fehler konnte ich so erstmal nicht finden.

                            @bommel_030 Mit der neuen Version sollten Deine Probleme hoffentlich weg sein....

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              cash Most Active @Michael Horn last edited by

                              @Michael-Horn Ah. Hatte ich überlesen. Aus Interesse was hast Du denn unter Global damit angestellt?

                              Somit ist es mit let auch nachvollziehbar da ja global immer vor jeden Script ausgeführt wird und somit natürlich die Variable deklariert war...

                              Dominik F. Michael Horn 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @cash last edited by

                                @cash

                                ich hatte observation auf false weil du das in deinem ersten Post geschrieben hattest, dass man dies zu Testzwecken tun sollte. One Time war auf true und hatte das so verstanden, dass zum Start des Skriptes dann einmal alles geloggt wird und nur nicht weiter überprüft. hab es jetzt auf True, es wird auch mit der neuen Version des Skripts nichts in den Datenpunkt geschrieben.

                                Hier der Log:

                                javascript.0	2019-11-12 20:46:15.027	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung:
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:15.026	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es werden: 100 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.026	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: registered 100 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.025	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.025	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen:
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.025	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.024	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: 1
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.024	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.024	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0 und keine Heizungsgruppe
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.024	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.024	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.020	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.020	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.017	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.017	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.015	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.014	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.013	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.013	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.012	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.012	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.007	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.003	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.003	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:11.997	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Function wird gestartet.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:11.152	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:10.428	info	(27245) Stop script script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                                
                                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • cash
                                  cash Most Active @Dominik F. last edited by

                                  @Dominik-F alles klar. Er schreibt schon das Datenfeld nur leider mit "" also leer. Hatte ja geschrieben das ich erstmal nur mehr logging eingebaut habe damit ich weiß wo er hängt...

                                  Kannst Du mir bitte mal ein Screenshot zeigen von den entsprechenden Datenpunkt bzw das Gerät.

                                  Ich habe mir gerade nochmal den Code angeguckt und eine erste Idee.

                                  cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Michael Horn
                                    Michael Horn @cash last edited by

                                    @cash Dankeschön das Script läuft. Morgen kümmere ich mich mal um den Telegram Versand

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • cash
                                      cash Most Active @cash last edited by

                                      @Dominik-F und noch etwas: bitte mal das Script ändern.

                                      Zeile 900

                                      if(statusSTICKY_UNREACH == 1 && autoAck){
                                      

                                      löschen und
                                      Zeile 923

                                      }
                                      

                                      ebenfalls entfernen und dann mal testen. Ich gehe davon aus das es dann gehen würde?

                                      Was ist das für ein Gerät warum ist es nur unreach und nicht auch sticky_unreach. Hast Du manuell Batterien rausgenommen?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Michael Horn
                                        Michael Horn @cash last edited by Michael Horn

                                        @cash Ich hatte ein Script gebastelt, das mittels Bewegungsmelder mir eine Tablets im Büro einschaltet und wenn eine bestimmte Zeit ohne Bewegung oder Dunkelheit festgestellt wird, die Tablets wieder Ausschaltet. Hat sich aber erledigt, da FullyBrower mit Lizenz das auch kann. 😉

                                        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          cash Most Active @Michael Horn last edited by

                                          @Michael-Horn ah ok. Hört sich nicht so an als ob so etwas in global sollte. Ist ja ein ganz normales Script. Unter global sollten nur Scripts die man immer vor jedem anderen Script ausgeführt haben möchte also z. B. bestimmte functions auf die man bei vielen Scripten drauf zugreifen möchte...

                                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @cash last edited by

                                            @cash

                                            Genau das war die Lösung mit dem Löschen der Zeilen. Danach wurde genau das richtige in den Datenpunkt geschrieben.

                                            Das Gerät war ein Rauchmelder, ich hab die Verbindung wegen Fehlalarmen getrennt Hab den Rauchmelder von der Halterung entfernt und da es immer noch angelernt ist, bleibt dort die Fehlermeldung. Da ich mich irgendwann nochmal damit befassen möchte, hab ich die Fehlermeldung davon akzeptiert. Zum testen des Skripts war es jetzt natürlich hilfreich 🙂

                                            ich danke dir vielmal für deinen tollen support.

                                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            879
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            282334
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo