  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 324.2k Aufrufe 102 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • cashC cash

    @sigi234 Der Test bringt nur leider nichts. Es sei den Du hast den Paramter in Zeile 24 richtig eingestellt auf eine cuxd Instanz?

    Wobei der Test dann trotzdem nicht viel aussagt. Da das gesamte Script bei Dir sowieso läuft- Hier geht es um einen workaround für die, die Probleme haben.

    Schaden tut es natürlich auch nichts. Es bestätigt zumindest das ich mit der Änderung keine neuen Probleme verursache :-) Deshalb Danke

    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #410

    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

    @sigi234 Der Test bringt nur leider nichts. Es sei den Du hast den Paramter in Zeile 24 richtig eingestellt auf eine cuxd Instanz?

    Nein aber jetzt.

    Da das gesamte Script bei Dir sowieso läuft- Hier geht es um einen workaround für die, die Probleme haben.

    Das Skript lief bei mir nicht Richtig, habe es deaktiviert gehabt. Eine Menge Orange Warn Meldungen im Log, leider nicht mehr vorhanden.

    MIT cuxd Instanz

    javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: 7 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
    javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_state steht auf false
    javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
    javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: Badfenster (XXXXXX) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
    javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: Temperatursensor Bad (XXXXXXX) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
    javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: Heizkörper EZ (XXXXXXX) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
    javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: Licht_Vorraum (XXXXXXXX) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
    javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: Terrassentuer (XXXXXXXX) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
    javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: Haustuer (XXXXXXXX) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
    javascript.0	2019-11-11 21:22:57.365	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (XXXXXXXX) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
    javascript.0	2019-11-11 21:22:57.364	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
    javascript.0	2019-11-11 21:22:55.629	info	(7736) Start javascript script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen
    javascript.0	2019-11-11 21:22:55.624	info	(7736) Stop script script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen
    

    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Immer Daten sichern!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B bommel_030

      @cash
      Testscript installiert, angepasst und reboot....
      CuxD Instanz (rpc.1) wird wie gewünscht ignoriert. Er scheint aber nur die Homematic Funkkomponenten (rpc.0) mit dem LOWBAT zu filtern.
      Die Nachfolgenden (virtuell, Hmip, etc.) werden nicht aufgeführt.

      21:22:34.841	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
      21:22:34.842	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: 30 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Online.Homematic_Test (Version: 1.62) überwacht. Instance: 1
      21:22:34.843	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
      21:22:34.844	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: registered 32 subscriptions and 0 schedules
      

      Vorher waren es ~200 Datenpunkte die überwacht wurden....

      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #411

      @bommel_030 Logo. HMIP haben nicht LOWBAT sondern LOW_BAT. . Virtuelle Gruppen werden schon ignoriert weil es sonst Doppelmeldungen gibt wenn ein Gruppenmitglied eine leere Batterie hat.

      Ich werde die Änderung so in das Hauptscript einbauen und auf UNREACH und STICKY_UNREACH erweitern. Danach sollte das Script dann auch bei Dir richtig laufen...

      Danke fürs testen.

      B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • cashC cash

        @bommel_030 Logo. HMIP haben nicht LOWBAT sondern LOW_BAT. . Virtuelle Gruppen werden schon ignoriert weil es sonst Doppelmeldungen gibt wenn ein Gruppenmitglied eine leere Batterie hat.

        Ich werde die Änderung so in das Hauptscript einbauen und auf UNREACH und STICKY_UNREACH erweitern. Danach sollte das Script dann auch bei Dir richtig laufen...

        Danke fürs testen.

        B Nicht stören
        B Nicht stören
        bommel_030
        schrieb am zuletzt editiert von
        #412

        @cash
        OK, war irritiert weil weder low_bat noch unreach aufgeführt wurden.
        Dachte du müsstest "nur" den cuxd Teil ausklammern. Ich hab zu danken...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • cashC cash

          @bommel_030 Logo. HMIP haben nicht LOWBAT sondern LOW_BAT. . Virtuelle Gruppen werden schon ignoriert weil es sonst Doppelmeldungen gibt wenn ein Gruppenmitglied eine leere Batterie hat.

          Ich werde die Änderung so in das Hauptscript einbauen und auf UNREACH und STICKY_UNREACH erweitern. Danach sollte das Script dann auch bei Dir richtig laufen...

          Danke fürs testen.

          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          #413

          @cash

          ich habe auch ein Problem bei dem Script. Es wird soweit alles erkannt, es wird nur nichts in den Datenpunkt geschrieben der die Servicemeldungen drin hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Lowbat Alarm drin stand (mittlerweile behoben durch eine neue Batterie), jedoch noch ein Unreach Alarm erkannt wird, jder jedoch nicht in den Datenpunkt geschrieben wird.

          Habe daraufhin dein Testscript durchlaufen lassen und dort wird der Datenpunkt befüllt, jedoch steht dort das es keine Servicemeldungen vorhanden sind, obwohl der Unreach Alarm in den Datenpunkten vorhanden ist.

          Der Unreach Alarm ist korrekt, dass ist ein Rauchmelder den ich wegen Fehlalarmen erst einmal abmontiert habe.

          Hier mal der Log vom Testscript:

          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.460	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: 17 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
          javascript.0	2019-11-11 21:44:36.450	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
          javascript.0	2019-11-11 21:44:35.592	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
          

          und hier der Log vom Script aus Github (aktuelle Version):

          javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt eine Servicemeldung:
          javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es werden: 100 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: meldung alt und neu geändert
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.597	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.589	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38:21 U
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:53 Uh
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:00 Uhr
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.581	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 10.11.19 17:58:39 Uhr
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestö
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- sei
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 3
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.572	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört ---
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 09.1
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört --- seit: 30.10.19 03:
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.562	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.561	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.559	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr --- 2x LR6
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.552	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.550	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
          javascript.0	2019-11-11 21:52:24.547	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Function wird gestartet.
          javascript.0	2019-11-11 21:52:23.662	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2
          

          Meine Datenpunkte habe ich als zahlen deklariert, dort wird jedoch immer ein Prozentzeichen dahinter gesetzt, kann das das Problem sein?
          Hast du vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?

          cashC 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • Dominik F.D Dominik F.

            @cash

            ich habe auch ein Problem bei dem Script. Es wird soweit alles erkannt, es wird nur nichts in den Datenpunkt geschrieben der die Servicemeldungen drin hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Lowbat Alarm drin stand (mittlerweile behoben durch eine neue Batterie), jedoch noch ein Unreach Alarm erkannt wird, jder jedoch nicht in den Datenpunkt geschrieben wird.

            Habe daraufhin dein Testscript durchlaufen lassen und dort wird der Datenpunkt befüllt, jedoch steht dort das es keine Servicemeldungen vorhanden sind, obwohl der Unreach Alarm in den Datenpunkten vorhanden ist.

            Der Unreach Alarm ist korrekt, dass ist ein Rauchmelder den ich wegen Fehlalarmen erst einmal abmontiert habe.

            Hier mal der Log vom Testscript:

            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.460	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: 17 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
            javascript.0	2019-11-11 21:44:36.450	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
            javascript.0	2019-11-11 21:44:35.592	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
            

            und hier der Log vom Script aus Github (aktuelle Version):

            javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt eine Servicemeldung:
            javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es werden: 100 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: meldung alt und neu geändert
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.597	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.589	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38:21 U
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:53 Uh
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:00 Uhr
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.581	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 10.11.19 17:58:39 Uhr
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestö
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- sei
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 3
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.572	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört ---
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 09.1
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört --- seit: 30.10.19 03:
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.562	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.561	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.559	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr --- 2x LR6
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.552	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.550	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
            javascript.0	2019-11-11 21:52:24.547	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Function wird gestartet.
            javascript.0	2019-11-11 21:52:23.662	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2
            

            Meine Datenpunkte habe ich als zahlen deklariert, dort wird jedoch immer ein Prozentzeichen dahinter gesetzt, kann das das Problem sein?
            Hast du vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?

            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #414

            @Dominik-F Also erstmal das Testscript ist nur ein Teil vom Script. Es umfasst nur LOWBAT Meldungen. Das Testscript habe ich hier nur für einen User zum testen eingestellt da per Chat nicht möglich da zu lang.

            Was Dein Problem anbelangt brauche ich mehr Infos. Wie sieht die Konfig für die betreffenden Felder an. Wie sind die Felder angelegt worden. Dort brauche ich die Eigenschaften.

            Spontan entweder Konfigfehler oder Feld falsch angelegt. Geht es um die Anzahl der Fehlermeldungen oder um den Text der Fehlermeldungen?

            Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • cashC cash

              @Dominik-F Also erstmal das Testscript ist nur ein Teil vom Script. Es umfasst nur LOWBAT Meldungen. Das Testscript habe ich hier nur für einen User zum testen eingestellt da per Chat nicht möglich da zu lang.

              Was Dein Problem anbelangt brauche ich mehr Infos. Wie sieht die Konfig für die betreffenden Felder an. Wie sind die Felder angelegt worden. Dort brauche ich die Eigenschaften.

              Spontan entweder Konfigfehler oder Feld falsch angelegt. Geht es um die Anzahl der Fehlermeldungen oder um den Text der Fehlermeldungen?

              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von
              #415

              @cash

              Danke für deine schnelle Antwort. Es geht um den Text der Fehlermeldung. Lowbat wurde in das Feld geschrieben, jedoch der Unreachalarm nicht.

              Hier der Config:

              const Version = 1.61;
              const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
              const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
              const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
              const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
              
              const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
              
              const observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
              const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
              const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
              
              //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
              const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
              
              //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
              const prio_LOWBAT = 0;
              const prio_UNREACH = 0;
              const prio_STICKY_UNREACH = 0;
              const prio_CONFIG_PENDING = 0;
              const prio_UPDATE_PENDING = 0;
              const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
              const prio_ERROR = 0;
              const prio_ERROR_CODE = 0;
              const prio_FAULT_REPORTING = 0;
              const prio_SABOTAGE= 0;
              const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
              
              //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
              const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
              const id_Text_Servicemeldung = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text_MELDUNGEN';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
              
              //Variablen für Pushover
              const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
              const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
              const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
              const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
              const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
              let prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
              let titel;
              let message;
              let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
              //let _device = 'All'; 
              
              //Variablen für Telegram
              const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
              const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
              
              //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
              const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
              
              //Ergebnis in Datenfelder schreiben
              const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
              //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
              const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
              const id_IST_LOW_BAT = '';
              const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
              const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
              const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
              const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
              const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
              const id_IST_ERROR = '';
              const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
              const id_IST_ERROR_CODE = '';
              const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
              const id_IST_SABOTAGE = '';
              const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
              

              Hier sind meine Datenpunkte, der letzte ist als Zeichenkette angelegt, die anderen als Zahl:
              Unbenannt.PNG

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Michael HornM Offline
                Michael HornM Offline
                Michael Horn
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Horn
                #416

                Hallo ich habe dein Script installiert.
                Habe zuerst einen Fehler in Zeile 158.
                Unbenannt.JPG

                Habe das let durch var ersetzt. Fehler ist weg.

                Allerdings bekomme ich im Log einige WARN Meldungen


                11.11.2019, 22:14:06.934 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.Systemmeldungen
                11.11.2019, 22:14:26.489 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Systemmeldungen
                11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:7:21
                11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 63 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:751:21)
                11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 4 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 75 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:982:21)
                11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 70 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:1132:21)
                11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 36 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 74 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 41 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                11.11.2019, 22:14:26.491 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:1892:17)
                11.11.2019, 22:14:26.491 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: registered 391 subscriptions and 0 schedules
                11.11.2019, 22:14:27.647 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es werden: 390 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).

                Was bedeutet das?
                Michael

                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Dominik F.D Dominik F.

                  @cash

                  ich habe auch ein Problem bei dem Script. Es wird soweit alles erkannt, es wird nur nichts in den Datenpunkt geschrieben der die Servicemeldungen drin hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Lowbat Alarm drin stand (mittlerweile behoben durch eine neue Batterie), jedoch noch ein Unreach Alarm erkannt wird, jder jedoch nicht in den Datenpunkt geschrieben wird.

                  Habe daraufhin dein Testscript durchlaufen lassen und dort wird der Datenpunkt befüllt, jedoch steht dort das es keine Servicemeldungen vorhanden sind, obwohl der Unreach Alarm in den Datenpunkten vorhanden ist.

                  Der Unreach Alarm ist korrekt, dass ist ein Rauchmelder den ich wegen Fehlalarmen erst einmal abmontiert habe.

                  Hier mal der Log vom Testscript:

                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.460	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: 17 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:36.450	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
                  javascript.0	2019-11-11 21:44:35.592	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                  

                  und hier der Log vom Script aus Github (aktuelle Version):

                  javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt eine Servicemeldung:
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es werden: 100 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: meldung alt und neu geändert
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.597	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.589	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38:21 U
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:53 Uh
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:00 Uhr
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.581	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 10.11.19 17:58:39 Uhr
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestö
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- sei
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 3
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.572	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört ---
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 09.1
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört --- seit: 30.10.19 03:
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.562	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.561	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.559	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr --- 2x LR6
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.552	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.550	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:24.547	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Function wird gestartet.
                  javascript.0	2019-11-11 21:52:23.662	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2
                  

                  Meine Datenpunkte habe ich als zahlen deklariert, dort wird jedoch immer ein Prozentzeichen dahinter gesetzt, kann das das Problem sein?
                  Hast du vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?

                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #417

                  @Dominik-F Gucke ich mir genauer an.

                  Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • cashC cash

                    @Dominik-F Gucke ich mir genauer an.

                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #418

                    @cash

                    Vielen Dank. Ich werde jetzt ins Bett gehen und dir Morgen antworten.

                    Ich habe die Prozentzeichen bei den Datenpunkten weg bekommen und in Zeile 67 von der von mir geposteten Config die " durch ' erstetzt. Hat keinen Unterschied gebracht.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Michael HornM Michael Horn

                      Hallo ich habe dein Script installiert.
                      Habe zuerst einen Fehler in Zeile 158.
                      Unbenannt.JPG

                      Habe das let durch var ersetzt. Fehler ist weg.

                      Allerdings bekomme ich im Log einige WARN Meldungen


                      11.11.2019, 22:14:06.934 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.Systemmeldungen
                      11.11.2019, 22:14:26.489 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Systemmeldungen
                      11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:7:21
                      11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 63 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                      11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:751:21)
                      11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                      11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 4 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                      11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 75 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                      11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:982:21)
                      11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                      11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 70 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                      11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:1132:21)
                      11.11.2019, 22:14:26.490 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                      11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                      11.11.2019, 22:14:26.490 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                      11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                      11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                      11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 36 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                      11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 74 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                      11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es gibt: 41 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                      11.11.2019, 22:14:26.491 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.Systemmeldungen:1892:17)
                      11.11.2019, 22:14:26.491 [warn ]: javascript.0 at script.js.Systemmeldungen:2077:5
                      11.11.2019, 22:14:26.491 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: registered 391 subscriptions and 0 schedules
                      11.11.2019, 22:14:27.647 [info ]: javascript.0 script.js.Systemmeldungen: Es werden: 390 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).

                      Was bedeutet das?
                      Michael

                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #419

                      @Michael-Horn In dem Du let durch var ersetzt läuft das Script? Das wäre mehr als komisch.
                      Mal davon abgesehen das es kein Fehler ist nur weil es rot unterstrichen ist. Es heißt nur das ein Bug im Adapter ist... Ich gebe auch kein Support für veränderte Scripte :-)

                      Für den Rest bitte mal die Variable debug auf true und show_each_device auch auf true...

                      Welche Instanzen nutzt Du wofür? Hast Du cuxd?

                      Michael HornM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • cashC cash

                        @Michael-Horn In dem Du let durch var ersetzt läuft das Script? Das wäre mehr als komisch.
                        Mal davon abgesehen das es kein Fehler ist nur weil es rot unterstrichen ist. Es heißt nur das ein Bug im Adapter ist... Ich gebe auch kein Support für veränderte Scripte :-)

                        Für den Rest bitte mal die Variable debug auf true und show_each_device auch auf true...

                        Welche Instanzen nutzt Du wofür? Hast Du cuxd?

                        Michael HornM Offline
                        Michael HornM Offline
                        Michael Horn
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #420

                        @cash Hallöchen, ja mit "var" läuft das Script, zumindest bekomme ich Meldungen im LOG (siehe Spoiler).
                        Ich habe den Urprung nun wieder hergestellt. Leider bekomme ich jetzt wieder den Compelier Fehler in Zeile 158.
                        Das Script läuft nun nicht mehr. Deine Vorschläge habe ich übernommen, ohne Erfolg. Ich benutze CuxD . Gruß Michael

                        Michael HornM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Michael HornM Michael Horn

                          @cash Hallöchen, ja mit "var" läuft das Script, zumindest bekomme ich Meldungen im LOG (siehe Spoiler).
                          Ich habe den Urprung nun wieder hergestellt. Leider bekomme ich jetzt wieder den Compelier Fehler in Zeile 158.
                          Das Script läuft nun nicht mehr. Deine Vorschläge habe ich übernommen, ohne Erfolg. Ich benutze CuxD . Gruß Michael

                          Michael HornM Offline
                          Michael HornM Offline
                          Michael Horn
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #421

                          @cash: Fehler gefunden hatte in Global bereits einmal den "timer" vergeben. Somit konnte sich die Variable nicht im selben Gültigkeitsbereit den Namen teilen.
                          Gruß Michael

                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #422

                            Neue Version auf Github.

                            Für Cuxd User mit neuer Option. Dort muss man die Instanz-Nr eingeben damit die Gerät überlesen werden.

                            @Michael-Horn bitte mit neuer Version testen und bei Fehler das Log kopieren und nicht das was unter dem Script angezeigt wird... Auch wenn es theoretisch das gleiche sein sollte. Es macht keinen Unterschied ob let oder var. Muss beides gehen. Bitte auf jeden Fall das komplette Script kopieren (Vom ersten bis letzten Zeichen). Hattest Du die Config angepasst? Welche Javascript Version welchen js-Adapter? Windows-System?

                            @Dominik-F Du hast in Zeile 9 observation auf false. Das macht doch eigentlich keinen Sinn? Denn dann bekommt man von Servicemeldungen ja nichts mit? Bitte mal debug auf true und show_each_device auf false. Danach das Log falls der Datenpunkt nicht richtig gesetzt wird. Ob " oder ' spielt auch keine Rolle beides geht meistens :-)
                            Ich habe im Debug nochmal etwas mehr logging eingebaut um zu sehen was er macht oder nicht macht. Einen Fehler konnte ich so erstmal nicht finden.

                            @bommel_030 Mit der neuen Version sollten Deine Probleme hoffentlich weg sein....

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Michael HornM Michael Horn

                              @cash: Fehler gefunden hatte in Global bereits einmal den "timer" vergeben. Somit konnte sich die Variable nicht im selben Gültigkeitsbereit den Namen teilen.
                              Gruß Michael

                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #423

                              @Michael-Horn Ah. Hatte ich überlesen. Aus Interesse was hast Du denn unter Global damit angestellt?

                              Somit ist es mit let auch nachvollziehbar da ja global immer vor jeden Script ausgeführt wird und somit natürlich die Variable deklariert war...

                              Dominik F.D Michael HornM 3 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • cashC cash

                                @Michael-Horn Ah. Hatte ich überlesen. Aus Interesse was hast Du denn unter Global damit angestellt?

                                Somit ist es mit let auch nachvollziehbar da ja global immer vor jeden Script ausgeführt wird und somit natürlich die Variable deklariert war...

                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #424

                                @cash

                                ich hatte observation auf false weil du das in deinem ersten Post geschrieben hattest, dass man dies zu Testzwecken tun sollte. One Time war auf true und hatte das so verstanden, dass zum Start des Skriptes dann einmal alles geloggt wird und nur nicht weiter überprüft. hab es jetzt auf True, es wird auch mit der neuen Version des Skripts nichts in den Datenpunkt geschrieben.

                                Hier der Log:

                                javascript.0	2019-11-12 20:46:15.027	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung:
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:15.026	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es werden: 100 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.026	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: registered 100 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.025	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.025	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen:
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.025	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.024	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: 1
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.024	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.024	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0 und keine Heizungsgruppe
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.024	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.024	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.020	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.020	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.017	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.017	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.015	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.014	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.013	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.013	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.012	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.012	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.007	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.003	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:12.003	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:11.997	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Function wird gestartet.
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:11.152	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                                javascript.0	2019-11-12 20:46:10.428	info	(27245) Stop script script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                                
                                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Dominik F.D Dominik F.

                                  @cash

                                  ich hatte observation auf false weil du das in deinem ersten Post geschrieben hattest, dass man dies zu Testzwecken tun sollte. One Time war auf true und hatte das so verstanden, dass zum Start des Skriptes dann einmal alles geloggt wird und nur nicht weiter überprüft. hab es jetzt auf True, es wird auch mit der neuen Version des Skripts nichts in den Datenpunkt geschrieben.

                                  Hier der Log:

                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:15.027	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung:
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:15.026	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es werden: 100 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.026	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: registered 100 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.025	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.025	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen:
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.025	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.024	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: 1
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.024	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.024	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0 und keine Heizungsgruppe
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.024	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.024	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.020	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.020	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.017	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.017	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.015	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.014	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.013	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.013	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.012	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.012	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.007	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.003	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:12.003	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:11.997	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Function wird gestartet.
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:11.152	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                                  javascript.0	2019-11-12 20:46:10.428	info	(27245) Stop script script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                                  
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #425

                                  @Dominik-F alles klar. Er schreibt schon das Datenfeld nur leider mit "" also leer. Hatte ja geschrieben das ich erstmal nur mehr logging eingebaut habe damit ich weiß wo er hängt...

                                  Kannst Du mir bitte mal ein Screenshot zeigen von den entsprechenden Datenpunkt bzw das Gerät.

                                  Ich habe mir gerade nochmal den Code angeguckt und eine erste Idee.

                                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • cashC cash

                                    @Michael-Horn Ah. Hatte ich überlesen. Aus Interesse was hast Du denn unter Global damit angestellt?

                                    Somit ist es mit let auch nachvollziehbar da ja global immer vor jeden Script ausgeführt wird und somit natürlich die Variable deklariert war...

                                    Michael HornM Offline
                                    Michael HornM Offline
                                    Michael Horn
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #426

                                    @cash Dankeschön das Script läuft. Morgen kümmere ich mich mal um den Telegram Versand

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • cashC cash

                                      @Dominik-F alles klar. Er schreibt schon das Datenfeld nur leider mit "" also leer. Hatte ja geschrieben das ich erstmal nur mehr logging eingebaut habe damit ich weiß wo er hängt...

                                      Kannst Du mir bitte mal ein Screenshot zeigen von den entsprechenden Datenpunkt bzw das Gerät.

                                      Ich habe mir gerade nochmal den Code angeguckt und eine erste Idee.

                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #427

                                      @Dominik-F und noch etwas: bitte mal das Script ändern.

                                      Zeile 900

                                      if(statusSTICKY_UNREACH == 1 && autoAck){
                                      

                                      löschen und
                                      Zeile 923

                                      }
                                      

                                      ebenfalls entfernen und dann mal testen. Ich gehe davon aus das es dann gehen würde?

                                      Was ist das für ein Gerät warum ist es nur unreach und nicht auch sticky_unreach. Hast Du manuell Batterien rausgenommen?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • cashC cash

                                        @Michael-Horn Ah. Hatte ich überlesen. Aus Interesse was hast Du denn unter Global damit angestellt?

                                        Somit ist es mit let auch nachvollziehbar da ja global immer vor jeden Script ausgeführt wird und somit natürlich die Variable deklariert war...

                                        Michael HornM Offline
                                        Michael HornM Offline
                                        Michael Horn
                                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Horn
                                        #428

                                        @cash Ich hatte ein Script gebastelt, das mittels Bewegungsmelder mir eine Tablets im Büro einschaltet und wenn eine bestimmte Zeit ohne Bewegung oder Dunkelheit festgestellt wird, die Tablets wieder Ausschaltet. Hat sich aber erledigt, da FullyBrower mit Lizenz das auch kann. ;-)

                                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Michael HornM Michael Horn

                                          @cash Ich hatte ein Script gebastelt, das mittels Bewegungsmelder mir eine Tablets im Büro einschaltet und wenn eine bestimmte Zeit ohne Bewegung oder Dunkelheit festgestellt wird, die Tablets wieder Ausschaltet. Hat sich aber erledigt, da FullyBrower mit Lizenz das auch kann. ;-)

                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #429

                                          @Michael-Horn ah ok. Hört sich nicht so an als ob so etwas in global sollte. Ist ja ein ganz normales Script. Unter global sollten nur Scripts die man immer vor jedem anderen Script ausgeführt haben möchte also z. B. bestimmte functions auf die man bei vielen Scripten drauf zugreifen möchte...

                                          Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          407

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe