      s.bormann Most Active @eMd last edited by

      @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

      @s-bormann
      Bin auf 0.2.1.

      Kann ich was tun um die Diagnose zu unterstützen?

      Könnte es auch aum zigbee Adapter liegen? Macht es Sinn den Stick zu updaten?

      Hi,
      öffne mal im Browser die Entwicklerkonsole mit F12.
      Dann im Fenster console schauen, was genau beim Einstellen eines neuen Wertes passiert und hier z.B. als Screenshot posten.
      LG

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        ok1 last edited by

        Hat jemand Erfahrung mit der Einbindung des Homematic Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN ? Ich betreibe meine HM-Devices direkt über FHEM ohne CCU und nutze im IOBroker den FHEM-Adapter.

        IQontrol setzt beim Partymodus das Reading PARTY_MODE_SUBMIT. Hier erhalte ich ein Warning:

        2019-09-07 10:13:56.101 - warn: fhem.0 [stateChange] no match fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT {"val":"21,660,7,9,19,690,7,9,19","ack":false,"ts":1567844036096,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1567844036096}
        

        Das Reading / der Datenpunkt existiert in meinen HM-CC-RT-DN's (Firmware-Versionen 1.4 und 1.5) nicht. Der Partymodus wird statt dessen über diese 3 separaten Readings gesteuert:

        partyEnd
        -
        2019-09-07 18:14:46
        partyStart
        -
        2019-09-07 18:14:46
        partyTemp
        -
        

        die sich über den FHEM-Befehl

        set Thermostat_Studio_1_Clima controlParty 16 06.12.13 16:30 09.12.13 05:00
        

        setzen lassen.

        Möglicherweise existiert das Reading PARTY_MODE_SUBMIT nur in Verbindung mit einer CCU. Ich konnte dazu in den Homematic- und FHEM- Foren leider noch nichts Passendes finden.

        Falls jemand das gleiche Problem hatte würde ich mich über weitere Hinweise freuen. VG, ok

        metaxa LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          metaxa @ok1 last edited by

          @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

          Hat jemand Erfahrung mit der Einbindung des Homematic Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN ?

          Ich habe die Stellantriebe über die CCU2 in ioBroker eingebunden, da existiert der Datenpunkt.
          ee8f985f-9e6d-456e-9649-e23e400d8864-grafik.png
          Ich fürchte nur diese Info wird dir nicht viel weiterhelfen .....

          Beim Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU gibt es den Datenpunkt auch. Ich habe nur diesen in iQontrol eingebunden.
          LG, mxa

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            SabineT last edited by

            Die Schalt-Mess-Steckdose HMIP-PSM wird bei "Vorschau erstellen" fälschlicherweise als Gerätetyp Temperatur-Sensor angelegt!
            Einen passenden Gerätetyp gibt es aber dazu leider noch nicht.

            s.bormann dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • F
              frodo777 last edited by

              @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

              Hallo
              kann ich die Nachkommastellen bei den xiaomi Temperatur Sensoren einstellen. Ich habe 2 Nachkommastellen bei der Luftfeuchtigkeit und dadurch eine Laufschrift. Eingebunden sind die Sensoren über einen conbee Stick.

              s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • LausiD
                LausiD @ok1 last edited by

                @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                IQontrol setzt beim Partymodus das Reading PARTY_MODE_SUBMIT. Hier erhalte ich ein Warning:
                2019-09-07 10:13:56.101 - warn: fhem.0 [stateChange] no match fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT {"val":"21,660,7,9,19,690,7,9,19","ack":false,"ts":1567844036096,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1567844036096}

                Die Meldung sagt aus: no match = keine Übereinstimmung
                Wie du schon festgestellt hast gibt es das Objekt fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT in FHEM nicht 😞

                Wo kommt der Objektname her? Wird von iQontrol in Abhängigkeit einer Auswahl Objekt erstellt ?

                Gruß
                LausiD

                s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @frodo777 last edited by

                  @frodo777 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                  Hallo
                  kann ich die Nachkommastellen bei den xiaomi Temperatur Sensoren einstellen. Ich habe 2 Nachkommastellen bei der Luftfeuchtigkeit und dadurch eine Laufschrift. Eingebunden sind die Sensoren über einen conbee Stick.

                  Ich rate mal: Du bist auf der stable? In der aktuellen Beta (über die Katze installieren) sollte das auf 1 Nachkommastelle gerundet sein. Wenn nicht, gib bitte noch mal bescheid!
                  VG!

                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    frodo777 @s.bormann last edited by

                    @s-bormann danke für die schnelle Antwort. Der Tipp hat funktioniert.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @LausiD last edited by

                      @LausiD sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                      @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                      IQontrol setzt beim Partymodus das Reading PARTY_MODE_SUBMIT. Hier erhalte ich ein Warning:
                      2019-09-07 10:13:56.101 - warn: fhem.0 [stateChange] no match fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT {"val":"21,660,7,9,19,690,7,9,19","ack":false,"ts":1567844036096,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1567844036096}

                      Die Meldung sagt aus: no match = keine Übereinstimmung
                      Wie du schon festgestellt hast gibt es das Objekt fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT in FHEM nicht 😞

                      Wo kommt der Objektname her? Wird von iQontrol in Abhängigkeit einer Auswahl Objekt erstellt ?

                      Gruß
                      LausiD

                      Hi,
                      das ist beim Homematic-Thermostat tatsächlich etwas speziell:
                      Im Gegensatz zu den anderen Geräten, wo man ja quasi jeden Datenpunkt einzeln konfigurieren kann/muss, gibt es bei diesem Gerät zwei spezielle Datenpunkte, aus deren Namen dann quasi einige Abkömmlinge generiert werden:

                      1. CONTROL_MODE: Aus dem hier definierten Datenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE) wird abgeleitet, dass auch hmrpc.0.irgendwas.AUTO_MODE, hmrpc.0.irgendwas.BOOST_MODE und hmrpc.0.irgendwas.MANU_MODE existieren und entsprechend beim Wechsel des Control-Modes angesteuert werden


                      Zur Erklärung: Das ganze ist von Homematic-Seite komisch gelöst: Im Datenkpunkt hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE steht nur der aktuelle IST-Zustand. Der Datenpunkt ist aber ReadOnly und kann NICHT benutzt werden, um den Modus zu ändern. Das geht über die oben beschriebenen Datenpunkte AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE. Sendet man an diese Datenpunkte ein "true", dann wir der Modus entsprechend geändert.

                      1. PARTY_TEMPERATURE: Aus dem hier definierten Dantenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.PARTY_TEMPERATURE) werden automatisch noch PARTY_START_TIME, PARTY_START_DAY, PARTY_START_MONTH und PARTY_START_TIME sowie PARTY_STOP_TIME, PARTY_STOP_DAY, PARTY_STOP_MONTH und PARTY_STOP_YEAR sowie PARTY_MODE_SUBMIT abgeleitet.


                      Das ganze ist noch konfuser:

                      • Wenn PARTY_TEMPERATURE < 6° ist, dann ist KEIN Party-Mode programmiert, sonst schon
                      • PARTY_START_xxx und PARTY_STOP_xxx geben die programmierten Start- und Endzeiten an
                      • PARTY_MODE_SUBMIT wird zur programmieren des Party-Modes benutzt und setzt sich wie folgt zusammen:
                        PARTY_MODE_SUBMIT = "partyModeTemperature,StartTime,StartDay,StartMonth,StartYear,StopTime,StopDay,StopMonth,StopYear". Zum Deaktivieren des Party-Modes übermittelt man "0,0,0,0,0,0,0,0,0". Die StartTime und StopTime geben die Uhrzeit ein wenig kryptisch verschlüsselt an (wer das braucht, einfach bei mir melden).

                      Eine simple Lösung gibt es also nicht. Ich hätte aber folgende Idee für Dich:
                      Lege die Datenpunkte

                      PARTY_TEMPERATURE,
                      PARTY_START_TIME, PARTY_START_DAY, PARTY_START_MONTH, PARTY_START_TIME,
                      PARTY_STOP_TIME, PARTY_STOP_DAY, PARTY_STOP_MONTH, PARTY_STOP_YEAR und
                      PARTY_MODE_SUBMIT

                      in einem (Blockly-)Script an.

                      In iQontrol verlinkst Du dann bei PARTY_TEMPERATURE eben diesen Datenpunkt.
                      Dein Script muss dann nach den oben beschriebenen Regeln die Daten dekodieren und zwischen FHEM und iQontrol vermitteln.

                      Wenn das läuft, wäre es klasse, wenn Du das Script hier teilen könntest!

                      Viel Erfolg!

                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @SabineT last edited by

                        @SabineT sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                        Die Schalt-Mess-Steckdose HMIP-PSM wird bei "Vorschau erstellen" fälschlicherweise als Gerätetyp Temperatur-Sensor angelegt!
                        Einen passenden Gerätetyp gibt es aber dazu leider noch nicht.

                        Hi,
                        bitte schick mal einen screenshot von den datenpunkten (im experten-modus)
                        Danke

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @SabineT last edited by

                          @SabineT
                          ich habe zwei davon eingestellt.

                          Screenshot_20190908-160009_Chrome.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            SabineT @s.bormann last edited by SabineT

                            @s-bormann
                            Datenpunkte Teil 1:HMIP-PSM_0-3.png
                            Datenpunkte Teil 2:HMIP-PSM_4-8.png

                            Ich hab die bei mir jetzt mal als Schalter definiert, für state muss man dann aber :3.STATE vewenden!

                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              SabineT last edited by

                              hier noch das ganze als JSON-Export:
                              hm-rpc.1.HMIP-PSM.json

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                ok1 @s.bormann last edited by

                                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                CONTROL_MODE: Aus dem hier definierten Datenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE) wird abgeleitet, dass auch hmrpc.0.irgendwas.AUTO_MODE, hmrpc.0.irgendwas.BOOST_MODE und hmrpc.0.irgendwas.MANU_MODE existieren und entsprechend beim Wechsel des Control-Modes angesteuert werden

                                Spoiler
                                Zur Erklärung: Das ganze ist von Homematic-Seite komisch gelöst: Im Datenkpunkt hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE steht nur der aktuelle IST-Zustand. Der Datenpunkt ist aber ReadOnly und kann NICHT benutzt werden, um den Modus zu ändern. Das geht über die oben beschriebenen Datenpunkte AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE. Sendet man an diese Datenpunkte ein "true", dann wir der Modus entsprechend geändert.

                                Man kann den Datenpunkt controlMode händisch auf write=true setzen, was ich bereits für einen anderen Zweck gemacht habe.
                                2ad4fe90-1d6e-4c28-b178-339f4cfbec2c-image.png
                                Dann funktioniert das Setzen der Modi über controlMode bei mir ohne Probleme.

                                Bsp: Auswahl der gewünschten controlMode- Option mit Übergabe von IObroker an FHEM:
                                32f9ffd7-f84c-4bc4-b481-4d21bf400918-image.png
                                Nach kurzer Wartezeit:
                                1dba37f5-5c51-4e4c-b3bb-74ec341952c5-image.png
                                Der Homematic-Thermostat hat in den neuen controlMode umgeschaltet.

                                Ich denke, hier könnte @LausiD den Datenpunkt in seinem FHEM-Adapter entsprechend anpassen, so dass bei Neuanlage von controlMode direkt read und write-Rechte für controlMode vergeben werden.

                                Ich frage mich im Moment aber, warum trotz gesetzter Rechte trotzdem kein Wert im Datenpunkt controlMode ankommt, obwohl ich im IQontrol-Admin den Datenpunkt gesetzt und IQontrol für den Zugriff freigegeben habe. Egal welchen Modus- Button ich in IQontrol anklicke, der Wert wird nicht in controlMode geschrieben.

                                e37a129c-7f9a-4efc-a490-bf6f67cd62f0-image.png

                                be652959-b1ce-4da1-bb5a-c6cfdab2ec39-image.png

                                eb7a9361-17d7-4611-80d1-553691c168f6-image.png

                                @s-bormann , ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du Dir das einmal anschauen könntest.
                                Vielen Dank auch für die Idee zum PARTY_MODE_SUBMIT. Hier werde ich mir etwas überlegen. Es sollte etwas einfacher gehen, da man das Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN auch via controlParty- Befehl steuern kann. Aufbau ist hier:

                                controlParty Grad StartDay StartTime StopDay StopTime
                                controlParty 16 06.12.13 16:30 09.12.13 05:00
                                

                                Man müsste also nur den PARTY_MODE_SUBMIT- String entsprechend umbauen und an FHEM als controlParty -String senden.

                                s.bormann LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @SabineT last edited by

                                  @SabineT sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                  @s-bormann
                                  Datenpunkte Teil 1:HMIP-PSM_0-3.png
                                  Datenpunkte Teil 2:HMIP-PSM_4-8.png

                                  Ich hab die bei mir jetzt mal als Schalter definiert, für state muss man dann aber :3.STATE vewenden!

                                  Hi, danke für die Screenshots.
                                  Die (fehlerhafte) Erkennung als Temperatur-Sensor kommt daher, dass im Kanal 0 der Datenpunkt ACTUAL_TEMPERATURE vorhanden ist. Ich fürchte, das bekomme ich auch so leicht nicht weg. Dazu müsste ich den gesamten Erkennungs-Algorithmus überarbeiten. Bluefox hat auch mal irgendwo einen Algorithmus dazu veröffentlicht, vielleicht kann ich den nutzen und einbauen - ist aber sicher nichts, was sich mal so eben nebenbei erledigen lässt - aber ich schreibe es mal auf die ToDo-Liste. So lange bleibt aber erst mal nur die manuelle Konfiguration der Devices. Sorry und LG!

                                  S Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @ok1 last edited by

                                    @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                    CONTROL_MODE: Aus dem hier definierten Datenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE) wird abgeleitet, dass auch hmrpc.0.irgendwas.AUTO_MODE, hmrpc.0.irgendwas.BOOST_MODE und hmrpc.0.irgendwas.MANU_MODE existieren und entsprechend beim Wechsel des Control-Modes angesteuert werden

                                    Spoiler
                                    Zur Erklärung: Das ganze ist von Homematic-Seite komisch gelöst: Im Datenkpunkt hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE steht nur der aktuelle IST-Zustand. Der Datenpunkt ist aber ReadOnly und kann NICHT benutzt werden, um den Modus zu ändern. Das geht über die oben beschriebenen Datenpunkte AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE. Sendet man an diese Datenpunkte ein "true", dann wir der Modus entsprechend geändert.

                                    Man kann den Datenpunkt controlMode händisch auf write=true setzen, was ich bereits für einen anderen Zweck gemacht habe.
                                    2ad4fe90-1d6e-4c28-b178-339f4cfbec2c-image.png
                                    Dann funktioniert das Setzen der Modi über controlMode bei mir ohne Probleme.

                                    Bsp: Auswahl der gewünschten controlMode- Option mit Übergabe von IObroker an FHEM:
                                    32f9ffd7-f84c-4bc4-b481-4d21bf400918-image.png
                                    Nach kurzer Wartezeit:
                                    1dba37f5-5c51-4e4c-b3bb-74ec341952c5-image.png
                                    Der Homematic-Thermostat hat in den neuen controlMode umgeschaltet.

                                    Ich denke, hier könnte @LausiD den Datenpunkt in seinem FHEM-Adapter entsprechend anpassen, so dass bei Neuanlage von controlMode direkt read und write-Rechte für controlMode vergeben werden.

                                    Ich frage mich im Moment aber, warum trotz gesetzter Rechte trotzdem kein Wert im Datenpunkt controlMode ankommt, obwohl ich im IQontrol-Admin den Datenpunkt gesetzt und IQontrol für den Zugriff freigegeben habe. Egal welchen Modus- Button ich in IQontrol anklicke, der Wert wird nicht in controlMode geschrieben.

                                    e37a129c-7f9a-4efc-a490-bf6f67cd62f0-image.png

                                    be652959-b1ce-4da1-bb5a-c6cfdab2ec39-image.png

                                    eb7a9361-17d7-4611-80d1-553691c168f6-image.png

                                    @s-bormann , ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du Dir das einmal anschauen könntest.
                                    Vielen Dank auch für die Idee zum PARTY_MODE_SUBMIT. Hier werde ich mir etwas überlegen. Es sollte etwas einfacher gehen, da man das Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN auch via controlParty- Befehl steuern kann. Aufbau ist hier:

                                    controlParty Grad StartDay StartTime StopDay StopTime
                                    controlParty 16 06.12.13 16:30 09.12.13 05:00
                                    

                                    Man müsste also nur den PARTY_MODE_SUBMIT- String entsprechend umbauen und an FHEM als controlParty -String senden.

                                    Hi,
                                    das Problem ist hier genau analog zum Problem mit dem Party-Mode. Schau noch mal, was ich im Spoiler zu Punkt 1 geschrieben habe:

                                    Zur Erklärung: Das ganze ist von Homematic-Seite komisch gelöst: Im Datenkpunkt hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE steht nur der aktuelle IST-Zustand. Der Datenpunkt ist aber ReadOnly und kann NICHT benutzt werden, um den Modus zu ändern. Das geht über die oben beschriebenen Datenpunkte AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE. Sendet man an diese Datenpunkte ein "true", dann wir der Modus entsprechend geändert.

                                    Eine Änderung wird also gar nicht in den CONTROL_MODE geschrieben, sondern an den AUTO_MODE, BOOST_MODE oder MANU_MODE-Datenpunkt gesendet. Du könntest es mit dem gleichen Script-Workaround lösen, wie beim Party-Mode.

                                    Beim Thermostat (nicht Homematic-Thermostat) ist das anders, hier werden Änderungen direkt im CONTROL_MODE vorgenommen. Dafür gibt es hier (noch) kein Party-Mode...

                                    VG!

                                    O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      SabineT @s.bormann last edited by

                                      @s-bormann
                                      Wenns nicht so einfach geht dann lass es jetzt mal wie es ist. Die manuelle Umstellung auf Gerätetyp Schalter kann man ja machen und ist auch brauchbar.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        ok1 @s.bormann last edited by

                                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                        Eine Änderung wird also gar nicht in den CONTROL_MODE geschrieben, sondern an den AUTO_MODE, BOOST_MODE oder MANU_MODE-Datenpunkt gesendet. Du könntest es mit dem gleichen Script-Workaround lösen, wie beim Party-Mode.

                                        Hallo, in der Konstellation IOBroker- FHEM-Adapter ohne CCU (FHEM steuert die Devices direkt über den HM-LAN-Konfigurator) gibt es die Datenpunkte AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE leider nicht. Ob diese mit CCU immer angelegt werden kann ich leider nicht sagen. Hier könnte evtl. @LausiD weiterhelfen.

                                        Es gibt bei mir die vom FHEM-Adapter gesetzten Datenpunkte controlParty (nimmt den Party-Modus-String wie oben beschrieben auf), controlManu (leer - Funktion unklar) und controlMode, in dem man die States auto, manual und boost setzen kann.

                                        7cbb0d99-53af-4e89-aca1-1097a5e6501b-image.png

                                        Das Setzen der Modi AUTO, BOOST und MANUAL in controlMode funktioniert bislang wie beschrieben einwandfrei, wenn man die Schreibrechte auf diesen Datenpunkt vergeben hat.

                                        Eine Änderung wird also gar nicht in den CONTROL_MODE geschrieben, sondern an den AUTO_MODE, BOOST_MODE oder MANU_MODE-Datenpunkt gesendet. Du könntest es mit dem gleichen Script-Workaround lösen, wie beim Party-Mode.

                                        Leider klappt auch nicht die Alternative über die 3 Modes AUTO_MODE, BOOST_MODE oder MANU_MODE. Ich habe dazu die 3 neuen Datenpunkte angelegt

                                        0f99c968-defd-4845-83e5-889f587057f0-image.png

                                        und den übergeordneten Datenpunkt IQontrolThermostatStudioControlMode im IQontrol-Gerät als Datenpunkt für den CONTROL_MODE festgelegt

                                        d7a060f8-699d-4f9f-ab47-705bb398f7a9-image.png

                                        Leider beschreibt IQontrol diese neuen Datenpunkte nicht. Ich vermute, dass es hier ein Problem mit der Übernahme des neuen Datenpunktes javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.AUTO_MODE|BOOST_MODE|MANU_MODE gibt und deshalb die Werte nicht geschrieben werden.

                                        VG,ok

                                        s.bormann LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @ok1 last edited by

                                          Leider klappt auch nicht die Alternative über die 3 Modes AUTO_MODE, BOOST_MODE oder MANU_MODE. Ich habe dazu die 3 neuen Datenpunkte angelegt

                                          0f99c968-defd-4845-83e5-889f587057f0-image.png

                                          und den übergeordneten Datenpunkt IQontrolThermostatStudioControlMode im IQontrol-Gerät als Datenpunkt für den CONTROL_MODE festgelegt

                                          d7a060f8-699d-4f9f-ab47-705bb398f7a9-image.png

                                          Leider beschreibt IQontrol diese neuen Datenpunkte nicht. Ich vermute, dass es hier ein Problem mit der Übernahme des neuen Datenpunktes javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.AUTO_MODE|BOOST_MODE|MANU_MODE gibt und deshalb die Werte nicht geschrieben werden.

                                          VG,ok

                                          Hi,
                                          Ein Mini-Fehler ist noch drin:
                                          Leg mal als 4. Datenpunkt
                                          javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.CONTROL_MODE
                                          an und verlinke den im iQontrol. Geht es damit?
                                          LG

                                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bluefox
                                            Bluefox @s.bormann last edited by

                                            Участник @s-bormann написал в [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                            Bluefox hat auch mal irgendwo einen Algorithmus dazu veröffentlicht, vielleicht kann ich den nutzen und einbauen

                                            Da würde ich mich freuen. https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            456
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            app dark-mode iqontrol responsive vis visualisierung visualization widget
                                            295
                                            7633
                                            5595333
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo