Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller

NEWS

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    2.8k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    4.9k

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    4.1k

Test Luxtronik2-Controller

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
58 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TbsJahT TbsJah

    @Homer.J. sagte:

    @TbsJah Betriebszustand .... 8889 ab V.3.92.3 nicht.

    Firmware 3 braucht Port 8214
    Das sollte aktualisieren

    LAD9 müsste auch 8889 sein

    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    #31

    @TbsJah sagte:

    Firmware 3 braucht Port 8214

    hatte ich vorhin schon geschrieben geht nicht mehr.

    luxtronik2-controller.1
    2026-07-14 20:37:52.346 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400

    luxtronik2-controller.1
    2026-07-14 20:39:25.979 info Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      schrieb am zuletzt editiert von
      #32

      Kannst du bitte erneut den Adapter löschen (um eventuelle Datei-Leichen zu löschen)
      Aktuell ist die Version 0.3.8

      Das Problem sollte gefixt sein

      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TbsJahT TbsJah

        Kannst du bitte erneut den Adapter löschen (um eventuelle Datei-Leichen zu löschen)
        Aktuell ist die Version 0.3.8

        Das Problem sollte gefixt sein

        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        #33

        @TbsJah alles gelöscht und neu installiert.

        
        luxtronik2-controller.1
        2026-07-14 20:58:59.441	error	Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
        
        luxtronik2-controller.1
        2026-07-14 20:58:59.438	info	=======================================================
        
        luxtronik2-controller.1
        2026-07-14 20:58:59.438	info	START COMPACT RAW DUMP: LISTE 3003 (PARAMETER) via WebSocket
        
        luxtronik2-controller.1
        2026-07-14 20:58:59.438	info	=======================================================
        
        luxtronik2-controller.1
        2026-07-14 20:58:53.181	info	Historie für Informationen.07_Abschaltungen.Abschaltungen aus Rohdaten aktualisiert.
        
        luxtronik2-controller.1
        2026-07-14 20:58:53.176	info	Historie für Informationen.06_Fehlerspeicher.Fehlerspeicher aus Rohdaten aktualisiert.
        
        luxtronik2-controller.1
        2026-07-14 20:58:45.498	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
        
        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Homer.J.H Homer.J.

          @TbsJah alles gelöscht und neu installiert.

          
          luxtronik2-controller.1
          2026-07-14 20:58:59.441	error	Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400
          
          luxtronik2-controller.1
          2026-07-14 20:58:59.438	info	=======================================================
          
          luxtronik2-controller.1
          2026-07-14 20:58:59.438	info	START COMPACT RAW DUMP: LISTE 3003 (PARAMETER) via WebSocket
          
          luxtronik2-controller.1
          2026-07-14 20:58:59.438	info	=======================================================
          
          luxtronik2-controller.1
          2026-07-14 20:58:53.181	info	Historie für Informationen.07_Abschaltungen.Abschaltungen aus Rohdaten aktualisiert.
          
          luxtronik2-controller.1
          2026-07-14 20:58:53.176	info	Historie für Informationen.06_Fehlerspeicher.Fehlerspeicher aus Rohdaten aktualisiert.
          
          luxtronik2-controller.1
          2026-07-14 20:58:45.498	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
          
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von
          #34

          @Homer.J. sagte:

          luxtronik2-controller.1
          2026-07-14 20:58:59.441 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400

          Puh, hilfreich, zeigt aber wie schwach der Webserver ist.
          Er braucht mehr Zeit damit er die Abfragen einzeln sauber abschließen kann und die Websockets schließt. In der Zeit hängt er und deshalb bekommst du ein 400er.

          Hoffe dieser Fix passt.

          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • TbsJahT TbsJah

            @Homer.J. sagte:

            luxtronik2-controller.1
            2026-07-14 20:58:59.441 error Fehler beim Ausführen des Raw-Dumps: Unexpected server response: 400

            Puh, hilfreich, zeigt aber wie schwach der Webserver ist.
            Er braucht mehr Zeit damit er die Abfragen einzeln sauber abschließen kann und die Websockets schließt. In der Zeit hängt er und deshalb bekommst du ein 400er.

            Hoffe dieser Fix passt.

            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von
            #35

            @TbsJah gleiche Fehler

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
              #36

              @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:

              @TbsJah gleiche Fehler

              Wirklich, fischen im trüben...
              Gehe aber immer noch davon aus, dass die Websockets das Problem sind.
              Daher... Versuch macht klug

              Jetzt mit sauberen close und nicht terminate und abfrage ob Socket noch offen

              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TbsJahT TbsJah

                @Homer.J. sagte in Test Luxtronik2-Controller:

                @TbsJah gleiche Fehler

                Wirklich, fischen im trüben...
                Gehe aber immer noch davon aus, dass die Websockets das Problem sind.
                Daher... Versuch macht klug

                Jetzt mit sauberen close und nicht terminate und abfrage ob Socket noch offen

                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                schrieb am zuletzt editiert von
                #37

                @TbsJah

                luxtronik2-controller.1
                2026-07-14 22:09:34.957	info	Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400
                
                luxtronik2-controller.1
                2026-07-14 22:09:31.454	info	Raw 3003 Fehler: Unexpected server response: 400
                
                luxtronik2-controller.1
                2026-07-14 22:09:31.450	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: zip_aktiv = 120
                
                luxtronik2-controller.1
                2026-07-14 22:09:31.408	info	State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.05_ZIP.zip_aktiv" has to be type "string" but received type "number"
                
                luxtronik2-controller.1
                2026-07-14 22:09:31.406	error	Fehler beim Schreiben von warmwater_temperature an die Pumpe: Unexpected server response: 400
                
                luxtronik2-controller.1
                2026-07-14 22:09:31.403	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 2, val: 500
                
                luxtronik2-controller.1
                2026-07-14 22:09:31.147	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: warmwater_temperature = 50
                
                luxtronik2-controller.1
                2026-07-14 22:09:31.103	error	Fehler beim Schreiben von heating_system_circ_pump_voltage_nominal an die Pumpe: Unexpected server response: 400
                
                luxtronik2-controller.1
                2026-07-14 22:09:31.095	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 867, val: 700
                
                luxtronik2-controller.1
                2026-07-14 22:09:31.095	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: heating_system_circ_pump_voltage_nominal = 7
                
                luxtronik2-controller.1
                2026-07-14 22:09:31.091	info	Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...
                
                luxtronik2-controller.1
                2026-07-14 22:09:30.542	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                
                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Homer.J.H Homer.J.

                  @TbsJah

                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 22:09:34.957	info	Raw 3004 Fehler: Unexpected server response: 400
                  
                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 22:09:31.454	info	Raw 3003 Fehler: Unexpected server response: 400
                  
                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 22:09:31.450	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: zip_aktiv = 120
                  
                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 22:09:31.408	info	State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.05_ZIP.zip_aktiv" has to be type "string" but received type "number"
                  
                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 22:09:31.406	error	Fehler beim Schreiben von warmwater_temperature an die Pumpe: Unexpected server response: 400
                  
                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 22:09:31.403	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 2, val: 500
                  
                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 22:09:31.147	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: warmwater_temperature = 50
                  
                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 22:09:31.103	error	Fehler beim Schreiben von heating_system_circ_pump_voltage_nominal an die Pumpe: Unexpected server response: 400
                  
                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 22:09:31.095	info	writePumpAsync Raw-Befehl: ID 867, val: 700
                  
                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 22:09:31.095	info	Schreibe Wert direkt in Wärmepumpe: heating_system_circ_pump_voltage_nominal = 7
                  
                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 22:09:31.091	info	Synchronisiere Konfigurationswerte mit der Wärmepumpe...
                  
                  luxtronik2-controller.1
                  2026-07-14 22:09:30.542	info	Verbinde mit Wärmepumpe auf 192.168.178.61:8214...
                  
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #38

                  @Homer.J. sagte:

                  State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.05_ZIP.zip_aktiv" has to be type "string" but received type "number"

                  ok - das habe ich angepasst
                  einmal zip_aktiv löschen (oder ganzen objektbaum) dann wird das neu sauber erstellt und auch später nicht falsch behandelt

                  Jetzt zum wichtigen Punkt. Ich habe ein bisschen gesucht wegen deiner beiden LWPs LAD9 und MSW2-9S.
                  Beide laufen auf dem selben TCP Port 8889 und nicht auf dem Socket Port.
                  Also bitte bei beiden 8889 eintragen. Das sollte hoffentlich schon die Lösung sein.

                  Alles in allem gab es aber durch meine falsche Annahme noch einmal ein gute refactoring des Codes :)

                  Neuste Version ist oben.

                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • TbsJahT TbsJah
                    Aktuelle Test Version 0.6.2
                    Veröffentlichungsdatum 17.07.2026
                    Github Link TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
                    npm iobroker.luxtronik2-controller

                    Grundlage war der Luxtronik2 Adapter von @unclesam. Dieser ist aktuell etwas in die Jahre gekommen, bzw. hatte ich sehr viele Scripte drumherum gebaut, welche ich nun zu einem eigenen Adapter zusammengefasst habe.

                    Der Adapter läuft bei mir seit einiger Zeit stabil an meiner LWD50A, daher der Entschluss, ihn hier für alle zu veröffentlichen. Testen passiert natürlich auf eigene Gefahr!

                    Transparenzhinweis: Bei der Entwicklung und dem Code-Rewrite hatte ich Unterstützung von KI.

                    Dieser ioBroker-Adapter ermöglicht die lokale Steuerung und Überwachung von Wärmepumpen mit Luxtronik 2.x Steuerung (z. B. Alpha Innotec, Novelan). Der Adapter ist vollständig in TypeScript geschrieben.

                    Features

                    • Native TCP-Kommunikation: Direkte Verbindung zur Wärmepumpe ohne zusätzlichen Overhead.

                    • Verdichter-Schonung (Takt-Optimierung): Zusammenlegung von Heiz- und Warmwasserzyklen zur Reduzierung der Verdichterstarts.

                    • Integrierte Aktionen (Makros): Vordefinierte Steuerungslogiken für Zwangsheizen, Warmwasseranforderung und die Zirkulationspumpe (ZIP) inkl. automatischem Rückfall auf Standardwerte.

                    • Benutzerdefinierte Datenpunkte: Messwerte (Index 3004) und Parameter (Index 3003) können über die Adapter-Konfiguration hinzugefügt werden. Unix-Zeitstempel werden automatisch formatiert.

                    • Automatisches Objekt-Management: Abgewählte oder gelöschte Datenpunkte und leere Ordnerstrukturen werden bei einem Adapter-Neustart automatisch aus ioBroker entfernt.

                    • Benachrichtigungssystem: Fehlercodes der Wärmepumpe können direkt an Telegram oder das ioBroker-Benachrichtigungssystem gesendet werden.

                    • Bewegungsmelder-Kopplung: Möglichkeit zur bedarfsgesteuerten Aktivierung der Zirkulationspumpe über vorhandene ioBroker-Bewegungssensoren.

                    Haupteinstellung.png
                    33aed7ab-144c-4920-99e8-d63b604848e6-image.jpeg
                    Benachrichtigung.png
                    Bewegungssensoren.png
                    Datenpunkte.png
                    EigeneWerte.png
                    Fehlermeldung.png

                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                    #39

                    Update 0.5.1

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • TbsJahT TbsJah

                      @Homer.J. sagte:

                      State value to set for "luxtronik2-controller.1.Einstellungen.05_ZIP.zip_aktiv" has to be type "string" but received type "number"

                      ok - das habe ich angepasst
                      einmal zip_aktiv löschen (oder ganzen objektbaum) dann wird das neu sauber erstellt und auch später nicht falsch behandelt

                      Jetzt zum wichtigen Punkt. Ich habe ein bisschen gesucht wegen deiner beiden LWPs LAD9 und MSW2-9S.
                      Beide laufen auf dem selben TCP Port 8889 und nicht auf dem Socket Port.
                      Also bitte bei beiden 8889 eintragen. Das sollte hoffentlich schon die Lösung sein.

                      Alles in allem gab es aber durch meine falsche Annahme noch einmal ein gute refactoring des Codes :)

                      Neuste Version ist oben.

                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                      #40

                      @TbsJah Guten Morgen,

                      läuft soweit einzige diese beiden Datenpunkte werden nicht aktualisiert ab V 3.

                      "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_extendet_state_string",
                      
                      "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_state_string",```
                      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • Homer.J.H Homer.J.

                        @TbsJah Guten Morgen,

                        läuft soweit einzige diese beiden Datenpunkte werden nicht aktualisiert ab V 3.

                        "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_extendet_state_string",
                        
                        "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_state_string",```
                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #41

                        @Homer.J. sagte:
                        "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_extendet_state_string",

                        "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_state_string",```

                        heatpump_extendet_state_string ist rawValues[119]
                        heatpump_state_string ergibt sich aus rawValues[117] & rawValues[118] und rawValues[120] --> sind die bei dir befüllt (Write raw data to log)?

                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • TbsJahT TbsJah

                          @Homer.J. sagte:
                          "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_extendet_state_string",

                          "_id": "luxtronik2-controller.1.Informationen.08_Betriebszustand.heatpump_state_string",```

                          heatpump_extendet_state_string ist rawValues[119]
                          heatpump_state_string ergibt sich aus rawValues[117] & rawValues[118] und rawValues[120] --> sind die bei dir befüllt (Write raw data to log)?

                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                          #42

                          @TbsJah sagte:

                          awValues[117] & rawValues[118] und rawValues[120] --> sind die bei dir befüllt (Write raw data to log)?

                          Meinst du das hier?

                          
                          luxtronik2-controller.1
                          2026-07-16 05:21:30.675	info	[RAW 3004] Index 120 = 0
                          
                          luxtronik2-controller.1
                          2026-07-16 05:21:30.675	info	[RAW 3004] Index 118 = 0
                          
                          luxtronik2-controller.1
                          2026-07-16 05:21:30.675	info	[RAW 3004] Index 117 = 0
                          

                          Es wird ja beschrieben aber nur einmal und mit dem falschen Wert ich habe den Heizbetrieb aus.

                          Wert:
                          Heizbetrieb
                          Typ:
                          string
                          Zeitstempel:
                          a day ago
                          Bestätigt:
                          Bestätigt (true)
                          Zuletzt geändert:
                          a day ago
                          Qualität:
                          0x00 - good
                          Von:
                          system.adapter.luxtronik2-controller.1
                          Benutzer:
                          --
                          

                          hier das gleiche egal ob sie läuft oder nicht der Zeitstempel steht.

                          Wert:
                          Wärmepumpe läuft seit 00:00:00
                          Typ:
                          string
                          Zeitstempel:
                          a day ago
                          Bestätigt:
                          Bestätigt (true)
                          Zuletzt geändert:
                          a day ago
                          Qualität:
                          0x00 - good
                          Von:
                          system.adapter.luxtronik2-controller.1
                          Benutzer:
                          --
                          

                          Vielleicht haben sie ja ab V3 die Datenpunkte ein wenig verschoben bei V2 läuft es ja einwandfrei.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #43

                            @Homer.J. sagte:

                            luxtronik2-controller.1
                            2026-07-16 05:21:30.675 info [RAW 3004] Index 120 = 0

                            Kurze Frage zur Hardware: Verfügt die Anlage inzwischen über ein neues Touch-Display (statt des bisherigen 4-Zeilen-LCDs)?
                            Ich habe einen Fallback implementiert, der sich nun ausschließlich auf den Betriebszustand WP_BZ_akt (Index 80) bezieht.

                            Wichtige Anmerkung zur Version 0.5.3:
                            Mit dem neuen Release habe ich den Adapter offiziell zu den ioBroker-Repositories hinzugefügt. Um die dortigen Richtlinien zu erfüllen, musste die Objektstruktur leider komplett auf Englisch umgestellt werden.

                            Bitte löscht daher unbedingt den gesamten Objektbaum, bevor ihr das Update durchführt!

                            Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • TbsJahT TbsJah
                              Aktuelle Test Version 0.6.2
                              Veröffentlichungsdatum 17.07.2026
                              Github Link TbsJah/ioBroker.luxtronik2-controller
                              npm iobroker.luxtronik2-controller

                              Grundlage war der Luxtronik2 Adapter von @unclesam. Dieser ist aktuell etwas in die Jahre gekommen, bzw. hatte ich sehr viele Scripte drumherum gebaut, welche ich nun zu einem eigenen Adapter zusammengefasst habe.

                              Der Adapter läuft bei mir seit einiger Zeit stabil an meiner LWD50A, daher der Entschluss, ihn hier für alle zu veröffentlichen. Testen passiert natürlich auf eigene Gefahr!

                              Transparenzhinweis: Bei der Entwicklung und dem Code-Rewrite hatte ich Unterstützung von KI.

                              Dieser ioBroker-Adapter ermöglicht die lokale Steuerung und Überwachung von Wärmepumpen mit Luxtronik 2.x Steuerung (z. B. Alpha Innotec, Novelan). Der Adapter ist vollständig in TypeScript geschrieben.

                              Features

                              • Native TCP-Kommunikation: Direkte Verbindung zur Wärmepumpe ohne zusätzlichen Overhead.

                              • Verdichter-Schonung (Takt-Optimierung): Zusammenlegung von Heiz- und Warmwasserzyklen zur Reduzierung der Verdichterstarts.

                              • Integrierte Aktionen (Makros): Vordefinierte Steuerungslogiken für Zwangsheizen, Warmwasseranforderung und die Zirkulationspumpe (ZIP) inkl. automatischem Rückfall auf Standardwerte.

                              • Benutzerdefinierte Datenpunkte: Messwerte (Index 3004) und Parameter (Index 3003) können über die Adapter-Konfiguration hinzugefügt werden. Unix-Zeitstempel werden automatisch formatiert.

                              • Automatisches Objekt-Management: Abgewählte oder gelöschte Datenpunkte und leere Ordnerstrukturen werden bei einem Adapter-Neustart automatisch aus ioBroker entfernt.

                              • Benachrichtigungssystem: Fehlercodes der Wärmepumpe können direkt an Telegram oder das ioBroker-Benachrichtigungssystem gesendet werden.

                              • Bewegungsmelder-Kopplung: Möglichkeit zur bedarfsgesteuerten Aktivierung der Zirkulationspumpe über vorhandene ioBroker-Bewegungssensoren.

                              Haupteinstellung.png
                              33aed7ab-144c-4920-99e8-d63b604848e6-image.jpeg
                              Benachrichtigung.png
                              Bewegungssensoren.png
                              Datenpunkte.png
                              EigeneWerte.png
                              Fehlermeldung.png

                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                              #44

                              @mcm1957 Bitte Löschen

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • TbsJahT TbsJah

                                @Homer.J. sagte:

                                luxtronik2-controller.1
                                2026-07-16 05:21:30.675 info [RAW 3004] Index 120 = 0

                                Kurze Frage zur Hardware: Verfügt die Anlage inzwischen über ein neues Touch-Display (statt des bisherigen 4-Zeilen-LCDs)?
                                Ich habe einen Fallback implementiert, der sich nun ausschließlich auf den Betriebszustand WP_BZ_akt (Index 80) bezieht.

                                Wichtige Anmerkung zur Version 0.5.3:
                                Mit dem neuen Release habe ich den Adapter offiziell zu den ioBroker-Repositories hinzugefügt. Um die dortigen Richtlinien zu erfüllen, musste die Objektstruktur leider komplett auf Englisch umgestellt werden.

                                Bitte löscht daher unbedingt den gesamten Objektbaum, bevor ihr das Update durchführt!

                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #45

                                @TbsJah sagte:

                                Kurze Frage zur Hardware: Verfügt die Anlage inzwischen über ein neues Touch-Display (statt des bisherigen 4-Zeilen-LCDs)?

                                Ist genau die gleich Bedienung wie bei der V2 Variante.

                                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • TbsJahT TbsJah

                                  @Homer.J. sagte:

                                  luxtronik2-controller.1
                                  2026-07-16 05:21:30.675 info [RAW 3004] Index 120 = 0

                                  Kurze Frage zur Hardware: Verfügt die Anlage inzwischen über ein neues Touch-Display (statt des bisherigen 4-Zeilen-LCDs)?
                                  Ich habe einen Fallback implementiert, der sich nun ausschließlich auf den Betriebszustand WP_BZ_akt (Index 80) bezieht.

                                  Wichtige Anmerkung zur Version 0.5.3:
                                  Mit dem neuen Release habe ich den Adapter offiziell zu den ioBroker-Repositories hinzugefügt. Um die dortigen Richtlinien zu erfüllen, musste die Objektstruktur leider komplett auf Englisch umgestellt werden.

                                  Bitte löscht daher unbedingt den gesamten Objektbaum, bevor ihr das Update durchführt!

                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                  #46

                                  @TbsJah sagte:

                                  Mit dem neuen Release habe ich den Adapter offiziell zu den ioBroker-Repositories hinzugefügt. Um die dortigen Richtlinien zu erfüllen, musste die Objektstruktur leider komplett auf Englisch umgestellt werden.

                                  aber wieso müssen denn auch die Werte auf Englisch sein?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #47

                                    @Homer.J. sagte:
                                    aber wieso müssen denn auch die Werte auf Englisch sein?

                                    Das liegt daran, dass dies eine zwingende Vorgabe ist, um in das offizielle Repository aufgenommen zu werden: "State value labels must be in English".

                                    Ganz glücklich bin ich mit dieser Regelung ehrlich gesagt auch nicht. Es hat schon eine gewisse Ironie, einen Adapter für Wärmepumpen, der primär im deutschsprachigen Raum genutzt wird, auf einer mehrheitlich deutschen Plattform auf Englisch zu belabeln. Aber die Grundsatzdiskussion darüber heben wir uns am besten für zwei, drei Bier auf dem nächsten Entwickler-Stammtisch auf. 😉

                                    Immerhin hat es den positiven Nebeneffekt, dass so letztlich alle Anwender etwas davon haben, egal ob sie nun Deutsch oder Englisch bevorzugen.

                                    Als Lösung für dieses Dilemma habe ich mir nun Folgendes überlegt: Ihr könnt ab sofort in der Adapter-Konfiguration selbst auswählen, welche Sprache ihr für die Ausgabe der States bevorzugt – Deutsch oder Englisch. Die Konfigurationsseite selbst richtet sich dabei ganz bequem automatisch nach der eingestellten Systemsprache eures ioBrokers.

                                    71465a7f-75d2-4bba-aee2-c86b67634921-image.jpeg
                                    86abaeb4-5b64-4e31-bc30-3700324b0298-image.jpeg
                                    c51544b2-66cd-4a12-9274-714a398cb834-image.jpeg

                                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Homer.J.H Homer.J.

                                      @TbsJah sagte:

                                      Kurze Frage zur Hardware: Verfügt die Anlage inzwischen über ein neues Touch-Display (statt des bisherigen 4-Zeilen-LCDs)?

                                      Ist genau die gleich Bedienung wie bei der V2 Variante.

                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #48

                                      @Homer.J. sagte:

                                      Ist genau die gleich Bedienung wie bei der V2 Variante.

                                      Aber wird jetzt aktualisiert mit der neuen Variante?

                                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • TbsJahT TbsJah

                                        @Homer.J. sagte:
                                        aber wieso müssen denn auch die Werte auf Englisch sein?

                                        Das liegt daran, dass dies eine zwingende Vorgabe ist, um in das offizielle Repository aufgenommen zu werden: "State value labels must be in English".

                                        Ganz glücklich bin ich mit dieser Regelung ehrlich gesagt auch nicht. Es hat schon eine gewisse Ironie, einen Adapter für Wärmepumpen, der primär im deutschsprachigen Raum genutzt wird, auf einer mehrheitlich deutschen Plattform auf Englisch zu belabeln. Aber die Grundsatzdiskussion darüber heben wir uns am besten für zwei, drei Bier auf dem nächsten Entwickler-Stammtisch auf. 😉

                                        Immerhin hat es den positiven Nebeneffekt, dass so letztlich alle Anwender etwas davon haben, egal ob sie nun Deutsch oder Englisch bevorzugen.

                                        Als Lösung für dieses Dilemma habe ich mir nun Folgendes überlegt: Ihr könnt ab sofort in der Adapter-Konfiguration selbst auswählen, welche Sprache ihr für die Ausgabe der States bevorzugt – Deutsch oder Englisch. Die Konfigurationsseite selbst richtet sich dabei ganz bequem automatisch nach der eingestellten Systemsprache eures ioBrokers.

                                        71465a7f-75d2-4bba-aee2-c86b67634921-image.jpeg
                                        86abaeb4-5b64-4e31-bc30-3700324b0298-image.jpeg
                                        c51544b2-66cd-4a12-9274-714a398cb834-image.jpeg

                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                        #49

                                        @TbsJah sagte:

                                        Das liegt daran, dass dies eine zwingende Vorgabe ist, um in das offizielle Repository aufgenommen zu werden: "State value labels must be in English".

                                        cool gelöst mit dem umstellen funktioniert. 👍

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • TbsJahT TbsJah

                                          @Homer.J. sagte:

                                          Ist genau die gleich Bedienung wie bei der V2 Variante.

                                          Aber wird jetzt aktualisiert mit der neuen Variante?

                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                          #50

                                          @TbsJah sagte:

                                          Aber wird jetzt aktualisiert mit der neuen Variante?

                                          Duration geht nicht es läuft keine Zeit. Bei den anderen Datenpunkten so wie du es geschrieben hast steht nur noch da was gemacht wird .
                                          heatpump_state_string

                                          
                                          Wert:
                                          Leerlauf
                                          Typ:
                                          string
                                          Zeitstempel:
                                          4 minutes ago
                                          Bestätigt:
                                          Bestätigt (true)
                                          Zuletzt geändert:
                                          4 minutes ago
                                          Qualität:
                                          0x00 - good
                                          Von:
                                          system.adapter.luxtronik2-controller.1
                                          Benutzer:
                                          --
                                          

                                          Extended state text

                                          Wert:
                                          Leerlauf
                                          Typ:
                                          string
                                          Zeitstempel:
                                          6 minutes ago
                                          Bestätigt:
                                          Bestätigt (true)
                                          Zuletzt geändert:
                                          6 minutes ago
                                          Qualität:
                                          0x00 - good
                                          Von:
                                          system.adapter.luxtronik2-controller.1
                                          Benutzer:
                                          --
                                           
                                          ``
                                          das gleiche
                                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          495

                                          Online

                                          33.0k

                                          Benutzer

                                          83.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe