NEWS
[Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
-
Für Nachahmer folgende Warnungen:
Anbindung mit LSE-LAN Datenlogger funktioniert NICHT mit Deyeidc !!!
Bei LSW-WLAN gibt es folgende Fallstricke, die mich mehrere Stunden gekostet habe:- Kanäle 12/13 funktionieren NICHT !
- WLAN-Passwort: Ausschließlich Zahlen/Buchstaben, auch kein "-" etc.
Jetzt funktioniert die Anbindung ...
-
Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Versuch doch bitte auch nochmal beim Doppelregister 534/535 das Register 534 mit "Rules=3" und "Faktor=1" auszulesen. Ich habe nur einen 'kleinen' Wechselrichter (mit anderen Registern) und da klappt das.
-
Danke für den Hinweis. Dass der LAN-Logger nur mit Modbus funktioniert ist schonmal irgendwo hier beschrieben worden. Aber der Tip mit dem LSW-WLAN ist für einige bestimmt Gold wert.
@haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Das heißt, mit dem eingespielten JSON, bekommst Du jetzt alle Daten?
Ja, ich bekomme mit dem LSW-WLAN Alle Daten aus dem JSON !
Vielen Dank noch ´mal -
Ich kann jetzt mit der JSON von Haslechen (fast) alle Daten per Deyeidc abfragen, außer die aktuelle Batterieladung,
hier sind alle Werte > 65000 ??? Auch ein Dezimalfehler scheidet aus !
Die Abfrage per Modbus (MOD zum Vergleich) liefert korrekte Daten, die Solarman-Daten (SM) sind Zeitverzögert, aber auch korrekt.
Hier die Register-Einträge (Deyeidc):

Register (Modbus):

Auch eine Änderung des Registers 590 -> 591 im Deyeidc bringt identische Werte :(
WER von Euch kann die Batterie-Ladung mit dem Deyeidc korrekt empfangen und ggf. mit welcher Registeradresse ?
-
Ich kann jetzt mit der JSON von Haslechen (fast) alle Daten per Deyeidc abfragen, außer die aktuelle Batterieladung,
hier sind alle Werte > 65000 ??? Auch ein Dezimalfehler scheidet aus !
Die Abfrage per Modbus (MOD zum Vergleich) liefert korrekte Daten, die Solarman-Daten (SM) sind Zeitverzögert, aber auch korrekt.
Hier die Register-Einträge (Deyeidc):

Register (Modbus):

Auch eine Änderung des Registers 590 -> 591 im Deyeidc bringt identische Werte :(
WER von Euch kann die Batterie-Ladung mit dem Deyeidc korrekt empfangen und ggf. mit welcher Registeradresse ?
-
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
-
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
-
Sorry, ich hab ml eine blöde Frage (und noch nicht rausgefunden, wie man Threads sinnvoll durchsucht): Register zu schreiben erlaubt der Adapter nicht, korrekt? Bisher hab ich den Adapter glücklich verwendet, aber ich hab Use Cases, wo ich den Inverter gerne abschalten möchte.
-
Sorry, ich hab ml eine blöde Frage (und noch nicht rausgefunden, wie man Threads sinnvoll durchsucht): Register zu schreiben erlaubt der Adapter nicht, korrekt? Bisher hab ich den Adapter glücklich verwendet, aber ich hab Use Cases, wo ich den Inverter gerne abschalten möchte.
Suchfunktion (oben die Lupe) , ansonsten gibt es hier haufenweise Tipps/Anleitungen zu Deinem Vorhaben.
-
@haselchen "Deye abschalten" oder "Deye ausschalten" findet keine Ergebnisse und es gibt keine Funktion die ich sehe, um nur einen Thread zu durchsuchen. Meine Frage dreht sich ja nur um diesen Adapter. Da der den Logger anzapft, wie es scheint, wollte ich mich nur vergewissern - "haufenweise Anleitungen" würde ich begrüßen, ich hab im ganzen Internet nichtmal eine gefunden.
-
@haselchen "Deye abschalten" oder "Deye ausschalten" findet keine Ergebnisse und es gibt keine Funktion die ich sehe, um nur einen Thread zu durchsuchen. Meine Frage dreht sich ja nur um diesen Adapter. Da der den Logger anzapft, wie es scheint, wollte ich mich nur vergewissern - "haufenweise Anleitungen" würde ich begrüßen, ich hab im ganzen Internet nichtmal eine gefunden.
Hast Du überhaupt den Adapter am Laufen und die Reiter dort alle ausgefüllt ?
Es gibt ein Deyeforum.
Also speziell für den Hersteller.
Und da WIRD ganz sicher Dein Thema behandelt .
Dementsprechend würde ich behaupten, dass Du die Suche nicht bemüht hast . -
@haselchen Ja, ich hab den Adapter seit über einem Jahr am Laufen; nein, die Werte die ich in die schreibbaren Datenpunkte schreibe, kommen nicht im Wechselrichter an; da der Adapter den Logger ausliest, ist damit auch zu rechnen; Deye bietet augenscheinlich keinen direkten Zugang per Modbus auf den Microwechselrichter an (Port 8899 geht auf den Logger, lässt sich aber per Standard-Modbus trotzdem nicht auslesen; Port 502 lehnt Verbindungen ab und alle Lösungen die ich gesehen habe nutzen Zzsatzhardware).
Ich behaupte, mehr über das Thema gelesen zu haben als du.
-
@haselchen Ja, ich hab den Adapter seit über einem Jahr am Laufen; nein, die Werte die ich in die schreibbaren Datenpunkte schreibe, kommen nicht im Wechselrichter an; da der Adapter den Logger ausliest, ist damit auch zu rechnen; Deye bietet augenscheinlich keinen direkten Zugang per Modbus auf den Microwechselrichter an (Port 8899 geht auf den Logger, lässt sich aber per Standard-Modbus trotzdem nicht auslesen; Port 502 lehnt Verbindungen ab und alle Lösungen die ich gesehen habe nutzen Zzsatzhardware).
Ich behaupte, mehr über das Thema gelesen zu haben als du.
Wozu brauchst Du dann Hilfe? 😉
-
@haselchen Ich wollte nur bestätigt haben, dass dieser Adapter tatsächlich keine Werte schreiben kann, weil das bisher nur Mutmaßung ist. Wie ich ja schrieb.
Wozu hast du dich gemeldet?
-
@haselchen Ich wollte nur bestätigt haben, dass dieser Adapter tatsächlich keine Werte schreiben kann, weil das bisher nur Mutmaßung ist. Wie ich ja schrieb.
Wozu hast du dich gemeldet?
Weil mein innerer Monk allergisch auf Aussagen wie : „im Forum nichts gefunden“ , „das ganze Internet durchsucht und keine Lösung dabei“ reagiert .
Und solche Sätze wie „Ich hab mehr zu dem Thema gelesen als Du“ forcieren das noch.Nur um Dir mal den Blick über den Tellerrand zu geben:
https://forum.iobroker.net/topic/82263/zendure-smartmode-1-solarflow2400-ac-solarflow800-u.-pro
Vielleicht nicht die Lösung des Problems , aber ein aufzeigen der Steuerung per Skript (Werte setzen).
Akkudoktor.net und das Deyeforum bieten konkrete Lösungen zum Ausschalten per Register. Übrigens die KI von Google auch.
Da Du ja dazu mehr gelesen hast als ich , wusstest Du das bestimmt .
Und wenn Du gerade wieder dabei bist zu lesen, nimm Dir mal die Forenregeln vor.
Zum einem guten Beitrag gehören auch weitergehende Informationen wie : was für einen WR/System habe ich etc.Thema für mich durch. Schönen 1.Mai.
-
Ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt - ich fragte nach dem Verhalten dieses Adapters, ebenso wie ich nachvdem Durchsuchen von Threads fragte.
Ich schalte die Dach-PV ab, ich schalte die Zwangsladung der Batterie ein (ebenso wie ich das zum günstigsten Zeitfenster nachts mache, wenn die Realdaten-Prognose unzureichende PV-Versorgung errechnet) und ich übersteuere die Heizstabeinstellungen.
Eine Anleitung, wie ich grundsätzlich irgendeine PV abschalte, brauche ich nicht. Basteleien mit Zusatzhardware mag ich nicht, möchte ich im Außenbereich auch vermeiden, und machen die Sache sowieso sehr schnell unwirtschaftlich.
PS: was glaubst du eigentlich, wie ich diesen Thread gefunden habe?
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden