NEWS
Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
- 
					
					
					
					
@bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Dein issue bezieht sich dann nur auf Reg 38236 - oder?
Aber warum ?
Ausgelesen wird V und W.
Und daraus kann er doch A errechnen.Für mich stellt sich immer noch die Frage, warum ?
 - 
					
					
					
					
@bolliy
Hallo Stephan, bin auf das gleiche Problem- habe in der Proxy nur Daten der abgefragten WRs keine EMMA-Daten-
gestoßen > ich würde die Daten für HASS und anderes nutzen, da ich die
die "Originalinstanz" produktiv bsp für meine Wärmepumpe nutze.
Vieleicht gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, die Proxy
zu ergänzen.
Gruß Michael 
 - habe in der Proxy nur Daten der abgefragten WRs keine EMMA-Daten-
 - 
					
					
					
					
@michael-birr hallo Michael, erstmal möchte ich mich ausdrücklich für deine Spende bedanken.
Vielen Dank für deine Unterstützung!In der aktuellen Beta V2.32 habe ich versucht die Emma Daten auch per modbus-proxy zur Verfügung zustellen. Da ich (leider) selbst keine Emma habe, kann ich das nicht unter realen Bedingungen testen.
Aber vielleicht funktioniert es nun.LG Stephan
 - 
					
					
					
					
@bolliy DANKE ! Erste Tests passen, jetzt muss ich nur noch HASS dazu bringen, auch Emma auszulesen - meine "Spielinstanz" sieht sauber aus. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir
 - 
					
					
					
					
@cksoft In der aktuellen Beta V2.32 habe ich versucht die Emma Daten auch per modbus-proxy zur Verfügung zustellen. Da ich (leider) selbst keine Emma habe, kann ich das nicht unter realen Bedingungen testen.
Aber vielleicht funktioniert es nun.
Stephan - 
					
					
					
					
Ich hab seit einiger Zeit immer das Warning im Log.
Error while reading from 192.168.178.157 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
Es ist immer nur dieses Register. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
 - 
					
					
					
					
@bf0911
Wie ist dein Aktualisierungsintervall ? - 
					
					
					
					
@bolliy : Dank für die Arbeit! Ich erhalte jetzt Daten vom Charger. Das funktioniert einwandfrei. Die geladenen kWh aktualisieren sich seitens Huawei leider nicht oft, die Leistungsberechnung ist daher schwierig.
Bei der Emma sind leider immer noch alle Werte = 0.
 - 
					
					
					
					
modbus-proxy
Ist deine Anlage nicht "normal" im lan.
Habe auch Emma; alles per lan angeschlossen.
Alle Daten sind sichtbar; 3 WR + 2 Speicher + Backupbox inkl. Emma - 
					
					
					
					
@bahnuhr said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@bf0911
Wie ist dein Aktualisierungsintervall ?Der liegt bei 20 Sekunden
 - 
					
					
					
					
 - 
					
					
					
					
@bf0911 Wie ist dein Setup? Läuft die letzte Beta?
Ich habe den Timeout bei mir auch gerade gesehen. Es passierte bei der "Echtzeitdaten" Aktualisierungen in der FusionSolar App. Das gleiches passiert sicherlich auch über das FusionSolar Webseite und deckt sich mit den Informationen https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting). Ich werde das Wiki mit dieser Beobachtung ergänzen....
 - 
					
					
					
					
Es läuft Version 2.3.2, müsste die letzte Beta sein.
Setup ist Wechselrichter (SUN2000-4KTL-L1) mit S-Dongle (software-Version V200R025C00SPC110) und Smart Meter.
 - 
					
					
					
					
@bf0911 ok
Konntest du Ursache anhand https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting) herausfinden?
 - 
					
					
					
					
Der JSONhealth-Datenpunkt meldet "no Problems"
Die Firmware des Dongle und des Wechselrichters sind gerade aktualisiert worden. Hat aber keine Änderung gebracht.
Der Iobroker ist der einzige, der den Modbus-Zugriff auf den Wechselrichter macht.
Echtzeit-Daten sind in der FusionSolar-App nicht aktiv.
Also, nein ich konnte die Ursache nicht herausfinden
 - 
					
					
					
					
@bf0911 ok, seit wann sind dir die Timeouts aufgefallen?
Wie alt ist der Sdongle bzw. dein PV-Anlage? Ältere SDongles haben teilweise Probleme mit neuer Firmware.
https://www.facebook.com/groups/653371832541018/posts/1297435441467984/
https://www.photovoltaikforum.com/thread/247370-huawei-sun2000-dongle-verbindungsprobleme-per-lan/ - 
					
					
					
					
@bolliy : Ohne Proxy geht das bei mir auch einwandfrei. Vielleicht war das gemeint. Der Adapter selbst hat korrekte Werte. Weitere Geräte/Apps erhalten bei mir nur 0 für alle Register. Fehler gibt es keine. Habe ich mit verschiedenen Apps probiert. Version ist 2.32
 - 
					
					
					
					
@cksoft welche app hast du verwendet?
 - 
					
					
					
					
Die Timeouts sind mir seit ca. 14 Tagen aufgefallen.
Der Wechselrichter ist jetzt 1 Jahr alt. Der SDongle wurde über Kleinanzeigen gekauft, weil die L1-Serie, zwar WLAN/Lan integriert hat, aber Modbus nur über den Dongle geht.
 - 
					
					
					
					
@bolliy : Primär benutze ich meine eigene App (PVVis).
Das unten sind die Antworten die ich bekomme. Die 2'te ist vom Charger, der geht. Vielleicht ist es was mit der ModbusID 0? Es gibt auch immer eine Fehlermeldung:
sun2000.0
2025-10-29 07:41:51.414 info emma identify subdevice an inverter sun2000: OID=139, modbus id: 12
sun2000.0
2025-10-29 07:41:50.846 error Huawei inverter could not be identified for modbus ID 0!Der Adapter selbst hat aber alle Daten.
Response Server: serverID=0, FC=3, Token=00000321, length=163:
0 3 A0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OutputPower: 0
Response Server: serverID=2, FC=3, Token=000003E9, length=43:
2 3 28 0 0 8 E9 0 0 8 FE 0 0 9 4 0 2F E6 61 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0