  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    192

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    572

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.8k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 93 Kommentatoren 336.7k Aufrufe 83 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B bolliy

    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.0 released.

    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

    Diesmal gibt es etliche Änderungen. Die reichen vom Starten und Stoppen des Wechselrichters bis zur der Möglichkeit die Batterie(n) über die Emma aus dem Netz zu laden.

    Viele neue Funktionen sind noch nicht im Wiki dokumentiert. Bitte folgt den Diskussionen aus den Issue- und Diskussions-/Links auf gitHub, die im Changlog zu finden sind.

    Changelog

    2.3.0 (2025-10-21)

    • inverter control: add same state for startup and shutdown an inverter #199
    • fix: Device status name has been corrected #202
    • add undocumented device status Shutdown: End of the ESS discharge process
    • emma control: new state emma.control.battery.ESSControlMode. You can now configure EMMA with TOU-mode (Time of Use) to charge the battery from grid. #200
    • if an Emma is installed, some control states of the inverter are deactivated (read only). Mainly for the grid settings.
    • deprecated control states have been removed.
    • a workaround for issue #582 of node-modbus-serial has been implemented.

    Have fun testing ;)

    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1064

    @bolliy
    so, downgrade auf 2.2.1
    -> geht auch nicht, gleicher Fehler wie oben

    dann downgrade auf 2.2.0
    -> das läuft wieder, Instanz wird grün


    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1065

      @bolliy

      noch was aufgefallen:
      im log kommt:
      6dce88db-3897-4986-8640-8b6506075976-image.png

      und später dann:
      b436096b-3f39-4371-b09e-71fd0dc4c833-image.png

      lt. diesen logs ist der inv10 = id 3 und dies wurde dann inv2 zugeordnet !
      Bei den DP ist aber der inv10 zugeordnet 0
      a0750050-67f8-48cd-b356-d4c76ef3e0c7-image.png
      Warum stimmt das log nicht ??


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Offline
        B Offline
        bolliy
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1066

        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.1 released.

        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

        2.3.1 (2025-10-21)

        • fix: handle potential null values in set method of RegisterMap

        Stephan

        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • B bolliy

          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.1 released.

          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

          2.3.1 (2025-10-21)

          • fix: handle potential null values in set method of RegisterMap

          Stephan

          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1067

          @bolliy

          yes, 2.3.1 wird grün.
          Alles ok.


          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • bahnuhrB bahnuhr

            @bolliy

            noch was aufgefallen:
            im log kommt:
            6dce88db-3897-4986-8640-8b6506075976-image.png

            und später dann:
            b436096b-3f39-4371-b09e-71fd0dc4c833-image.png

            lt. diesen logs ist der inv10 = id 3 und dies wurde dann inv2 zugeordnet !
            Bei den DP ist aber der inv10 zugeordnet 0
            a0750050-67f8-48cd-b356-d4c76ef3e0c7-image.png
            Warum stimmt das log nicht ??

            B Offline
            B Offline
            bolliy
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #1068

            @bahnuhr was steht im Modbus-Wechselrichter-IDs in deiner Konfiguration?

            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B bolliy

              @bahnuhr was steht im Modbus-Wechselrichter-IDs in deiner Konfiguration?

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1069

              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

              @bahnuhr was steht im Modbus-Wechselrichter-IDs in deiner Konfiguration?

              meinst du in FS?

              Dort steht:
              WR 10 = id 3
              WR 8 = id 5
              WR 6 = id 6


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • bahnuhrB bahnuhr

                @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                @bahnuhr was steht im Modbus-Wechselrichter-IDs in deiner Konfiguration?

                meinst du in FS?

                Dort steht:
                WR 10 = id 3
                WR 8 = id 5
                WR 6 = id 6

                B Offline
                B Offline
                bolliy
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1070

                @bahnuhr ich meine hier:
                62633243-7972-46ef-9ab9-0bb055e223a7-grafik.png

                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B bolliy

                  @bahnuhr ich meine hier:
                  62633243-7972-46ef-9ab9-0bb055e223a7-grafik.png

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1071

                  @bolliy

                  e69a7560-eb13-4ca4-b9ce-c7bcbd9da8ff-image.png


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • bahnuhrB bahnuhr

                    @bolliy

                    e69a7560-eb13-4ca4-b9ce-c7bcbd9da8ff-image.png

                    B Offline
                    B Offline
                    bolliy
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1072

                    @bahnuhr das ist interessant.
                    Was dort später kommt ist aus der Emma gelesen. Dort sind die WR anders zugeordnet.
                    Ist aber ok und völlig unkritisch.

                    Stephan

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • V Offline
                      V Offline
                      vusolo2
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1073

                      @bolliy
                      Hallo ist es möglich die Spannung und den Strom direkt aus dem Batteriepack auzulesen mit reg 38235 und 38236 für [Energystorage unit1][Batterypack1], müsste dann noch erweitert werden auf alle 3 Blöcke. Aktuell wird nur die BusVoltage ausgelesen womit ich nicht viel anfangen kann.

                      bahnuhrB B 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • V vusolo2

                        @bolliy
                        Hallo ist es möglich die Spannung und den Strom direkt aus dem Batteriepack auzulesen mit reg 38235 und 38236 für [Energystorage unit1][Batterypack1], müsste dann noch erweitert werden auf alle 3 Blöcke. Aktuell wird nur die BusVoltage ausgelesen womit ich nicht viel anfangen kann.

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1074

                        @vusolo2 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                        Spannung und den Strom

                        Und was macht man dann damit?
                        Nur mal für mich, rein interesse halber.

                        W wird ja ausgelesen.


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • V vusolo2

                          @bolliy
                          Hallo ist es möglich die Spannung und den Strom direkt aus dem Batteriepack auzulesen mit reg 38235 und 38236 für [Energystorage unit1][Batterypack1], müsste dann noch erweitert werden auf alle 3 Blöcke. Aktuell wird nur die BusVoltage ausgelesen womit ich nicht viel anfangen kann.

                          B Offline
                          B Offline
                          bolliy
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1075

                          @vusolo2 mach mal auf github ein issue mit der genauen Beschreibung/Anforderung auf.

                          Stephan

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • V vusolo2

                            @bolliy
                            Hallo ist es möglich die Spannung und den Strom direkt aus dem Batteriepack auzulesen mit reg 38235 und 38236 für [Energystorage unit1][Batterypack1], müsste dann noch erweitert werden auf alle 3 Blöcke. Aktuell wird nur die BusVoltage ausgelesen womit ich nicht viel anfangen kann.

                            B Offline
                            B Offline
                            bolliy
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                            #1076

                            @vusolo2 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                            Reg 38235 wird bereits ausgelesen, sofern du es in der Config einstellst:

                            2e8faecc-2ea6-42fc-b77f-bf4ac23f4625-grafik.png

                            Dein issue bezieht sich dann nur auf Reg 38236 - oder?

                            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B bolliy

                              @vusolo2 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                              Reg 38235 wird bereits ausgelesen, sofern du es in der Config einstellst:

                              2e8faecc-2ea6-42fc-b77f-bf4ac23f4625-grafik.png

                              Dein issue bezieht sich dann nur auf Reg 38236 - oder?

                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1077

                              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                              Dein issue bezieht sich dann nur auf Reg 38236 - oder?

                              Aber warum ?
                              Ausgelesen wird V und W.
                              Und daraus kann er doch A errechnen.

                              Für mich stellt sich immer noch die Frage, warum ?


                              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • B bolliy

                                @cksoft sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                Modus der Proxy nicht funktioniert

                                Kann sein, da ich keine Emma habe konnte ich das nicht testen. Werde mal nachschauen im Code...
                                Was heißt IMHO ?

                                Michael BirrM Offline
                                Michael BirrM Offline
                                Michael Birr
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1078

                                @bolliy
                                Hallo Stephan, bin auf das gleiche Problem

                                • habe in der Proxy nur Daten der abgefragten WRs keine EMMA-Daten-
                                  gestoßen > ich würde die Daten für HASS und anderes nutzen, da ich die
                                  die "Originalinstanz" produktiv bsp für meine Wärmepumpe nutze.
                                  Vieleicht gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, die Proxy
                                  zu ergänzen.
                                  Gruß Michael
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Michael BirrM Michael Birr

                                  @bolliy
                                  Hallo Stephan, bin auf das gleiche Problem

                                  • habe in der Proxy nur Daten der abgefragten WRs keine EMMA-Daten-
                                    gestoßen > ich würde die Daten für HASS und anderes nutzen, da ich die
                                    die "Originalinstanz" produktiv bsp für meine Wärmepumpe nutze.
                                    Vieleicht gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, die Proxy
                                    zu ergänzen.
                                    Gruß Michael
                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bolliy
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                  #1079

                                  @michael-birr hallo Michael, erstmal möchte ich mich ausdrücklich für deine Spende bedanken.
                                  Vielen Dank für deine Unterstützung!

                                  In der aktuellen Beta V2.32 habe ich versucht die Emma Daten auch per modbus-proxy zur Verfügung zustellen. Da ich (leider) selbst keine Emma habe, kann ich das nicht unter realen Bedingungen testen.
                                  Aber vielleicht funktioniert es nun.

                                  LG Stephan

                                  Michael BirrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B bolliy

                                    @michael-birr hallo Michael, erstmal möchte ich mich ausdrücklich für deine Spende bedanken.
                                    Vielen Dank für deine Unterstützung!

                                    In der aktuellen Beta V2.32 habe ich versucht die Emma Daten auch per modbus-proxy zur Verfügung zustellen. Da ich (leider) selbst keine Emma habe, kann ich das nicht unter realen Bedingungen testen.
                                    Aber vielleicht funktioniert es nun.

                                    LG Stephan

                                    Michael BirrM Offline
                                    Michael BirrM Offline
                                    Michael Birr
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1080

                                    @bolliy DANKE ! Erste Tests passen, jetzt muss ich nur noch HASS dazu bringen, auch Emma auszulesen - meine "Spielinstanz" sieht sauber aus. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • C cksoft

                                      Moin.

                                      Kann es sein, dass im Emma Modus der Proxy nicht funktioniert? IMHO erhalte ich nur 0 Werte zurück, die Verbindung steht.

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bolliy
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1081

                                      @cksoft In der aktuellen Beta V2.32 habe ich versucht die Emma Daten auch per modbus-proxy zur Verfügung zustellen. Da ich (leider) selbst keine Emma habe, kann ich das nicht unter realen Bedingungen testen.
                                      Aber vielleicht funktioniert es nun.
                                      Stephan

                                      C bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        BF0911
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1082

                                        Ich hab seit einiger Zeit immer das Warning im Log.

                                        Error while reading from 192.168.178.157 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out

                                        Es ist immer nur dieses Register. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

                                        bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • B BF0911

                                          Ich hab seit einiger Zeit immer das Warning im Log.

                                          Error while reading from 192.168.178.157 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out

                                          Es ist immer nur dieses Register. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1083

                                          @bf0911
                                          Wie ist dein Aktualisierungsintervall ?


                                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                          Danke.
                                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          919

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe