  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 92 Kommentatoren 323.6k Aufrufe 82 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B baeckerman83

    Hi!
    Ich habe meine PV Anlage gerade neu und baue mir gerade mein Dashboard zusammen. Ich habe einen Huawei WR und Emma. Keine Batterie
    Warum gibt es für die Erzeugung der PV Anlage unterschiedliche Werte?
    Unter Emma:
    Inverter energy yield today
    PV yield today

    Unter collected:
    Daily solar yield

    Welchen dieser Werte sollte ich nehmen? Warum sind die Werte unterschiedlich?

    B Online
    B Online
    bolliy
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1052

    @baeckerman83 hier steht etwas im Wiki dazu: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)

    Und es wurde auch gerade ein Issue aufgemacht, der auch das Thema beinhaltet.
    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/203

    LG Stephan

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B bolliy

      @baeckerman83 hier steht etwas im Wiki dazu: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)

      Und es wurde auch gerade ein Issue aufgemacht, der auch das Thema beinhaltet.
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/203

      LG Stephan

      B Offline
      B Offline
      baeckerman83
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1053

      @bolliy Aber ich habe ja gar keine Batterie. Was wird dann da abgezogen? Oder sind das die Verluste von DC auf AC?

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B baeckerman83

        @bolliy Aber ich habe ja gar keine Batterie. Was wird dann da abgezogen? Oder sind das die Verluste von DC auf AC?

        B Online
        B Online
        bolliy
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
        #1054

        @baeckerman83 In collected wird eine Zusammenfassung der modbus Register Werte aus allen WR bereitgestellt.

        Im Pfad emma die modbus Register Werte aus der Emma.

        Theoretisch müssten sich die Werte aus der Emma mit dem Pfad collected decken. Was sicher nicht immer gelingt. „Trau keinen Daten, die du nicht selbst gefälscht hast“

        Der ehrlichste Wert für den heutigen Energieertrag ist meines Erachtens
        sun2000.0.collected.dailySolarYield

        Weil dieser DC/AC Verluste berücksichtigt. Für die anderen Werte ist Huawei verantwortlich!

        Die Zusammenhänge sind nicht leicht zu verstehen und werden auch von Huawei nicht ausreichend transparent vermittelt. "Ein Schelm der Böses dabei denkt"

        Stephan

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B bolliy

          @baeckerman83 In collected wird eine Zusammenfassung der modbus Register Werte aus allen WR bereitgestellt.

          Im Pfad emma die modbus Register Werte aus der Emma.

          Theoretisch müssten sich die Werte aus der Emma mit dem Pfad collected decken. Was sicher nicht immer gelingt. „Trau keinen Daten, die du nicht selbst gefälscht hast“

          Der ehrlichste Wert für den heutigen Energieertrag ist meines Erachtens
          sun2000.0.collected.dailySolarYield

          Weil dieser DC/AC Verluste berücksichtigt. Für die anderen Werte ist Huawei verantwortlich!

          Die Zusammenhänge sind nicht leicht zu verstehen und werden auch von Huawei nicht ausreichend transparent vermittelt. "Ein Schelm der Böses dabei denkt"

          Stephan

          B Offline
          B Offline
          baeckerman83
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1055

          @bolliy Danke! Dann nutze ich diesen Wert.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Online
            B Online
            bolliy
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #1056

            Wie funktioniert das AC-Laden und wann benötige ich die Funktion eigentlich:
            https://pvvis.de/know-how-huawei-ac-laden/

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Offline
              C Offline
              cksoft
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1057

              Moin.

              Kann es sein, dass im Emma Modus der Proxy nicht funktioniert? IMHO erhalte ich nur 0 Werte zurück, die Verbindung steht.

              B 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • C cksoft

                Moin.

                Kann es sein, dass im Emma Modus der Proxy nicht funktioniert? IMHO erhalte ich nur 0 Werte zurück, die Verbindung steht.

                B Online
                B Online
                bolliy
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #1058

                @cksoft sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                Modus der Proxy nicht funktioniert

                Kann sein, da ich keine Emma habe konnte ich das nicht testen. Werde mal nachschauen im Code...
                Was heißt IMHO ?

                C Michael BirrM 3 Antworten Letzte Antwort
                -1
                • B bolliy

                  @cksoft sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                  Modus der Proxy nicht funktioniert

                  Kann sein, da ich keine Emma habe konnte ich das nicht testen. Werde mal nachschauen im Code...
                  Was heißt IMHO ?

                  C Offline
                  C Offline
                  cksoft
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1059

                  @bolliy : Danke, top. Ansonsten funktioniert der Adapter auch mit der Emma einwandfrei.

                  IMHO = in my humble opinion = meiner bescheidenen Meinung nach :-)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B bolliy

                    @cksoft sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                    Modus der Proxy nicht funktioniert

                    Kann sein, da ich keine Emma habe konnte ich das nicht testen. Werde mal nachschauen im Code...
                    Was heißt IMHO ?

                    C Offline
                    C Offline
                    cksoft
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1060

                    @bolliy vielleicht hilft das.. Bildschirmfoto 2025-10-17 um 10.43.48.png

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • B Online
                      B Online
                      bolliy
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1061

                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.0 released.

                      Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                      Diesmal gibt es etliche Änderungen. Die reichen vom Starten und Stoppen des Wechselrichters bis zur der Möglichkeit die Batterie(n) über die Emma aus dem Netz zu laden.

                      Viele neue Funktionen sind noch nicht im Wiki dokumentiert. Bitte folgt den Diskussionen aus den Issue- und Diskussions-/Links auf gitHub, die im Changlog zu finden sind.

                      Changelog

                      2.3.0 (2025-10-21)

                      • inverter control: add same state for startup and shutdown an inverter #199
                      • fix: Device status name has been corrected #202
                      • add undocumented device status Shutdown: End of the ESS discharge process
                      • emma control: new state emma.control.battery.ESSControlMode. You can now configure EMMA with TOU-mode (Time of Use) to charge the battery from grid. #200
                      • if an Emma is installed, some control states of the inverter are deactivated (read only). Mainly for the grid settings.
                      • deprecated control states have been removed.
                      • a workaround for issue #582 of node-modbus-serial has been implemented.

                      Have fun testing ;)

                      bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                      1
                      • B bolliy

                        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.0 released.

                        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                        Diesmal gibt es etliche Änderungen. Die reichen vom Starten und Stoppen des Wechselrichters bis zur der Möglichkeit die Batterie(n) über die Emma aus dem Netz zu laden.

                        Viele neue Funktionen sind noch nicht im Wiki dokumentiert. Bitte folgt den Diskussionen aus den Issue- und Diskussions-/Links auf gitHub, die im Changlog zu finden sind.

                        Changelog

                        2.3.0 (2025-10-21)

                        • inverter control: add same state for startup and shutdown an inverter #199
                        • fix: Device status name has been corrected #202
                        • add undocumented device status Shutdown: End of the ESS discharge process
                        • emma control: new state emma.control.battery.ESSControlMode. You can now configure EMMA with TOU-mode (Time of Use) to charge the battery from grid. #200
                        • if an Emma is installed, some control states of the inverter are deactivated (read only). Mainly for the grid settings.
                        • deprecated control states have been removed.
                        • a workaround for issue #582 of node-modbus-serial has been implemented.

                        Have fun testing ;)

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1062

                        @bolliy

                        in log kommt:

                        host.iobroker
                        2025-10-21 18:35:21.414	info	Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
                        
                        host.iobroker
                        2025-10-21 18:35:21.414	error	instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        
                        host.iobroker
                        2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Sun2000.dataPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/main.js:515:33)
                        
                        host.iobroker
                        2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Emma.updateStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:309:4)
                        
                        host.iobroker
                        2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at ServiceQueueMap.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:257:4)
                        
                        host.iobroker
                        2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        
                        host.iobroker
                        2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at ServiceQueueMap._init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:140:34)
                        
                        host.iobroker
                        2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at Emma.addHoldingRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:64:16)
                        
                        host.iobroker
                        2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: at RegisterMap.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/tools.js:152:30)
                        
                        host.iobroker
                        2025-10-21 18:35:21.414	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                        
                        host.iobroker
                        2025-10-21 18:35:21.413	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        
                        sun2000.0
                        2025-10-21 18:35:20.811	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        
                        sun2000.0
                        2025-10-21 18:35:20.811	info	terminating
                        
                        sun2000.0
                        2025-10-21 18:35:20.810	info	cleaned everything up...
                        
                        sun2000.0
                        2025-10-21 18:35:20.799	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                        
                        sun2000.0
                        2025-10-21 18:35:20.799	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at RegisterMap.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/tools.js:152:30) at Emma.addHoldingRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:64:16) at ServiceQueueMap._init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:140:34) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at ServiceQueueMap.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/controls/emma_service_queue.js:257:4) at Emma.updateStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/lib/drivers/driver_base.js:309:4) at Sun2000.dataPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000/main.js:515:33)
                        
                        sun2000.0
                        2025-10-21 18:35:20.796	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                        
                        sun2000.0
                        2025-10-21 18:35:20.796	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        
                        sun2000.0
                        2025-10-21 18:35:20.716	info	inverter control: Service queue initialized
                        
                        sun2000.0
                        2025-10-21 18:35:20.633	info	inverter control: Service queue initialized
                        
                        sun2000.0
                        2025-10-21 18:35:20.632	info	inverter control: The default TOU setting are transferred to the inverter.
                        

                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B bolliy

                          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.0 released.

                          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                          Diesmal gibt es etliche Änderungen. Die reichen vom Starten und Stoppen des Wechselrichters bis zur der Möglichkeit die Batterie(n) über die Emma aus dem Netz zu laden.

                          Viele neue Funktionen sind noch nicht im Wiki dokumentiert. Bitte folgt den Diskussionen aus den Issue- und Diskussions-/Links auf gitHub, die im Changlog zu finden sind.

                          Changelog

                          2.3.0 (2025-10-21)

                          • inverter control: add same state for startup and shutdown an inverter #199
                          • fix: Device status name has been corrected #202
                          • add undocumented device status Shutdown: End of the ESS discharge process
                          • emma control: new state emma.control.battery.ESSControlMode. You can now configure EMMA with TOU-mode (Time of Use) to charge the battery from grid. #200
                          • if an Emma is installed, some control states of the inverter are deactivated (read only). Mainly for the grid settings.
                          • deprecated control states have been removed.
                          • a workaround for issue #582 of node-modbus-serial has been implemented.

                          Have fun testing ;)

                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1063

                          @bolliy

                          Nachtrag:
                          Instanz wird nicht mehr grün !
                          Adapter startet ständig neu.

                          Gehe wieder auf 2.2.0


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B bolliy

                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.0 released.

                            Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                            Diesmal gibt es etliche Änderungen. Die reichen vom Starten und Stoppen des Wechselrichters bis zur der Möglichkeit die Batterie(n) über die Emma aus dem Netz zu laden.

                            Viele neue Funktionen sind noch nicht im Wiki dokumentiert. Bitte folgt den Diskussionen aus den Issue- und Diskussions-/Links auf gitHub, die im Changlog zu finden sind.

                            Changelog

                            2.3.0 (2025-10-21)

                            • inverter control: add same state for startup and shutdown an inverter #199
                            • fix: Device status name has been corrected #202
                            • add undocumented device status Shutdown: End of the ESS discharge process
                            • emma control: new state emma.control.battery.ESSControlMode. You can now configure EMMA with TOU-mode (Time of Use) to charge the battery from grid. #200
                            • if an Emma is installed, some control states of the inverter are deactivated (read only). Mainly for the grid settings.
                            • deprecated control states have been removed.
                            • a workaround for issue #582 of node-modbus-serial has been implemented.

                            Have fun testing ;)

                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1064

                            @bolliy
                            so, downgrade auf 2.2.1
                            -> geht auch nicht, gleicher Fehler wie oben

                            dann downgrade auf 2.2.0
                            -> das läuft wieder, Instanz wird grün


                            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1065

                              @bolliy

                              noch was aufgefallen:
                              im log kommt:
                              6dce88db-3897-4986-8640-8b6506075976-image.png

                              und später dann:
                              b436096b-3f39-4371-b09e-71fd0dc4c833-image.png

                              lt. diesen logs ist der inv10 = id 3 und dies wurde dann inv2 zugeordnet !
                              Bei den DP ist aber der inv10 zugeordnet 0
                              a0750050-67f8-48cd-b356-d4c76ef3e0c7-image.png
                              Warum stimmt das log nicht ??


                              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Online
                                B Online
                                bolliy
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1066

                                Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.1 released.

                                Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                2.3.1 (2025-10-21)

                                • fix: handle potential null values in set method of RegisterMap

                                Stephan

                                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • B bolliy

                                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.1 released.

                                  Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                  2.3.1 (2025-10-21)

                                  • fix: handle potential null values in set method of RegisterMap

                                  Stephan

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1067

                                  @bolliy

                                  yes, 2.3.1 wird grün.
                                  Alles ok.


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • bahnuhrB bahnuhr

                                    @bolliy

                                    noch was aufgefallen:
                                    im log kommt:
                                    6dce88db-3897-4986-8640-8b6506075976-image.png

                                    und später dann:
                                    b436096b-3f39-4371-b09e-71fd0dc4c833-image.png

                                    lt. diesen logs ist der inv10 = id 3 und dies wurde dann inv2 zugeordnet !
                                    Bei den DP ist aber der inv10 zugeordnet 0
                                    a0750050-67f8-48cd-b356-d4c76ef3e0c7-image.png
                                    Warum stimmt das log nicht ??

                                    B Online
                                    B Online
                                    bolliy
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                    #1068

                                    @bahnuhr was steht im Modbus-Wechselrichter-IDs in deiner Konfiguration?

                                    bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B bolliy

                                      @bahnuhr was steht im Modbus-Wechselrichter-IDs in deiner Konfiguration?

                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1069

                                      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                      @bahnuhr was steht im Modbus-Wechselrichter-IDs in deiner Konfiguration?

                                      meinst du in FS?

                                      Dort steht:
                                      WR 10 = id 3
                                      WR 8 = id 5
                                      WR 6 = id 6


                                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                      Danke.
                                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • bahnuhrB bahnuhr

                                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                        @bahnuhr was steht im Modbus-Wechselrichter-IDs in deiner Konfiguration?

                                        meinst du in FS?

                                        Dort steht:
                                        WR 10 = id 3
                                        WR 8 = id 5
                                        WR 6 = id 6

                                        B Online
                                        B Online
                                        bolliy
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1070

                                        @bahnuhr ich meine hier:
                                        62633243-7972-46ef-9ab9-0bb055e223a7-grafik.png

                                        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B bolliy

                                          @bahnuhr ich meine hier:
                                          62633243-7972-46ef-9ab9-0bb055e223a7-grafik.png

                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1071

                                          @bolliy

                                          e69a7560-eb13-4ca4-b9ce-c7bcbd9da8ff-image.png


                                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                          Danke.
                                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          810

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe