Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

    NEWS

    • Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?

    • Monatsrückblick – September 2025

    • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n

    Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bolliy Developer @bahnuhr last edited by

      @bahnuhr das ist interessant.
      Was dort später kommt ist aus der Emma gelesen. Dort sind die WR anders zugeordnet.
      Ist aber ok und völlig unkritisch.

      Stephan

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • V
        vusolo2 last edited by

        @bolliy
        Hallo ist es möglich die Spannung und den Strom direkt aus dem Batteriepack auzulesen mit reg 38235 und 38236 für [Energystorage unit1][Batterypack1], müsste dann noch erweitert werden auf alle 3 Blöcke. Aktuell wird nur die BusVoltage ausgelesen womit ich nicht viel anfangen kann.

        bahnuhr B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @vusolo2 last edited by

          @vusolo2 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

          Spannung und den Strom

          Und was macht man dann damit?
          Nur mal für mich, rein interesse halber.

          W wird ja ausgelesen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bolliy Developer @vusolo2 last edited by

            @vusolo2 mach mal auf github ein issue mit der genauen Beschreibung/Anforderung auf.

            Stephan

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bolliy Developer @vusolo2 last edited by bolliy

              @vusolo2 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

              Reg 38235 wird bereits ausgelesen, sofern du es in der Config einstellst:

              2e8faecc-2ea6-42fc-b77f-bf4ac23f4625-grafik.png

              Dein issue bezieht sich dann nur auf Reg 38236 - oder?

              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by

                @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                Dein issue bezieht sich dann nur auf Reg 38236 - oder?

                Aber warum ?
                Ausgelesen wird V und W.
                Und daraus kann er doch A errechnen.

                Für mich stellt sich immer noch die Frage, warum ?

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Michael Birr
                  Michael Birr @bolliy last edited by

                  @bolliy
                  Hallo Stephan, bin auf das gleiche Problem

                  • habe in der Proxy nur Daten der abgefragten WRs keine EMMA-Daten-
                    gestoßen > ich würde die Daten für HASS und anderes nutzen, da ich die
                    die "Originalinstanz" produktiv bsp für meine Wärmepumpe nutze.
                    Vieleicht gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, die Proxy
                    zu ergänzen.
                    Gruß Michael
                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bolliy Developer @Michael Birr last edited by bolliy

                    @michael-birr hallo Michael, erstmal möchte ich mich ausdrücklich für deine Spende bedanken.
                    Vielen Dank für deine Unterstützung!

                    In der aktuellen Beta V2.32 habe ich versucht die Emma Daten auch per modbus-proxy zur Verfügung zustellen. Da ich (leider) selbst keine Emma habe, kann ich das nicht unter realen Bedingungen testen.
                    Aber vielleicht funktioniert es nun.

                    LG Stephan

                    Michael Birr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Michael Birr
                      Michael Birr @bolliy last edited by

                      @bolliy DANKE ! Erste Tests passen, jetzt muss ich nur noch HASS dazu bringen, auch Emma auszulesen - meine "Spielinstanz" sieht sauber aus. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • B
                        bolliy Developer @cksoft last edited by

                        @cksoft In der aktuellen Beta V2.32 habe ich versucht die Emma Daten auch per modbus-proxy zur Verfügung zustellen. Da ich (leider) selbst keine Emma habe, kann ich das nicht unter realen Bedingungen testen.
                        Aber vielleicht funktioniert es nun.
                        Stephan

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        610
                        Online

                        32.3k
                        Users

                        81.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                        88
                        1081
                        299944
                        Loading More Posts