NEWS
Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
-
@homoran
Entschuldigung war eine Falschmeldung. Es steht in send_payload.Wenn ich drauf klicke sieht das so aus.
-
@flugschüler Was erscheint im Log nachdem du den Datenpunkt aktualisiert hast ?
-
@flugschüler sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
Wenn ich drauf klicke sieht das so aus.
hattest du bestätigt angehakt beim Senden?
-
Send command to 0xe406bffffefc4c1c failed with no error code (undefined)
-
@homoran
Nein.
Wenn ich auf bestädigt anhake kommt das im log.
Device query for '0xa4c1380a33a809b7' done -
@flugschüler sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
Send command to 0xe406bffffefc4c1c failed with no error code (undefined)
Wilkommen bei dem Wahnsinn der sich TuYa Nennt:
- was gleich aussieht meldet sich nicht gleich an
- was sich gleich anmeldet funktioniert nicht gleich
- was unterschiedlich aussieht meldet sich vielleicht gleich an
- ob / wie es funktioniert ist lotto.
Die Meldung bedeutet das das System die Nachricht akzeptiert hat - es gibt im ZHC das Schlüsselwort
update_frequency
. Aber das Gerät beantwortet die Nachricht nicht. Wenn es nicht reagiert geht die Meldung ggf. ins Nirvana, sprich, die Firmware deines Gerätes verweigert die Nachricht.A.
-
@asgothian
Also kann man da nichts machen? -
@flugschüler Wenig. Es ist schon auffällig das
- laut Doku das Gerät eigentlich einen Datenpunkt 'update_frequency' "Exposen" soll.
- dieser Datenpunkt bei Dir nicht auftaucht. Anscheinend erkennen die ZHC das dieses Gerät das nicht unterstützt.
A.
-
@asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
laut Doku das Gerät eigentlich einen Datenpunkt 'update_frequency' "Exposen" soll.
ich hab das jetzt mehrfach gelesen und bin über
it's not possible to read (/get) this value.
gestolpert.
Vielleicht wird er deswegen nicht angezeigt.@Flugschüler
Vielleicht hilftces mal den Button device_query zu drücken -
@homoran
Hilft leider auch nicht.So habs herausgefunden falls einer noch das Problem haben sollte.
Es war schon richtig wie ich das gemacht habe nur kann der Tuya SPM02V3 nicht 5 Sekunden wie es in der Anleitung steht sondern nur 30 Sekunden.
Nur für den Fall das noch einer das Problem hat, so funktionierts.
In den Datenpunkt send_payload folgendes eintragen:
{"update_frequency": 30} also 30 oder mehr.
Weniger als 30 geht nicht. -
@flugschüler Vielleicht machst Du einen Issue bei Zigbee2mqtt.io auf, damit die Doku korrigiert wird ? Dann finden das andere betroffene direkt.
A.
-
@asgothian Komando zurück funktioniert doch nicht.