Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Visualisierung
  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Visualisierung
vis
4.5k Beiträge 196 Kommentatoren 5.8m Aufrufe 166 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W warp735

    @homoran
    @SKB meinte mal, die Lienien laufen IMMER und werden nur unsichtbar geschalten. Das wäre wunderbar, ist aber halt leider nicht so. Dann würde es spätestens nach einem Reload passen und ändert sich nicht mehr, egal ob die Linie aktiv ist oder nicht.

    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    #3991

    @warp735 Der Browser schaltet die Animation ab - somit läuft die Animation nicht weiter (Spart Rechenleistung). Die Animation läuft erst wieder, wenn das Element sichtbar ist. Dadurch kommt dein Versatz zustande.

    Es ist eben nicht immer so, wie es scheint oder man meint!

    ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

    Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

    W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • SKBS SKB

      @warp735 Der Browser schaltet die Animation ab - somit läuft die Animation nicht weiter (Spart Rechenleistung). Die Animation läuft erst wieder, wenn das Element sichtbar ist. Dadurch kommt dein Versatz zustande.

      Es ist eben nicht immer so, wie es scheint oder man meint!

      W Offline
      W Offline
      warp735
      schrieb am zuletzt editiert von warp735
      #3992

      @skb
      Ok, dann ist da ja geklärt und ich leb damit ;-)

      edit: ich "meine" garnix... DU hattest mir das mal gesagt, als ich das Problem schonmal vorgetragen hatte! Und ich solle mal genau schauen, könne nämlich nicht sein...

      HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • W warp735

        @skb
        Ok, dann ist da ja geklärt und ich leb damit ;-)

        edit: ich "meine" garnix... DU hattest mir das mal gesagt, als ich das Problem schonmal vorgetragen hatte! Und ich solle mal genau schauen, könne nämlich nicht sein...

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #3993

        @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

        Dann würde es spätestens nach einem Reload passen

        das tut es doch!
        oder doch nicht??

        @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

        Ok, dann ist da ja geklärt

        ja, und dann hätte ich gerne noch eine Antwort auf meine Frage

        @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

        @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

        aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.

        du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?

        damit das nicht versandet.

        Ob das überhaupt umsetzbar ist, müsste @skb sagen.
        Auch ob es dann mit vertretbarem Aufwand möglich ist.

        erst dann kommt die Resignation

        @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

        ich leb damit

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • HomoranH Homoran

          @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

          Dann würde es spätestens nach einem Reload passen

          das tut es doch!
          oder doch nicht??

          @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

          Ok, dann ist da ja geklärt

          ja, und dann hätte ich gerne noch eine Antwort auf meine Frage

          @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

          @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

          aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.

          du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?

          damit das nicht versandet.

          Ob das überhaupt umsetzbar ist, müsste @skb sagen.
          Auch ob es dann mit vertretbarem Aufwand möglich ist.

          erst dann kommt die Resignation

          @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

          ich leb damit

          W Offline
          W Offline
          warp735
          schrieb am zuletzt editiert von warp735
          #3994

          @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

          oder doch nicht??

          Doch, aber nur solange alles produziert. Geht eine Anmitaion "irgendwann" aber mal aus und nach Zeit X wieder an, besteht das Problem ja wieder

          Aber ist jetzt auch gut. Wurde ja schon erläutert warum das niemals gehen kann.

          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • W warp735

            @skb
            Ok, dann ist da ja geklärt und ich leb damit ;-)

            edit: ich "meine" garnix... DU hattest mir das mal gesagt, als ich das Problem schonmal vorgetragen hatte! Und ich solle mal genau schauen, könne nämlich nicht sein...

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3995

            Zu deinem Edit

            @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

            DU hattest mir das mal gesagt, als ich das Problem schonmal vorgetragen hatte! Und ich solle mal genau schauen, könne nämlich nicht sein...

            Wir haben doch jetzt durch entsprechende Nachfragen das "Problem" ausreichend eingegrenzt.

            Ob das damals auch so ausführlich geschehen war, dass jeder vom selben sprach ist jetzt irrelevant.
            Deswegen brauchen wir auch nicht zurückblicken sondern bleiben mit dem aktuellen Wissensstand im hier und jetzt.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • W warp735

              @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

              oder doch nicht??

              Doch, aber nur solange alles produziert. Geht eine Anmitaion "irgendwann" aber mal aus und nach Zeit X wieder an, besteht das Problem ja wieder

              Aber ist jetzt auch gut. Wurde ja schon erläutert warum das niemals gehen kann.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3996

              schon wieder ein edit!

              @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

              warum das niemals gehen kann.

              Was soll das Verdrehen der Aussagen.

              Wer redet von niemals??

              mit dem bisherigen System ist es so

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • W warp735

                @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

                oder doch nicht??

                Doch, aber nur solange alles produziert. Geht eine Anmitaion "irgendwann" aber mal aus und nach Zeit X wieder an, besteht das Problem ja wieder

                Aber ist jetzt auch gut. Wurde ja schon erläutert warum das niemals gehen kann.

                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von SKB
                #3997

                @warp735 Haben deine Animationen Thresholds/Schwellenwerte oder wertabhängige Gschwindigkeiten, wann sie laufen/nicht laufen?

                ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SKBS SKB

                  @warp735 Haben deine Animationen Thresholds/Schwellenwerte oder wertabhängige Gschwindigkeiten, wann sie laufen/nicht laufen?

                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3998

                  @skb
                  Ja, 5W

                  HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • W warp735

                    @skb
                    Ja, 5W

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #3999

                    @warp735 Bitte beantworte noch die offene Frage

                    @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

                    dann hätte ich gerne noch eine Antwort auf meine Frage
                    @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

                    @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

                    aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.

                    du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?

                    damit das nicht versandet.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W warp735

                      @skb
                      Ja, 5W

                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #4000

                      @warp735 Wir könnten einmal etwas ausprobieren. Ich denke, das dies helfen kann.

                      Also, du setzt deine 3 Animation mit folgender Überschreibung:

                      {
                          ">=5": {
                              "display": "inline",
                              "opacity": 1
                          },
                          "<5": {
                              "display": "inline",
                              "opacity": 0
                          }
                      }
                      

                      Was hier passiert ist folgendes:
                      Die Linie wird nicht mehr per display:none; ausgeblendet, sodass die Animation stoppt, sondern weiterhin per display:inline;sichtbar gehalten - mit weiterlaufender Animation (allerdings versteckt).
                      Das opacity:0; bewirkt, dass das Element durchsichtig wird und verschwindet - jedoch die Animation intern weiterläuft.

                      Wenn der Wert wieder oberhalb von 5W ist, wird es per opcacity:1;wieder sichtbar gesetzt. Somit sollten die Animationen synchron laufen.

                      ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                      Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • SKBS SKB

                        @warp735 Wir könnten einmal etwas ausprobieren. Ich denke, das dies helfen kann.

                        Also, du setzt deine 3 Animation mit folgender Überschreibung:

                        {
                            ">=5": {
                                "display": "inline",
                                "opacity": 1
                            },
                            "<5": {
                                "display": "inline",
                                "opacity": 0
                            }
                        }
                        

                        Was hier passiert ist folgendes:
                        Die Linie wird nicht mehr per display:none; ausgeblendet, sodass die Animation stoppt, sondern weiterhin per display:inline;sichtbar gehalten - mit weiterlaufender Animation (allerdings versteckt).
                        Das opacity:0; bewirkt, dass das Element durchsichtig wird und verschwindet - jedoch die Animation intern weiterläuft.

                        Wenn der Wert wieder oberhalb von 5W ist, wird es per opcacity:1;wieder sichtbar gesetzt. Somit sollten die Animationen synchron laufen.

                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #4001

                        @skb
                        Danke, probier ich mal aus.Was schaltet denn aktuell die Animation ab bzw greift das dann nicht mehr?

                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W warp735

                          @skb
                          Danke, probier ich mal aus.Was schaltet denn aktuell die Animation ab bzw greift das dann nicht mehr?

                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #4002

                          @warp735 Ein Display None schaltet die Animationen ab, um Leistung zu sparen.

                          ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                          Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • SKBS SKB

                            @warp735 Ein Display None schaltet die Animationen ab, um Leistung zu sparen.

                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            schrieb am zuletzt editiert von warp735
                            #4003

                            @skb
                            ist eingebaut, mal beobachten :+1:

                            anderes Thema, da ich gerade am bearbeiten war: mir ist schon länger aufgefallen, das linke Linie minimals weiter ist, wie die anderen beiden. Die Boxen haben aber alle ganz genau den gleichen Abstand zueinander. Liegt der Verbindungspunkt evtl nicht "genau" in der Mitte? Oder weil der Datenpunkt früher aktualisiert wird?

                            26-04-2025_11-30-28.png

                            HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • W warp735

                              @skb
                              ist eingebaut, mal beobachten :+1:

                              anderes Thema, da ich gerade am bearbeiten war: mir ist schon länger aufgefallen, das linke Linie minimals weiter ist, wie die anderen beiden. Die Boxen haben aber alle ganz genau den gleichen Abstand zueinander. Liegt der Verbindungspunkt evtl nicht "genau" in der Mitte? Oder weil der Datenpunkt früher aktualisiert wird?

                              26-04-2025_11-30-28.png

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #4004

                              @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

                              Die Boxen haben aber alle ganz genau den gleichen Abstand zueinander.

                              aber die Streckenlänge zur unteren Box ist nicht identisch.
                              Du hast nur das zufällige Glück, dass die Strecke von beiden äußeren Boxen genau eine Zeiteinheit länger ist, als die der mittleren

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • W warp735

                                @skb
                                ist eingebaut, mal beobachten :+1:

                                anderes Thema, da ich gerade am bearbeiten war: mir ist schon länger aufgefallen, das linke Linie minimals weiter ist, wie die anderen beiden. Die Boxen haben aber alle ganz genau den gleichen Abstand zueinander. Liegt der Verbindungspunkt evtl nicht "genau" in der Mitte? Oder weil der Datenpunkt früher aktualisiert wird?

                                26-04-2025_11-30-28.png

                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #4005

                                @warp735 Die Linien sind unterschiedlich lang - somit hat die Animation eine unterschiedliche Dauer. Daher kann es vorkommen, das die Punkte nicht gleichzeitig ankommen.

                                ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

                                  Die Boxen haben aber alle ganz genau den gleichen Abstand zueinander.

                                  aber die Streckenlänge zur unteren Box ist nicht identisch.
                                  Du hast nur das zufällige Glück, dass die Strecke von beiden äußeren Boxen genau eine Zeiteinheit länger ist, als die der mittleren

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #4006

                                  @homoran
                                  nein, passt alles genau. Ausser es hängt mit den unterschiedlichlichen Breiten zusammen.

                                  26-04-2025_11-53-31.png

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W warp735

                                    @homoran
                                    nein, passt alles genau. Ausser es hängt mit den unterschiedlichlichen Breiten zusammen.

                                    26-04-2025_11-53-31.png

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #4007

                                    @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

                                    passt alles genau.

                                    tut es nicht!

                                    siehst du alleine hier
                                    Screenshot_20250426-115952_Firefox.jpg
                                    an den nicht parallel laufenden horizontalen Linien

                                    Und ehrlich?
                                    Hast du die exakte Länge der Linien pixelgenau vermessen?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • hardwarefehlerH Offline
                                      hardwarefehlerH Offline
                                      hardwarefehler
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #4008

                                      Hallo alle zusammen, habe mich hier grade angemeldet und versucht, das wichtigste aus den 4000 Posts mitzubekommen. :face_with_rolling_eyes: Besten Dank für den tollen Adapter und die fruchtvolle Diskussion.

                                      Da habe ich auch schon einige Beispiele gesehen, die Phasen L1 L2 L3 abzubilden.
                                      Hier ist meine Version. Die drei Hilfskreise waren nötig, da der Adapter nicht mehrere Verbindungen zwischen zwei Blöcken annimmt, das ist ok.
                                      Energiefluss from 2025-04-26 11-10-23.png

                                      Was ich bisher noch niirgends gefunden habe, ist eine Visualisierung der Phasenwinkel.
                                      Dabei meldet der Zähler sehr schön, dass bei der Einspeisung die Phase um ca 180° umgeklappt ist, an L2 kapazitive Lasten hängen (<360°) und an L3 der Staubsaugermotor induktiv werkelt (>0°).

                                      Meine Vorstellung wären Kreise, die die Winkelabweichung von 0° mit einem farbigen Segment darstellen.
                                      Dann gibt es noch die Phasenwinkel von U2 bzw. U3 zu U1, da sehe ich bisher stabile 120 bzw. 240°. Das könnte man vielleicht mit drei Zeigern im Kreis darstellen.

                                      Bisher habe ich schon gefunden, dass es in CSS 'rotate' gibt. :baby:

                                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • hardwarefehlerH hardwarefehler

                                        Hallo alle zusammen, habe mich hier grade angemeldet und versucht, das wichtigste aus den 4000 Posts mitzubekommen. :face_with_rolling_eyes: Besten Dank für den tollen Adapter und die fruchtvolle Diskussion.

                                        Da habe ich auch schon einige Beispiele gesehen, die Phasen L1 L2 L3 abzubilden.
                                        Hier ist meine Version. Die drei Hilfskreise waren nötig, da der Adapter nicht mehrere Verbindungen zwischen zwei Blöcken annimmt, das ist ok.
                                        Energiefluss from 2025-04-26 11-10-23.png

                                        Was ich bisher noch niirgends gefunden habe, ist eine Visualisierung der Phasenwinkel.
                                        Dabei meldet der Zähler sehr schön, dass bei der Einspeisung die Phase um ca 180° umgeklappt ist, an L2 kapazitive Lasten hängen (<360°) und an L3 der Staubsaugermotor induktiv werkelt (>0°).

                                        Meine Vorstellung wären Kreise, die die Winkelabweichung von 0° mit einem farbigen Segment darstellen.
                                        Dann gibt es noch die Phasenwinkel von U2 bzw. U3 zu U1, da sehe ich bisher stabile 120 bzw. 240°. Das könnte man vielleicht mit drei Zeigern im Kreis darstellen.

                                        Bisher habe ich schon gefunden, dass es in CSS 'rotate' gibt. :baby:

                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #4009

                                        @hardwarefehler mehrere Linien zwischen Elementen ergeben auch keinen Sinn. Entweder läuft etwas zu einem Punkt oder von einem Punkt weg - dazu kann man die Richtung umkehren.

                                        Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden?
                                        Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?

                                        Zeiger gibt es nicht - Kreise allerdings schon.

                                        ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                        Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                        hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • SKBS SKB

                                          @hardwarefehler mehrere Linien zwischen Elementen ergeben auch keinen Sinn. Entweder läuft etwas zu einem Punkt oder von einem Punkt weg - dazu kann man die Richtung umkehren.

                                          Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden?
                                          Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?

                                          Zeiger gibt es nicht - Kreise allerdings schon.

                                          hardwarefehlerH Offline
                                          hardwarefehlerH Offline
                                          hardwarefehler
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #4010

                                          @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:

                                          @hardwarefehler mehrere Linien zwischen Elementen ergeben auch keinen Sinn.

                                          Stimme ich zu. War auch nur meine Beobachtung.

                                          Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden? Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?

                                          Ja sie zeigen halt an, wieviel Blindanteil in der Energie steckt.

                                          Zeiger gibt es nicht - Kreise allerdings schon.

                                          Vielleicht kann man ja den Mechanismus mit dem Füllstand auf dem Umring nutzen, mit dickerer Linie.

                                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          550

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe