  4. [Gelöst]Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    998

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

[Gelöst]Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
64 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #23

    @arteck Ok, ich bin kein Entwickler. Daher besteht die Chance, das ich etwas falsch gemacht habe. Tatsache aber ist, das nach dem Update auf die Adapterversion 2.x das Problem anfing. OHNE, das ich irgendetwas geändert habe. Alles nachfolgende war mein Versuch, die Sache wieder ans laufen zu bringen.

    Was ich nicht verstehe ist: Was meinst Du mit "nach dem flashen hast du nicht lang genug gewartet bis der Adapter die Einstellungen wieder auf das Board kopiert hat"? Anders gefragt - wie mache ich es richtig?

    Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AsgothianA Asgothian

      @haifeif-0 sagte in Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig:

      Hilft das weiter?

      Bedingt. Die Ursache ist von @arteck und @Homoran bereits aufgezeigt. Da da aber Auffälligkeiten sind bitte ich dich folgendes zu tun:

      • Zigbee Adapter anhalten
      • die 3.0.0 beta installieren, dazu
        -- in den expertenmodus gehen (das 'kopf' Icon im Admin
        -- über den button unten rechts auf der im folgenden Bild die dargestellten Kachel durch 'manuelle Eingabe' die Version 3.0.0 installierenScreenshot 2025-04-16 at 09.42.16.png
      • Adapter starten
      • in die Adapter Konfiguration gehen, Tab Hardware Auswählen
      • Screenshot analog zum folgenden hier postenScreenshot 2025-04-16 at 09.47.12.png
      • über den button 'start/stop' das Zigbee-Subsystem starten
      • Meldungen des Startversuchs aus dem Textfeld unter den Knöpfen hier posten.

      A.

      Haifeif 0H Offline
      Haifeif 0H Offline
      Haifeif 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #24

      @asgothian
      15f434fa-abc1-4a52-a3ba-b9993e923f3a-image.png
      cffb8f8d-733e-4482-8c2d-e6d290a6ba68-image.png

      Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #25

        @haifeif-0 sagte in Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig:

        @asgothian
        15f434fa-abc1-4a52-a3ba-b9993e923f3a-image.png
        cffb8f8d-733e-4482-8c2d-e6d290a6ba68-image.png

        Da stimmt was nicht.

        Entweder hast du den Adapter nicht sicher angehalten, oder du hast noch etwas anderes mit dem Koordinator verbunden, oder du bist in irgend einem Container / VM und hast den Port nicht sauber weitergereicht.

        Die Meldung 'cannot lock port' darf nicht kommen wenn du dich an die Aufstellung oben gehalten hast.

        Auch fehlen die Icons für die Verifikation der Parameter

        Bitte nochmal, aber mit der folgenden Abfolge. (genau der)

        • Zigbee Adapter anhalten
        • 30 Sekunden warten, damit auch sicher alles weg ist
        • Zigbee Adapter starten
        • Sicherstellen das das Zigbee-System nicht läuft (es muss dieses Icon sichtbar sein: Screenshot 2025-04-16 at 10.50.22.png
        • start/stop drücken

        A.

        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

        Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Haifeif 0H Haifeif 0

          Moin.
          Ich habe den Zigbee Adapter von 1.x auf die letzte Version 2.x upgedated. Die "angedrohten" Schalterprobleme ließen sich in den Skripten leicht korrigieren, aber der Versuch, Pairing durchzuführen, führte zu Fehlermeldungen "Netzwerkproblem". Habe keinen Screenshot gemacht, daher kann ich das nicht mehr genau reproduzieren.

          Da die Firmware meines TI Gateways mindestens 3 Jahre alt war, habe ich überlegt, dass die neue Adapter Version vielleicht damit ein Problem hat. Also habe ich das TI Gateway auf die neuste Firmeware gebracht (20240710). Das hat nicht geholfen. Dann habe ich die letzte Adapter Version 1.10.x vom Zigbee Adapter geladen: Keine Besserung.

          Mein Zigbee ist tot, auch der Adapter zeigt in der Instanz rot.

          Letzter Versuch: Adapter deinstallieren und dann neu installieren: Kein Erfolg, Zigbee bleibt tot.

          Was muss ich Euch zeigen, damit ihr mir helfen könnt?

          Gruß, Uwe

          F Offline
          F Offline
          FuXXz2
          schrieb am zuletzt editiert von
          #26

          @haifeif-0
          Hi, du erwähntest Schalterprobleme mit Skripten. Ich habe gerade das Probloem, einige Schalter funktionieren nicht, finde aber bisher nicht die Stelle, an der ich korrigieren muss.
          Also meine Geräte laufen alle, auch die Schalter (überwiegend Aqara) melden alle Events. Nur laufen die Blockly Scripte teilweise nicht, in denen diese Geräte genutzt werden.
          Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben, wo ich ansetzen muss.
          Viele liebe Grüße

          AsgothianA Haifeif 0H 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • F FuXXz2

            @haifeif-0
            Hi, du erwähntest Schalterprobleme mit Skripten. Ich habe gerade das Probloem, einige Schalter funktionieren nicht, finde aber bisher nicht die Stelle, an der ich korrigieren muss.
            Also meine Geräte laufen alle, auch die Schalter (überwiegend Aqara) melden alle Events. Nur laufen die Blockly Scripte teilweise nicht, in denen diese Geräte genutzt werden.
            Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben, wo ich ansetzen muss.
            Viele liebe Grüße

            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #27

            @fuxxz2 sagte in Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig:

            @haifeif-0
            Hi, du erwähntest Schalterprobleme mit Skripten. Ich habe gerade das Probloem, einige Schalter funktionieren nicht, finde aber bisher nicht die Stelle, an der ich korrigieren muss.
            Also meine Geräte laufen alle, auch die Schalter (überwiegend Aqara) melden alle Events. Nur laufen die Blockly Scripte teilweise nicht, in denen diese Geräte genutzt werden.
            Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben, wo ich ansetzen muss.
            Viele liebe Grüße

            Lies bitte den 1. Post dieses Threads. Da ist beschrieben was passiert, und warum Skripte angepasst werden müssen, und wie du erkennst welche Datenpunkte betroffen sind.

            A.

            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • F FuXXz2

              @haifeif-0
              Hi, du erwähntest Schalterprobleme mit Skripten. Ich habe gerade das Probloem, einige Schalter funktionieren nicht, finde aber bisher nicht die Stelle, an der ich korrigieren muss.
              Also meine Geräte laufen alle, auch die Schalter (überwiegend Aqara) melden alle Events. Nur laufen die Blockly Scripte teilweise nicht, in denen diese Geräte genutzt werden.
              Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben, wo ich ansetzen muss.
              Viele liebe Grüße

              Haifeif 0H Offline
              Haifeif 0H Offline
              Haifeif 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #28

              @fuxxz2
              cf87c543-870c-485a-9a4c-ebe1dc79d611-image.png

              Die Objekt ID musste bei mir neu selektiert werden bei einigen Ikea Tastern.

              Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F Offline
                F Offline
                FuXXz2
                schrieb am zuletzt editiert von
                #29

                Super danke euch. habs gefunden und entsprechend abgeändert.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AsgothianA Asgothian

                  @haifeif-0 sagte in Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig:

                  @asgothian
                  15f434fa-abc1-4a52-a3ba-b9993e923f3a-image.png
                  cffb8f8d-733e-4482-8c2d-e6d290a6ba68-image.png

                  Da stimmt was nicht.

                  Entweder hast du den Adapter nicht sicher angehalten, oder du hast noch etwas anderes mit dem Koordinator verbunden, oder du bist in irgend einem Container / VM und hast den Port nicht sauber weitergereicht.

                  Die Meldung 'cannot lock port' darf nicht kommen wenn du dich an die Aufstellung oben gehalten hast.

                  Auch fehlen die Icons für die Verifikation der Parameter

                  Bitte nochmal, aber mit der folgenden Abfolge. (genau der)

                  • Zigbee Adapter anhalten
                  • 30 Sekunden warten, damit auch sicher alles weg ist
                  • Zigbee Adapter starten
                  • Sicherstellen das das Zigbee-System nicht läuft (es muss dieses Icon sichtbar sein: Screenshot 2025-04-16 at 10.50.22.png
                  • start/stop drücken

                  A.

                  Haifeif 0H Offline
                  Haifeif 0H Offline
                  Haifeif 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Haifeif 0
                  #30

                  @asgothian
                  Ich habe mich genau an die Reihenfolge gehalten.
                  Du schreibst: Zigbee Adapter anhalten.
                  Hab ich gemacht, sowohl in der Ansicht, in der alle Instanzen sichtbar sind, als auch in der Instanzeinstellung für den Adapter. Es erscheint das rote Dreieck, aber nicht der Schwarze Punkt oben rechts. Der erscheint nur, wenn ich die Taste START / STOP drücke. Dann erscheint der schwarze Punkt, aber die Taste wird disabled, und ich kann nicht wie von Dir gefordert, sie erneut drücken um die Textmeldung zu erhalten.
                  Was mach ich falsch?

                  Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.

                  AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Haifeif 0H Haifeif 0

                    @asgothian
                    Ich habe mich genau an die Reihenfolge gehalten.
                    Du schreibst: Zigbee Adapter anhalten.
                    Hab ich gemacht, sowohl in der Ansicht, in der alle Instanzen sichtbar sind, als auch in der Instanzeinstellung für den Adapter. Es erscheint das rote Dreieck, aber nicht der Schwarze Punkt oben rechts. Der erscheint nur, wenn ich die Taste START / STOP drücke. Dann erscheint der schwarze Punkt, aber die Taste wird disabled, und ich kann nicht wie von Dir gefordert, sie erneut drücken um die Textmeldung zu erhalten.
                    Was mach ich falsch?

                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #31

                    @haifeif-0 bitte nochmal genau diese Abfolge nutzen:

                    • Adapter auf den Tab Instanzen
                    • zigbee adapter anhalten
                    • 60s warten - unabhängig davon was angezeigt wird.
                    • Adapter starten
                    • Adapter Konfiguration öffnen
                    • auf Hardware-Tab wechseln
                    • Screenshot machen - hier posten

                    A.

                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                    Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • AsgothianA Asgothian

                      @haifeif-0 bitte nochmal genau diese Abfolge nutzen:

                      • Adapter auf den Tab Instanzen
                      • zigbee adapter anhalten
                      • 60s warten - unabhängig davon was angezeigt wird.
                      • Adapter starten
                      • Adapter Konfiguration öffnen
                      • auf Hardware-Tab wechseln
                      • Screenshot machen - hier posten

                      A.

                      Haifeif 0H Offline
                      Haifeif 0H Offline
                      Haifeif 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #32

                      @asgothian
                      7cd3f565-8109-4bd1-9c10-6dd521d0b82e-image.png
                      cca20f7e-601f-48e8-80b0-4f54009f07e0-image.png

                      Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.

                      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Haifeif 0H Haifeif 0

                        @asgothian
                        7cd3f565-8109-4bd1-9c10-6dd521d0b82e-image.png
                        cca20f7e-601f-48e8-80b0-4f54009f07e0-image.png

                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #33

                        @haifeif-0 den button ‘read nvram backup’ nutzen, nochmal den Start versuchen, posten.

                        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                        Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AsgothianA Asgothian

                          @haifeif-0 den button ‘read nvram backup’ nutzen, nochmal den Start versuchen, posten.

                          Haifeif 0H Offline
                          Haifeif 0H Offline
                          Haifeif 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #34

                          @asgothian

                          
                          zigbee.0
                          13682	2025-04-16 14:52:22.009	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                          
                          zigbee.0
                          13682	2025-04-16 14:52:21.768	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"833cf91200b42100","panID":6754}
                          
                          zigbee.0
                          13682	2025-04-16 14:52:21.764	warn	readNvBackup called
                          

                          Das erscheint im "normalen" Log Fenster, in der Instanzeinstellung passiert nix

                          Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.

                          Haifeif 0H AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Haifeif 0H Haifeif 0

                            @asgothian

                            
                            zigbee.0
                            13682	2025-04-16 14:52:22.009	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                            
                            zigbee.0
                            13682	2025-04-16 14:52:21.768	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"833cf91200b42100","panID":6754}
                            
                            zigbee.0
                            13682	2025-04-16 14:52:21.764	warn	readNvBackup called
                            

                            Das erscheint im "normalen" Log Fenster, in der Instanzeinstellung passiert nix

                            Haifeif 0H Offline
                            Haifeif 0H Offline
                            Haifeif 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Haifeif 0
                            #35

                            Die Übertragung der ersten Zeile sah komisch aus, ist aber komplett.

                            Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.

                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Haifeif 0H Haifeif 0

                              Die Übertragung der ersten Zeile sah komisch aus, ist aber komplett.

                              J Offline
                              J Offline
                              Jan1
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #36

                              @haifeif-0
                              Der Transportkey sollte sich in den Einstellungen ändern und dann speicherst diese "neuen" Einstellungen, womit der Key aus dem Backup wieder drin steht und das rote x verschwindet, mehr passiert da auch nicht.

                              Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
                              -1
                              • Haifeif 0H Haifeif 0

                                @asgothian

                                
                                zigbee.0
                                13682	2025-04-16 14:52:22.009	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                
                                zigbee.0
                                13682	2025-04-16 14:52:21.768	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"833cf91200b42100","panID":6754}
                                
                                zigbee.0
                                13682	2025-04-16 14:52:21.764	warn	readNvBackup called
                                

                                Das erscheint im "normalen" Log Fenster, in der Instanzeinstellung passiert nix

                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #37

                                @haifeif-0 hast du versucht nach dem Kopieren zu starten ? Wenn nein dann ist klar das nichts passiert. (starten via start/stop button)

                                ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                Haifeif 0H 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • J Jan1

                                  @haifeif-0
                                  Der Transportkey sollte sich in den Einstellungen ändern und dann speicherst diese "neuen" Einstellungen, womit der Key aus dem Backup wieder drin steht und das rote x verschwindet, mehr passiert da auch nicht.

                                  Haifeif 0H Offline
                                  Haifeif 0H Offline
                                  Haifeif 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #38

                                  @jan1
                                  Leider habe ich Probleme mit Deiner Beschreibung:
                                  "Der Transportkey sollte sich in den Einstellungen ändern" -
                                  Meinst Du
                                  -Instanzen

                                  • Hardware
                                    • Transport key: 0103...FF ?
                                      Stimmt, da ist ein rotes x, aber Speichern ist disabled. Soll ich den ändern? Ich verstehe Dich so, das dies von außen passiert.
                                      An der PanID ist auch ein rotes x.

                                  Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.

                                  AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Haifeif 0H Haifeif 0

                                    @jan1
                                    Leider habe ich Probleme mit Deiner Beschreibung:
                                    "Der Transportkey sollte sich in den Einstellungen ändern" -
                                    Meinst Du
                                    -Instanzen

                                    • Hardware
                                      • Transport key: 0103...FF ?
                                        Stimmt, da ist ein rotes x, aber Speichern ist disabled. Soll ich den ändern? Ich verstehe Dich so, das dies von außen passiert.
                                        An der PanID ist auch ein rotes x.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                                    #39

                                    @haifeif-0 sagte in Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig:

                                    @jan1
                                    Leider habe ich Probleme mit Deiner Beschreibung:
                                    "Der Transportkey sollte sich in den Einstellungen ändern" -
                                    Meinst Du
                                    -Instanzen

                                    • Hardware
                                      • Transport key: 0103...FF ?
                                        Stimmt, da ist ein rotes x, aber Speichern ist disabled. Soll ich den ändern? Ich verstehe Dich so, das dies von außen passiert.
                                        An der PanID ist auch ein rotes x.

                                    Du sollst den Button 'read NVBACKUP' nutzen, dann versuchen via Start/Stop das Zigbee-Subsystem nochmal starten..

                                    Dann den Text aus der Textbox posten.

                                    Alles weitere wenn Du das getan hast.

                                    Das schreib ich jetzt zum 3. mal. Nochmal schreib ich das nicht.

                                    A.
                                    p.s. Ich bin der Hauptentwickler des Zigbee Adapters. Ich weiss also was da im Hintergrund passieren soll und wie es aussieht.
                                    Edit: Das mit dem Posten des Ergebnisses hinzugefügt.

                                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • AsgothianA Asgothian

                                      @haifeif-0 hast du versucht nach dem Kopieren zu starten ? Wenn nein dann ist klar das nichts passiert. (starten via start/stop button)

                                      Haifeif 0H Offline
                                      Haifeif 0H Offline
                                      Haifeif 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #40

                                      @asgothian
                                      Nein, ich habe das rote Dreieck angeklickt, ebenso das Restart Symbol
                                      6402fdfc-5571-4dae-9d2f-f67e2fc833b9-image.png
                                      Nachdem ich jetzt die Start/Stop Taste im Hardware Fenster betätigt habe, kam im Protokoll Fenster:

                                      
                                      zigbee.0
                                      20134	2025-04-16 17:31:05.554	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                      
                                      zigbee.0
                                      20134	2025-04-16 17:31:05.302	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"833cf91200b42100","panID":6754}
                                      
                                      zigbee.0
                                      20134	2025-04-16 17:31:05.295	warn	readNvBackup called
                                      

                                      Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.

                                      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Haifeif 0H Haifeif 0

                                        @asgothian
                                        Nein, ich habe das rote Dreieck angeklickt, ebenso das Restart Symbol
                                        6402fdfc-5571-4dae-9d2f-f67e2fc833b9-image.png
                                        Nachdem ich jetzt die Start/Stop Taste im Hardware Fenster betätigt habe, kam im Protokoll Fenster:

                                        
                                        zigbee.0
                                        20134	2025-04-16 17:31:05.554	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100M66","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                        
                                        zigbee.0
                                        20134	2025-04-16 17:31:05.302	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"833cf91200b42100","panID":6754}
                                        
                                        zigbee.0
                                        20134	2025-04-16 17:31:05.295	warn	readNvBackup called
                                        
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #41

                                        @haifeif-0 Ich gebe auf. Offensichtlich bin ich nicht in der Lage Dir eine Anleitung zu schreiben der Du auch folgen kannst und/oder willst

                                        Damit bin ich hier raus.

                                        A.

                                        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                        Haifeif 0H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        1
                                        • AsgothianA Asgothian

                                          @haifeif-0 Ich gebe auf. Offensichtlich bin ich nicht in der Lage Dir eine Anleitung zu schreiben der Du auch folgen kannst und/oder willst

                                          Damit bin ich hier raus.

                                          A.

                                          Haifeif 0H Offline
                                          Haifeif 0H Offline
                                          Haifeif 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #42

                                          @asgothian
                                          Lieber Entwickler, ich bin absolut willens, Deiner Beschreibung zu folgen. Mein Problem ist, dass ich die Zusammenhänge, die für Dich als Entwickler völlig klar sind, nicht nachvollziehen kann. Schwierig wird es, wenn von mir gefordert wird, "den button ‘read nvram backup’ nutzen, nochmal den Start versuchen, posten."

                                          Es gibt keinen Button "read nvram backup" in meinem Adapter, hier gibt es nur "Read NVBACKUP", und es gibt drei Möglichkeiten, den Adapter zu starten: Über die Schaltfläche "Start/Stop", über das rote Dreieck und über das Restart Symbol. Was muss ich posten? Etwas, das unter Instanzen/Hardware erscheint, oder das, was unter Zigbee in Protokolle erscheint? Ohne eine klare Ansage bin ICH überfordert, da ich die Internas Deiner Entwicklung nicht kenne.

                                          Bitte lass uns versuchen, das Problem zu lösen. Ich will nicht nerven, ich verstehe nur die ioBroker Entwickler Sprache noch nicht gut genug, um die Zusammenhänge alleine zu begreifen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

                                          LG Uwe

                                          Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.

                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          612

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe