      @samson71 ich bin mir schon nicht sicher welches Register das richtige dafür ist ...Unbenannt.JPG
      Das erste oder das zweite ?!

      und wäre es dann so richtig ? also die Batterie wird mit max. 500 W entladen ?
      Unbenannt1.JPG

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        dragst3r @CyberBob last edited by dragst3r

        @cyberbob einfach einen Trigger auf das Objekt vom Ladepunkt setzen (true/false) und entsprechend die Batterie dann entsperren/sperren. Das Thema hatte ich bereits hier oder auch auf Github angerissen, da dies auch gerne so EVCC macht. Dort wird auch beschrieben welche Objekte du ansteuern musst. Ich empfehle aber erstmal das alles zu simulieren und das Verhalten zu prüfen.

        EDIT:
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)

        Gruß
        Steffen

        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • C
          CyberBob @dragst3r last edited by

          @dragst3r dann wäre es ja so wie auf dem Blockly Screenshot richtig ... Entladung max 500W

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bolliy Developer @MartinK. last edited by bolliy

            @martink welche sDongle Firmware Version ist installiert? Die müssen zusammenpassen!
            Bitte immer für alle Geräteeinheiten die Firmware updaten und nicht nur für den Wechselricher.

            MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bolliy Developer @CyberBob last edited by

              @cyberbob bitte maximumDischargingPower nehmen. maximumDischargePower ist deprecated!
              Das wird auch ins Log geschrieben. Bei Problemen bitte die passenden Log-Einträge als Code </> hier ebenfalls posten.
              Lg Stephan

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bolliy Developer last edited by bolliy

                Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.1.0 released.

                Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                Changelog
                1.1.0 (2025-03-19)
                • startupTime/shutdownTime are read from the inverter as local time and not as UTC - fixed times are saved in path derived
                • new state usableSurplusPower
                • control: checking and rounding integer numbers
                • better solution for math rounding

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • MartinK.
                  MartinK. @bolliy last edited by

                  @bolliy Ich habe heute nochmal den WR upgedatet, ein Dongle Updade wurde mir nicht angeboten. Dann habe ich den SUN Adapter nochmal neu gestartet, aber seit heute abend habe ich schon wieder einige Timeout meldungen
                  Auf dem Dongle ist diese Firmwareversion drauf: V100R001C00SPC125

                  a0ca7899-c3c6-45e0-b8e6-7fd503348bf8-image.png

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bolliy Developer @MartinK. last edited by

                    @martink sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                    V100R001C00SPC125

                    Die Version ist schon sehr alt! Ich denke aus dem Jahr 2022.
                    Bei mir läuft die V200R022C10SPC121

                    Hier findest du die SDongle Firmware:
                    https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/sdongle-pid-23826585/software

                    Aber auch dein Speichersystem sollte aufdatiert werden.

                    LG Stephan

                    MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MartinK.
                      MartinK. @bolliy last edited by

                      @bolliy Ah ok, alles klar ! Vielen Dank für den Tip. Dann lade ich mir die aktuelle Firmware mal runter 👍 ich frage mich jetzt nur, wenn ich die zip Datei auf dem Smartphone habe, wie bekomme ich die über die Fusion App auf den Dongle ? Ich kann mich zwar mit der App und dem Installateur PW am Wechselrichter Anmelden, aber da kann ich nur den WR updaten, einen Optimierer (den ich nicht habe) oder Modbus Schnitstelle.. Von dem Dongle sehe ich nichts ? Kannst du mir da auf die sprünge helfen, wie das funktioniert 😌

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bolliy Developer @MartinK. last edited by

                        @martink https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/5284293701149-Upgrade-firmware-of-SUN2000-Inverter-via-fusionsolar-app

                        MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MartinK.
                          MartinK. @bolliy last edited by

                          @bolliy Vielen Dank ! Das update klappt schonmal 🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MartinK.
                            MartinK. @bolliy last edited by

                            @bolliy So, nach dem Update auf die Dongle Version die mir angeboten wurde in der App läuft alles ohne Probleme 😊

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Benjamin Häublein
                              Benjamin Häublein Developer last edited by

                              Ich möchte um das Stromnetz zu entlasten meinen Akku morgens nicht laden.

                              Ich überlege dazu morgens um 7 sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity auf 30% zu setzen, damit der Akku nur geladen wird, falls er unter 30% ist. Anschließend soll dann um 9 oder 10 Uhr der Wert wieder auf mein normales Ladeziel gesetzt werden.

                              Ist das ein sinnvolles Vorgehen, oder gibt es etwas schlaueres? Ich sorge mich zum Beispiel davor, dass ein Fehler dazu führt, dass der Wert nicht wieder zurückgesetzt wird und dann die Batterie nicht geladen wird.

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bolliy Developer @Benjamin Häublein last edited by bolliy

                                @benjamin-häublein laut Spezifikation kannst du den Wert nur auf 90% absenken.

                                5c1a5c4c-cac4-4133-9e63-39122f414de7-grafik.png

                                Ansonsten kannst du den Wert sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower bis 11:00/12:00h auf 0 W setzen. Besser wäre es noch, dieses abhängig von dem zu erwartenen PV-Ertrag zu steuern.
                                Ich baue gerade an einer Lösung, die ggf. in einem Adapter münden wird....

                                Ich sehe gerade , dass du Entwickler bist. Dann hole ich noch etwas weiter aus 😉
                                Über ein Lastprofile und dem zu erwartenen PV-Ertrag (Adapter PVforecast) simuliere ich mir den soc Speicherverlauf und weitere Energieströme je Stunde. So kann ich die Energiemenge und den Zeitpunkt der ersten Netzeinspeisung ermitteln. Sofern lt. Simulation des System mehr als 1 kWh einspeisen würde, versuche ich durch Setzen des maximumChargingPower = 0 den Zeitpunkt der Einspeisung zeitlich nach vorne zu verlagern.

                                LG Stephan

                                Benjamin Häublein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Benjamin Häublein
                                  Benjamin Häublein Developer @bolliy last edited by

                                  @bolliy cool, danke, die Einschränkung kannte ich nicht.
                                  Dem forecast mit einzubeziehen hatte ich auch noch überlegt. Bin mir aber nicht sicher, ob es den Aufwand Wert ist. Nach 10 kommt im Normalfall noch genug runter und im Winter gibt es vor zehn eh nix, bzw. Im Winter würde ich diese Ladesperre komplett weglassen.

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bolliy Developer @Benjamin Häublein last edited by

                                    @benjamin-häublein ich mache den Aufwand eigentlich auch eher für die richtige Berechnung der Tibber-Energie (dyn. Strompreis), die ich mir ggf. in der Speicher lade. Dafür brauche ich den Forecast.

                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • D
                                      Dimi @bolliy last edited by Dimi

                                      @bolliy

                                      Hallo,

                                      ich habe da mal eine Frage zum neuen Wert usableSurplusPower. Ist das Normal das der Wert ins Minus gehen kann? Gibt es negativen Überschuss? Ich lasse es mir in der VISU anzeigen, aber finde das komisch wenn der Wert dann negativ wird. Oder habe ich den Wert falsch verstanden?

                                      LG Dimi

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        bolliy Developer @Dimi last edited by

                                        @dimi ich denke es ist eine Definitionsfrage. Ein negativer Überschuss könnte man als Unterschuss interpretieren. Über Sinnhaftigkeit können wir gerne hier diskutieren. Sofern es Konsens darüber gibt, kann ich den usableSurplusPower auf positive Werte begrenzen. Vielleicht können sich weitere Nutzer hierzu äußern?
                                        LG Stephan

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          Dimi @bolliy last edited by

                                          @bolliy

                                          Guten Morgen, ist kein Problem kann mir ja auch nur positive Werte in der Visu anzeigen lassen. Aber kannst du nochmal den Wert kontrollieren. Bei mir zeigt er das falsch an. Mein Soc hat gerade 38% somit müsste ja "usable surplus power = sun2000.0.meter.activePower" greifen. activePower ist bei mir jetzt 0, jedoch zeigt usable surplus power den Wert 0,323 an. Das ist der Wert von ChargeDischargePower.

                                          Anbei Momentaufnahme:

                                          ab020ab8-f820-4099-9817-b4398820bdb5-grafik.png

                                          a78a6fe5-9104-4d63-acd0-71734bf31383-grafik.png

                                          ef968dd9-85f7-44a1-849a-464b60dfd44b-grafik.png

                                          ae5492a4-cf5a-45f3-b999-ceb604419baa-grafik.png

                                          LG Dimi

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            bolliy Developer @Dimi last edited by bolliy

                                            @dimi ich habe in der Testversion nur die "einfache" Betrachtung eingebaut:
                                            usable surplus power = sun2000.0.meter.activePower + sun2000.0.collected.chargeDischargePower

                                            Sofern man den soc Wert zusätzlich berücksichtigten möchte, sollte der Schwellenwert konfigurierbar sein - entweder über die Adapterkonfiguration oder über einen Sollwert unter dem path control. Über die 2te Variante könnte die soc-Schwellenwert-Änderung dynamisch erfolgen ohne den Adapter neu zustarten.

                                            Wie ist deine/eure Meinung?

                                            LG Stephan

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            948
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            77
                                            841
                                            166182
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo