    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • MartinK.
      MartinK. @bolliy last edited by

      @bolliy Ah ok, alles klar ! Vielen Dank für den Tip. Dann lade ich mir die aktuelle Firmware mal runter 👍 ich frage mich jetzt nur, wenn ich die zip Datei auf dem Smartphone habe, wie bekomme ich die über die Fusion App auf den Dongle ? Ich kann mich zwar mit der App und dem Installateur PW am Wechselrichter Anmelden, aber da kann ich nur den WR updaten, einen Optimierer (den ich nicht habe) oder Modbus Schnitstelle.. Von dem Dongle sehe ich nichts ? Kannst du mir da auf die sprünge helfen, wie das funktioniert 😌

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        bolliy Developer @MartinK. last edited by

        @martink https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/5284293701149-Upgrade-firmware-of-SUN2000-Inverter-via-fusionsolar-app

        MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinK.
          MartinK. @bolliy last edited by

          @bolliy Vielen Dank ! Das update klappt schonmal 🙂

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MartinK.
            MartinK. @bolliy last edited by

            @bolliy So, nach dem Update auf die Dongle Version die mir angeboten wurde in der App läuft alles ohne Probleme 😊

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Benjamin Häublein
              Benjamin Häublein Developer last edited by

              Ich möchte um das Stromnetz zu entlasten meinen Akku morgens nicht laden.

              Ich überlege dazu morgens um 7 sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity auf 30% zu setzen, damit der Akku nur geladen wird, falls er unter 30% ist. Anschließend soll dann um 9 oder 10 Uhr der Wert wieder auf mein normales Ladeziel gesetzt werden.

              Ist das ein sinnvolles Vorgehen, oder gibt es etwas schlaueres? Ich sorge mich zum Beispiel davor, dass ein Fehler dazu führt, dass der Wert nicht wieder zurückgesetzt wird und dann die Batterie nicht geladen wird.

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bolliy Developer @Benjamin Häublein last edited by bolliy

                @benjamin-häublein laut Spezifikation kannst du den Wert nur auf 90% absenken.

                5c1a5c4c-cac4-4133-9e63-39122f414de7-grafik.png

                Ansonsten kannst du den Wert sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower bis 11:00/12:00h auf 0 W setzen. Besser wäre es noch, dieses abhängig von dem zu erwartenen PV-Ertrag zu steuern.
                Ich baue gerade an einer Lösung, die ggf. in einem Adapter münden wird....

                Ich sehe gerade , dass du Entwickler bist. Dann hole ich noch etwas weiter aus 😉
                Über ein Lastprofile und dem zu erwartenen PV-Ertrag (Adapter PVforecast) simuliere ich mir den soc Speicherverlauf und weitere Energieströme je Stunde. So kann ich die Energiemenge und den Zeitpunkt der ersten Netzeinspeisung ermitteln. Sofern lt. Simulation des System mehr als 1 kWh einspeisen würde, versuche ich durch Setzen des maximumChargingPower = 0 den Zeitpunkt der Einspeisung zeitlich nach vorne zu verlagern.

                LG Stephan

                Benjamin Häublein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Benjamin Häublein
                  Benjamin Häublein Developer @bolliy last edited by

                  @bolliy cool, danke, die Einschränkung kannte ich nicht.
                  Dem forecast mit einzubeziehen hatte ich auch noch überlegt. Bin mir aber nicht sicher, ob es den Aufwand Wert ist. Nach 10 kommt im Normalfall noch genug runter und im Winter gibt es vor zehn eh nix, bzw. Im Winter würde ich diese Ladesperre komplett weglassen.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bolliy Developer @Benjamin Häublein last edited by

                    @benjamin-häublein ich mache den Aufwand eigentlich auch eher für die richtige Berechnung der Tibber-Energie (dyn. Strompreis), die ich mir ggf. in der Speicher lade. Dafür brauche ich den Forecast.

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • D
                      Dimi @bolliy last edited by Dimi

                      @bolliy

                      Hallo,

                      ich habe da mal eine Frage zum neuen Wert usableSurplusPower. Ist das Normal das der Wert ins Minus gehen kann? Gibt es negativen Überschuss? Ich lasse es mir in der VISU anzeigen, aber finde das komisch wenn der Wert dann negativ wird. Oder habe ich den Wert falsch verstanden?

                      LG Dimi

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bolliy Developer @Dimi last edited by

                        @dimi ich denke es ist eine Definitionsfrage. Ein negativer Überschuss könnte man als Unterschuss interpretieren. Über Sinnhaftigkeit können wir gerne hier diskutieren. Sofern es Konsens darüber gibt, kann ich den usableSurplusPower auf positive Werte begrenzen. Vielleicht können sich weitere Nutzer hierzu äußern?
                        LG Stephan

                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          Dimi @bolliy last edited by

                          @bolliy

                          Guten Morgen, ist kein Problem kann mir ja auch nur positive Werte in der Visu anzeigen lassen. Aber kannst du nochmal den Wert kontrollieren. Bei mir zeigt er das falsch an. Mein Soc hat gerade 38% somit müsste ja "usable surplus power = sun2000.0.meter.activePower" greifen. activePower ist bei mir jetzt 0, jedoch zeigt usable surplus power den Wert 0,323 an. Das ist der Wert von ChargeDischargePower.

                          Anbei Momentaufnahme:

                          ab020ab8-f820-4099-9817-b4398820bdb5-grafik.png

                          a78a6fe5-9104-4d63-acd0-71734bf31383-grafik.png

                          ef968dd9-85f7-44a1-849a-464b60dfd44b-grafik.png

                          ae5492a4-cf5a-45f3-b999-ceb604419baa-grafik.png

                          LG Dimi

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bolliy Developer @Dimi last edited by bolliy

                            @dimi ich habe in der Testversion nur die "einfache" Betrachtung eingebaut:
                            usable surplus power = sun2000.0.meter.activePower + sun2000.0.collected.chargeDischargePower

                            Sofern man den soc Wert zusätzlich berücksichtigten möchte, sollte der Schwellenwert konfigurierbar sein - entweder über die Adapterkonfiguration oder über einen Sollwert unter dem path control. Über die 2te Variante könnte die soc-Schwellenwert-Änderung dynamisch erfolgen ohne den Adapter neu zustarten.

                            Wie ist deine/eure Meinung?

                            LG Stephan

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              Dimi @bolliy last edited by

                              @bolliy

                              Ah ok, ich dachte du hättest es schon eingebaut. Die Idee es dynamisch zu halten, finde ich gut. Je nachdem wie groß der eingebaute Speicher ist, ist es sinnvoll den Schwellwert einstellbar zu machen. Ob das jetzt nur über die Adaptereinstellungen oder aber über den path control passieren sollte kann ich nicht wirklich beantworten. Mir würde das in den Adaptereinstellungen ausreichen.

                              LG Dimi

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Fredi Wiegisser
                                Fredi Wiegisser @Fredi Wiegisser last edited by Fredi Wiegisser

                                @bolliy ich habe ja immer noch das Problem dass die Wechselrichter Start- und Stopzeit im Register um 1h vorverschoben ist ggü der korrekten Uhrzeit. Zu Winterzeit war das auch schon so, und jetzt wo auf Sommerzeit umgestellt wurde, zeigt es immer noch 1h zu viel an. Das will heissen: Sommerzeitumstellung im Wechselrichter hat geklappt, aber irgendwo ist da noch GMT+0200 statt GMT+0100 drin. Sind da eventuell die 2 Register noch unpassend konfiguriert?

                                e907c369-a298-4295-9502-7ff552868e9b-image.png

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  bolliy Developer @Fredi Wiegisser last edited by

                                  @fredi-wiegisser in der neuen Testversion steht das korrekte Datum hier sun2000.0.inverter.0.derived

                                  Stephan

                                  Fredi Wiegisser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bolliy Developer last edited by bolliy

                                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.2.2 released.

                                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                    Nun kann auf die Berechnung des states usableSurplusPower über Parameter im Pfad sun2000.x.control.usableSurplus Einfluss genommen werden. usableSurplusPower Werte kleiner als 0.1 kW werden auf 0 gesetzt. Negative nutzbare Überschussleistungswerte gehören der Vergangenheit an.

                                    minSoc
                                    Unterhalb des minSoc (%) Wertes hat die Ladung der Hausbatterie Vorrang. Der nutzbare Überschuss wird ausschließlich durch die Netzeinspeiseleistung bestimmt. Steht unterhalb dieses Wertes mehr Erzeugungsleistung zur Verfügung als der Batteriespeicher aufnimmt, wird diese als Überschuss berücksichtigt. Ab dem minSoc Wertes wird neben der Netzeinspeiseleistung auch die Ladeleistung der Batterie als Überschussleistung gewertet.

                                    bufferSoc
                                    Erlaubt die zusätzliche Nutzung der Hausbatterieleistung oberhalb des bufferSoc (%) Wertes mit dem angegebenem bufferPower (W) Wert.

                                    bufferPower
                                    siehe bufferSoc

                                    residualPower
                                    Sofern sich der Soc der Hausbatterie zwischen minSoc und bufferSoc befindet, legt der residualPower Wert den Soll-Arbeitspunkt der Überschussberechnung (Regelung) fest. Werte größer 0 verschieben den Arbeitspunkt in Richtung Hausspeicher-Laden bzw. Netzeinspeisung; kleiner 0 Werte in Richtung Netzbezug.

                                    1.2.2 (2025-04-01)

                                    • dependency and configuration updates
                                    • fix: Object state sDongle.OSVersion to short
                                    • new setting path for controlling the usableSurplusPower parameters control.usableSurplus
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • B
                                      bolliy Developer last edited by

                                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.3.0 released.

                                      Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                      Mir ist bewusst geworden, dass es für eine Sollwertregelung wichtig ist auch negative Regelabweichung zu verarbeiten. In der Version 1.2.2 habe ich negative usableSurplusPower Werte ausgeschlossen. Die Regelabweichung konnte somit nicht negativ werden.

                                      Nun kann über den State im Path sun2000.0.control.usableSurplus

                                      allowNegativeValue (boolean) wieder negative nutzbare Überschussleistungswerte erlaubt werden.

                                      Happy Coding 😀

                                      Stephan

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • L
                                        LasGo last edited by

                                        Moin, ich habe das Problem, dass meine Huawei Wallbox nicht den Proxy Server findet und ich somit den Adapter nicht mehr nutzen kann.

                                        In den Einstellungen der Wallbox unter Zähler findet er nur den Dongle des Wechselrichters aber nicht den Adapter, bzw. den Proxy.
                                        Selbst wenn ich den Dongle "offline setze" und ihn abziehe, findet er keinen Zähler. Kann dann aber eine IP Adresse eingeben. Gebe ich jetzt die IP vom Raspberry ein, sagt er mir, das kein Kein Zähler gefunden wurde.

                                        Habe auch schon versucht, Modbus für Drittanbieter auf der Wallbox mit der IP des Rasp zu verbinden. Da kommt auch nichts an und im log des Adapters steht auch nichts.

                                        Was ich auch schon versucht habe, den Raspberry mit dem WLAN vom WR direkt zu verbinden. Das unterstützt der Adapter aber nicht, oder?

                                        Problem ist, dass ich mit dem Adapter und die Daten vom WR einen weiteren Akku/Victron MP2 steuere.

                                        Ich habe gefühlt schon alles versucht. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?

                                        Gruß Dustin

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          bolliy Developer @LasGo last edited by

                                          @lasgo versuch es mal mit evcc. Ich meine, dass evcc neuerdings den SCharger unterstützt. Dann kannst du die Kommunikation über den modbus-proxy des sun2000 Adapters oder über den eingebauten modbus-proxy von evcc laufen lassen.
                                          LG Stephan

                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            LasGo @bolliy last edited by

                                            @bolliy
                                            OK, danke für den Tipp!

                                            Probiere ich heute Abend mal aus. In der Hoffnung, dass die Wallbox sich mit dem evcc verbindet und den Dongle vom WR frei gibt. Die WB verbindet sich immer automatisch wenn sie den WR mit Zähler findet.

                                            Aber komisch das nur ich das Problem habe 🤷

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            933
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000