      bolliy Developer @Marco Düthorn last edited by bolliy

      @marco-düthorn sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

      Hallo bolliy,

      Ich nutze mit begeisterung seid circa 2 Wochen deinem adapter, der wo auch echt sehr stabil läuft.

      Das freut mich natürlich. 😁

      Ich hatte vorher bevor die EMMA eingebaut wurde die Daten direkt mit Loxone abgefragt.
      Leider kann Loxone die ID 0 nicht. Laut Loxone support ist die ID 0 für Broadcast und diese kann so nicht abgefragt werden.
      Aktuell bekomme ich die Daten von den Wechselrichtern über den modbus proxy in Loxone.
      Nur leider hab ich jetzt das Problem das ich die Werte von der EMMA nicht in Loxone bekomme weil die ja die ID 0 hat.
      Ist es möglich die irgendwie umzuleiten zum Beispiel auf die ID 1?

      Ich könnte mir ein id-mapping für dem modbus-proxy vorstellen.

      Hättest du auch eine Liste welche adressen du genau abfragst?

      In den Datenpunkten stehen die modbus-Register in der Beschreibung.

      Und ist es möglich den aktuellen verbrauch oder einspeißung am Netzpunkt sekündlich abzufragen?

      Jede Sekunde wird schwierig, da je WR ca. 150 + Emma Datenpunkte erzeugt werden. Das ist technisch nicht umsetzbar. Ich kann aber schauen ob es möglich wäre, die EMMA Register in einem kleineren Intervall zu lesen. Um welche Register handelt es sich konkret?
      Die Definitionen findest du hier: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/definitions.md

      Dies hatte ich vorher so für mein Überschußsteuerung.
      Ich hatte einen modbus TCP Konverter an der Schnittstelle wo jetzt die EMMA oder auch der Smartlogger dran hängt.

      Gruß Marco

      Marco Düthorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marco Düthorn
        Marco Düthorn @bolliy last edited by

        Müsste die 30358 wenn ich es richtig lese.
        Das mit dem mapping wäre natürlich super 👍

        Gruß Marco

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          lars10 last edited by lars10

          @bolliy: Erstmal vielen Dank für den sehr gut funktionierenden Adapter mit guter Doku!

          Kurze Verständnisfrage: Kann ich auch den Sun2000 mit Batteriepack aktiv ins Standby schicken? Also dass die Batterie die Ladung hält und er in Standby geht und das Haus via Netzstrom versorgt wird?

          Hintergrund: Wenn aktuell Nachts mal der Strom günstig ist und ich größere Verbraucher habe würde ich die dann gern laufen lassen und mir die Akkuladung für den nächsten Tag aufheben.
          Lösungsansätze: Ich habe versucht die dischargeCutoffCapacity auf den Akkuellen Akkustand zu stellen, leider klappt das nur, wenn der Akku <=20% SOC hat. Das gleiche mit BackupPowerSOC ging auch nicht.
          Habt ihr Ideen, wie ich das realisieren kann? Ich denke es werden andere auch solche Wünsche haben um das System weiter zu optimieren...

          Vielen Dank für Eure Ideen und Hinweise!

          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • B
            bolliy Developer @lars10 last edited by bolliy

            @lars10 vielleicht kann man über die Register
            40201 (Power off) den Inverter ausschalten und
            40200 (Power on) den Inverter wieder einschalten.

            das habe ich aber noch nicht getestet!

            Ist auf Seite 25 beschrieben https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/315028-solar-inverter-modbus-interface-definitions-pdf/

            Siehe auch die Discussion bei der HA Integration https://github.com/wlcrs/huawei_solar/discussions/576

            Ansonsten wüsste ich nicht wie man den WR/Batterie in den standby überführen kann.

            LG Stephan

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • B
              bolliy Developer @lars10 last edited by bolliy

              @lars10 du könntest die Endladeleistung begrenzen.

              sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumDischargePower : 500 (begrenzt die Entladeleistung auf 500W)

              Die Einstellung benutze ich ebenfalls wenn das E-Auto geladen wird.

              LG Stephan

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • L
                lars10 @bolliy last edited by

                @bolliy Danke für deine Ideen! Das mit dem Power off scheint mir etwas heikel... An die Begrenzung der Entladeleistung habe ich schon gedacht, jedoch sinkt dann dadurch die Effizienz. Aber das lässt sich wohl dann nicht ändern. Wenn noch jemand anderes eine Idee hat immer gern 🙂

                D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • D
                  dragst3r @lars10 last edited by

                  @lars10 Ich bin grad auch dabei eine Logik zu entwerfen. Außerdem hatte ich hier mal eine Dikussion angefangen.

                  Es gibt aber tausend Fälle die man beachten muss. Hier im Thread wird ähnliches aufgebaut. Durch einen dynamischen Stromtarif wird die Sache für mich nochmal komplizierter. An deiner Stelle würde ich aber einfach die Batterie sperren, da gibt es verschiedene Optionen. Ideen findest du auch bei EVCC, da diese das auch so machen. Z.B. so:

                      setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge' /* Forcible charge/discharge (0: Stop,1: Charge, 2: Discharge) */, 2);
                      setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode' /* Forcible charge/discharge setting mode (0: Duration,1: until SOC) */, 0);
                      setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod' /* Forced charging and discharging period */, 1);
                      setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower' /* Forcible discharge power */, 0);
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • B
                    bolliy Developer @lars10 last edited by

                    @lars10 beschrieben werden States hier: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)#erzwungenes-entladen-forcible-discharge

                    Beachtet werden muss, dass der Speicher nicht im SLEEP_MODE sein darf. Also ca. 45 Minuten mit vorher mit

                    sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true
                    
                    

                    aufwecken...

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bolliy Developer @bolliy last edited by

                      Ich möchte hier gerne das Thema netzdienliche Solarspeicher zur Diskussion stellen:
                      https://youtu.be/WqCyE_rpuas?si=X_d-r6y4FRn1gGwj

                      Ich überlege eine Logik zu entwerfen, die ein netzdienliche Verhalten der Luna ermöglichen soll. Hierfür würde ich die Daten vom Adapter pvforcast und ggf. Wetterdaten einbeziehen.

                      Wie ist eure Haltung zu dem Thema?

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • D
                        dragst3r @bolliy last edited by

                        @bolliy die Idee ist sicherlich nicht verkehrt, ist aber bestimmt nur schwer umsetzbar. In den Monaten mit wenig Sonne wird doch keiner drauf verzichten wollen seinen Speicher zu laden. Kommt noch ein eine Wallbox hinzu wird nichts übrig bleiben.

                        Ich finde neben den bestehenden Wetterdaten und deren Abweichungen müsste unbedingt ein Hausprofil erstellt werden. Ähnlich wie es Tools beim Planen einer PV Anlage anbieten. Sodass hier definiert wird, welche Verbraucher existieren und ggfs. priosiert werden müssten.

                        Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Edde
                          Edde @dragst3r last edited by Edde

                          Gelöscht

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bolliy Developer last edited by

                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.18.0 released.

                            Für Loxone wurde ein permanentes mapping der modbus id 250 auf die modbus id 0 im modbus-proxy des Adapters eingebaut.
                            @Marco-Düthorn: einfach die modbus id 250 statt der id 0 für die Emma verwenden.

                            Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                            Changelog
                            0.18.0 (2024-12-11)

                            • dependency and configuration updates
                            • modbus-proxy: the modbus ID 250 is mapped to ID 0
                            Marco Düthorn 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Marco Düthorn
                              Marco Düthorn @bolliy last edited by Marco Düthorn

                              @bolliy

                              Das mapping fuktioniert Wunderbar. Danke dafür.
                              Jetzt wäre noch die frage der schnelleren abfrage der Adresse 31657.
                              Was ich leider noch nicht hinbekommen habe ist das laden des Speichers aus dem Netz, egal ob ich es nach deiner Anleitung mache oder so wie ich es früher in Loxone gemacht habe:
                              AC Laden ein
                              erzwungenes Laden ein
                              ein erzwunges Laden Ladeleistung

                              das waren die drei worüber ich es immer gesteuert hatte.

                              sonst funktioniert der Adapter top

                              Danke Gruß Marco

                              B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bolliy Developer @Marco Düthorn last edited by

                                @marco-düthorn du musst den Speicher/WR aufwecken...
                                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)

                                Das mit der schnellen Abfrage von Adresse 31657 muss ich prüfen...

                                Marco Düthorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Marco Düthorn
                                  Marco Düthorn @bolliy last edited by

                                  @bolliy
                                  kann es sein das bei der Temepretur auslesen der Batteritürme und Wechselrichter noch was nicht stimmt weil er da immer 0°C anzeigt 37022,37752 und 32087?

                                  Gruß Marco

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bolliy Developer @Marco Düthorn last edited by bolliy

                                    @marco-düthorn wenn der Speicher/der WR "schläft" wird die Temperatur nicht übertragen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      BMP last edited by

                                      Ich bekomme meinen Speicher nicht dazu manuell sich aus dem Netz zu laden.
                                      Habe ich da eine Einstellung falsch ?

                                      59427aeb-bc9e-44c2-aca9-51316695b705-image.png

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        bolliy Developer @BMP last edited by

                                        @bmp Der workingModeSettings wurde nicht auf 5 umgeschaltet! Ich sehe leider nicht ob chargeFromGridFunction auf 1 gegangen ist.
                                        Bitte im Log schauen, ob der Befehl angenommen und an den WR übertragen wurde.

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          BMP @bolliy last edited by BMP

                                          @bolliy
                                          Die 5 ist bestätigt und die chargeFromGrid ist auch auf 1 bestätigt.

                                          Was ich aber gerade gesehen habe:

                                          {"errno":102,"address":47415,"info":"grid feed export","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1734536683094,"lastread":1734536517258,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":10,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":172207,"errorSumCounter":8642,"ETIMEDOUT":115,"-113":9},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
                                          

                                          Taucht nach ca. 30 Sekunden unter sun2000.0.info.JSONhealth auf, nachdem ich auf Laden umschalte.

                                          EDIT:
                                          Habe die fehlenden Werte nun mal eingetragen, nur ist er jetzt auf Sleeping gegangen und ich muss gleich zum Glühwein glühen 😉 Berichte morgen weiter.

                                          B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            bolliy Developer @BMP last edited by

                                            @bmp hast du die Firmware aller Devices auf dem neuesten Stand?
                                            Wie viele WR hast du? SDongle? Intervall?

                                            LG Stephan

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            589
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000