      lars10 @bolliy last edited by

      @bolliy Danke für deine Ideen! Das mit dem Power off scheint mir etwas heikel... An die Begrenzung der Entladeleistung habe ich schon gedacht, jedoch sinkt dann dadurch die Effizienz. Aber das lässt sich wohl dann nicht ändern. Wenn noch jemand anderes eine Idee hat immer gern 🙂

      D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • D
        dragst3r @lars10 last edited by

        @lars10 Ich bin grad auch dabei eine Logik zu entwerfen. Außerdem hatte ich hier mal eine Dikussion angefangen.

        Es gibt aber tausend Fälle die man beachten muss. Hier im Thread wird ähnliches aufgebaut. Durch einen dynamischen Stromtarif wird die Sache für mich nochmal komplizierter. An deiner Stelle würde ich aber einfach die Batterie sperren, da gibt es verschiedene Optionen. Ideen findest du auch bei EVCC, da diese das auch so machen. Z.B. so:

            setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge' /* Forcible charge/discharge (0: Stop,1: Charge, 2: Discharge) */, 2);
            setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode' /* Forcible charge/discharge setting mode (0: Duration,1: until SOC) */, 0);
            setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod' /* Forced charging and discharging period */, 1);
            setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower' /* Forcible discharge power */, 0);
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • B
          bolliy Developer @lars10 last edited by

          @lars10 beschrieben werden States hier: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)#erzwungenes-entladen-forcible-discharge

          Beachtet werden muss, dass der Speicher nicht im SLEEP_MODE sein darf. Also ca. 45 Minuten mit vorher mit

          sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true
          
          

          aufwecken...

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bolliy Developer @bolliy last edited by

            Ich möchte hier gerne das Thema netzdienliche Solarspeicher zur Diskussion stellen:
            https://youtu.be/WqCyE_rpuas?si=X_d-r6y4FRn1gGwj

            Ich überlege eine Logik zu entwerfen, die ein netzdienliche Verhalten der Luna ermöglichen soll. Hierfür würde ich die Daten vom Adapter pvforcast und ggf. Wetterdaten einbeziehen.

            Wie ist eure Haltung zu dem Thema?

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • D
              dragst3r @bolliy last edited by

              @bolliy die Idee ist sicherlich nicht verkehrt, ist aber bestimmt nur schwer umsetzbar. In den Monaten mit wenig Sonne wird doch keiner drauf verzichten wollen seinen Speicher zu laden. Kommt noch ein eine Wallbox hinzu wird nichts übrig bleiben.

              Ich finde neben den bestehenden Wetterdaten und deren Abweichungen müsste unbedingt ein Hausprofil erstellt werden. Ähnlich wie es Tools beim Planen einer PV Anlage anbieten. Sodass hier definiert wird, welche Verbraucher existieren und ggfs. priosiert werden müssten.

              Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Edde
                Edde @dragst3r last edited by Edde

                Gelöscht

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bolliy Developer last edited by

                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.18.0 released.

                  Für Loxone wurde ein permanentes mapping der modbus id 250 auf die modbus id 0 im modbus-proxy des Adapters eingebaut.
                  @Marco-Düthorn: einfach die modbus id 250 statt der id 0 für die Emma verwenden.

                  Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                  Changelog
                  0.18.0 (2024-12-11)

                  • dependency and configuration updates
                  • modbus-proxy: the modbus ID 250 is mapped to ID 0
                  Marco Düthorn 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Marco Düthorn
                    Marco Düthorn @bolliy last edited by Marco Düthorn

                    @bolliy

                    Das mapping fuktioniert Wunderbar. Danke dafür.
                    Jetzt wäre noch die frage der schnelleren abfrage der Adresse 31657.
                    Was ich leider noch nicht hinbekommen habe ist das laden des Speichers aus dem Netz, egal ob ich es nach deiner Anleitung mache oder so wie ich es früher in Loxone gemacht habe:
                    AC Laden ein
                    erzwungenes Laden ein
                    ein erzwunges Laden Ladeleistung

                    das waren die drei worüber ich es immer gesteuert hatte.

                    sonst funktioniert der Adapter top

                    Danke Gruß Marco

                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bolliy Developer @Marco Düthorn last edited by

                      @marco-düthorn du musst den Speicher/WR aufwecken...
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)

                      Das mit der schnellen Abfrage von Adresse 31657 muss ich prüfen...

                      Marco Düthorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Marco Düthorn
                        Marco Düthorn @bolliy last edited by

                        @bolliy
                        kann es sein das bei der Temepretur auslesen der Batteritürme und Wechselrichter noch was nicht stimmt weil er da immer 0°C anzeigt 37022,37752 und 32087?

                        Gruß Marco

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          bolliy Developer @Marco Düthorn last edited by bolliy

                          @marco-düthorn wenn der Speicher/der WR "schläft" wird die Temperatur nicht übertragen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            BMP last edited by

                            Ich bekomme meinen Speicher nicht dazu manuell sich aus dem Netz zu laden.
                            Habe ich da eine Einstellung falsch ?

                            59427aeb-bc9e-44c2-aca9-51316695b705-image.png

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bolliy Developer @BMP last edited by

                              @bmp Der workingModeSettings wurde nicht auf 5 umgeschaltet! Ich sehe leider nicht ob chargeFromGridFunction auf 1 gegangen ist.
                              Bitte im Log schauen, ob der Befehl angenommen und an den WR übertragen wurde.

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                BMP @bolliy last edited by BMP

                                @bolliy
                                Die 5 ist bestätigt und die chargeFromGrid ist auch auf 1 bestätigt.

                                Was ich aber gerade gesehen habe:

                                {"errno":102,"address":47415,"info":"grid feed export","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1734536683094,"lastread":1734536517258,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":10,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":172207,"errorSumCounter":8642,"ETIMEDOUT":115,"-113":9},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
                                

                                Taucht nach ca. 30 Sekunden unter sun2000.0.info.JSONhealth auf, nachdem ich auf Laden umschalte.

                                EDIT:
                                Habe die fehlenden Werte nun mal eingetragen, nur ist er jetzt auf Sleeping gegangen und ich muss gleich zum Glühwein glühen 😉 Berichte morgen weiter.

                                B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  bolliy Developer @BMP last edited by

                                  @bmp hast du die Firmware aller Devices auf dem neuesten Stand?
                                  Wie viele WR hast du? SDongle? Intervall?

                                  LG Stephan

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    BMP @bolliy last edited by

                                    @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                    Wie viele WR hast du? SDongle? Intervall?

                                    1 WR = SUN2000-6KTL-M1
                                    1 Dongel = Type 4
                                    2 Battery Pack = 5KW
                                    kein Opti
                                    Intervall war auf Auto eingestellt, nach der Installation:

                                    bf65b686-d40d-45a8-b881-247caa1e16da-image.png

                                    FW müsste ich morgen mal bei Huawei suchen ob es da was eueres gibt.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      dragst3r @BMP last edited by

                                      @bmp Bei mir klappt das Laden auch, obwohl workingModeSettings auf 2 steht und chargeFromGrid unberührt lasse. Ich verweise gerne auch nochmal auf meine Dikussion bei github (https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/137). Allerdings habe ich derzeit manchmal das Problem das AC Laden deaktiviert geht und somit Speicher und WR in Standby bzw. Offline sind. Ein aufwecken durch chargeFromGrid=true hatte bei mir nicht funktioniert.

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        bolliy Developer @dragst3r last edited by bolliy

                                        @dragst3r so ich habe mir nun auch einen dynamischen Stromtarif angelacht (Tibber). Ich werde also eine brauchbare Lösung benötigen. Dabei werde ich sicherlich auch auf die geschilderten Probleme stoßen.
                                        Vielleicht entsteht daraus ein neues ioBroker Projekt...

                                        LG Stephan

                                        D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • D
                                          dragst3r @bolliy last edited by

                                          @bolliy Willkommen im Club. Mit dem Tibber Adapter und dem Thread hier https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte/181 kriegst du einige Inspirationen. Ich habe für mich schon sehr vieel Use-Cases abgebildet und bin weiterhin am optimieren. In den Sommermonaten wird das Thema sicherlich wieder ganz anders.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            bolliy Developer last edited by bolliy

                                            Hinweise zur Fehlerprotokollierung und der Fehlerbehebung:

                                            Neben dem Adapterlog wird zusätzlich im Datenpunkt „sun2000.x.info.JSONhealth“ ein JSON ("JavaScript Object Notation") jede Minute gespeichert, der Informationen zum Zustand des Adapters beinhaltet. Der Eigenschaftswert von errorSumCounter gibt Auskunft, wie viele modbus-Abfragen vom Inverter seit dem Start des Adapters mit einem Fehler quittiert wurden.
                                            {
                                            ...
                                            "stat": {
                                            "successSumCounter": 84395,
                                            "errorSumCounter": 850,
                                            "ETIMEDOUT":115
                                            },
                                            ...
                                            }

                                            Sofern der Anteil von „errorSumCounter“ über ca. 2% von „successSumCounter“ beträgt und darüber hinaus auch der Eigenschaftswert "ETIMEDOUT" mit einem Wert > 0 belegt ist, wäre Folgendes zu beachten:

                                            1. Überprüfe, ob auf allen Geräten die aktuelle Firmware läuft. Ansonsten kann es zu Funktionsstörungen zwischen den Geräteeinheiten kommen.
                                              https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4867806234525-SDongle-firmware-upgrade-by-FushionSolar-SUN2000-APP
                                            2. Die Huawei modbus Implementierung ist leider nicht multi-client-fähig. Es können also nicht mehrere modbus-clients gleichzeitig auf die modbus-Schnittstelle zugreifen.
                                              Deshalb bitte hierfür den modbus proxy des Adapters verwenden.
                                              Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy
                                            3. Sofern man auf dem FusionSolar Web Portal die Batteriekonfiguration aufruft, wird der SDongle aufgefordert seine Daten dauerhaft zu aktualisieren. Dieses kann zu Timeout-Fehlermeldung im Adapter führen.
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            767
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            82
                                            956
                                            216394
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo