      mhuber @mhuber last edited by

      @mhuber sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

      @boll

      @mhuber sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

      @mhuber die Konstellation hört sich ja spannend an. Bei der nächsten Version werde ich die Abfragereihenfolge ändern. Vielleicht verbessert sich das Antwortverhalten ...

      LG Stephan

      dank @bolliy

      @bolliy Setup ist nun online. 2WR in Kaskade und ein 15KW+10KW Akku Turm. Die 3 5KW Packs vom 15KW Turm erkennt der Adapter aber die vom 10KW nicht. Macht mir aber nichts, da ich die Pack Abfrage eh nicht verwende, nur falls Du es Dir mal ansehen willst. Das 25KW gesamt nun da sind erkennt er. Rest klappt auch super, also 2WR erkannt....

      ah gerade taucht der 2te Akku auf und auch die Packs....hat etwas gedauert....

      1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • B
        bolliy Developer last edited by

        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.17.1 released.

        Anscheinend funktioniert die modbus-Schnittstelle bei der aktuellen Firmwareversionen auch im device status "Standby: detecting irradiation".

        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

        Changelog:

        0.17.1 (2024-11-21)
        • during the device status "Standby: detecting irradiation" (0x0002) register data is now also read from the inverter
        • The reading order of the battery data has been adjusted

        Marco Düthorn 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Marco Düthorn
          Marco Düthorn @bolliy last edited by

          Hallo bolliy,

          Ich nutze mit begeisterung seid circa 2 Wochen deinem adapter, der wo auch echt sehr stabil läuft.
          Ich hatte vorher bevor die EMMA eingebaut wurde die Daten direkt mit Loxone abgefragt.
          Leider kann Loxone die ID 0 nicht. Laut Loxone support ist die ID 0 für Broadcast und diese kann so nicht abgefragt werden.
          Aktuell bekomme ich die Daten von den Wechselrichtern über den modbus proxy in Loxone.
          Nur leider hab ich jetzt das Problem das ich die Werte von der EMMA nicht in Loxone bekomme weil die ja die ID 0 hat.
          Ist es möglich die irgendwie umzuleiten zum Beispiel auf die ID 1?
          Hättest du auch eine Liste welche adressen du genau abfragst?
          Und ist es möglich den aktuellen verbrauch oder einspeißung am Netzpunkt sekündlich abzufragen?
          Dies hatte ich vorher so für mein Überschußsteuerung.
          Ich hatte einen modbus TCP Konverter an der Schnittstelle wo jetzt die EMMA oder auch der Smartlogger dran hängt.

          Gruß Marco

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bolliy Developer @Marco Düthorn last edited by bolliy

            @marco-düthorn sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

            Hallo bolliy,

            Ich nutze mit begeisterung seid circa 2 Wochen deinem adapter, der wo auch echt sehr stabil läuft.

            Das freut mich natürlich. 😁

            Ich hatte vorher bevor die EMMA eingebaut wurde die Daten direkt mit Loxone abgefragt.
            Leider kann Loxone die ID 0 nicht. Laut Loxone support ist die ID 0 für Broadcast und diese kann so nicht abgefragt werden.
            Aktuell bekomme ich die Daten von den Wechselrichtern über den modbus proxy in Loxone.
            Nur leider hab ich jetzt das Problem das ich die Werte von der EMMA nicht in Loxone bekomme weil die ja die ID 0 hat.
            Ist es möglich die irgendwie umzuleiten zum Beispiel auf die ID 1?

            Ich könnte mir ein id-mapping für dem modbus-proxy vorstellen.

            Hättest du auch eine Liste welche adressen du genau abfragst?

            In den Datenpunkten stehen die modbus-Register in der Beschreibung.

            Und ist es möglich den aktuellen verbrauch oder einspeißung am Netzpunkt sekündlich abzufragen?

            Jede Sekunde wird schwierig, da je WR ca. 150 + Emma Datenpunkte erzeugt werden. Das ist technisch nicht umsetzbar. Ich kann aber schauen ob es möglich wäre, die EMMA Register in einem kleineren Intervall zu lesen. Um welche Register handelt es sich konkret?
            Die Definitionen findest du hier: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/definitions.md

            Dies hatte ich vorher so für mein Überschußsteuerung.
            Ich hatte einen modbus TCP Konverter an der Schnittstelle wo jetzt die EMMA oder auch der Smartlogger dran hängt.

            Gruß Marco

            Marco Düthorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marco Düthorn
              Marco Düthorn @bolliy last edited by

              Müsste die 30358 wenn ich es richtig lese.
              Das mit dem mapping wäre natürlich super 👍

              Gruß Marco

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                lars10 last edited by lars10

                @bolliy: Erstmal vielen Dank für den sehr gut funktionierenden Adapter mit guter Doku!

                Kurze Verständnisfrage: Kann ich auch den Sun2000 mit Batteriepack aktiv ins Standby schicken? Also dass die Batterie die Ladung hält und er in Standby geht und das Haus via Netzstrom versorgt wird?

                Hintergrund: Wenn aktuell Nachts mal der Strom günstig ist und ich größere Verbraucher habe würde ich die dann gern laufen lassen und mir die Akkuladung für den nächsten Tag aufheben.
                Lösungsansätze: Ich habe versucht die dischargeCutoffCapacity auf den Akkuellen Akkustand zu stellen, leider klappt das nur, wenn der Akku <=20% SOC hat. Das gleiche mit BackupPowerSOC ging auch nicht.
                Habt ihr Ideen, wie ich das realisieren kann? Ich denke es werden andere auch solche Wünsche haben um das System weiter zu optimieren...

                Vielen Dank für Eure Ideen und Hinweise!

                B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bolliy Developer @lars10 last edited by bolliy

                  @lars10 vielleicht kann man über die Register
                  40201 (Power off) den Inverter ausschalten und
                  40200 (Power on) den Inverter wieder einschalten.

                  das habe ich aber noch nicht getestet!

                  Ist auf Seite 25 beschrieben https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/315028-solar-inverter-modbus-interface-definitions-pdf/

                  Siehe auch die Discussion bei der HA Integration https://github.com/wlcrs/huawei_solar/discussions/576

                  Ansonsten wüsste ich nicht wie man den WR/Batterie in den standby überführen kann.

                  LG Stephan

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • B
                    bolliy Developer @lars10 last edited by bolliy

                    @lars10 du könntest die Endladeleistung begrenzen.

                    sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumDischargePower : 500 (begrenzt die Entladeleistung auf 500W)

                    Die Einstellung benutze ich ebenfalls wenn das E-Auto geladen wird.

                    LG Stephan

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • L
                      lars10 @bolliy last edited by

                      @bolliy Danke für deine Ideen! Das mit dem Power off scheint mir etwas heikel... An die Begrenzung der Entladeleistung habe ich schon gedacht, jedoch sinkt dann dadurch die Effizienz. Aber das lässt sich wohl dann nicht ändern. Wenn noch jemand anderes eine Idee hat immer gern 🙂

                      D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        dragst3r @lars10 last edited by

                        @lars10 Ich bin grad auch dabei eine Logik zu entwerfen. Außerdem hatte ich hier mal eine Dikussion angefangen.

                        Es gibt aber tausend Fälle die man beachten muss. Hier im Thread wird ähnliches aufgebaut. Durch einen dynamischen Stromtarif wird die Sache für mich nochmal komplizierter. An deiner Stelle würde ich aber einfach die Batterie sperren, da gibt es verschiedene Optionen. Ideen findest du auch bei EVCC, da diese das auch so machen. Z.B. so:

                            setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge' /* Forcible charge/discharge (0: Stop,1: Charge, 2: Discharge) */, 2);
                            setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode' /* Forcible charge/discharge setting mode (0: Duration,1: until SOC) */, 0);
                            setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod' /* Forced charging and discharging period */, 1);
                            setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower' /* Forcible discharge power */, 0);
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • B
                          bolliy Developer @lars10 last edited by

                          @lars10 beschrieben werden States hier: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)#erzwungenes-entladen-forcible-discharge

                          Beachtet werden muss, dass der Speicher nicht im SLEEP_MODE sein darf. Also ca. 45 Minuten mit vorher mit

                          sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true
                          
                          

                          aufwecken...

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bolliy Developer @bolliy last edited by

                            Ich möchte hier gerne das Thema netzdienliche Solarspeicher zur Diskussion stellen:
                            https://youtu.be/WqCyE_rpuas?si=X_d-r6y4FRn1gGwj

                            Ich überlege eine Logik zu entwerfen, die ein netzdienliche Verhalten der Luna ermöglichen soll. Hierfür würde ich die Daten vom Adapter pvforcast und ggf. Wetterdaten einbeziehen.

                            Wie ist eure Haltung zu dem Thema?

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • D
                              dragst3r @bolliy last edited by

                              @bolliy die Idee ist sicherlich nicht verkehrt, ist aber bestimmt nur schwer umsetzbar. In den Monaten mit wenig Sonne wird doch keiner drauf verzichten wollen seinen Speicher zu laden. Kommt noch ein eine Wallbox hinzu wird nichts übrig bleiben.

                              Ich finde neben den bestehenden Wetterdaten und deren Abweichungen müsste unbedingt ein Hausprofil erstellt werden. Ähnlich wie es Tools beim Planen einer PV Anlage anbieten. Sodass hier definiert wird, welche Verbraucher existieren und ggfs. priosiert werden müssten.

                              Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Edde
                                Edde @dragst3r last edited by Edde

                                Gelöscht

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  bolliy Developer last edited by

                                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.18.0 released.

                                  Für Loxone wurde ein permanentes mapping der modbus id 250 auf die modbus id 0 im modbus-proxy des Adapters eingebaut.
                                  @Marco-Düthorn: einfach die modbus id 250 statt der id 0 für die Emma verwenden.

                                  Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                  Changelog
                                  0.18.0 (2024-12-11)

                                  • dependency and configuration updates
                                  • modbus-proxy: the modbus ID 250 is mapped to ID 0
                                  Marco Düthorn 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Marco Düthorn
                                    Marco Düthorn @bolliy last edited by Marco Düthorn

                                    @bolliy

                                    Das mapping fuktioniert Wunderbar. Danke dafür.
                                    Jetzt wäre noch die frage der schnelleren abfrage der Adresse 31657.
                                    Was ich leider noch nicht hinbekommen habe ist das laden des Speichers aus dem Netz, egal ob ich es nach deiner Anleitung mache oder so wie ich es früher in Loxone gemacht habe:
                                    AC Laden ein
                                    erzwungenes Laden ein
                                    ein erzwunges Laden Ladeleistung

                                    das waren die drei worüber ich es immer gesteuert hatte.

                                    sonst funktioniert der Adapter top

                                    Danke Gruß Marco

                                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      bolliy Developer @Marco Düthorn last edited by

                                      @marco-düthorn du musst den Speicher/WR aufwecken...
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)

                                      Das mit der schnellen Abfrage von Adresse 31657 muss ich prüfen...

                                      Marco Düthorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Marco Düthorn
                                        Marco Düthorn @bolliy last edited by

                                        @bolliy
                                        kann es sein das bei der Temepretur auslesen der Batteritürme und Wechselrichter noch was nicht stimmt weil er da immer 0°C anzeigt 37022,37752 und 32087?

                                        Gruß Marco

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          bolliy Developer @Marco Düthorn last edited by bolliy

                                          @marco-düthorn wenn der Speicher/der WR "schläft" wird die Temperatur nicht übertragen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            BMP last edited by

                                            Ich bekomme meinen Speicher nicht dazu manuell sich aus dem Netz zu laden.
                                            Habe ich da eine Einstellung falsch ?

                                            59427aeb-bc9e-44c2-aca9-51316695b705-image.png

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            957
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            80
                                            903
                                            182008
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo