Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
-
Hallo bolliy,
Ich nutze mit begeisterung seid circa 2 Wochen deinem adapter, der wo auch echt sehr stabil läuft.
Ich hatte vorher bevor die EMMA eingebaut wurde die Daten direkt mit Loxone abgefragt.
Leider kann Loxone die ID 0 nicht. Laut Loxone support ist die ID 0 für Broadcast und diese kann so nicht abgefragt werden.
Aktuell bekomme ich die Daten von den Wechselrichtern über den modbus proxy in Loxone.
Nur leider hab ich jetzt das Problem das ich die Werte von der EMMA nicht in Loxone bekomme weil die ja die ID 0 hat.
Ist es möglich die irgendwie umzuleiten zum Beispiel auf die ID 1?
Hättest du auch eine Liste welche adressen du genau abfragst?
Und ist es möglich den aktuellen verbrauch oder einspeißung am Netzpunkt sekündlich abzufragen?
Dies hatte ich vorher so für mein Überschußsteuerung.
Ich hatte einen modbus TCP Konverter an der Schnittstelle wo jetzt die EMMA oder auch der Smartlogger dran hängt.Gruß Marco
-
@marco-düthorn sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Hallo bolliy,
Ich nutze mit begeisterung seid circa 2 Wochen deinem adapter, der wo auch echt sehr stabil läuft.
Das freut mich natürlich.
Ich hatte vorher bevor die EMMA eingebaut wurde die Daten direkt mit Loxone abgefragt.
Leider kann Loxone die ID 0 nicht. Laut Loxone support ist die ID 0 für Broadcast und diese kann so nicht abgefragt werden.
Aktuell bekomme ich die Daten von den Wechselrichtern über den modbus proxy in Loxone.
Nur leider hab ich jetzt das Problem das ich die Werte von der EMMA nicht in Loxone bekomme weil die ja die ID 0 hat.
Ist es möglich die irgendwie umzuleiten zum Beispiel auf die ID 1?Ich könnte mir ein id-mapping für dem modbus-proxy vorstellen.
Hättest du auch eine Liste welche adressen du genau abfragst?
In den Datenpunkten stehen die modbus-Register in der Beschreibung.
Und ist es möglich den aktuellen verbrauch oder einspeißung am Netzpunkt sekündlich abzufragen?
Jede Sekunde wird schwierig, da je WR ca. 150 + Emma Datenpunkte erzeugt werden. Das ist technisch nicht umsetzbar. Ich kann aber schauen ob es möglich wäre, die EMMA Register in einem kleineren Intervall zu lesen. Um welche Register handelt es sich konkret?
Die Definitionen findest du hier: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/definitions.mdDies hatte ich vorher so für mein Überschußsteuerung.
Ich hatte einen modbus TCP Konverter an der Schnittstelle wo jetzt die EMMA oder auch der Smartlogger dran hängt.Gruß Marco
-
Müsste die 30358 wenn ich es richtig lese.
Das mit dem mapping wäre natürlich superGruß Marco
-
@bolliy: Erstmal vielen Dank für den sehr gut funktionierenden Adapter mit guter Doku!
Kurze Verständnisfrage: Kann ich auch den Sun2000 mit Batteriepack aktiv ins Standby schicken? Also dass die Batterie die Ladung hält und er in Standby geht und das Haus via Netzstrom versorgt wird?
Hintergrund: Wenn aktuell Nachts mal der Strom günstig ist und ich größere Verbraucher habe würde ich die dann gern laufen lassen und mir die Akkuladung für den nächsten Tag aufheben.
Lösungsansätze: Ich habe versucht die dischargeCutoffCapacity auf den Akkuellen Akkustand zu stellen, leider klappt das nur, wenn der Akku <=20% SOC hat. Das gleiche mit BackupPowerSOC ging auch nicht.
Habt ihr Ideen, wie ich das realisieren kann? Ich denke es werden andere auch solche Wünsche haben um das System weiter zu optimieren...Vielen Dank für Eure Ideen und Hinweise!
-
@lars10 vielleicht kann man über die Register
40201 (Power off) den Inverter ausschalten und
40200 (Power on) den Inverter wieder einschalten.das habe ich aber noch nicht getestet!
Ist auf Seite 25 beschrieben https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/315028-solar-inverter-modbus-interface-definitions-pdf/
Siehe auch die Discussion bei der HA Integration https://github.com/wlcrs/huawei_solar/discussions/576
Ansonsten wüsste ich nicht wie man den WR/Batterie in den standby überführen kann.
LG Stephan
-
@lars10 du könntest die Endladeleistung begrenzen.
sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumDischargePower : 500 (begrenzt die Entladeleistung auf 500W)
Die Einstellung benutze ich ebenfalls wenn das E-Auto geladen wird.
LG Stephan
-
@bolliy Danke für deine Ideen! Das mit dem Power off scheint mir etwas heikel... An die Begrenzung der Entladeleistung habe ich schon gedacht, jedoch sinkt dann dadurch die Effizienz. Aber das lässt sich wohl dann nicht ändern. Wenn noch jemand anderes eine Idee hat immer gern
-
@lars10 Ich bin grad auch dabei eine Logik zu entwerfen. Außerdem hatte ich hier mal eine Dikussion angefangen.
Es gibt aber tausend Fälle die man beachten muss. Hier im Thread wird ähnliches aufgebaut. Durch einen dynamischen Stromtarif wird die Sache für mich nochmal komplizierter. An deiner Stelle würde ich aber einfach die Batterie sperren, da gibt es verschiedene Optionen. Ideen findest du auch bei EVCC, da diese das auch so machen. Z.B. so:
setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge' /* Forcible charge/discharge (0: Stop,1: Charge, 2: Discharge) */, 2); setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode' /* Forcible charge/discharge setting mode (0: Duration,1: until SOC) */, 0); setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod' /* Forced charging and discharging period */, 1); setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower' /* Forcible discharge power */, 0);
-
@lars10 beschrieben werden States hier: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)#erzwungenes-entladen-forcible-discharge
Beachtet werden muss, dass der Speicher nicht im SLEEP_MODE sein darf. Also ca. 45 Minuten mit vorher mit
sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true
aufwecken...
-
Ich möchte hier gerne das Thema netzdienliche Solarspeicher zur Diskussion stellen:
https://youtu.be/WqCyE_rpuas?si=X_d-r6y4FRn1gGwjIch überlege eine Logik zu entwerfen, die ein netzdienliche Verhalten der Luna ermöglichen soll. Hierfür würde ich die Daten vom Adapter pvforcast und ggf. Wetterdaten einbeziehen.
Wie ist eure Haltung zu dem Thema?
-
@bolliy die Idee ist sicherlich nicht verkehrt, ist aber bestimmt nur schwer umsetzbar. In den Monaten mit wenig Sonne wird doch keiner drauf verzichten wollen seinen Speicher zu laden. Kommt noch ein eine Wallbox hinzu wird nichts übrig bleiben.
Ich finde neben den bestehenden Wetterdaten und deren Abweichungen müsste unbedingt ein Hausprofil erstellt werden. Ähnlich wie es Tools beim Planen einer PV Anlage anbieten. Sodass hier definiert wird, welche Verbraucher existieren und ggfs. priosiert werden müssten.
-
Gelöscht
-
Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.18.0 released.
Für Loxone wurde ein permanentes mapping der modbus id 250 auf die modbus id 0 im modbus-proxy des Adapters eingebaut.
@Marco-Düthorn: einfach die modbus id 250 statt der id 0 für die Emma verwenden.Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
Changelog
0.18.0 (2024-12-11)- dependency and configuration updates
- modbus-proxy: the modbus ID 250 is mapped to ID 0
-
Das mapping fuktioniert Wunderbar. Danke dafür.
Jetzt wäre noch die frage der schnelleren abfrage der Adresse 31657.
Was ich leider noch nicht hinbekommen habe ist das laden des Speichers aus dem Netz, egal ob ich es nach deiner Anleitung mache oder so wie ich es früher in Loxone gemacht habe:
AC Laden ein
erzwungenes Laden ein
ein erzwunges Laden Ladeleistungdas waren die drei worüber ich es immer gesteuert hatte.
sonst funktioniert der Adapter top
Danke Gruß Marco
-
@marco-düthorn du musst den Speicher/WR aufwecken...
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)Das mit der schnellen Abfrage von Adresse 31657 muss ich prüfen...
-
@bolliy
kann es sein das bei der Temepretur auslesen der Batteritürme und Wechselrichter noch was nicht stimmt weil er da immer 0°C anzeigt 37022,37752 und 32087?Gruß Marco
-
@marco-düthorn wenn der Speicher/der WR "schläft" wird die Temperatur nicht übertragen.
-
Ich bekomme meinen Speicher nicht dazu manuell sich aus dem Netz zu laden.
Habe ich da eine Einstellung falsch ? -
@bmp Der workingModeSettings wurde nicht auf 5 umgeschaltet! Ich sehe leider nicht ob chargeFromGridFunction auf 1 gegangen ist.
Bitte im Log schauen, ob der Befehl angenommen und an den WR übertragen wurde. -
@bolliy
Die 5 ist bestätigt und die chargeFromGrid ist auch auf 1 bestätigt.Was ich aber gerade gesehen habe:
{"errno":102,"address":47415,"info":"grid feed export","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1734536683094,"lastread":1734536517258,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":10,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":172207,"errorSumCounter":8642,"ETIMEDOUT":115,"-113":9},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
Taucht nach ca. 30 Sekunden unter sun2000.0.info.JSONhealth auf, nachdem ich auf Laden umschalte.
EDIT:
Habe die fehlenden Werte nun mal eingetragen, nur ist er jetzt auf Sleeping gegangen und ich muss gleich zum Glühwein glühen Berichte morgen weiter.