  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 92 Kommentatoren 324.2k Aufrufe 82 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M mhuber

    @bolliy ja und nächste Woche kommt noch ein Speicher mit 2 Packs dazu.
    Kann sein, das geht alles durchs gleiche Polokalrohr durch...da kann ich aber nicht wirklich was ändern.
    Danke!

    B Online
    B Online
    bolliy
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #622

    @mhuber kommt der Speicher an den 2ten WR? Da bin ich gespannt, ob der Adapter alle Packs findet ;)
    Vielleicht überprüfen, ob die Abschirmung des RS485 Kabel richtig angeklemmt ist.

    Wie lang ist das RS485 Kabel?

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B bolliy

      @mhuber kommt der Speicher an den 2ten WR? Da bin ich gespannt, ob der Adapter alle Packs findet ;)
      Vielleicht überprüfen, ob die Abschirmung des RS485 Kabel richtig angeklemmt ist.

      Wie lang ist das RS485 Kabel?

      M Offline
      M Offline
      mhuber
      schrieb am zuletzt editiert von
      #623

      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

      @mhuber kommt der Speicher an den 2ten WR? Da bin ich gespannt, ob der Adapter alle Packs findet ;)
      Vielleicht überprüfen, ob die Abschirmung des RS485 Kabel richtig angeklemmt ist.

      Wie lang ist das RS485 Kabel?

      Der kommt als Erweiterung, also nachgeschalten an den ersten Speicher ran. Sollte ja lt. Huawei dann wie ein 25kwh (15+10) aussehen, ob dann auch über API so werden wir sehen. Die Packs brauch ich eh nicht, das kann ich ja auch ausschalten.
      Ja die ist gut und richtig angeklemmt, hab ich gestern noch nachgesehen.

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mhuber

        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

        @mhuber kommt der Speicher an den 2ten WR? Da bin ich gespannt, ob der Adapter alle Packs findet ;)
        Vielleicht überprüfen, ob die Abschirmung des RS485 Kabel richtig angeklemmt ist.

        Wie lang ist das RS485 Kabel?

        Der kommt als Erweiterung, also nachgeschalten an den ersten Speicher ran. Sollte ja lt. Huawei dann wie ein 25kwh (15+10) aussehen, ob dann auch über API so werden wir sehen. Die Packs brauch ich eh nicht, das kann ich ja auch ausschalten.
        Ja die ist gut und richtig angeklemmt, hab ich gestern noch nachgesehen.

        B Online
        B Online
        bolliy
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #624

        @mhuber die Konstellation hört sich ja spannend an. Bei der nächsten Version werde ich die Abfragereihenfolge ändern. Vielleicht verbessert sich das Antwortverhalten ...

        LG Stephan

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          myssv
          schrieb am zuletzt editiert von myssv
          #625

          Hallo zusammen,

          ich bekomme mit einem mal diese Fehler:

          sun2000.0 	2024-11-07 23:12:43.232	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0 	2024-11-07 23:11:23.945	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 23:10:06.486	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 23:09:03.809	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 23:08:02.320	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 23:06:22.839	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 23:05:05.432	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 23:03:43.121	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 23:02:42.359	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 23:01:26.924	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 23:00:23.137	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 22:59:06.145	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 22:57:42.619	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 22:56:22.907	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 22:55:06.185	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 22:54:02.601	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 22:52:45.160	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 22:51:22.208	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 22:50:06.431	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 22:49:03.989	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 22:47:42.802	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          sun2000.0	2024-11-07 22:46:25.841	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
          

          Das war mir sonst nie aufgefallen. Habe auch kein Update installiert.

          Adapter: v0.11.0

          Hat jemand eine Idee?

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M myssv

            Hallo zusammen,

            ich bekomme mit einem mal diese Fehler:

            sun2000.0 	2024-11-07 23:12:43.232	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0 	2024-11-07 23:11:23.945	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 23:10:06.486	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 23:09:03.809	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 23:08:02.320	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 23:06:22.839	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 23:05:05.432	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 23:03:43.121	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 23:02:42.359	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 23:01:26.924	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 23:00:23.137	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 22:59:06.145	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 22:57:42.619	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 22:56:22.907	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 22:55:06.185	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 22:54:02.601	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 22:52:45.160	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 22:51:22.208	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 22:50:06.431	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 22:49:03.989	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 22:47:42.802	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            sun2000.0	2024-11-07 22:46:25.841	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
            

            Das war mir sonst nie aufgefallen. Habe auch kein Update installiert.

            Adapter: v0.11.0

            Hat jemand eine Idee?

            B Online
            B Online
            bolliy
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #626

            @myssv bitte auf v0.17.0 updaten. Der Speicher ist im Sleep_mode. Die Temperatur des Speichers ist dann nicht mehr plausibel.

            Stephan

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • B bolliy

              @myssv bitte auf v0.17.0 updaten. Der Speicher ist im Sleep_mode. Die Temperatur des Speichers ist dann nicht mehr plausibel.

              Stephan

              M Offline
              M Offline
              myssv
              schrieb am zuletzt editiert von
              #627

              @bolliy Vielen Dank, ist installiert!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                myssv
                schrieb am zuletzt editiert von
                #628

                Nun kamen ganz unverhofft diese Warnungen:

                sun2000.0	2024-11-08 15:09:25.005	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                sun2000.0	2024-11-08 15:09:10.003	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                sun2000.0	2024-11-08 14:58:55.012	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                sun2000.0	2024-11-08 14:58:40.008	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                

                Davor nix und danach nix

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M myssv

                  Nun kamen ganz unverhofft diese Warnungen:

                  sun2000.0	2024-11-08 15:09:25.005	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                  sun2000.0	2024-11-08 15:09:10.003	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                  sun2000.0	2024-11-08 14:58:55.012	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                  sun2000.0	2024-11-08 14:58:40.008	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                  

                  Davor nix und danach nix

                  B Online
                  B Online
                  bolliy
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #629

                  @myssv der Sdongle ist eine Diva. Manchmal fühlt sich der Sdongle überfordert - gerade wenn der Inverter seinen mode umstellt. Das passiert im Winter, da die Sonneneinstrahlung sehr gering ist. Oder du bist auf der FusionSolar Webseite in der Batterieeinstellungen. Dann bekommt der Sdongle die Aufforderung seine Daten zu aktualisieren.
                  Also wenn es nicht dauernd auftaucht, kannst du das vernachlässigen.

                  LG Stephan

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • B bolliy

                    @myssv der Sdongle ist eine Diva. Manchmal fühlt sich der Sdongle überfordert - gerade wenn der Inverter seinen mode umstellt. Das passiert im Winter, da die Sonneneinstrahlung sehr gering ist. Oder du bist auf der FusionSolar Webseite in der Batterieeinstellungen. Dann bekommt der Sdongle die Aufforderung seine Daten zu aktualisieren.
                    Also wenn es nicht dauernd auftaucht, kannst du das vernachlässigen.

                    LG Stephan

                    M Offline
                    M Offline
                    myssv
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #630

                    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                    Also wenn es nicht dauernd auftaucht, kannst du das vernachlässigen.
                    LG Stephan

                    Alles klar, vielen Dank!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B bolliy

                      @mhuber die Konstellation hört sich ja spannend an. Bei der nächsten Version werde ich die Abfragereihenfolge ändern. Vielleicht verbessert sich das Antwortverhalten ...

                      LG Stephan

                      M Offline
                      M Offline
                      mhuber
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #631

                      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                      @mhuber die Konstellation hört sich ja spannend an. Bei der nächsten Version werde ich die Abfragereihenfolge ändern. Vielleicht verbessert sich das Antwortverhalten ...

                      LG Stephan

                      dank @bolliy

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mhuber

                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                        @mhuber die Konstellation hört sich ja spannend an. Bei der nächsten Version werde ich die Abfragereihenfolge ändern. Vielleicht verbessert sich das Antwortverhalten ...

                        LG Stephan

                        dank @bolliy

                        M Offline
                        M Offline
                        mhuber
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #632

                        @boll

                        @mhuber sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                        @mhuber die Konstellation hört sich ja spannend an. Bei der nächsten Version werde ich die Abfragereihenfolge ändern. Vielleicht verbessert sich das Antwortverhalten ...

                        LG Stephan

                        dank @bolliy

                        @bolliy Setup ist nun online. 2WR in Kaskade und ein 15KW+10KW Akku Turm. Die 3 5KW Packs vom 15KW Turm erkennt der Adapter aber die vom 10KW nicht. Macht mir aber nichts, da ich die Pack Abfrage eh nicht verwende, nur falls Du es Dir mal ansehen willst. Das 25KW gesamt nun da sind erkennt er. Rest klappt auch super, also 2WR erkannt....

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M mhuber

                          @boll

                          @mhuber sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                          @mhuber die Konstellation hört sich ja spannend an. Bei der nächsten Version werde ich die Abfragereihenfolge ändern. Vielleicht verbessert sich das Antwortverhalten ...

                          LG Stephan

                          dank @bolliy

                          @bolliy Setup ist nun online. 2WR in Kaskade und ein 15KW+10KW Akku Turm. Die 3 5KW Packs vom 15KW Turm erkennt der Adapter aber die vom 10KW nicht. Macht mir aber nichts, da ich die Pack Abfrage eh nicht verwende, nur falls Du es Dir mal ansehen willst. Das 25KW gesamt nun da sind erkennt er. Rest klappt auch super, also 2WR erkannt....

                          M Offline
                          M Offline
                          mhuber
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #633

                          @mhuber sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                          @boll

                          @mhuber sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                          @mhuber die Konstellation hört sich ja spannend an. Bei der nächsten Version werde ich die Abfragereihenfolge ändern. Vielleicht verbessert sich das Antwortverhalten ...

                          LG Stephan

                          dank @bolliy

                          @bolliy Setup ist nun online. 2WR in Kaskade und ein 15KW+10KW Akku Turm. Die 3 5KW Packs vom 15KW Turm erkennt der Adapter aber die vom 10KW nicht. Macht mir aber nichts, da ich die Pack Abfrage eh nicht verwende, nur falls Du es Dir mal ansehen willst. Das 25KW gesamt nun da sind erkennt er. Rest klappt auch super, also 2WR erkannt....

                          ah gerade taucht der 2te Akku auf und auch die Packs....hat etwas gedauert....

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          2
                          • B Online
                            B Online
                            bolliy
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #634

                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.17.1 released.

                            Anscheinend funktioniert die modbus-Schnittstelle bei der aktuellen Firmwareversionen auch im device status "Standby: detecting irradiation".

                            Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                            Changelog:

                            0.17.1 (2024-11-21)
                            • during the device status "Standby: detecting irradiation" (0x0002) register data is now also read from the inverter
                            • The reading order of the battery data has been adjusted

                            Marco DüthornM 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • B bolliy

                              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.17.1 released.

                              Anscheinend funktioniert die modbus-Schnittstelle bei der aktuellen Firmwareversionen auch im device status "Standby: detecting irradiation".

                              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                              Changelog:

                              0.17.1 (2024-11-21)
                              • during the device status "Standby: detecting irradiation" (0x0002) register data is now also read from the inverter
                              • The reading order of the battery data has been adjusted

                              Marco DüthornM Offline
                              Marco DüthornM Offline
                              Marco Düthorn
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #635

                              Hallo bolliy,

                              Ich nutze mit begeisterung seid circa 2 Wochen deinem adapter, der wo auch echt sehr stabil läuft.
                              Ich hatte vorher bevor die EMMA eingebaut wurde die Daten direkt mit Loxone abgefragt.
                              Leider kann Loxone die ID 0 nicht. Laut Loxone support ist die ID 0 für Broadcast und diese kann so nicht abgefragt werden.
                              Aktuell bekomme ich die Daten von den Wechselrichtern über den modbus proxy in Loxone.
                              Nur leider hab ich jetzt das Problem das ich die Werte von der EMMA nicht in Loxone bekomme weil die ja die ID 0 hat.
                              Ist es möglich die irgendwie umzuleiten zum Beispiel auf die ID 1?
                              Hättest du auch eine Liste welche adressen du genau abfragst?
                              Und ist es möglich den aktuellen verbrauch oder einspeißung am Netzpunkt sekündlich abzufragen?
                              Dies hatte ich vorher so für mein Überschußsteuerung.
                              Ich hatte einen modbus TCP Konverter an der Schnittstelle wo jetzt die EMMA oder auch der Smartlogger dran hängt.

                              Gruß Marco

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Marco DüthornM Marco Düthorn

                                Hallo bolliy,

                                Ich nutze mit begeisterung seid circa 2 Wochen deinem adapter, der wo auch echt sehr stabil läuft.
                                Ich hatte vorher bevor die EMMA eingebaut wurde die Daten direkt mit Loxone abgefragt.
                                Leider kann Loxone die ID 0 nicht. Laut Loxone support ist die ID 0 für Broadcast und diese kann so nicht abgefragt werden.
                                Aktuell bekomme ich die Daten von den Wechselrichtern über den modbus proxy in Loxone.
                                Nur leider hab ich jetzt das Problem das ich die Werte von der EMMA nicht in Loxone bekomme weil die ja die ID 0 hat.
                                Ist es möglich die irgendwie umzuleiten zum Beispiel auf die ID 1?
                                Hättest du auch eine Liste welche adressen du genau abfragst?
                                Und ist es möglich den aktuellen verbrauch oder einspeißung am Netzpunkt sekündlich abzufragen?
                                Dies hatte ich vorher so für mein Überschußsteuerung.
                                Ich hatte einen modbus TCP Konverter an der Schnittstelle wo jetzt die EMMA oder auch der Smartlogger dran hängt.

                                Gruß Marco

                                B Online
                                B Online
                                bolliy
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                #636

                                @marco-düthorn sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                Hallo bolliy,

                                Ich nutze mit begeisterung seid circa 2 Wochen deinem adapter, der wo auch echt sehr stabil läuft.

                                Das freut mich natürlich. :grin:

                                Ich hatte vorher bevor die EMMA eingebaut wurde die Daten direkt mit Loxone abgefragt.
                                Leider kann Loxone die ID 0 nicht. Laut Loxone support ist die ID 0 für Broadcast und diese kann so nicht abgefragt werden.
                                Aktuell bekomme ich die Daten von den Wechselrichtern über den modbus proxy in Loxone.
                                Nur leider hab ich jetzt das Problem das ich die Werte von der EMMA nicht in Loxone bekomme weil die ja die ID 0 hat.
                                Ist es möglich die irgendwie umzuleiten zum Beispiel auf die ID 1?

                                Ich könnte mir ein id-mapping für dem modbus-proxy vorstellen.

                                Hättest du auch eine Liste welche adressen du genau abfragst?

                                In den Datenpunkten stehen die modbus-Register in der Beschreibung.

                                Und ist es möglich den aktuellen verbrauch oder einspeißung am Netzpunkt sekündlich abzufragen?

                                Jede Sekunde wird schwierig, da je WR ca. 150 + Emma Datenpunkte erzeugt werden. Das ist technisch nicht umsetzbar. Ich kann aber schauen ob es möglich wäre, die EMMA Register in einem kleineren Intervall zu lesen. Um welche Register handelt es sich konkret?
                                Die Definitionen findest du hier: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/definitions.md

                                Dies hatte ich vorher so für mein Überschußsteuerung.
                                Ich hatte einen modbus TCP Konverter an der Schnittstelle wo jetzt die EMMA oder auch der Smartlogger dran hängt.

                                Gruß Marco

                                Marco DüthornM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B bolliy

                                  @marco-düthorn sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                  Hallo bolliy,

                                  Ich nutze mit begeisterung seid circa 2 Wochen deinem adapter, der wo auch echt sehr stabil läuft.

                                  Das freut mich natürlich. :grin:

                                  Ich hatte vorher bevor die EMMA eingebaut wurde die Daten direkt mit Loxone abgefragt.
                                  Leider kann Loxone die ID 0 nicht. Laut Loxone support ist die ID 0 für Broadcast und diese kann so nicht abgefragt werden.
                                  Aktuell bekomme ich die Daten von den Wechselrichtern über den modbus proxy in Loxone.
                                  Nur leider hab ich jetzt das Problem das ich die Werte von der EMMA nicht in Loxone bekomme weil die ja die ID 0 hat.
                                  Ist es möglich die irgendwie umzuleiten zum Beispiel auf die ID 1?

                                  Ich könnte mir ein id-mapping für dem modbus-proxy vorstellen.

                                  Hättest du auch eine Liste welche adressen du genau abfragst?

                                  In den Datenpunkten stehen die modbus-Register in der Beschreibung.

                                  Und ist es möglich den aktuellen verbrauch oder einspeißung am Netzpunkt sekündlich abzufragen?

                                  Jede Sekunde wird schwierig, da je WR ca. 150 + Emma Datenpunkte erzeugt werden. Das ist technisch nicht umsetzbar. Ich kann aber schauen ob es möglich wäre, die EMMA Register in einem kleineren Intervall zu lesen. Um welche Register handelt es sich konkret?
                                  Die Definitionen findest du hier: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/definitions.md

                                  Dies hatte ich vorher so für mein Überschußsteuerung.
                                  Ich hatte einen modbus TCP Konverter an der Schnittstelle wo jetzt die EMMA oder auch der Smartlogger dran hängt.

                                  Gruß Marco

                                  Marco DüthornM Offline
                                  Marco DüthornM Offline
                                  Marco Düthorn
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #637

                                  Müsste die 30358 wenn ich es richtig lese.
                                  Das mit dem mapping wäre natürlich super 👍

                                  Gruß Marco

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    lars10
                                    schrieb am zuletzt editiert von lars10
                                    #638

                                    @bolliy: Erstmal vielen Dank für den sehr gut funktionierenden Adapter mit guter Doku!

                                    Kurze Verständnisfrage: Kann ich auch den Sun2000 mit Batteriepack aktiv ins Standby schicken? Also dass die Batterie die Ladung hält und er in Standby geht und das Haus via Netzstrom versorgt wird?

                                    Hintergrund: Wenn aktuell Nachts mal der Strom günstig ist und ich größere Verbraucher habe würde ich die dann gern laufen lassen und mir die Akkuladung für den nächsten Tag aufheben.
                                    Lösungsansätze: Ich habe versucht die dischargeCutoffCapacity auf den Akkuellen Akkustand zu stellen, leider klappt das nur, wenn der Akku <=20% SOC hat. Das gleiche mit BackupPowerSOC ging auch nicht.
                                    Habt ihr Ideen, wie ich das realisieren kann? Ich denke es werden andere auch solche Wünsche haben um das System weiter zu optimieren...

                                    Vielen Dank für Eure Ideen und Hinweise!

                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • L lars10

                                      @bolliy: Erstmal vielen Dank für den sehr gut funktionierenden Adapter mit guter Doku!

                                      Kurze Verständnisfrage: Kann ich auch den Sun2000 mit Batteriepack aktiv ins Standby schicken? Also dass die Batterie die Ladung hält und er in Standby geht und das Haus via Netzstrom versorgt wird?

                                      Hintergrund: Wenn aktuell Nachts mal der Strom günstig ist und ich größere Verbraucher habe würde ich die dann gern laufen lassen und mir die Akkuladung für den nächsten Tag aufheben.
                                      Lösungsansätze: Ich habe versucht die dischargeCutoffCapacity auf den Akkuellen Akkustand zu stellen, leider klappt das nur, wenn der Akku <=20% SOC hat. Das gleiche mit BackupPowerSOC ging auch nicht.
                                      Habt ihr Ideen, wie ich das realisieren kann? Ich denke es werden andere auch solche Wünsche haben um das System weiter zu optimieren...

                                      Vielen Dank für Eure Ideen und Hinweise!

                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                      #639

                                      @lars10 vielleicht kann man über die Register
                                      40201 (Power off) den Inverter ausschalten und
                                      40200 (Power on) den Inverter wieder einschalten.

                                      das habe ich aber noch nicht getestet!

                                      Ist auf Seite 25 beschrieben https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/315028-solar-inverter-modbus-interface-definitions-pdf/

                                      Siehe auch die Discussion bei der HA Integration https://github.com/wlcrs/huawei_solar/discussions/576

                                      Ansonsten wüsste ich nicht wie man den WR/Batterie in den standby überführen kann.

                                      LG Stephan

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • L lars10

                                        @bolliy: Erstmal vielen Dank für den sehr gut funktionierenden Adapter mit guter Doku!

                                        Kurze Verständnisfrage: Kann ich auch den Sun2000 mit Batteriepack aktiv ins Standby schicken? Also dass die Batterie die Ladung hält und er in Standby geht und das Haus via Netzstrom versorgt wird?

                                        Hintergrund: Wenn aktuell Nachts mal der Strom günstig ist und ich größere Verbraucher habe würde ich die dann gern laufen lassen und mir die Akkuladung für den nächsten Tag aufheben.
                                        Lösungsansätze: Ich habe versucht die dischargeCutoffCapacity auf den Akkuellen Akkustand zu stellen, leider klappt das nur, wenn der Akku <=20% SOC hat. Das gleiche mit BackupPowerSOC ging auch nicht.
                                        Habt ihr Ideen, wie ich das realisieren kann? Ich denke es werden andere auch solche Wünsche haben um das System weiter zu optimieren...

                                        Vielen Dank für Eure Ideen und Hinweise!

                                        B Online
                                        B Online
                                        bolliy
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                        #640

                                        @lars10 du könntest die Endladeleistung begrenzen.

                                        sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumDischargePower : 500 (begrenzt die Entladeleistung auf 500W)

                                        Die Einstellung benutze ich ebenfalls wenn das E-Auto geladen wird.

                                        LG Stephan

                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • B bolliy

                                          @lars10 du könntest die Endladeleistung begrenzen.

                                          sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumDischargePower : 500 (begrenzt die Entladeleistung auf 500W)

                                          Die Einstellung benutze ich ebenfalls wenn das E-Auto geladen wird.

                                          LG Stephan

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          lars10
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #641

                                          @bolliy Danke für deine Ideen! Das mit dem Power off scheint mir etwas heikel... An die Begrenzung der Entladeleistung habe ich schon gedacht, jedoch sinkt dann dadurch die Effizienz. Aber das lässt sich wohl dann nicht ändern. Wenn noch jemand anderes eine Idee hat immer gern :)

                                          D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          804

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe