  4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    192

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    572

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.8k

Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
47 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Kirk1701K Kirk1701

    @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

    Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

    Steht was im log?

    Wo kann ich den Log einsehen?

    Ja, die beiden Zähler sind produktiv und haben schon zwei Jahre über das Python Script Werte in die Influxdb geschrieben.

    Der Wert springt von 0V auf 2349212313 und dann wieder mal auf 0V

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #29

    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

    und haben schon zwei Jahre über das Python Script

    greift da noch was auf den Bus zu?

    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

    Wo kann ich den Log einsehen?

    auf der Seite "Protokolle"

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

      und haben schon zwei Jahre über das Python Script

      greift da noch was auf den Bus zu?

      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

      Wo kann ich den Log einsehen?

      auf der Seite "Protokolle"

      Kirk1701K Offline
      Kirk1701K Offline
      Kirk1701
      schrieb am zuletzt editiert von
      #30

      @homoran

      hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum :blush:

      objekte_modbus_2.JPG

      Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen :-)

      HomoranH Kirk1701K 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Kirk1701K Kirk1701

        @homoran

        hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum :blush:

        objekte_modbus_2.JPG

        Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen :-)

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #31

        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

        hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum

        und im Log steht wirklich nichts?

        BTW Brauchst du die Werte tatsächlich im Sekundentakt?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Kirk1701K Kirk1701

          @homoran

          hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum :blush:

          objekte_modbus_2.JPG

          Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen :-)

          Kirk1701K Offline
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701
          schrieb am zuletzt editiert von
          #32

          @Homoran ,

          ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?

          Log_mod_bus.JPG

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Kirk1701K Kirk1701

            @Homoran ,

            ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?

            Log_mod_bus.JPG

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #33

            @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.

            Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.

              Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!

              Kirk1701K Offline
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701
              schrieb am zuletzt editiert von
              #34

              @homoran

              ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

              Log_mod_bus_2.JPG

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Kirk1701K Kirk1701

                @homoran

                ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                Log_mod_bus_2.JPG

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #35

                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                da fällt mir ein, die Frage

                @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                greift da noch was auf den Bus zu?

                ist noch nicht beantwortet

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                  da fällt mir ein, die Frage

                  @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                  greift da noch was auf den Bus zu?

                  ist noch nicht beantwortet

                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #36

                  @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                  da fällt mir ein, die Frage

                  @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                  greift da noch was auf den Bus zu?

                  ist noch nicht beantwortet

                  Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                  Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                  Kirk1701K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • Kirk1701K Kirk1701

                    @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                    weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                    da fällt mir ein, die Frage

                    @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                    und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                    greift da noch was auf den Bus zu?

                    ist noch nicht beantwortet

                    Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                    Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #37

                    Um das für heute erstmal abzuschließen,

                    so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an :-)

                    Register.JPG

                    objekte_modbus_3.JPG

                    Vielen Dank @Homoran für deine Zeit bei meinen Anfängerfragen ;-)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Kirk1701K Kirk1701

                      @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                      da fällt mir ein, die Frage

                      @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                      greift da noch was auf den Bus zu?

                      ist noch nicht beantwortet

                      Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                      Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #38

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                      aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an

                      so muss es sein!

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                        aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an

                        so muss es sein!

                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #39

                        @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                        aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                        Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.

                        Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.

                        Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch ;-) Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.

                        Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst :-)

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Kirk1701K Kirk1701

                          @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                          Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                          aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                          Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.

                          Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.

                          Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch ;-) Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.

                          Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst :-)

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #40

                          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                          so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte.

                          wichtiger ist: läuft das immer noch parallel?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                            so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte.

                            wichtiger ist: läuft das immer noch parallel?

                            Kirk1701K Offline
                            Kirk1701K Offline
                            Kirk1701
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #41

                            @homoran

                            Nein, läuft nicht parallel.

                            Kirk

                            Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Kirk1701K Kirk1701

                              @homoran

                              Nein, läuft nicht parallel.

                              Kirk

                              Kirk1701K Offline
                              Kirk1701K Offline
                              Kirk1701
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #42

                              @Homoran ,

                              ich muss leider wieder nachfragen.....

                              Ich bin nun von einem Raspberry 3b auf 5 umgestiegen und richte gerade alles neu ein. Nun bekomme ich den Modbus Adapter wieder nicht grün :cry:

                              Ich habe "Alias" und "mehrere Geräte" gerade aktiviert zudem den Eintrag

                              root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                              
                              usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                              

                              Und dann im Adapter unter "Alias"

                              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 
                              

                              eingetragen.

                              Wird nicht grün :cry:

                              Kirk

                              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • Kirk1701K Kirk1701

                                @Homoran ,

                                ich muss leider wieder nachfragen.....

                                Ich bin nun von einem Raspberry 3b auf 5 umgestiegen und richte gerade alles neu ein. Nun bekomme ich den Modbus Adapter wieder nicht grün :cry:

                                Ich habe "Alias" und "mehrere Geräte" gerade aktiviert zudem den Eintrag

                                root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                                
                                usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                

                                Und dann im Adapter unter "Alias"

                                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 
                                

                                eingetragen.

                                Wird nicht grün :cry:

                                Kirk

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #43

                                @kirk1701 logfile?

                                Schon ein Register eingetragen?

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @kirk1701 logfile?

                                  Schon ein Register eingetragen?

                                  Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
                                  #44

                                  @wendy2702
                                  danke, nein noch nicht.

                                  Erstmal sollte die Verbindung stehen und der Adapter grün werden, oder?

                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:12:14.367	info	Disconnected from slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:12:14.366	info	Connected to slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:11:14.356	info	Disconnected from slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:11:14.356	info	Connected to slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:10:14.345	info	Disconnected from slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:10:14.343	info	Connected to slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:10:14.198	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:10:10.281	info	terminating
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:10:09.785	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:10:09.784	info	terminating
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:10:09.780	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:09:46.937	info	Disconnected from slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:09:46.936	info	Connected to slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:09:46.796	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:09:42.837	info	terminating
                                  

                                  So wie ausieht scheint der Slave ärger zu machen??

                                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Kirk1701K Kirk1701

                                    @wendy2702
                                    danke, nein noch nicht.

                                    Erstmal sollte die Verbindung stehen und der Adapter grün werden, oder?

                                    modbus.0
                                    	2024-11-24 20:12:14.367	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2024-11-24 20:12:14.366	info	Connected to slave
                                    modbus.0
                                    	2024-11-24 20:11:14.356	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2024-11-24 20:11:14.356	info	Connected to slave
                                    modbus.0
                                    	2024-11-24 20:10:14.345	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2024-11-24 20:10:14.343	info	Connected to slave
                                    modbus.0
                                    	2024-11-24 20:10:14.198	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                    modbus.0
                                    	2024-11-24 20:10:10.281	info	terminating
                                    modbus.0
                                    	2024-11-24 20:10:09.785	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    modbus.0
                                    	2024-11-24 20:10:09.784	info	terminating
                                    modbus.0
                                    	2024-11-24 20:10:09.780	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    modbus.0
                                    	2024-11-24 20:09:46.937	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2024-11-24 20:09:46.936	info	Connected to slave
                                    modbus.0
                                    	2024-11-24 20:09:46.796	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                    modbus.0
                                    	2024-11-24 20:09:42.837	info	terminating
                                    

                                    So wie ausieht scheint der Slave ärger zu machen??

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #45

                                    @kirk1701 wird erst grün wenn mindesten ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • Kirk1701K Kirk1701

                                      @Homoran ,

                                      ich muss leider wieder nachfragen.....

                                      Ich bin nun von einem Raspberry 3b auf 5 umgestiegen und richte gerade alles neu ein. Nun bekomme ich den Modbus Adapter wieder nicht grün :cry:

                                      Ich habe "Alias" und "mehrere Geräte" gerade aktiviert zudem den Eintrag

                                      root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                                      
                                      usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                      

                                      Und dann im Adapter unter "Alias"

                                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 
                                      

                                      eingetragen.

                                      Wird nicht grün :cry:

                                      Kirk

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #46

                                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                      root@raspberrypi

                                      warum root?
                                      Hast du dir damit Rechte verbogen?

                                      als normaler user ausführen:

                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      

                                      sollte zumindest das wieder richten.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @kirk1701 wird erst grün wenn mindesten ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann

                                        Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #47

                                        @wendy2702

                                        Du hast Recht, sorry, sorry , sorry........

                                        Ich hätte schwören können das der auch ohne eine Abfrage von Registern grün gegangen wäre.

                                        Jetzt klappt es:

                                        connect.JPG

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        902

                                        Online

                                        32.5k

                                        Benutzer

                                        81.8k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe