  4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    196

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    572

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.8k

Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
47 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

    Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?

    @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

    hak mal aliases benutzen an

    hast du das?

    Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    schrieb am zuletzt editiert von
    #26

    @homoran

    Alias.JPG

    Ja, das funktioniert jetzt. Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert. Das Leerzeichen gelöscht, dann ging es.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Kirk1701K Kirk1701

      @homoran

      Alias.JPG

      Ja, das funktioniert jetzt. Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert. Das Leerzeichen gelöscht, dann ging es.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #27

      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

      Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

      :thinking_face: das ist eine Checkbox ;-)

      Einstellungen sehen korrekt aus.
      Steht da immer noch 0?

      ist da überhaupt was angeschlossen?
      Steht was im log?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

        Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

        :thinking_face: das ist eine Checkbox ;-)

        Einstellungen sehen korrekt aus.
        Steht da immer noch 0?

        ist da überhaupt was angeschlossen?
        Steht was im log?

        Kirk1701K Offline
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701
        schrieb am zuletzt editiert von
        #28

        @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

        Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

        Steht was im log?

        Wo kann ich den Log einsehen?

        Ja, die beiden Zähler sind produktiv und haben schon zwei Jahre über das Python Script Werte in die Influxdb geschrieben.

        Der Wert springt von 0V auf 2349212313 und dann wieder mal auf 0V

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Kirk1701K Kirk1701

          @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

          Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

          Steht was im log?

          Wo kann ich den Log einsehen?

          Ja, die beiden Zähler sind produktiv und haben schon zwei Jahre über das Python Script Werte in die Influxdb geschrieben.

          Der Wert springt von 0V auf 2349212313 und dann wieder mal auf 0V

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #29

          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

          und haben schon zwei Jahre über das Python Script

          greift da noch was auf den Bus zu?

          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

          Wo kann ich den Log einsehen?

          auf der Seite "Protokolle"

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

            und haben schon zwei Jahre über das Python Script

            greift da noch was auf den Bus zu?

            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

            Wo kann ich den Log einsehen?

            auf der Seite "Protokolle"

            Kirk1701K Offline
            Kirk1701K Offline
            Kirk1701
            schrieb am zuletzt editiert von
            #30

            @homoran

            hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum :blush:

            objekte_modbus_2.JPG

            Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen :-)

            HomoranH Kirk1701K 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • Kirk1701K Kirk1701

              @homoran

              hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum :blush:

              objekte_modbus_2.JPG

              Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen :-)

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #31

              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

              hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum

              und im Log steht wirklich nichts?

              BTW Brauchst du die Werte tatsächlich im Sekundentakt?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Kirk1701K Kirk1701

                @homoran

                hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum :blush:

                objekte_modbus_2.JPG

                Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen :-)

                Kirk1701K Offline
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701
                schrieb am zuletzt editiert von
                #32

                @Homoran ,

                ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?

                Log_mod_bus.JPG

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Kirk1701K Kirk1701

                  @Homoran ,

                  ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?

                  Log_mod_bus.JPG

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #33

                  @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.

                  Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.

                    Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!

                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #34

                    @homoran

                    ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                    Log_mod_bus_2.JPG

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Kirk1701K Kirk1701

                      @homoran

                      ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                      Log_mod_bus_2.JPG

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #35

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                      da fällt mir ein, die Frage

                      @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                      greift da noch was auf den Bus zu?

                      ist noch nicht beantwortet

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                        da fällt mir ein, die Frage

                        @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                        greift da noch was auf den Bus zu?

                        ist noch nicht beantwortet

                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #36

                        @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                        da fällt mir ein, die Frage

                        @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                        greift da noch was auf den Bus zu?

                        ist noch nicht beantwortet

                        Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                        Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                        Kirk1701K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • Kirk1701K Kirk1701

                          @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                          weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                          da fällt mir ein, die Frage

                          @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                          und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                          greift da noch was auf den Bus zu?

                          ist noch nicht beantwortet

                          Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                          Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #37

                          Um das für heute erstmal abzuschließen,

                          so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an :-)

                          Register.JPG

                          objekte_modbus_3.JPG

                          Vielen Dank @Homoran für deine Zeit bei meinen Anfängerfragen ;-)

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Kirk1701K Kirk1701

                            @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                            weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                            da fällt mir ein, die Frage

                            @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                            und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                            greift da noch was auf den Bus zu?

                            ist noch nicht beantwortet

                            Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                            Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #38

                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                            Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                            aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                            so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an

                            so muss es sein!

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                              Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                              aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                              so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an

                              so muss es sein!

                              Kirk1701K Offline
                              Kirk1701K Offline
                              Kirk1701
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #39

                              @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                              Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                              aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                              Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.

                              Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.

                              Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch ;-) Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.

                              Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst :-)

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Kirk1701K Kirk1701

                                @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                                aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                                Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.

                                Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.

                                Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch ;-) Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.

                                Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst :-)

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #40

                                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte.

                                wichtiger ist: läuft das immer noch parallel?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                  so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte.

                                  wichtiger ist: läuft das immer noch parallel?

                                  Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #41

                                  @homoran

                                  Nein, läuft nicht parallel.

                                  Kirk

                                  Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Kirk1701K Kirk1701

                                    @homoran

                                    Nein, läuft nicht parallel.

                                    Kirk

                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #42

                                    @Homoran ,

                                    ich muss leider wieder nachfragen.....

                                    Ich bin nun von einem Raspberry 3b auf 5 umgestiegen und richte gerade alles neu ein. Nun bekomme ich den Modbus Adapter wieder nicht grün :cry:

                                    Ich habe "Alias" und "mehrere Geräte" gerade aktiviert zudem den Eintrag

                                    root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                                    
                                    usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                    

                                    Und dann im Adapter unter "Alias"

                                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 
                                    

                                    eingetragen.

                                    Wird nicht grün :cry:

                                    Kirk

                                    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • Kirk1701K Kirk1701

                                      @Homoran ,

                                      ich muss leider wieder nachfragen.....

                                      Ich bin nun von einem Raspberry 3b auf 5 umgestiegen und richte gerade alles neu ein. Nun bekomme ich den Modbus Adapter wieder nicht grün :cry:

                                      Ich habe "Alias" und "mehrere Geräte" gerade aktiviert zudem den Eintrag

                                      root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                                      
                                      usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                      

                                      Und dann im Adapter unter "Alias"

                                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 
                                      

                                      eingetragen.

                                      Wird nicht grün :cry:

                                      Kirk

                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #43

                                      @kirk1701 logfile?

                                      Schon ein Register eingetragen?

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @kirk1701 logfile?

                                        Schon ein Register eingetragen?

                                        Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
                                        #44

                                        @wendy2702
                                        danke, nein noch nicht.

                                        Erstmal sollte die Verbindung stehen und der Adapter grün werden, oder?

                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:12:14.367	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:12:14.366	info	Connected to slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:11:14.356	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:11:14.356	info	Connected to slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:10:14.345	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:10:14.343	info	Connected to slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:10:14.198	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:10:10.281	info	terminating
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:10:09.785	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:10:09.784	info	terminating
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:10:09.780	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:09:46.937	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:09:46.936	info	Connected to slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:09:46.796	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:09:42.837	info	terminating
                                        

                                        So wie ausieht scheint der Slave ärger zu machen??

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Kirk1701K Kirk1701

                                          @wendy2702
                                          danke, nein noch nicht.

                                          Erstmal sollte die Verbindung stehen und der Adapter grün werden, oder?

                                          modbus.0
                                          	2024-11-24 20:12:14.367	info	Disconnected from slave
                                          modbus.0
                                          	2024-11-24 20:12:14.366	info	Connected to slave
                                          modbus.0
                                          	2024-11-24 20:11:14.356	info	Disconnected from slave
                                          modbus.0
                                          	2024-11-24 20:11:14.356	info	Connected to slave
                                          modbus.0
                                          	2024-11-24 20:10:14.345	info	Disconnected from slave
                                          modbus.0
                                          	2024-11-24 20:10:14.343	info	Connected to slave
                                          modbus.0
                                          	2024-11-24 20:10:14.198	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                          modbus.0
                                          	2024-11-24 20:10:10.281	info	terminating
                                          modbus.0
                                          	2024-11-24 20:10:09.785	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          modbus.0
                                          	2024-11-24 20:10:09.784	info	terminating
                                          modbus.0
                                          	2024-11-24 20:10:09.780	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          modbus.0
                                          	2024-11-24 20:09:46.937	info	Disconnected from slave
                                          modbus.0
                                          	2024-11-24 20:09:46.936	info	Connected to slave
                                          modbus.0
                                          	2024-11-24 20:09:46.796	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                          modbus.0
                                          	2024-11-24 20:09:42.837	info	terminating
                                          

                                          So wie ausieht scheint der Slave ärger zu machen??

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #45

                                          @kirk1701 wird erst grün wenn mindesten ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          952

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe