Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    88

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    556

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
47 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Kirk1701K Kirk1701

    @homoran

    Meine Ausgabe sieht so aus:

    root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
    usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
    

    Dann den String so zusammen bauen?

    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
    

    Teste ich gleich.

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

    Dann den String so zusammen bauen?

    ja

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

      Dann den String so zusammen bauen?

      ja

      Kirk1701K Offline
      Kirk1701K Offline
      Kirk1701
      schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
      #22

      @homoran

      fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.

      Alias.JPG

      PS: ich hatte ein Leerzeichen mit kopiert. Jetzt ist er grün, funktioniert!

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Kirk1701K Kirk1701

        @homoran

        fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.

        Alias.JPG

        PS: ich hatte ein Leerzeichen mit kopiert. Jetzt ist er grün, funktioniert!

        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

        fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.

        Etwas Geduld!

        Ansonsten: Was steht im log?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Kirk1701K Kirk1701

          @homoran

          nun habe ich nach deiner Vorlage versucht die Register bei mir einzutragen. Angefangen mit der Spannung am Außenleiter L1.

          V_L1_30001.JPG

          Leider wird im Objektbaum nur eine Spannung von 0V ausgegeben.

          objekte_modbus.JPG

          Was habe ich da wieder übersehen :cry:

          Kirk

          Kirk1701K Offline
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701
          schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
          #24

          @Homoran

          ok, da der Adapter nun zuverlässig grün wird, könnten wir bei den Registern weiter machen?

          Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?

          V_L1_30001.JPG

          Rolle ist "value"? Was ist CW und SF für eine Einstellung?

          objekte_modbus.JPG

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Kirk1701K Kirk1701

            @Homoran

            ok, da der Adapter nun zuverlässig grün wird, könnten wir bei den Registern weiter machen?

            Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?

            V_L1_30001.JPG

            Rolle ist "value"? Was ist CW und SF für eine Einstellung?

            objekte_modbus.JPG

            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

            Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?

            @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

            hak mal aliases benutzen an

            hast du das?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

              Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?

              @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

              hak mal aliases benutzen an

              hast du das?

              Kirk1701K Offline
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701
              schrieb am zuletzt editiert von
              #26

              @homoran

              Alias.JPG

              Ja, das funktioniert jetzt. Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert. Das Leerzeichen gelöscht, dann ging es.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Kirk1701K Kirk1701

                @homoran

                Alias.JPG

                Ja, das funktioniert jetzt. Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert. Das Leerzeichen gelöscht, dann ging es.

                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

                :thinking_face: das ist eine Checkbox ;-)

                Einstellungen sehen korrekt aus.
                Steht da immer noch 0?

                ist da überhaupt was angeschlossen?
                Steht was im log?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

                  :thinking_face: das ist eine Checkbox ;-)

                  Einstellungen sehen korrekt aus.
                  Steht da immer noch 0?

                  ist da überhaupt was angeschlossen?
                  Steht was im log?

                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #28

                  @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

                  Steht was im log?

                  Wo kann ich den Log einsehen?

                  Ja, die beiden Zähler sind produktiv und haben schon zwei Jahre über das Python Script Werte in die Influxdb geschrieben.

                  Der Wert springt von 0V auf 2349212313 und dann wieder mal auf 0V

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Kirk1701K Kirk1701

                    @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                    Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

                    Steht was im log?

                    Wo kann ich den Log einsehen?

                    Ja, die beiden Zähler sind produktiv und haben schon zwei Jahre über das Python Script Werte in die Influxdb geschrieben.

                    Der Wert springt von 0V auf 2349212313 und dann wieder mal auf 0V

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #29

                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                    und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                    greift da noch was auf den Bus zu?

                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                    Wo kann ich den Log einsehen?

                    auf der Seite "Protokolle"

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                      greift da noch was auf den Bus zu?

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      Wo kann ich den Log einsehen?

                      auf der Seite "Protokolle"

                      Kirk1701K Offline
                      Kirk1701K Offline
                      Kirk1701
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      @homoran

                      hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum :blush:

                      objekte_modbus_2.JPG

                      Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen :-)

                      HomoranH Kirk1701K 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • Kirk1701K Kirk1701

                        @homoran

                        hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum :blush:

                        objekte_modbus_2.JPG

                        Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen :-)

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum

                        und im Log steht wirklich nichts?

                        BTW Brauchst du die Werte tatsächlich im Sekundentakt?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Kirk1701K Kirk1701

                          @homoran

                          hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum :blush:

                          objekte_modbus_2.JPG

                          Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen :-)

                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #32

                          @Homoran ,

                          ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?

                          Log_mod_bus.JPG

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Kirk1701K Kirk1701

                            @Homoran ,

                            ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?

                            Log_mod_bus.JPG

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #33

                            @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.

                            Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.

                              Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!

                              Kirk1701K Offline
                              Kirk1701K Offline
                              Kirk1701
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #34

                              @homoran

                              ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                              Log_mod_bus_2.JPG

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Kirk1701K Kirk1701

                                @homoran

                                ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                Log_mod_bus_2.JPG

                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #35

                                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                da fällt mir ein, die Frage

                                @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                                greift da noch was auf den Bus zu?

                                ist noch nicht beantwortet

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                  weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                  da fällt mir ein, die Frage

                                  @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                  und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                                  greift da noch was auf den Bus zu?

                                  ist noch nicht beantwortet

                                  Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #36

                                  @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                  weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                  da fällt mir ein, die Frage

                                  @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                  und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                                  greift da noch was auf den Bus zu?

                                  ist noch nicht beantwortet

                                  Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                                  Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                                  Kirk1701K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • Kirk1701K Kirk1701

                                    @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                    weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                    da fällt mir ein, die Frage

                                    @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                    und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                                    greift da noch was auf den Bus zu?

                                    ist noch nicht beantwortet

                                    Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                                    Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #37

                                    Um das für heute erstmal abzuschließen,

                                    so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an :-)

                                    Register.JPG

                                    objekte_modbus_3.JPG

                                    Vielen Dank @Homoran für deine Zeit bei meinen Anfängerfragen ;-)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Kirk1701K Kirk1701

                                      @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                      weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                      da fällt mir ein, die Frage

                                      @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                      und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                                      greift da noch was auf den Bus zu?

                                      ist noch nicht beantwortet

                                      Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                                      Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #38

                                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                      Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                                      aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                      so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an

                                      so muss es sein!

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                        Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                                        aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                        so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an

                                        so muss es sein!

                                        Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #39

                                        @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                        Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                                        aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                                        Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.

                                        Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.

                                        Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch ;-) Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.

                                        Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst :-)

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Kirk1701K Kirk1701

                                          @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                          Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                                          aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                                          Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.

                                          Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.

                                          Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch ;-) Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.

                                          Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst :-)

                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #40

                                          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                          so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte.

                                          wichtiger ist: läuft das immer noch parallel?

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          350

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe