    4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

      hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum

      und im Log steht wirklich nichts?

      BTW Brauchst du die Werte tatsächlich im Sekundentakt?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kirk1701
        Kirk1701 @Kirk1701 last edited by

        @Homoran ,

        ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?

        Log_mod_bus.JPG

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

          @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.

          Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!

          Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kirk1701
            Kirk1701 @Homoran last edited by

            @homoran

            ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

            Log_mod_bus_2.JPG

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

              weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

              da fällt mir ein, die Frage

              @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

              und haben schon zwei Jahre über das Python Script

              greift da noch was auf den Bus zu?

              ist noch nicht beantwortet

              Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kirk1701
                Kirk1701 @Homoran last edited by

                @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                da fällt mir ein, die Frage

                @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                greift da noch was auf den Bus zu?

                ist noch nicht beantwortet

                Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                Kirk1701 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Kirk1701
                  Kirk1701 @Kirk1701 last edited by

                  Um das für heute erstmal abzuschließen,

                  so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an 🙂

                  Register.JPG

                  objekte_modbus_3.JPG

                  Vielen Dank @Homoran für deine Zeit bei meinen Anfängerfragen 😉

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                    Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                    aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                    so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an

                    so muss es sein!

                    Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Kirk1701
                      Kirk1701 @Homoran last edited by

                      @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                      aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                      Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.

                      Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.

                      Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch 😉 Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.

                      Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst 🙂

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte.

                        wichtiger ist: läuft das immer noch parallel?

                        Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Kirk1701
                          Kirk1701 @Homoran last edited by

                          @homoran

                          Nein, läuft nicht parallel.

                          Kirk

                          Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Kirk1701
                            Kirk1701 @Kirk1701 last edited by

                            @Homoran ,

                            ich muss leider wieder nachfragen.....

                            Ich bin nun von einem Raspberry 3b auf 5 umgestiegen und richte gerade alles neu ein. Nun bekomme ich den Modbus Adapter wieder nicht grün 😢

                            Ich habe "Alias" und "mehrere Geräte" gerade aktiviert zudem den Eintrag

                            root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                            
                            usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                            

                            Und dann im Adapter unter "Alias"

                            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 
                            

                            eingetragen.

                            Wird nicht grün 😢

                            Kirk

                            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Kirk1701 last edited by

                              @kirk1701 logfile?

                              Schon ein Register eingetragen?

                              Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Kirk1701
                                Kirk1701 @wendy2702 last edited by Kirk1701

                                @wendy2702
                                danke, nein noch nicht.

                                Erstmal sollte die Verbindung stehen und der Adapter grün werden, oder?

                                modbus.0
                                	2024-11-24 20:12:14.367	info	Disconnected from slave
                                modbus.0
                                	2024-11-24 20:12:14.366	info	Connected to slave
                                modbus.0
                                	2024-11-24 20:11:14.356	info	Disconnected from slave
                                modbus.0
                                	2024-11-24 20:11:14.356	info	Connected to slave
                                modbus.0
                                	2024-11-24 20:10:14.345	info	Disconnected from slave
                                modbus.0
                                	2024-11-24 20:10:14.343	info	Connected to slave
                                modbus.0
                                	2024-11-24 20:10:14.198	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                modbus.0
                                	2024-11-24 20:10:10.281	info	terminating
                                modbus.0
                                	2024-11-24 20:10:09.785	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                modbus.0
                                	2024-11-24 20:10:09.784	info	terminating
                                modbus.0
                                	2024-11-24 20:10:09.780	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                modbus.0
                                	2024-11-24 20:09:46.937	info	Disconnected from slave
                                modbus.0
                                	2024-11-24 20:09:46.936	info	Connected to slave
                                modbus.0
                                	2024-11-24 20:09:46.796	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                modbus.0
                                	2024-11-24 20:09:42.837	info	terminating
                                

                                So wie ausieht scheint der Slave ärger zu machen??

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Kirk1701 last edited by

                                  @kirk1701 wird erst grün wenn mindesten ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann

                                  Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                    root@raspberrypi

                                    warum root?
                                    Hast du dir damit Rechte verbogen?

                                    als normaler user ausführen:

                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    

                                    sollte zumindest das wieder richten.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Kirk1701
                                      Kirk1701 @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702

                                      Du hast Recht, sorry, sorry , sorry........

                                      Ich hätte schwören können das der auch ohne eine Abfrage von Registern grün gegangen wäre.

                                      Jetzt klappt es:

                                      connect.JPG

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      843