Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    125

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    563

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
47 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

    Was habe ich da wieder übersehen

    hak mal aliases benutzen an

    edit
    Screenshot_20241113-204503_Firefox.jpg

    Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    schrieb am zuletzt editiert von
    #20

    @homoran

    Meine Ausgabe sieht so aus:

    root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
    usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
    

    Dann den String so zusammen bauen?

    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
    

    Teste ich gleich.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Kirk1701K Kirk1701

      @homoran

      Meine Ausgabe sieht so aus:

      root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
      usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
      

      Dann den String so zusammen bauen?

      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
      

      Teste ich gleich.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #21

      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

      Dann den String so zusammen bauen?

      ja

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

        Dann den String so zusammen bauen?

        ja

        Kirk1701K Offline
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701
        schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
        #22

        @homoran

        fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.

        Alias.JPG

        PS: ich hatte ein Leerzeichen mit kopiert. Jetzt ist er grün, funktioniert!

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Kirk1701K Kirk1701

          @homoran

          fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.

          Alias.JPG

          PS: ich hatte ein Leerzeichen mit kopiert. Jetzt ist er grün, funktioniert!

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #23

          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

          fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.

          Etwas Geduld!

          Ansonsten: Was steht im log?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Kirk1701K Kirk1701

            @homoran

            nun habe ich nach deiner Vorlage versucht die Register bei mir einzutragen. Angefangen mit der Spannung am Außenleiter L1.

            V_L1_30001.JPG

            Leider wird im Objektbaum nur eine Spannung von 0V ausgegeben.

            objekte_modbus.JPG

            Was habe ich da wieder übersehen :cry:

            Kirk

            Kirk1701K Offline
            Kirk1701K Offline
            Kirk1701
            schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
            #24

            @Homoran

            ok, da der Adapter nun zuverlässig grün wird, könnten wir bei den Registern weiter machen?

            Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?

            V_L1_30001.JPG

            Rolle ist "value"? Was ist CW und SF für eine Einstellung?

            objekte_modbus.JPG

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Kirk1701K Kirk1701

              @Homoran

              ok, da der Adapter nun zuverlässig grün wird, könnten wir bei den Registern weiter machen?

              Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?

              V_L1_30001.JPG

              Rolle ist "value"? Was ist CW und SF für eine Einstellung?

              objekte_modbus.JPG

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #25

              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

              Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?

              @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

              hak mal aliases benutzen an

              hast du das?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?

                @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                hak mal aliases benutzen an

                hast du das?

                Kirk1701K Offline
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701
                schrieb am zuletzt editiert von
                #26

                @homoran

                Alias.JPG

                Ja, das funktioniert jetzt. Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert. Das Leerzeichen gelöscht, dann ging es.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Kirk1701K Kirk1701

                  @homoran

                  Alias.JPG

                  Ja, das funktioniert jetzt. Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert. Das Leerzeichen gelöscht, dann ging es.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #27

                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

                  :thinking_face: das ist eine Checkbox ;-)

                  Einstellungen sehen korrekt aus.
                  Steht da immer noch 0?

                  ist da überhaupt was angeschlossen?
                  Steht was im log?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                    Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

                    :thinking_face: das ist eine Checkbox ;-)

                    Einstellungen sehen korrekt aus.
                    Steht da immer noch 0?

                    ist da überhaupt was angeschlossen?
                    Steht was im log?

                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #28

                    @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                    Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

                    Steht was im log?

                    Wo kann ich den Log einsehen?

                    Ja, die beiden Zähler sind produktiv und haben schon zwei Jahre über das Python Script Werte in die Influxdb geschrieben.

                    Der Wert springt von 0V auf 2349212313 und dann wieder mal auf 0V

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Kirk1701K Kirk1701

                      @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

                      Steht was im log?

                      Wo kann ich den Log einsehen?

                      Ja, die beiden Zähler sind produktiv und haben schon zwei Jahre über das Python Script Werte in die Influxdb geschrieben.

                      Der Wert springt von 0V auf 2349212313 und dann wieder mal auf 0V

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #29

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                      greift da noch was auf den Bus zu?

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      Wo kann ich den Log einsehen?

                      auf der Seite "Protokolle"

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                        greift da noch was auf den Bus zu?

                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        Wo kann ich den Log einsehen?

                        auf der Seite "Protokolle"

                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #30

                        @homoran

                        hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum :blush:

                        objekte_modbus_2.JPG

                        Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen :-)

                        HomoranH Kirk1701K 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • Kirk1701K Kirk1701

                          @homoran

                          hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum :blush:

                          objekte_modbus_2.JPG

                          Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen :-)

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #31

                          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                          hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum

                          und im Log steht wirklich nichts?

                          BTW Brauchst du die Werte tatsächlich im Sekundentakt?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Kirk1701K Kirk1701

                            @homoran

                            hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum :blush:

                            objekte_modbus_2.JPG

                            Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen :-)

                            Kirk1701K Offline
                            Kirk1701K Offline
                            Kirk1701
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #32

                            @Homoran ,

                            ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?

                            Log_mod_bus.JPG

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Kirk1701K Kirk1701

                              @Homoran ,

                              ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?

                              Log_mod_bus.JPG

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #33

                              @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.

                              Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.

                                Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!

                                Kirk1701K Offline
                                Kirk1701K Offline
                                Kirk1701
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #34

                                @homoran

                                ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                Log_mod_bus_2.JPG

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Kirk1701K Kirk1701

                                  @homoran

                                  ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                  Log_mod_bus_2.JPG

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #35

                                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                  weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                  da fällt mir ein, die Frage

                                  @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                  und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                                  greift da noch was auf den Bus zu?

                                  ist noch nicht beantwortet

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                    weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                    da fällt mir ein, die Frage

                                    @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                    und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                                    greift da noch was auf den Bus zu?

                                    ist noch nicht beantwortet

                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #36

                                    @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                    weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                    da fällt mir ein, die Frage

                                    @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                    und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                                    greift da noch was auf den Bus zu?

                                    ist noch nicht beantwortet

                                    Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                                    Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                                    Kirk1701K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • Kirk1701K Kirk1701

                                      @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                      weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                      da fällt mir ein, die Frage

                                      @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                      und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                                      greift da noch was auf den Bus zu?

                                      ist noch nicht beantwortet

                                      Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                                      Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                                      Kirk1701K Offline
                                      Kirk1701K Offline
                                      Kirk1701
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #37

                                      Um das für heute erstmal abzuschließen,

                                      so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an :-)

                                      Register.JPG

                                      objekte_modbus_3.JPG

                                      Vielen Dank @Homoran für deine Zeit bei meinen Anfängerfragen ;-)

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Kirk1701K Kirk1701

                                        @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                        weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                        da fällt mir ein, die Frage

                                        @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                        und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                                        greift da noch was auf den Bus zu?

                                        ist noch nicht beantwortet

                                        Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                                        Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #38

                                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                        Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                                        aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                        so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an

                                        so muss es sein!

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                          Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                                          aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                                          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                          so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an

                                          so muss es sein!

                                          Kirk1701K Offline
                                          Kirk1701K Offline
                                          Kirk1701
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #39

                                          @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                          Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                                          aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                                          Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.

                                          Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.

                                          Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch ;-) Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.

                                          Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst :-)

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          874

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe