Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 254 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ScroungerS Scrounger

    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

    @scrounger sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

    aber ist dann immer im Manu-Modus.

    auch, wenn Sunprotect beendet wird?
    und vorher die Bedingungen für Sunprotect galten!

    Nee das geht.
    Ich glaub ich erkläre mal im Detail um welche Szenario bei mir geht ;-)

    Rollladen ist im SunProtect Modus (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = sunProtect, level = 40%). Dann wird manuell ganz geschlossen wg. Mittagsschläfchen des Kleinen (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode). Sobald der wach ist fährt man den Rollladen wieder hoch (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode).
    Wenn ich in jetzt auf die Position des SunProtect Modus fahre (mittels Skript getriggert durch Schalter, level = 40%) steht der halt weiter im Manu_Mode (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode).
    Wenn jetzt sunProtect beendet wird, fährt der natürlich nicht mit hoch.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7050

    @scrounger das sollte aber genau so funktionieren.
    ich muss das mal bei mir testen, wann der Manu_Mode beendetvwird.
    Vielleicht kann @simatec was dazu sagen.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @scrounger das sollte aber genau so funktionieren.
      ich muss das mal bei mir testen, wann der Manu_Mode beendetvwird.
      Vielleicht kann @simatec was dazu sagen.

      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7051

      @homoran
      Und das muss funktionieren ohne das Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist, korrekt?

      <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices">LinkedDevices Adapter</a>

      <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign">Material Design Widgets</a>

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ScroungerS Scrounger

        @homoran
        Und das muss funktionieren ohne das Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist, korrekt?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #7052

        @scrounger Nein!
        es soll ja der Manu_Mode beim manuellen Anfahren der Beschsttungshöhe nicht aktiv werden, also muss er blockiert werden!

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Axel KoenekeA Offline
          Axel KoenekeA Offline
          Axel Koeneke
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7053

          @scrounger sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

          fahren

          Die Buttons für die Gruppen sind mir bekannt, ich brauche das aber für einen einzelnen Rollladen.

          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

          oder über einen Wandtaster per Skript auf die Beschattungshöhe fahren (=SunProtect), danach ist auch der Manu_Mode beendet

          Aber das geht doch nur wenn Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist?
          Weil genau das versuche ich ja, aber ist dann immer im Manu-Modus.

          Moin, leg dir doch einfach einen Button in der VIS an, oder eine Variable die per Alexa angesteuert wird. Damit triggerst du dann für das gewünschte Rollo die Position an, die du auch in Sunprotect hinterlegt hast.
          VG
          Axel

          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Axel KoenekeA Axel Koeneke

            @scrounger sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

            fahren

            Die Buttons für die Gruppen sind mir bekannt, ich brauche das aber für einen einzelnen Rollladen.

            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

            oder über einen Wandtaster per Skript auf die Beschattungshöhe fahren (=SunProtect), danach ist auch der Manu_Mode beendet

            Aber das geht doch nur wenn Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist?
            Weil genau das versuche ich ja, aber ist dann immer im Manu-Modus.

            Moin, leg dir doch einfach einen Button in der VIS an, oder eine Variable die per Alexa angesteuert wird. Damit triggerst du dann für das gewünschte Rollo die Position an, die du auch in Sunprotect hinterlegt hast.
            VG
            Axel

            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7054

            @axel-koeneke
            Genau so ist das umgesetzt, aber der manu_modus bleibt nach dem fahren aktiv.

            <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices">LinkedDevices Adapter</a>

            <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign">Material Design Widgets</a>

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ScroungerS Scrounger

              @axel-koeneke
              Genau so ist das umgesetzt, aber der manu_modus bleibt nach dem fahren aktiv.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7055

              @scrounger sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

              aber der manu_modus bleibt nach dem fahren aktiv.

              du musst den Haken setzen!

              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

              @scrounger Nein!
              es soll ja der Manu_Mode beim manuellen Anfahren der Beschsttungshöhe nicht aktiv werden, also muss er blockiert werden!

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @scrounger sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

                aber der manu_modus bleibt nach dem fahren aktiv.

                du musst den Haken setzen!

                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

                @scrounger Nein!
                es soll ja der Manu_Mode beim manuellen Anfahren der Beschsttungshöhe nicht aktiv werden, also muss er blockiert werden!

                B Offline
                B Offline
                Bassdruck
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7056

                Hallo,

                nach einem update von shuttercontrol von 1.7.1 auf 1.8.3 und openknx von 0.7.3 auf 0.9.0 funktioniert die Verdunkelung der Rollläden abends mittels Helligkeitssensor nicht mehr. Kann sich das einer erklären oder hat jemand ähnliche Probleme?

                Gibt es eine Möglichkeit das Verdunkeln per Helligkeissensor für Testzwecke zu triggern?

                Ein verfahren der Rolläden über close all oder open all ist problemlos möglich.

                Danke schonmal für Hinweise

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Bassdruck

                  Hallo,

                  nach einem update von shuttercontrol von 1.7.1 auf 1.8.3 und openknx von 0.7.3 auf 0.9.0 funktioniert die Verdunkelung der Rollläden abends mittels Helligkeitssensor nicht mehr. Kann sich das einer erklären oder hat jemand ähnliche Probleme?

                  Gibt es eine Möglichkeit das Verdunkeln per Helligkeissensor für Testzwecke zu triggern?

                  Ein verfahren der Rolläden über close all oder open all ist problemlos möglich.

                  Danke schonmal für Hinweise

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #7057

                  @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

                  Kann sich das einer erklären

                  ohne zugehörige debug-log Einträge nicht.

                  @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

                  Gibt es eine Möglichkeit das Verdunkeln per Helligkeissensor für Testzwecke zu triggern?

                  Natürlich!
                  Den Datenpunkt des Helligkeitssensors gegen einen eigenen Datenpunkt tauschen und manuell dort den Wert ändern

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

                    Kann sich das einer erklären

                    ohne zugehörige debug-log Einträge nicht.

                    @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

                    Gibt es eine Möglichkeit das Verdunkeln per Helligkeissensor für Testzwecke zu triggern?

                    Natürlich!
                    Den Datenpunkt des Helligkeitssensors gegen einen eigenen Datenpunkt tauschen und manuell dort den Wert ändern

                    B Offline
                    B Offline
                    Bassdruck
                    schrieb am zuletzt editiert von Bassdruck
                    #7058

                    @homoran Ich habe es jetzt noch mal beobachtet.
                    e8d3f820-f87c-46d9-bc08-c3b7ac37ab23-image.png
                    Das sind die Einstellungen zum Hellligkeitssensor. Somit müssten bei der aktuellen Lage die Rolläden um 18 Uhr runter gehen. Ich habe zum Test einen Rolladen wie folgt parametriert.
                    6aee6f6c-d572-49eb-8a49-b7a233d5939c-image.png
                    Dieser hat um 18 Uhr keine muks gemacht.
                    070c1737-bc0c-4590-b432-893a8d3fc5c1-image.png
                    Was hat es mit Brightness State Down is: false auf sich?

                    Im Anhang habe ich noch den debug log von heute. Um Hilfe bin ich dankbar.
                    Bisher hat es immer funktioniert, seit dem update funktioniert das Herunterfahren mit Helligkeitssenor nicht mehr. Morgens fahren sie aber regulär auf.
                    Debug_Shuttercontrole_20241106.txt

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Bassdruck

                      @homoran Ich habe es jetzt noch mal beobachtet.
                      e8d3f820-f87c-46d9-bc08-c3b7ac37ab23-image.png
                      Das sind die Einstellungen zum Hellligkeitssensor. Somit müssten bei der aktuellen Lage die Rolläden um 18 Uhr runter gehen. Ich habe zum Test einen Rolladen wie folgt parametriert.
                      6aee6f6c-d572-49eb-8a49-b7a233d5939c-image.png
                      Dieser hat um 18 Uhr keine muks gemacht.
                      070c1737-bc0c-4590-b432-893a8d3fc5c1-image.png
                      Was hat es mit Brightness State Down is: false auf sich?

                      Im Anhang habe ich noch den debug log von heute. Um Hilfe bin ich dankbar.
                      Bisher hat es immer funktioniert, seit dem update funktioniert das Herunterfahren mit Helligkeitssenor nicht mehr. Morgens fahren sie aber regulär auf.
                      Debug_Shuttercontrole_20241106.txt

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #7059

                      @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

                      Dieser hat um 18 Uhr keine muks gemacht.

                      dann stell mal deine Systemzeit ein.
                      Laut log ist es erst 17:22

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

                        Dieser hat um 18 Uhr keine muks gemacht.

                        dann stell mal deine Systemzeit ein.
                        Laut log ist es erst 17:22

                        B Offline
                        B Offline
                        Bassdruck
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #7060

                        @homoran Sorry mein Fehler, war ein log von vorher noch. Habe ihn jetzt aktualisiert. Die Systemzeit stimmt.

                        simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Bassdruck

                          @homoran Sorry mein Fehler, war ein log von vorher noch. Habe ihn jetzt aktualisiert. Die Systemzeit stimmt.

                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #7061

                          @bassdruck Bitte teste mal die v1.8.4. Diese kommt heute Nachmittag ins Latest

                          • Besuche meine Github Seite
                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                          • HowTo Restore ioBroker
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            Bassdruck
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #7062

                            @simatec 1.8.4 ist installiert, ich werde morgen mal berichten ob der fix funktioniert.
                            748b0372-e441-49f1-a7ee-90631db54e01-image.png
                            Danke schonmal

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • simatecS simatec

                              @bassdruck Bitte teste mal die v1.8.4. Diese kommt heute Nachmittag ins Latest

                              B Offline
                              B Offline
                              Bassdruck
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #7063

                              @simatec Hat leider nicht funktioniert, anbei der log und ein paar screenshots.

                              76e5c949-ffba-46b0-93f9-ac28a2811cf8-image.png

                              1d659dbf-65b1-4240-a09b-0f678ac56831-image.png

                              b462fd07-55cf-4bfd-b329-ccdc92c12c11-image.png

                              Debug_Shuttercontrole_20241108.txt

                              simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Bassdruck

                                @simatec Hat leider nicht funktioniert, anbei der log und ein paar screenshots.

                                76e5c949-ffba-46b0-93f9-ac28a2811cf8-image.png

                                1d659dbf-65b1-4240-a09b-0f678ac56831-image.png

                                b462fd07-55cf-4bfd-b329-ccdc92c12c11-image.png

                                Debug_Shuttercontrole_20241108.txt

                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #7064

                                @bassdruck Bitte teste mal die aktuelle Github-Version. Habe da nochmal versucht etwas zu fixen

                                • Besuche meine Github Seite
                                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                • HowTo Restore ioBroker
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B Offline
                                  B Offline
                                  Bassdruck
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #7065

                                  @simatec Habe die aktuelle Version von Github installiert, ist aber immernoch eine 1.8.4
                                  Ich habe eine weitere Feststellung gemacht falls dir das weiterhilft.
                                  Ich habe die Uhrzeit von 18:00 Uhr auf 17:00 Uhr geändert, dann hat es funktioniert, als ich heute das update machen wollte hat es wieder nicht funktioniert. Mal schauen ob dein Bugfix greift. Sollte es morgen funktionieren, stelle ich die Uhrzeit wieder auf 18 Uhr und schaue ob es dann immernoch funktioniert.

                                  simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Bassdruck

                                    @simatec Habe die aktuelle Version von Github installiert, ist aber immernoch eine 1.8.4
                                    Ich habe eine weitere Feststellung gemacht falls dir das weiterhilft.
                                    Ich habe die Uhrzeit von 18:00 Uhr auf 17:00 Uhr geändert, dann hat es funktioniert, als ich heute das update machen wollte hat es wieder nicht funktioniert. Mal schauen ob dein Bugfix greift. Sollte es morgen funktionieren, stelle ich die Uhrzeit wieder auf 18 Uhr und schaue ob es dann immernoch funktioniert.

                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #7066

                                    @bassdruck Bitte auch den Debuglog posten, wann der Sensor einen Wert von 0 hat und den um 18 Uhr, wenn die Rollläden eigentlich fahren sollten

                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • simatecS simatec

                                      @bassdruck Bitte auch den Debuglog posten, wann der Sensor einen Wert von 0 hat und den um 18 Uhr, wenn die Rollläden eigentlich fahren sollten

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Bassdruck
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #7067

                                      @simatec Sorry mein Fehler, hier einmal ein Log von gestern als es funktioniert hat, die Rollos sind um 17:01 Uhr laut log heruntergefahren. Die Einstellung lag hier bei Frühestes herunterfahren um 17:00 Uhr.
                                      Debug_Shuttercontrole_20241112.txt

                                      Hier der Log von heute als es mit unveränderten Einstallungen nicht mehr funktioniert hat.
                                      Debug_Shuttercontrole_20241113.txt

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Bassdruck

                                        @simatec Sorry mein Fehler, hier einmal ein Log von gestern als es funktioniert hat, die Rollos sind um 17:01 Uhr laut log heruntergefahren. Die Einstellung lag hier bei Frühestes herunterfahren um 17:00 Uhr.
                                        Debug_Shuttercontrole_20241112.txt

                                        Hier der Log von heute als es mit unveränderten Einstallungen nicht mehr funktioniert hat.
                                        Debug_Shuttercontrole_20241113.txt

                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #7068

                                        Eine Frage zur Einstellung hätte ich.... Ein Rollo der Gruppe WOHNBEREICH soll morgens verzögert fahren... die Einstellung finde ich ja unter dem Rollo-ExtraEinstellungen-ExtraEinstellungen.
                                        Frage: reagiert die Einstellung zb 1200s nur, wenn einer der beiden punkte, entweder ignore Autoup/autodown oder fahre erst in Zwischenposition, aktiviert ist?

                                        Dankeschön

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R Offline
                                          R Offline
                                          Robschii
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #7069

                                          Hallo,
                                          Gestern hatte ich ein seltsames Verhalten. Habe ich im Schlafzimmer abend das Fenster geöffnet, fuhr im Arbeitszimmer das Rollo runter. Beim schließen des Fensters fur das Rollo wieder zu. Es hat bisher immer alles richtig funktioniert. Habe den Adapter dann neu gestartet. Selbes Fenster geöffnet, wieder ein andere Rolle gefahren.

                                          Heute früh hab ich folgende Meldung Error: The id "shuttercontrol.0.shutters.autoSun." is invalid. Ids are not allowed to end in "."

                                          Dr Adapter funktionierte bis zu einem Server Neustart bisher korrekt.

                                          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          337

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe