      lesiflo Most Active @kgw last edited by lesiflo

      @kgw Genauso mach ich das auch. Keine festen Zeiten, sondern in Abhängigkeit der PV Leistung, zumindest dann wenn Leistung da ist. Ich habe dazu einen Zeitkorridor festgelegt in dem die WP das Warmwasser aufheizen soll. Innerhalb des Korridors schaue ich dann ob genug PV-Leistung da ist. Wenn das der Fall ist wird aufgeheizt. Hier mal Blockly und Vis.
      Bei Fragen einfach fragen!

      Blockly
      WP_Blockly.txt

      Vis
      a5e60f67-7647-4131-8aad-71caebf42982-image.png

      5272aeb8-a359-46bc-a666-0be5c37d81ea-image.png

      9d32679d-9e11-4a48-a7b7-b66a3b6a5b0f-image.png

      K icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @kgw last edited by

        @kgw Ich mache WW 1x am Tag zu Mittag, da steht die Sonne auch im Winter tendenziell am höchsten. Reicht für 4 Leute
        Den Heizungstakt kannst du zB mit dem Integral beeinflussen, Basis ist aber ein thermischer Abgleich, wenn weniger (dafür länger) getaktet werden soll

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          kgw @MassiveAttack last edited by

          @massiveattack schönen Dank,
          ich würde schon erstmal auf die Leistung schauen, ab einer gewissen Tageszeit (meinetwegen >10:00..18:00), Wenn dann genug Überschuß vorhanden -> aufheizen und evtl. nach 1 h erneut testen. Nach 2 Tests soll es für diesen Tag beendet werden.
          Es könnte ja sein, das es gerade zu Mittag bewölkt ist!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            kgw @lesiflo last edited by

            @lesiflo , schönen Dank für die Infos, ich schau mal.
            Blockly ist nicht so mein Ding, Java mag ich lieber, ich schau aber gerne rein.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              kgw last edited by kgw

              moin,
              wie sind denn die Verbräuche...value unter stats skaliert? (sekunden ..., kwh/day...)

              ich komme da auf keine Übereinstimmung mit der myVaillant app unter Android.
              Hat jemand eine Beschreibung hierfür?
              thx im vorraus.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                lesiflo Most Active last edited by

                Das sind Kwh pro Tag. Bei mir passt es einigermaßen

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  kgw @lesiflo last edited by kgw

                  @lesiflo
                  im o.a. beispielgrafik wären das ja 1406 kWh/day, also ca 400€/day.
                  da passt was nicht, oder Denkfehler meinerseits.

                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • icebear
                    icebear @kgw last edited by icebear

                    @kgw said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:

                    im o.a. beispielgrafik wären das ja 1406 kWh/day

                    Das sind Wh, also 1,406kWh

                    Und bezüglich der Werte, bei mir passt das ziemlich genau.
                    Die App sagt ich hab 0,85 kWh verbraucht für WW und der Adapter sagt 0,90 kWh ( also quasi Rundungstoleranzen)

                    L K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lesiflo Most Active @icebear last edited by

                      @icebear Stimmt sind Wh.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        kgw @icebear last edited by

                        @icebear,
                        @lesiflo
                        thx für die Klarstellung,
                        wäre nett gewesen, wenn der Ersteller dieser Schnittstelle es irgendwie dokumentiert hätte, oder habe ich erwas überlesen.
                        Darüber sind sicher auch andere Nutzer gestolpert.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • icebear
                          icebear @lesiflo last edited by icebear

                          @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:

                          Bei Fragen einfach fragen!

                          Hallo, ich hab mir mal dein Blockly angeschaut. Könntest du vielleicht die einzelnen Blöcke ein bischen näher erklären was da passieren soll?

                          Mir ist z.B. nicht so ganz klar geworden was genau den DP 'Boost' von false auf true setzt. (Edit: Hab ich manuell gemacht um zu tsten)
                          Bei den DP für den EnergyMangerState ändert sich bei mir garnichts. (Edit: Sorry ich hab nicht lang genug gewartet, jetzt haben die sich geändert.)
                          Wie wird denn WW gemacht wenn kein PV-Überschuss da ist und die Zeit für den günstigen Strom schon vorbei ist?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            kgw last edited by

                            moin,
                            unklar sind mir auch die beiden Datenpunkte:
                            ...remote.Refresh und
                            ...remote.RefreshStats
                            muß man die händisch setzen/zurücksetzen um die Daten zu aktualisieren. oder passiert das igendwann automatisch?
                            Im Zweifel hilft da nur try and error.
                            (diese Punkte werden im o.a. blockly script WP_Blockly.txt von @lesiflo benutzt)

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              lesiflo Most Active @kgw last edited by

                              @kgw
                              Soweit ich das rausbekommen habe ist
                              remote.Refresh für das manuelle refreshen der Datenpunkte unter "state" und
                              remote.RefreshStats für die Statistikwerte unter "stats".
                              Das geht normalerweise auch automatisch je nachdem wie man es im Adapter unter "Update Intervall" eingestellt hat. Du musst die Datenpunte auf "true" setzen und danach wieder auf "false". Ist kein Button sondern ein Switch Objekt.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                kgw last edited by

                                @lesiflo, herzlichen Dank.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Fiede N
                                  Fiede N last edited by

                                  Ich stell mal die vermessene Frage, wie ich in Blockly das Aktivieren und Deaktivieren der zeitgesteuerten Temperaturführung ausführe. Muss ich vorher Kontakt zur Vaillant-Steuerung im Blockly aufbauen? Der Adapter im ioBroker hat schon eine Verbindung zur Steuerung. Ich hätte jetzt am liebsten einfach einen Screenshot welchen Wert ich dafür auf true oder false setzen muss und ggf. wie geschrieben, wie ich die Vaillant-Steuerung überhaupt ansteuern kann.
                                  Danke!

                                  Meister Mopper L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Fiede N last edited by

                                    @fiede-n sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:

                                    Ich stell mal die vermessene Frage, wie ich in Blockly das Aktivieren und Deaktivieren der zeitgesteuerten Temperaturführung ausführe.

                                    Stell doch bitte erstmal die detaillierte Frage, was genau du tun und kontrollieren möchstest, und in welchen Intervallen das geschehen soll.

                                    Fiede N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Fiede N
                                      Fiede N @Meister Mopper last edited by

                                      @meister-mopper ich möchte mir anhand der Durchschnittstemperatur entweder der letzten Tage oder der nächsten Tage meinen schon vorhandene Wochenplan aktivieren (zeitgesteuert) oder deaktivieren (manuelle Temperaturführung). Dafür muss ich wissen welches Objekt ich dafür true oder false schalten muss. Ich habe im Gefühl, dass es nicht einfach nur ein Objekt ist, was ich schalten muss. Deswegen die Frage nach einem Blockly Bild, da ich da bisher gute Erfahrungen gemacht habe.
                                      Ich würde halt einmal am Tag ggf. das Objekt ändern.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Fiede N
                                        Fiede N @Meister Mopper last edited by Fiede N

                                        @meister-mopper Könnte das so funktionieren? Natürlich ist das jetzt ohne einen Abhängigkeit von der Durchschnittstemperatur

                                        8ee9ddf4-62bc-44f9-8a0a-140aaa00975a-image.png

                                        Nachtrag: geht leider nicht 😞

                                        L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          lesiflo Most Active @Fiede N last edited by

                                          @fiede-n Das geht über customCommand. Du musst das als json senden. So etwa:

                                          e7e9c4fa-28ef-426e-8076-31342ed474cb-image.png

                                          Welche Werte zum Setzen es gibt findest du hier https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.vaillant/README.md
                                          unter Custom Command

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            lesiflo Most Active @Fiede N last edited by lesiflo

                                            gelöscht

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            788
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            88
                                            910
                                            212924
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo