    • paul53
      paul53 last edited by

      Die Variable heizen wird im Skript gesetzt aber nicht ausgewertet. Bitte ergänzen:

          if ((pump1 || pump2) && heizen) {
      
      

      @sound31:

      ist dieser mit einem Ventil umschaltbar….Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist. `
      Ist das ein Umschaltventil und was bedeutet "eingeschaltet" ?

      Weshalb soll die Pumpe der FBH bei Speicherladung abschalten ?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        sound31 last edited by

        Die Pumpe der FBH ist noch eine "Alte" ohne Elektr.Lastregelung,

        Das sollte ich lt. dem Installateur so machen damit kein Überdruck im System entsteht

        da bei der Boilerladung der Vorlauf zur FBH unterbrochen ist.

        Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler

        Ausgeschalten in Richtung FBH.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          @sound31:

          Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler `
          Dann solltest Du es so machen:

          ...
              if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
          ...
          
          // Abschaltung wegen Speicherladung
          on(idladung, function(dp) {
              ladung = dp.state.val;
              if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
              else control();
          }); 
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            sound31 last edited by

            Vielen Dank,

            Schönen Abend noch.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              sound31 last edited by

              Hallo Paul53,

              Ich habe noch eine Frage zum Script Pumpen.

              Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein

              obwohl die Ladung noch ein ist.

              Hier das Script, vielleicht kannst du noch mal ein Auge drauf werfen, Danke.

              // Ansteuerung Pumpe für Fußbodenheizungen
              
              const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
              const idladung = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-Ladung-Boiler"/*Ventil-Ladung-Boiler*/;
              
              var idpump1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
              var idpump2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-1-FBH-Flur-EG"/*Ventil-1-FBH-Flur-EG*/;
              var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-EG-Pumpe"/*HK-EG-Pumpe*/;
              
              // Initialisierung bei Skriptstart
              var pump1 = getState(idpump1).val;
              var pump2 = getState(idpump2).val;
              var timer = null;
              var heizen = getState(idHeizen).val;
              var ladung = getState(idladung).val;
              
              function control() {
                  if(timer) clearTimeout(timer);
                  if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                      timer = setTimeout(function() {
                          setState(idpump, 1);
                      }, 300000);  // 3 Minuten Verzögerung
                  }
                  else {
                      timer = setTimeout(function() {
                          setState(idpump, 0);
                      }, 180000);    
                 }
              }
              
              // Skriptstart
              control();
              
              // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
              on(idpump1, function(dp) {
                  pump1 = dp.state.val;
                  control();
              });
              
              // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
              on(idpump2, function(dp) {
                  pump2 = dp.state.val;
                  control();
              });
              
              // Abschaltung
              on(idHeizen, function(dp) {
                  heizen = dp.state.val;
                  control();
              }); 
              
              // Abschaltung wegen Speicherladung
              on(idladung, function(dp) {
                  ladung = dp.state.val;
                  if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                  else control();
              });
              
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                @sound31:

                Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein obwohl die Ladung noch ein ist. `
                Das kann laut Skript nicht sein, denn die Pumpe schaltet nur ein, wenn die Ladung nicht aktiv ist.

                    if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                

                Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen

                // Abschaltung wegen Speicherladung
                on(idladung, function(dp) {
                    ladung = dp.state.val;
                    log('Speicherladung: ' + ladung);  // Debug
                    if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                    else control();
                });
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  sound31 last edited by

                  Das Ventil bleibt Eingeschalten der Datenpunkt vom KNX her ist somit "Ein"

                  Ich habe die Zeilen Eingefügt:
                  ` > Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen

                  ` > Code:

                  // Abschaltung wegen Speicherladung

                  on(idladung, function(dp) {

                  ladung = dp.state.val;

                  log('Speicherladung: ' + ladung); // Debug

                  if(ladung) setState(idpump, 0); // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung

                  else control();

                  });
                  und die Einschaltzeit der Boilerrladung geändert,

                  danach standen diese Zeilen im LOG:

                  hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.295	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.287	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                  javascript.0	2018-01-04 11:10:46.085	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                  javascript.0	2018-01-04 11:10:46.077	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                  javascript.0	2018-01-04 11:10:46.064	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                  hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.278	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.270	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                  hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.194	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.182	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                  hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.148	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.135	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                  javascript.0	2018-01-04 11:01:45.660	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                  javascript.0	2018-01-04 11:01:00.239	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
                  javascript.0	2018-01-04 11:01:00.159	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                  javascript.0	2018-01-04 11:01:00.116	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
                  javascript.0	2018-01-04 11:01:00.113	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                  javascript.0	2018-01-04 10:58:47.109	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                  javascript.0	2018-01-04 10:58:47.098	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                  javascript.0	2018-01-04 10:58:47.087	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                  hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.092	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.084	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                  web.0	2018-01-04 10:56:30.083	info	2018-01-04T09:56:30.078Z Connected system.user.admin
                  javascript.0	2018-01-04 10:56:08.350	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2018-01-04 10:56:08.342	info	Start javascript script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
                  javascript.0	2018-01-04 10:56:08.315	info	Stop script script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
                  hm-rpc.2	2018-01-04 10:55:13.044	info	xmlrpc -> 0 devices
                  
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    sound31 last edited by

                    Die Pumpe schaltet aber nach 3 Minuten wider ein.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                      @sound31:

                      Die Pumpe schaltet aber nach 3 Minuten wider ein. `

                      Und das passiert auch durch den JavaScript adapter oder könnt es irgendwo anders her ?

                      –-----------------------

                      Send from mobile device

                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        @Dutchman:

                        Und das passiert auch durch den JavaScript adapter oder könnt es irgendwo anders her ? `
                        Auch das lässt sich durch ein zusätzliches Log feststellen

                                timer = setTimeout(function() {
                                    setState(idpump, 1);
                                    log('FBH-Pumpe Ein, Typ von Ladung: ' + typeof ladung);
                                }, 300000);  // 5 Minuten Verzögerung
                        
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                          @paul53:

                          Auch das lässt sich durch ein zusätzliches Log feststellen `

                          man sieht es auch am object wen man mit de maus drauf stehen bleibt 🙂
                          979_aenderung.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            sound31 last edited by

                            Aus der Anforderung zur Ladung kommt es nicht obwohl mir dieser Eintrag

                            etwas verdächtig vorkommt:

                            Warum hier innerhalb nicht mal einer Sekunde 4x geschalten wird??
                            4002_screenshot.6.jpg
                            Ich werde mir mal das Script zur Ladung des Boilers nochmals ansehen

                            ob es von dort kommt.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              SilSchm @paul53 last edited by

                              @paul53 Hallo Paul 53, ich habe das PI-Regler-Script für die Vorlauftemperatur in Verbindung mit dem 3-Punkt-Mischer-Script getestet. Es funktioniert soweit super. Vielen Dank für die tolle Umsetzung für eine Idee, die ich schon länger hatte aber nicht umzusetzen wusste. Eine Sache habe ich gefunden, wobei meine Javascript Kenntnisse nicht reichen, um den Fehler zu finden. Wenn das Stellsignal vom PI-Regler 100 % beträgt, fährt beim Start des Mischer-Scripts nach der Initialisierungsfahrt der Mischer nicht wieder auf. Das Stellsignal ist 100 und der Mischer fährt nicht mehr. Wenn ich kurz manuell das Stellsignal auf einen Wert unter 100 setze, fährt der Mischer auf und die Regelung funktioniert wieder super. Das tritt jedesmal nach der Initialisierung auf, wenn 100 % als Stellsignal anliegen. Hast du evtl. eine Idee?

                              MfG Silvio

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @SilSchm last edited by paul53

                                @SilSchm sagte:

                                Das Stellsignal ist 100 und der Mischer fährt nicht mehr.

                                Der Trigger, der die Mischerbewegung anstößt, benötigt eine Wertänderung, die nicht erfolgt, wenn das Stellsignal auf 100 % bleibt. Erweitere bitte den Scriptstart (Zeilen 14 bis 20) um das Fahren in die Sollposition:

                                // Bei Skriptstart fährt Antrieb auf Position 0 (Zu)
                                setState(idAuf, false); 
                                setState(idZu, true);
                                var timer = setTimeout(function() {
                                    setState(idZu, false);
                                    motor = false;
                                    move(getState(idy).val); // Fahren in Sollposition
                                }, 1000 * (Laufzeit + 10));
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                921
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.1k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                4
                                47
                                6240
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo