      Hallo paul53,

      da ich für die Ladung des Boilers und die Fußbodenheizung nur einen Vorlauf

      zur verfügung habe ist dieser mit einem Ventil umschaltbar.

      (Leider ein altes Haus)

      Dazu muss ich allerdings die FBH Pumpe Abschalten.

      Ist das so korrekt wie ichs in das Script eingefügt habe?

      Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist.

      // Ansteuerung Pumpe für Fußbodenheizungen
      
      const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
      const idladung = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-Ladung-Boiler"/*Ventil-Ladung-Boiler*/;
      
      var idpump1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
      var idpump2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-1-FBH-Flur-EG"/*Ventil-1-FBH-Flur-EG*/;
      var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-EG-Pumpe"/*HK-EG-Pumpe*/;
      
      // Initialisierung bei Skriptstart
      var pump1 = getState(idpump1).val;
      var pump2 = getState(idpump2).val;
      var timer = null;
      var heizen = getState(idHeizen).val;
      var ladung = getState(idladung).val;
      
      function control() {
          if(timer) clearTimeout(timer);
          if (pump1 || pump2) {
              timer = setTimeout(function() {
                  setState(idpump, 1);
              }, 180000);  // 3 Minuten Verzögerung
          }
          else {
              timer = setTimeout(function() {
                  setState(idpump, 0);
              }, 180000);    
         }
      }
      
      // Skriptstart
      control();
      
      // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
      on(idpump1, function(dp) {
          pump1 = dp.state.val;
          control();
      });
      
      // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
      on(idpump2, function(dp) {
          pump2 = dp.state.val;
          control();
      });
      
      // Abschaltung
      on(idHeizen, function(dp) {
          heizen = dp.state.val;
          control();
      }); 
      
      // Abschaltung wegen Boilerladung
      on(idladung, function(dp) {
          heizen = dp.state.val;
          control();
      }); 
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 last edited by

        Die Variable heizen wird im Skript gesetzt aber nicht ausgewertet. Bitte ergänzen:

            if ((pump1 || pump2) && heizen) {
        
        

        @sound31:

        ist dieser mit einem Ventil umschaltbar….Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist. `
        Ist das ein Umschaltventil und was bedeutet "eingeschaltet" ?

        Weshalb soll die Pumpe der FBH bei Speicherladung abschalten ?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          sound31 last edited by

          Die Pumpe der FBH ist noch eine "Alte" ohne Elektr.Lastregelung,

          Das sollte ich lt. dem Installateur so machen damit kein Überdruck im System entsteht

          da bei der Boilerladung der Vorlauf zur FBH unterbrochen ist.

          Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler

          Ausgeschalten in Richtung FBH.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            @sound31:

            Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler `
            Dann solltest Du es so machen:

            ...
                if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
            ...
            
            // Abschaltung wegen Speicherladung
            on(idladung, function(dp) {
                ladung = dp.state.val;
                if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                else control();
            }); 
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              sound31 last edited by

              Vielen Dank,

              Schönen Abend noch.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                sound31 last edited by

                Hallo Paul53,

                Ich habe noch eine Frage zum Script Pumpen.

                Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein

                obwohl die Ladung noch ein ist.

                Hier das Script, vielleicht kannst du noch mal ein Auge drauf werfen, Danke.

                // Ansteuerung Pumpe für Fußbodenheizungen
                
                const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
                const idladung = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-Ladung-Boiler"/*Ventil-Ladung-Boiler*/;
                
                var idpump1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
                var idpump2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-1-FBH-Flur-EG"/*Ventil-1-FBH-Flur-EG*/;
                var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-EG-Pumpe"/*HK-EG-Pumpe*/;
                
                // Initialisierung bei Skriptstart
                var pump1 = getState(idpump1).val;
                var pump2 = getState(idpump2).val;
                var timer = null;
                var heizen = getState(idHeizen).val;
                var ladung = getState(idladung).val;
                
                function control() {
                    if(timer) clearTimeout(timer);
                    if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                        timer = setTimeout(function() {
                            setState(idpump, 1);
                        }, 300000);  // 3 Minuten Verzögerung
                    }
                    else {
                        timer = setTimeout(function() {
                            setState(idpump, 0);
                        }, 180000);    
                   }
                }
                
                // Skriptstart
                control();
                
                // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
                on(idpump1, function(dp) {
                    pump1 = dp.state.val;
                    control();
                });
                
                // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
                on(idpump2, function(dp) {
                    pump2 = dp.state.val;
                    control();
                });
                
                // Abschaltung
                on(idHeizen, function(dp) {
                    heizen = dp.state.val;
                    control();
                }); 
                
                // Abschaltung wegen Speicherladung
                on(idladung, function(dp) {
                    ladung = dp.state.val;
                    if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                    else control();
                });
                
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  @sound31:

                  Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein obwohl die Ladung noch ein ist. `
                  Das kann laut Skript nicht sein, denn die Pumpe schaltet nur ein, wenn die Ladung nicht aktiv ist.

                      if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                  

                  Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen

                  // Abschaltung wegen Speicherladung
                  on(idladung, function(dp) {
                      ladung = dp.state.val;
                      log('Speicherladung: ' + ladung);  // Debug
                      if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                      else control();
                  });
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    sound31 last edited by

                    Das Ventil bleibt Eingeschalten der Datenpunkt vom KNX her ist somit "Ein"

                    Ich habe die Zeilen Eingefügt:
                    ` > Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen

                    ` > Code:

                    // Abschaltung wegen Speicherladung

                    on(idladung, function(dp) {

                    ladung = dp.state.val;

                    log('Speicherladung: ' + ladung); // Debug

                    if(ladung) setState(idpump, 0); // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung

                    else control();

                    });
                    und die Einschaltzeit der Boilerrladung geändert,

                    danach standen diese Zeilen im LOG:

                    hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.295	info	xmlrpc -> 0 devices
                    hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.287	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                    javascript.0	2018-01-04 11:10:46.085	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                    javascript.0	2018-01-04 11:10:46.077	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                    javascript.0	2018-01-04 11:10:46.064	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                    hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.278	info	xmlrpc -> 0 devices
                    hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.270	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                    hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.194	info	xmlrpc -> 0 devices
                    hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.182	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                    hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.148	info	xmlrpc -> 0 devices
                    hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.135	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                    javascript.0	2018-01-04 11:01:45.660	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                    javascript.0	2018-01-04 11:01:00.239	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
                    javascript.0	2018-01-04 11:01:00.159	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                    javascript.0	2018-01-04 11:01:00.116	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
                    javascript.0	2018-01-04 11:01:00.113	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                    javascript.0	2018-01-04 10:58:47.109	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                    javascript.0	2018-01-04 10:58:47.098	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                    javascript.0	2018-01-04 10:58:47.087	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                    hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.092	info	xmlrpc -> 0 devices
                    hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.084	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                    web.0	2018-01-04 10:56:30.083	info	2018-01-04T09:56:30.078Z Connected system.user.admin
                    javascript.0	2018-01-04 10:56:08.350	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2018-01-04 10:56:08.342	info	Start javascript script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
                    javascript.0	2018-01-04 10:56:08.315	info	Stop script script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
                    hm-rpc.2	2018-01-04 10:55:13.044	info	xmlrpc -> 0 devices
                    
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      sound31 last edited by

                      Die Pumpe schaltet aber nach 3 Minuten wider ein.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                        @sound31:

                        Die Pumpe schaltet aber nach 3 Minuten wider ein. `

                        Und das passiert auch durch den JavaScript adapter oder könnt es irgendwo anders her ?

                        –-----------------------

                        Send from mobile device

                        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          @Dutchman:

                          Und das passiert auch durch den JavaScript adapter oder könnt es irgendwo anders her ? `
                          Auch das lässt sich durch ein zusätzliches Log feststellen

                                  timer = setTimeout(function() {
                                      setState(idpump, 1);
                                      log('FBH-Pumpe Ein, Typ von Ladung: ' + typeof ladung);
                                  }, 300000);  // 5 Minuten Verzögerung
                          
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                            @paul53:

                            Auch das lässt sich durch ein zusätzliches Log feststellen `

                            man sieht es auch am object wen man mit de maus drauf stehen bleibt 🙂
                            979_aenderung.jpg

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              sound31 last edited by

                              Aus der Anforderung zur Ladung kommt es nicht obwohl mir dieser Eintrag

                              etwas verdächtig vorkommt:

                              Warum hier innerhalb nicht mal einer Sekunde 4x geschalten wird??
                              4002_screenshot.6.jpg
                              Ich werde mir mal das Script zur Ladung des Boilers nochmals ansehen

                              ob es von dort kommt.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                SilSchm @paul53 last edited by

                                @paul53 Hallo Paul 53, ich habe das PI-Regler-Script für die Vorlauftemperatur in Verbindung mit dem 3-Punkt-Mischer-Script getestet. Es funktioniert soweit super. Vielen Dank für die tolle Umsetzung für eine Idee, die ich schon länger hatte aber nicht umzusetzen wusste. Eine Sache habe ich gefunden, wobei meine Javascript Kenntnisse nicht reichen, um den Fehler zu finden. Wenn das Stellsignal vom PI-Regler 100 % beträgt, fährt beim Start des Mischer-Scripts nach der Initialisierungsfahrt der Mischer nicht wieder auf. Das Stellsignal ist 100 und der Mischer fährt nicht mehr. Wenn ich kurz manuell das Stellsignal auf einen Wert unter 100 setze, fährt der Mischer auf und die Regelung funktioniert wieder super. Das tritt jedesmal nach der Initialisierung auf, wenn 100 % als Stellsignal anliegen. Hast du evtl. eine Idee?

                                MfG Silvio

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @SilSchm last edited by paul53

                                  @SilSchm sagte:

                                  Das Stellsignal ist 100 und der Mischer fährt nicht mehr.

                                  Der Trigger, der die Mischerbewegung anstößt, benötigt eine Wertänderung, die nicht erfolgt, wenn das Stellsignal auf 100 % bleibt. Erweitere bitte den Scriptstart (Zeilen 14 bis 20) um das Fahren in die Sollposition:

                                  // Bei Skriptstart fährt Antrieb auf Position 0 (Zu)
                                  setState(idAuf, false); 
                                  setState(idZu, true);
                                  var timer = setTimeout(function() {
                                      setState(idZu, false);
                                      motor = false;
                                      move(getState(idy).val); // Fahren in Sollposition
                                  }, 1000 * (Laufzeit + 10));
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  920
                                  Online

                                  31.9k
                                  Users

                                  80.1k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  4
                                  47
                                  6240