    • paul53
      paul53 last edited by

      Die Warnung kommt, weil die Variable heizen nicht deklariert ist.

      var heizen = getState(idHeizen).val;
      

      Die Auswertung muss in der Funktion control() erfolgen, damit die Ventile zu bleiben.

         if (n < 8 && y > 0 && heizen)     // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
      
      

      Beim Übergang Winter zu Sommer ist es besser, die Ventile gleich zu schließen.

      // Abschaltung
      on(idHeizen, function(dp) {
          heizen = dp.state.val;
          if(!heizen) setState(yid, 0);
      });
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 last edited by

        @sound31:

        ei Script für die Regelung der Temperatur im OG genügt es ja wen die Abschaltung im

        // 3-Punkt-Ansteuerung aus Stellsignal

        ist, oder? `
        Ja.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          Anmerkung: Da die KNX-Datenpunkte zum Schalten (Ventile, Pumpen) mit 0 und 1 anstelle false/true angesteuert werden müssen, sollte der Datenpunkttyp von "boolean" in "number" (Zahl) geändert werden.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            sound31 last edited by

            Hallo paul53,

            da ich für die Ladung des Boilers und die Fußbodenheizung nur einen Vorlauf

            zur verfügung habe ist dieser mit einem Ventil umschaltbar.

            (Leider ein altes Haus)

            Dazu muss ich allerdings die FBH Pumpe Abschalten.

            Ist das so korrekt wie ichs in das Script eingefügt habe?

            Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist.

            // Ansteuerung Pumpe für Fußbodenheizungen
            
            const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
            const idladung = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-Ladung-Boiler"/*Ventil-Ladung-Boiler*/;
            
            var idpump1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
            var idpump2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-1-FBH-Flur-EG"/*Ventil-1-FBH-Flur-EG*/;
            var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-EG-Pumpe"/*HK-EG-Pumpe*/;
            
            // Initialisierung bei Skriptstart
            var pump1 = getState(idpump1).val;
            var pump2 = getState(idpump2).val;
            var timer = null;
            var heizen = getState(idHeizen).val;
            var ladung = getState(idladung).val;
            
            function control() {
                if(timer) clearTimeout(timer);
                if (pump1 || pump2) {
                    timer = setTimeout(function() {
                        setState(idpump, 1);
                    }, 180000);  // 3 Minuten Verzögerung
                }
                else {
                    timer = setTimeout(function() {
                        setState(idpump, 0);
                    }, 180000);    
               }
            }
            
            // Skriptstart
            control();
            
            // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
            on(idpump1, function(dp) {
                pump1 = dp.state.val;
                control();
            });
            
            // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
            on(idpump2, function(dp) {
                pump2 = dp.state.val;
                control();
            });
            
            // Abschaltung
            on(idHeizen, function(dp) {
                heizen = dp.state.val;
                control();
            }); 
            
            // Abschaltung wegen Boilerladung
            on(idladung, function(dp) {
                heizen = dp.state.val;
                control();
            }); 
            
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              Die Variable heizen wird im Skript gesetzt aber nicht ausgewertet. Bitte ergänzen:

                  if ((pump1 || pump2) && heizen) {
              
              

              @sound31:

              ist dieser mit einem Ventil umschaltbar….Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist. `
              Ist das ein Umschaltventil und was bedeutet "eingeschaltet" ?

              Weshalb soll die Pumpe der FBH bei Speicherladung abschalten ?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                sound31 last edited by

                Die Pumpe der FBH ist noch eine "Alte" ohne Elektr.Lastregelung,

                Das sollte ich lt. dem Installateur so machen damit kein Überdruck im System entsteht

                da bei der Boilerladung der Vorlauf zur FBH unterbrochen ist.

                Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler

                Ausgeschalten in Richtung FBH.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  @sound31:

                  Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler `
                  Dann solltest Du es so machen:

                  ...
                      if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                  ...
                  
                  // Abschaltung wegen Speicherladung
                  on(idladung, function(dp) {
                      ladung = dp.state.val;
                      if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                      else control();
                  }); 
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    sound31 last edited by

                    Vielen Dank,

                    Schönen Abend noch.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      sound31 last edited by

                      Hallo Paul53,

                      Ich habe noch eine Frage zum Script Pumpen.

                      Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein

                      obwohl die Ladung noch ein ist.

                      Hier das Script, vielleicht kannst du noch mal ein Auge drauf werfen, Danke.

                      // Ansteuerung Pumpe für Fußbodenheizungen
                      
                      const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
                      const idladung = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-Ladung-Boiler"/*Ventil-Ladung-Boiler*/;
                      
                      var idpump1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
                      var idpump2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-1-FBH-Flur-EG"/*Ventil-1-FBH-Flur-EG*/;
                      var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-EG-Pumpe"/*HK-EG-Pumpe*/;
                      
                      // Initialisierung bei Skriptstart
                      var pump1 = getState(idpump1).val;
                      var pump2 = getState(idpump2).val;
                      var timer = null;
                      var heizen = getState(idHeizen).val;
                      var ladung = getState(idladung).val;
                      
                      function control() {
                          if(timer) clearTimeout(timer);
                          if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                              timer = setTimeout(function() {
                                  setState(idpump, 1);
                              }, 300000);  // 3 Minuten Verzögerung
                          }
                          else {
                              timer = setTimeout(function() {
                                  setState(idpump, 0);
                              }, 180000);    
                         }
                      }
                      
                      // Skriptstart
                      control();
                      
                      // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
                      on(idpump1, function(dp) {
                          pump1 = dp.state.val;
                          control();
                      });
                      
                      // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
                      on(idpump2, function(dp) {
                          pump2 = dp.state.val;
                          control();
                      });
                      
                      // Abschaltung
                      on(idHeizen, function(dp) {
                          heizen = dp.state.val;
                          control();
                      }); 
                      
                      // Abschaltung wegen Speicherladung
                      on(idladung, function(dp) {
                          ladung = dp.state.val;
                          if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                          else control();
                      });
                      
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        @sound31:

                        Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein obwohl die Ladung noch ein ist. `
                        Das kann laut Skript nicht sein, denn die Pumpe schaltet nur ein, wenn die Ladung nicht aktiv ist.

                            if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                        

                        Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen

                        // Abschaltung wegen Speicherladung
                        on(idladung, function(dp) {
                            ladung = dp.state.val;
                            log('Speicherladung: ' + ladung);  // Debug
                            if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                            else control();
                        });
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          sound31 last edited by

                          Das Ventil bleibt Eingeschalten der Datenpunkt vom KNX her ist somit "Ein"

                          Ich habe die Zeilen Eingefügt:
                          ` > Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen

                          ` > Code:

                          // Abschaltung wegen Speicherladung

                          on(idladung, function(dp) {

                          ladung = dp.state.val;

                          log('Speicherladung: ' + ladung); // Debug

                          if(ladung) setState(idpump, 0); // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung

                          else control();

                          });
                          und die Einschaltzeit der Boilerrladung geändert,

                          danach standen diese Zeilen im LOG:

                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.295	info	xmlrpc -> 0 devices
                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.287	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          javascript.0	2018-01-04 11:10:46.085	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                          javascript.0	2018-01-04 11:10:46.077	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                          javascript.0	2018-01-04 11:10:46.064	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.278	info	xmlrpc -> 0 devices
                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.270	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.194	info	xmlrpc -> 0 devices
                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.182	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.148	info	xmlrpc -> 0 devices
                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.135	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          javascript.0	2018-01-04 11:01:45.660	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.239	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
                          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.159	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.116	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
                          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.113	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                          javascript.0	2018-01-04 10:58:47.109	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                          javascript.0	2018-01-04 10:58:47.098	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                          javascript.0	2018-01-04 10:58:47.087	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                          hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.092	info	xmlrpc -> 0 devices
                          hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.084	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          web.0	2018-01-04 10:56:30.083	info	2018-01-04T09:56:30.078Z Connected system.user.admin
                          javascript.0	2018-01-04 10:56:08.350	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2018-01-04 10:56:08.342	info	Start javascript script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
                          javascript.0	2018-01-04 10:56:08.315	info	Stop script script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
                          hm-rpc.2	2018-01-04 10:55:13.044	info	xmlrpc -> 0 devices
                          
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            sound31 last edited by

                            Die Pumpe schaltet aber nach 3 Minuten wider ein.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                              @sound31:

                              Die Pumpe schaltet aber nach 3 Minuten wider ein. `

                              Und das passiert auch durch den JavaScript adapter oder könnt es irgendwo anders her ?

                              –-----------------------

                              Send from mobile device

                              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

                              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 last edited by

                                @Dutchman:

                                Und das passiert auch durch den JavaScript adapter oder könnt es irgendwo anders her ? `
                                Auch das lässt sich durch ein zusätzliches Log feststellen

                                        timer = setTimeout(function() {
                                            setState(idpump, 1);
                                            log('FBH-Pumpe Ein, Typ von Ladung: ' + typeof ladung);
                                        }, 300000);  // 5 Minuten Verzögerung
                                
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                                  @paul53:

                                  Auch das lässt sich durch ein zusätzliches Log feststellen `

                                  man sieht es auch am object wen man mit de maus drauf stehen bleibt 🙂
                                  979_aenderung.jpg

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    sound31 last edited by

                                    Aus der Anforderung zur Ladung kommt es nicht obwohl mir dieser Eintrag

                                    etwas verdächtig vorkommt:

                                    Warum hier innerhalb nicht mal einer Sekunde 4x geschalten wird??
                                    4002_screenshot.6.jpg
                                    Ich werde mir mal das Script zur Ladung des Boilers nochmals ansehen

                                    ob es von dort kommt.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      SilSchm @paul53 last edited by

                                      @paul53 Hallo Paul 53, ich habe das PI-Regler-Script für die Vorlauftemperatur in Verbindung mit dem 3-Punkt-Mischer-Script getestet. Es funktioniert soweit super. Vielen Dank für die tolle Umsetzung für eine Idee, die ich schon länger hatte aber nicht umzusetzen wusste. Eine Sache habe ich gefunden, wobei meine Javascript Kenntnisse nicht reichen, um den Fehler zu finden. Wenn das Stellsignal vom PI-Regler 100 % beträgt, fährt beim Start des Mischer-Scripts nach der Initialisierungsfahrt der Mischer nicht wieder auf. Das Stellsignal ist 100 und der Mischer fährt nicht mehr. Wenn ich kurz manuell das Stellsignal auf einen Wert unter 100 setze, fährt der Mischer auf und die Regelung funktioniert wieder super. Das tritt jedesmal nach der Initialisierung auf, wenn 100 % als Stellsignal anliegen. Hast du evtl. eine Idee?

                                      MfG Silvio

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @SilSchm last edited by paul53

                                        @SilSchm sagte:

                                        Das Stellsignal ist 100 und der Mischer fährt nicht mehr.

                                        Der Trigger, der die Mischerbewegung anstößt, benötigt eine Wertänderung, die nicht erfolgt, wenn das Stellsignal auf 100 % bleibt. Erweitere bitte den Scriptstart (Zeilen 14 bis 20) um das Fahren in die Sollposition:

                                        // Bei Skriptstart fährt Antrieb auf Position 0 (Zu)
                                        setState(idAuf, false); 
                                        setState(idZu, true);
                                        var timer = setTimeout(function() {
                                            setState(idZu, false);
                                            motor = false;
                                            move(getState(idy).val); // Fahren in Sollposition
                                        }, 1000 * (Laufzeit + 10));
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        697
                                        Online

                                        31.9k
                                        Users

                                        80.1k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        4
                                        47
                                        6240
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo