      sound31 last edited by

      Hallo Paul53,

      Ich habe noch eine Frage zum Script Pumpen.

      Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein

      obwohl die Ladung noch ein ist.

      Hier das Script, vielleicht kannst du noch mal ein Auge drauf werfen, Danke.

      // Ansteuerung Pumpe für Fußbodenheizungen
      
      const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
      const idladung = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-Ladung-Boiler"/*Ventil-Ladung-Boiler*/;
      
      var idpump1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
      var idpump2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-1-FBH-Flur-EG"/*Ventil-1-FBH-Flur-EG*/;
      var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-EG-Pumpe"/*HK-EG-Pumpe*/;
      
      // Initialisierung bei Skriptstart
      var pump1 = getState(idpump1).val;
      var pump2 = getState(idpump2).val;
      var timer = null;
      var heizen = getState(idHeizen).val;
      var ladung = getState(idladung).val;
      
      function control() {
          if(timer) clearTimeout(timer);
          if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
              timer = setTimeout(function() {
                  setState(idpump, 1);
              }, 300000);  // 3 Minuten Verzögerung
          }
          else {
              timer = setTimeout(function() {
                  setState(idpump, 0);
              }, 180000);    
         }
      }
      
      // Skriptstart
      control();
      
      // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
      on(idpump1, function(dp) {
          pump1 = dp.state.val;
          control();
      });
      
      // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
      on(idpump2, function(dp) {
          pump2 = dp.state.val;
          control();
      });
      
      // Abschaltung
      on(idHeizen, function(dp) {
          heizen = dp.state.val;
          control();
      }); 
      
      // Abschaltung wegen Speicherladung
      on(idladung, function(dp) {
          ladung = dp.state.val;
          if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
          else control();
      });
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 last edited by

        @sound31:

        Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein obwohl die Ladung noch ein ist. `
        Das kann laut Skript nicht sein, denn die Pumpe schaltet nur ein, wenn die Ladung nicht aktiv ist.

            if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
        

        Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen

        // Abschaltung wegen Speicherladung
        on(idladung, function(dp) {
            ladung = dp.state.val;
            log('Speicherladung: ' + ladung);  // Debug
            if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
            else control();
        });
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          sound31 last edited by

          Das Ventil bleibt Eingeschalten der Datenpunkt vom KNX her ist somit "Ein"

          Ich habe die Zeilen Eingefügt:
          ` > Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen

          ` > Code:

          // Abschaltung wegen Speicherladung

          on(idladung, function(dp) {

          ladung = dp.state.val;

          log('Speicherladung: ' + ladung); // Debug

          if(ladung) setState(idpump, 0); // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung

          else control();

          });
          und die Einschaltzeit der Boilerrladung geändert,

          danach standen diese Zeilen im LOG:

          hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.295	info	xmlrpc -> 0 devices
          hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.287	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
          javascript.0	2018-01-04 11:10:46.085	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
          javascript.0	2018-01-04 11:10:46.077	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
          javascript.0	2018-01-04 11:10:46.064	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
          hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.278	info	xmlrpc -> 0 devices
          hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.270	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
          hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.194	info	xmlrpc -> 0 devices
          hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.182	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
          hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.148	info	xmlrpc -> 0 devices
          hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.135	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
          javascript.0	2018-01-04 11:01:45.660	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.239	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.159	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.116	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.113	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
          javascript.0	2018-01-04 10:58:47.109	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
          javascript.0	2018-01-04 10:58:47.098	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
          javascript.0	2018-01-04 10:58:47.087	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
          hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.092	info	xmlrpc -> 0 devices
          hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.084	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
          web.0	2018-01-04 10:56:30.083	info	2018-01-04T09:56:30.078Z Connected system.user.admin
          javascript.0	2018-01-04 10:56:08.350	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: registered 4 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2018-01-04 10:56:08.342	info	Start javascript script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
          javascript.0	2018-01-04 10:56:08.315	info	Stop script script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
          hm-rpc.2	2018-01-04 10:55:13.044	info	xmlrpc -> 0 devices
          
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            sound31 last edited by

            Die Pumpe schaltet aber nach 3 Minuten wider ein.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

              @sound31:

              Die Pumpe schaltet aber nach 3 Minuten wider ein. `

              Und das passiert auch durch den JavaScript adapter oder könnt es irgendwo anders her ?

              –-----------------------

              Send from mobile device

              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                @Dutchman:

                Und das passiert auch durch den JavaScript adapter oder könnt es irgendwo anders her ? `
                Auch das lässt sich durch ein zusätzliches Log feststellen

                        timer = setTimeout(function() {
                            setState(idpump, 1);
                            log('FBH-Pumpe Ein, Typ von Ladung: ' + typeof ladung);
                        }, 300000);  // 5 Minuten Verzögerung
                
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                  @paul53:

                  Auch das lässt sich durch ein zusätzliches Log feststellen `

                  man sieht es auch am object wen man mit de maus drauf stehen bleibt 🙂
                  979_aenderung.jpg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    sound31 last edited by

                    Aus der Anforderung zur Ladung kommt es nicht obwohl mir dieser Eintrag

                    etwas verdächtig vorkommt:

                    Warum hier innerhalb nicht mal einer Sekunde 4x geschalten wird??
                    4002_screenshot.6.jpg
                    Ich werde mir mal das Script zur Ladung des Boilers nochmals ansehen

                    ob es von dort kommt.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      SilSchm @paul53 last edited by

                      @paul53 Hallo Paul 53, ich habe das PI-Regler-Script für die Vorlauftemperatur in Verbindung mit dem 3-Punkt-Mischer-Script getestet. Es funktioniert soweit super. Vielen Dank für die tolle Umsetzung für eine Idee, die ich schon länger hatte aber nicht umzusetzen wusste. Eine Sache habe ich gefunden, wobei meine Javascript Kenntnisse nicht reichen, um den Fehler zu finden. Wenn das Stellsignal vom PI-Regler 100 % beträgt, fährt beim Start des Mischer-Scripts nach der Initialisierungsfahrt der Mischer nicht wieder auf. Das Stellsignal ist 100 und der Mischer fährt nicht mehr. Wenn ich kurz manuell das Stellsignal auf einen Wert unter 100 setze, fährt der Mischer auf und die Regelung funktioniert wieder super. Das tritt jedesmal nach der Initialisierung auf, wenn 100 % als Stellsignal anliegen. Hast du evtl. eine Idee?

                      MfG Silvio

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @SilSchm last edited by paul53

                        @SilSchm sagte:

                        Das Stellsignal ist 100 und der Mischer fährt nicht mehr.

                        Der Trigger, der die Mischerbewegung anstößt, benötigt eine Wertänderung, die nicht erfolgt, wenn das Stellsignal auf 100 % bleibt. Erweitere bitte den Scriptstart (Zeilen 14 bis 20) um das Fahren in die Sollposition:

                        // Bei Skriptstart fährt Antrieb auf Position 0 (Zu)
                        setState(idAuf, false); 
                        setState(idZu, true);
                        var timer = setTimeout(function() {
                            setState(idZu, false);
                            motor = false;
                            move(getState(idy).val); // Fahren in Sollposition
                        }, 1000 * (Laufzeit + 10));
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        664
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        4
                        47
                        6240
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo