      paul53 last edited by

      Anmerkung: Da die KNX-Datenpunkte zum Schalten (Ventile, Pumpen) mit 0 und 1 anstelle false/true angesteuert werden müssen, sollte der Datenpunkttyp von "boolean" in "number" (Zahl) geändert werden.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        sound31 last edited by

        Hallo paul53,

        da ich für die Ladung des Boilers und die Fußbodenheizung nur einen Vorlauf

        zur verfügung habe ist dieser mit einem Ventil umschaltbar.

        (Leider ein altes Haus)

        Dazu muss ich allerdings die FBH Pumpe Abschalten.

        Ist das so korrekt wie ichs in das Script eingefügt habe?

        Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist.

        // Ansteuerung Pumpe für Fußbodenheizungen
        
        const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
        const idladung = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-Ladung-Boiler"/*Ventil-Ladung-Boiler*/;
        
        var idpump1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
        var idpump2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-1-FBH-Flur-EG"/*Ventil-1-FBH-Flur-EG*/;
        var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-EG-Pumpe"/*HK-EG-Pumpe*/;
        
        // Initialisierung bei Skriptstart
        var pump1 = getState(idpump1).val;
        var pump2 = getState(idpump2).val;
        var timer = null;
        var heizen = getState(idHeizen).val;
        var ladung = getState(idladung).val;
        
        function control() {
            if(timer) clearTimeout(timer);
            if (pump1 || pump2) {
                timer = setTimeout(function() {
                    setState(idpump, 1);
                }, 180000);  // 3 Minuten Verzögerung
            }
            else {
                timer = setTimeout(function() {
                    setState(idpump, 0);
                }, 180000);    
           }
        }
        
        // Skriptstart
        control();
        
        // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
        on(idpump1, function(dp) {
            pump1 = dp.state.val;
            control();
        });
        
        // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
        on(idpump2, function(dp) {
            pump2 = dp.state.val;
            control();
        });
        
        // Abschaltung
        on(idHeizen, function(dp) {
            heizen = dp.state.val;
            control();
        }); 
        
        // Abschaltung wegen Boilerladung
        on(idladung, function(dp) {
            heizen = dp.state.val;
            control();
        }); 
        
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          Die Variable heizen wird im Skript gesetzt aber nicht ausgewertet. Bitte ergänzen:

              if ((pump1 || pump2) && heizen) {
          
          

          @sound31:

          ist dieser mit einem Ventil umschaltbar….Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist. `
          Ist das ein Umschaltventil und was bedeutet "eingeschaltet" ?

          Weshalb soll die Pumpe der FBH bei Speicherladung abschalten ?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            sound31 last edited by

            Die Pumpe der FBH ist noch eine "Alte" ohne Elektr.Lastregelung,

            Das sollte ich lt. dem Installateur so machen damit kein Überdruck im System entsteht

            da bei der Boilerladung der Vorlauf zur FBH unterbrochen ist.

            Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler

            Ausgeschalten in Richtung FBH.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              @sound31:

              Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler `
              Dann solltest Du es so machen:

              ...
                  if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
              ...
              
              // Abschaltung wegen Speicherladung
              on(idladung, function(dp) {
                  ladung = dp.state.val;
                  if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                  else control();
              }); 
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                sound31 last edited by

                Vielen Dank,

                Schönen Abend noch.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  sound31 last edited by

                  Hallo Paul53,

                  Ich habe noch eine Frage zum Script Pumpen.

                  Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein

                  obwohl die Ladung noch ein ist.

                  Hier das Script, vielleicht kannst du noch mal ein Auge drauf werfen, Danke.

                  // Ansteuerung Pumpe für Fußbodenheizungen
                  
                  const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
                  const idladung = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-Ladung-Boiler"/*Ventil-Ladung-Boiler*/;
                  
                  var idpump1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
                  var idpump2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-1-FBH-Flur-EG"/*Ventil-1-FBH-Flur-EG*/;
                  var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-EG-Pumpe"/*HK-EG-Pumpe*/;
                  
                  // Initialisierung bei Skriptstart
                  var pump1 = getState(idpump1).val;
                  var pump2 = getState(idpump2).val;
                  var timer = null;
                  var heizen = getState(idHeizen).val;
                  var ladung = getState(idladung).val;
                  
                  function control() {
                      if(timer) clearTimeout(timer);
                      if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                          timer = setTimeout(function() {
                              setState(idpump, 1);
                          }, 300000);  // 3 Minuten Verzögerung
                      }
                      else {
                          timer = setTimeout(function() {
                              setState(idpump, 0);
                          }, 180000);    
                     }
                  }
                  
                  // Skriptstart
                  control();
                  
                  // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
                  on(idpump1, function(dp) {
                      pump1 = dp.state.val;
                      control();
                  });
                  
                  // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
                  on(idpump2, function(dp) {
                      pump2 = dp.state.val;
                      control();
                  });
                  
                  // Abschaltung
                  on(idHeizen, function(dp) {
                      heizen = dp.state.val;
                      control();
                  }); 
                  
                  // Abschaltung wegen Speicherladung
                  on(idladung, function(dp) {
                      ladung = dp.state.val;
                      if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                      else control();
                  });
                  
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @sound31:

                    Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein obwohl die Ladung noch ein ist. `
                    Das kann laut Skript nicht sein, denn die Pumpe schaltet nur ein, wenn die Ladung nicht aktiv ist.

                        if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                    

                    Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen

                    // Abschaltung wegen Speicherladung
                    on(idladung, function(dp) {
                        ladung = dp.state.val;
                        log('Speicherladung: ' + ladung);  // Debug
                        if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                        else control();
                    });
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      sound31 last edited by

                      Das Ventil bleibt Eingeschalten der Datenpunkt vom KNX her ist somit "Ein"

                      Ich habe die Zeilen Eingefügt:
                      ` > Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen

                      ` > Code:

                      // Abschaltung wegen Speicherladung

                      on(idladung, function(dp) {

                      ladung = dp.state.val;

                      log('Speicherladung: ' + ladung); // Debug

                      if(ladung) setState(idpump, 0); // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung

                      else control();

                      });
                      und die Einschaltzeit der Boilerrladung geändert,

                      danach standen diese Zeilen im LOG:

                      hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.295	info	xmlrpc -> 0 devices
                      hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.287	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                      javascript.0	2018-01-04 11:10:46.085	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                      javascript.0	2018-01-04 11:10:46.077	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                      javascript.0	2018-01-04 11:10:46.064	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                      hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.278	info	xmlrpc -> 0 devices
                      hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.270	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                      hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.194	info	xmlrpc -> 0 devices
                      hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.182	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                      hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.148	info	xmlrpc -> 0 devices
                      hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.135	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                      javascript.0	2018-01-04 11:01:45.660	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                      javascript.0	2018-01-04 11:01:00.239	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
                      javascript.0	2018-01-04 11:01:00.159	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                      javascript.0	2018-01-04 11:01:00.116	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
                      javascript.0	2018-01-04 11:01:00.113	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                      javascript.0	2018-01-04 10:58:47.109	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                      javascript.0	2018-01-04 10:58:47.098	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                      javascript.0	2018-01-04 10:58:47.087	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                      hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.092	info	xmlrpc -> 0 devices
                      hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.084	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                      web.0	2018-01-04 10:56:30.083	info	2018-01-04T09:56:30.078Z Connected system.user.admin
                      javascript.0	2018-01-04 10:56:08.350	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2018-01-04 10:56:08.342	info	Start javascript script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
                      javascript.0	2018-01-04 10:56:08.315	info	Stop script script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
                      hm-rpc.2	2018-01-04 10:55:13.044	info	xmlrpc -> 0 devices
                      
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        sound31 last edited by

                        Die Pumpe schaltet aber nach 3 Minuten wider ein.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                          @sound31:

                          Die Pumpe schaltet aber nach 3 Minuten wider ein. `

                          Und das passiert auch durch den JavaScript adapter oder könnt es irgendwo anders her ?

                          –-----------------------

                          Send from mobile device

                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            @Dutchman:

                            Und das passiert auch durch den JavaScript adapter oder könnt es irgendwo anders her ? `
                            Auch das lässt sich durch ein zusätzliches Log feststellen

                                    timer = setTimeout(function() {
                                        setState(idpump, 1);
                                        log('FBH-Pumpe Ein, Typ von Ladung: ' + typeof ladung);
                                    }, 300000);  // 5 Minuten Verzögerung
                            
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                              @paul53:

                              Auch das lässt sich durch ein zusätzliches Log feststellen `

                              man sieht es auch am object wen man mit de maus drauf stehen bleibt 🙂
                              979_aenderung.jpg

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                sound31 last edited by

                                Aus der Anforderung zur Ladung kommt es nicht obwohl mir dieser Eintrag

                                etwas verdächtig vorkommt:

                                Warum hier innerhalb nicht mal einer Sekunde 4x geschalten wird??
                                4002_screenshot.6.jpg
                                Ich werde mir mal das Script zur Ladung des Boilers nochmals ansehen

                                ob es von dort kommt.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  SilSchm @paul53 last edited by

                                  @paul53 Hallo Paul 53, ich habe das PI-Regler-Script für die Vorlauftemperatur in Verbindung mit dem 3-Punkt-Mischer-Script getestet. Es funktioniert soweit super. Vielen Dank für die tolle Umsetzung für eine Idee, die ich schon länger hatte aber nicht umzusetzen wusste. Eine Sache habe ich gefunden, wobei meine Javascript Kenntnisse nicht reichen, um den Fehler zu finden. Wenn das Stellsignal vom PI-Regler 100 % beträgt, fährt beim Start des Mischer-Scripts nach der Initialisierungsfahrt der Mischer nicht wieder auf. Das Stellsignal ist 100 und der Mischer fährt nicht mehr. Wenn ich kurz manuell das Stellsignal auf einen Wert unter 100 setze, fährt der Mischer auf und die Regelung funktioniert wieder super. Das tritt jedesmal nach der Initialisierung auf, wenn 100 % als Stellsignal anliegen. Hast du evtl. eine Idee?

                                  MfG Silvio

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @SilSchm last edited by paul53

                                    @SilSchm sagte:

                                    Das Stellsignal ist 100 und der Mischer fährt nicht mehr.

                                    Der Trigger, der die Mischerbewegung anstößt, benötigt eine Wertänderung, die nicht erfolgt, wenn das Stellsignal auf 100 % bleibt. Erweitere bitte den Scriptstart (Zeilen 14 bis 20) um das Fahren in die Sollposition:

                                    // Bei Skriptstart fährt Antrieb auf Position 0 (Zu)
                                    setState(idAuf, false); 
                                    setState(idZu, true);
                                    var timer = setTimeout(function() {
                                        setState(idZu, false);
                                        motor = false;
                                        move(getState(idy).val); // Fahren in Sollposition
                                    }, 1000 * (Laufzeit + 10));
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    673
                                    Online

                                    31.9k
                                    Users

                                    80.1k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    4
                                    47
                                    6240
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo