Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Heizkreisregelungen - JS

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Heizkreisregelungen - JS

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      sound31 last edited by

      Hallo Paul53,

      gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei

      zB. Service?

      Aktuell hatte es mit die Heizkreispumpe am Donnerstag zerlegt um am Samstag

      in der früh das Heizregister der Gastherme.

      Das Script für den Mischermotor tut auch bereits Ihren Dienst.

      Allerdings sind manchmal beide Ausgänge angesprochen.

      Grüße, Andy.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 last edited by

        @sound31:

        gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei zB. Service? `
        Was soll erreicht werden ?

        Was meinst Du mit Service ?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          sound31 last edited by

          Heute bekomme ich das neue Register für die Gastherme.

          zum einbauen muss ich das Wasser zum Teil aus dem Heizkreis entfernen.

          Dazu muss ich die Pumpe auch ausschalten das geht jetzt nur über

          das ausschalten des Scrips oder Stromlos machen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            @sound31:

            Dazu muss ich die Pumpe auch ausschalten das geht jetzt nur über das ausschalten des Scrips oder Stromlos machen. `
            Stromlos machen ist keine schlechte Lösung. Jedes Skript lässt sich auch im Reiter "Javascript" deaktivieren und nach dem Deaktivieren des Skripts kann man den Datenpunkt für die Pumpe im Reiter "Objekte" auf "Aus" ändern.

            Du solltest noch einen Datenpunkt "Heizperiode" oder "Jahreszeit" (Winter = true) vom Typ "Schalter" unter javascript.0 anlegen und darüber die Mischeransteuerung und die Pumpenansteuerung beeinflussen.

            const idHeizen = 'javascript.0.Heizperiode';
            
            ...
            var heizen = getState(idHeizen).val;
            
            function control() {
                if(timer) clearTimeout(timer);
                if ((pump1 || pump2) && heizen) {
                   ...
            }
            
            // am Ende zusätzlich
            on(idHeizen, function(dp) {
                heizen = dp.state.val;
                control();
            });    
            
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              @sound31:

              Das Script für den Mischermotor tut auch bereits Ihren Dienst. `
              Welche Laufzeit hast Du ermittelt ?

              @sound31:

              Allerdings sind manchmal beide Ausgänge angesprochen. `
              Das sollte die Bedingung

                 if(!motor) {
              
              

              eigentlich verhindern.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                sound31 last edited by

                Hallo,
                > Du solltest noch einen Datenpunkt "Heizperiode" oder "Jahreszeit" (Winter = true) vom Typ "Schalter" unter javascript.0 anlegen und darüber die Mischeransteuerung und die Pumpenansteuerung beeinflussen.
                das würde heissen das nur die Pumpen abgeschalten werden und die Ventile und der Mischer weiter (auch im Sommer)

                fahren würden.

                Bei einer reinen Außentemperatur gesteuerte Abschaltung würde die Heizung auch zu laufen beginnen wenn die

                Raumtemperaturen im Sommer mal unter den Sollwert sinken würde.
                > Welche Laufzeit hast Du ermittelt ?
                Von komplett "Geschlossen" bis "Offen" sind es 110sec.

                Frage zur Mischeransteuerung:

                Da ich die Pumpe für den HK im OG ja auf eine Elektronische ändern muss, die die ich jetzt verbaut habe

                ist nicht passen für Heizkörperbetrieb (ist halt ein altes Haus).

                Sollte ich diese dauern laufen lassen oder über eine Anforderung aus dem Script heraus.

                Grüße, Andy

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  @sound31:

                  das würde heissen das nur die Pumpen abgeschalten werden und die Ventile und der Mischer weiter (auch im Sommer)

                  fahren würden. `
                  Nein, der Datenpunkt "Heizperiode" sollte auch bei der Ventil- und Mischeransteuerung ausgewertet werden.
                  @sound31:

                  Sollte ich diese dauern laufen lassen oder über eine Anforderung aus dem Script heraus. `
                  Da die Pumpe selbst auf eine sehr geringe Leistung runter regelt, würde ich sie nur im Sommer (Datenpunkt "Heizperiode")abschalten.

                  Im Sommer sollte ein Wartungslauf gegen das Festsitzen ergänzt werden: Pumpen täglich 1 Minute ein, FBH-Ventile wöchentlich 5 Minuten auf; bei der FBH erst die Pumpe, danach die Ventile.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    sound31 last edited by

                    Denn Datenpunkt Heizperiode habe ich auch ins Script der FBH geschrieben

                    danach schaut das so aus:

                    var Xp = 2;
                    var Tn = 3600;
                    var pwm = 100; //* PWM Zeit verlängert
                    const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
                    var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor-Kueche-EG"/*Temp-Sensor-Kueche-EG*/;
                    var wid = "javascript.0.Sollwert-Küche-EG"/*Sollwert-Küche-EG*/;
                    var yid = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
                    
                    var n = 0;  // Intervallzähler
                    
                    var  PI = require('pi-controller');
                    
                    var pi = new PI(Xp, Tn); 
                    pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                    
                    // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                    
                    function control() {
                      var x = getState(xid).val;    // Istwert in °C
                      var w = getState(wid).val;    // Sollwert in °C
                      var y = pi.Control(w - x);    // Stellsignal
                      n++;
                      if (n >= pwm) n = 0;
                       if (n < 8 && y > 0)           // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                        {   setState(yid, 1);
                    //        setState(pump, 1);
                        }
                      else if (n >= 8 && y <= n)    // Zwei Ventile werden geschalten
                        {   setState(yid, 0);
                    //        setState(pump, 0);
                        }  
                    }
                    
                    control();  // Script start
                    
                    setInterval(control, 30000 );  // Intervall: von 1 auf 0,5 Minuten geändert
                    
                    // Abschaltung
                    on(idHeizen, function(dp) {
                        heizen = dp.state.val;
                        control();
                    }); 
                    
                    

                    nach dem Start des Scripts kommen zwei Warn Meldungen:

                    (Ausdruck beim Start)

                    08:03:46.803 [info] javascript.0 Stop script script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG

                    08:03:47.528 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG

                    08:03:47.528 [warn] javascript.0 at control (script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG:25:9)

                    08:03:47.528 [warn] javascript.0 at script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG:34:1

                    08:03:47.528 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG: registered 1 subscription and 0 schedules

                    ist das so korrekt?

                    Bei Script für die Regelung der Temperatur im OG genügt es ja wen die Abschaltung im
                    > // 3-Punkt-Ansteuerung aus Stellsignal ist, oder?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      Die Warnung kommt, weil die Variable heizen nicht deklariert ist.

                      var heizen = getState(idHeizen).val;
                      

                      Die Auswertung muss in der Funktion control() erfolgen, damit die Ventile zu bleiben.

                         if (n < 8 && y > 0 && heizen)     // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                      
                      

                      Beim Übergang Winter zu Sommer ist es besser, die Ventile gleich zu schließen.

                      // Abschaltung
                      on(idHeizen, function(dp) {
                          heizen = dp.state.val;
                          if(!heizen) setState(yid, 0);
                      });
                      
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        @sound31:

                        ei Script für die Regelung der Temperatur im OG genügt es ja wen die Abschaltung im

                        // 3-Punkt-Ansteuerung aus Stellsignal

                        ist, oder? `
                        Ja.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          Anmerkung: Da die KNX-Datenpunkte zum Schalten (Ventile, Pumpen) mit 0 und 1 anstelle false/true angesteuert werden müssen, sollte der Datenpunkttyp von "boolean" in "number" (Zahl) geändert werden.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            sound31 last edited by

                            Hallo paul53,

                            da ich für die Ladung des Boilers und die Fußbodenheizung nur einen Vorlauf

                            zur verfügung habe ist dieser mit einem Ventil umschaltbar.

                            (Leider ein altes Haus)

                            Dazu muss ich allerdings die FBH Pumpe Abschalten.

                            Ist das so korrekt wie ichs in das Script eingefügt habe?

                            Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist.

                            // Ansteuerung Pumpe für Fußbodenheizungen
                            
                            const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
                            const idladung = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-Ladung-Boiler"/*Ventil-Ladung-Boiler*/;
                            
                            var idpump1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
                            var idpump2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-1-FBH-Flur-EG"/*Ventil-1-FBH-Flur-EG*/;
                            var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-EG-Pumpe"/*HK-EG-Pumpe*/;
                            
                            // Initialisierung bei Skriptstart
                            var pump1 = getState(idpump1).val;
                            var pump2 = getState(idpump2).val;
                            var timer = null;
                            var heizen = getState(idHeizen).val;
                            var ladung = getState(idladung).val;
                            
                            function control() {
                                if(timer) clearTimeout(timer);
                                if (pump1 || pump2) {
                                    timer = setTimeout(function() {
                                        setState(idpump, 1);
                                    }, 180000);  // 3 Minuten Verzögerung
                                }
                                else {
                                    timer = setTimeout(function() {
                                        setState(idpump, 0);
                                    }, 180000);    
                               }
                            }
                            
                            // Skriptstart
                            control();
                            
                            // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
                            on(idpump1, function(dp) {
                                pump1 = dp.state.val;
                                control();
                            });
                            
                            // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
                            on(idpump2, function(dp) {
                                pump2 = dp.state.val;
                                control();
                            });
                            
                            // Abschaltung
                            on(idHeizen, function(dp) {
                                heizen = dp.state.val;
                                control();
                            }); 
                            
                            // Abschaltung wegen Boilerladung
                            on(idladung, function(dp) {
                                heizen = dp.state.val;
                                control();
                            }); 
                            
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              Die Variable heizen wird im Skript gesetzt aber nicht ausgewertet. Bitte ergänzen:

                                  if ((pump1 || pump2) && heizen) {
                              
                              

                              @sound31:

                              ist dieser mit einem Ventil umschaltbar….Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist. `
                              Ist das ein Umschaltventil und was bedeutet "eingeschaltet" ?

                              Weshalb soll die Pumpe der FBH bei Speicherladung abschalten ?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                sound31 last edited by

                                Die Pumpe der FBH ist noch eine "Alte" ohne Elektr.Lastregelung,

                                Das sollte ich lt. dem Installateur so machen damit kein Überdruck im System entsteht

                                da bei der Boilerladung der Vorlauf zur FBH unterbrochen ist.

                                Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler

                                Ausgeschalten in Richtung FBH.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 last edited by

                                  @sound31:

                                  Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler `
                                  Dann solltest Du es so machen:

                                  ...
                                      if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                                  ...
                                  
                                  // Abschaltung wegen Speicherladung
                                  on(idladung, function(dp) {
                                      ladung = dp.state.val;
                                      if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                                      else control();
                                  }); 
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    sound31 last edited by

                                    Vielen Dank,

                                    Schönen Abend noch.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      sound31 last edited by

                                      Hallo Paul53,

                                      Ich habe noch eine Frage zum Script Pumpen.

                                      Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein

                                      obwohl die Ladung noch ein ist.

                                      Hier das Script, vielleicht kannst du noch mal ein Auge drauf werfen, Danke.

                                      // Ansteuerung Pumpe für Fußbodenheizungen
                                      
                                      const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
                                      const idladung = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-Ladung-Boiler"/*Ventil-Ladung-Boiler*/;
                                      
                                      var idpump1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
                                      var idpump2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-1-FBH-Flur-EG"/*Ventil-1-FBH-Flur-EG*/;
                                      var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-EG-Pumpe"/*HK-EG-Pumpe*/;
                                      
                                      // Initialisierung bei Skriptstart
                                      var pump1 = getState(idpump1).val;
                                      var pump2 = getState(idpump2).val;
                                      var timer = null;
                                      var heizen = getState(idHeizen).val;
                                      var ladung = getState(idladung).val;
                                      
                                      function control() {
                                          if(timer) clearTimeout(timer);
                                          if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                                              timer = setTimeout(function() {
                                                  setState(idpump, 1);
                                              }, 300000);  // 3 Minuten Verzögerung
                                          }
                                          else {
                                              timer = setTimeout(function() {
                                                  setState(idpump, 0);
                                              }, 180000);    
                                         }
                                      }
                                      
                                      // Skriptstart
                                      control();
                                      
                                      // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
                                      on(idpump1, function(dp) {
                                          pump1 = dp.state.val;
                                          control();
                                      });
                                      
                                      // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
                                      on(idpump2, function(dp) {
                                          pump2 = dp.state.val;
                                          control();
                                      });
                                      
                                      // Abschaltung
                                      on(idHeizen, function(dp) {
                                          heizen = dp.state.val;
                                          control();
                                      }); 
                                      
                                      // Abschaltung wegen Speicherladung
                                      on(idladung, function(dp) {
                                          ladung = dp.state.val;
                                          if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                                          else control();
                                      });
                                      
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        @sound31:

                                        Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein obwohl die Ladung noch ein ist. `
                                        Das kann laut Skript nicht sein, denn die Pumpe schaltet nur ein, wenn die Ladung nicht aktiv ist.

                                            if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                                        

                                        Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen

                                        // Abschaltung wegen Speicherladung
                                        on(idladung, function(dp) {
                                            ladung = dp.state.val;
                                            log('Speicherladung: ' + ladung);  // Debug
                                            if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                                            else control();
                                        });
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          sound31 last edited by

                                          Das Ventil bleibt Eingeschalten der Datenpunkt vom KNX her ist somit "Ein"

                                          Ich habe die Zeilen Eingefügt:
                                          ` > Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen

                                          ` > Code:

                                          // Abschaltung wegen Speicherladung

                                          on(idladung, function(dp) {

                                          ladung = dp.state.val;

                                          log('Speicherladung: ' + ladung); // Debug

                                          if(ladung) setState(idpump, 0); // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung

                                          else control();

                                          });
                                          und die Einschaltzeit der Boilerrladung geändert,

                                          danach standen diese Zeilen im LOG:

                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.295	info	xmlrpc -> 0 devices
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.287	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                          javascript.0	2018-01-04 11:10:46.085	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                                          javascript.0	2018-01-04 11:10:46.077	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                                          javascript.0	2018-01-04 11:10:46.064	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.278	info	xmlrpc -> 0 devices
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.270	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.194	info	xmlrpc -> 0 devices
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.182	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.148	info	xmlrpc -> 0 devices
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.135	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                          javascript.0	2018-01-04 11:01:45.660	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                                          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.239	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
                                          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.159	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                                          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.116	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
                                          javascript.0	2018-01-04 11:01:00.113	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
                                          javascript.0	2018-01-04 10:58:47.109	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                                          javascript.0	2018-01-04 10:58:47.098	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                                          javascript.0	2018-01-04 10:58:47.087	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.092	info	xmlrpc -> 0 devices
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.084	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                          web.0	2018-01-04 10:56:30.083	info	2018-01-04T09:56:30.078Z Connected system.user.admin
                                          javascript.0	2018-01-04 10:56:08.350	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2018-01-04 10:56:08.342	info	Start javascript script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
                                          javascript.0	2018-01-04 10:56:08.315	info	Stop script script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
                                          hm-rpc.2	2018-01-04 10:55:13.044	info	xmlrpc -> 0 devices
                                          
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            sound31 last edited by

                                            Die Pumpe schaltet aber nach 3 Minuten wider ein.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            462
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            47
                                            6142
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo